先是停电的,来电后准备合补偿的,外面按钮合不上,打开柜门,发现已有一个保险烧断,手动合上,合闸瞬间保险丝又烧断一个,现在已合闸,运行正常,是自动投切的那种,问题是现在这个能用吗,会出什么问题?
4天停电两天,需要查下...
其实吧,电容可以补的,...
就是红线右边那颗是没...
电工安装企业设备供电,维护办公设备,居民用电中如短路,漏电,断路,过载等疑难问题正确计算电动,电热等不同设备的启动电流,规范选材,规范设计施工,使用持续
刚手机拍的,不清楚对付看下吧,请教问题是现在烧了两个保险丝,(分别处在不同相上,)其中一个保险是合闸时烧的,问题来了,请问现在在不换保险丝的情况下,补偿柜还能继续使用吗?有危险吗?如果要换保险怎么测可控硅的好坏?怎么给放电?
各位师傅还没睡醒?
是不是有补偿电容击穿了
一般是电容击穿了 停电检查 电容器
补偿电容大约多少钱一个?
这套系统先进,我还没用过这种系统,都是老旧的那种补偿柜
据说可以灯泡放电
我司ABB电容器我刚换过,若保险烧掉一相,更换时最好三相全换掉,其它拆下的可拼凑使用
1,不知道你们这套装置有没有串电抗器,是不是用的单相电容,是的话可以买个容值表,将电容器电断掉,测一下其容值有没有衰减,如果有衰减的话需更换2,运行时用钳形表测一下实际电容器电流,如过载,则可能是谐波过载,问题就麻烦了,装置需改造3,装置的投切响应速度是不是很快,如果很慢的话,有可能出现这种情况:逐步投切,只投一路时承受全部的系统谐波,过载是必然的。4,还有一种情况就是一环境温度过高。QQ:欢迎交流,可以免费做现场数据检测的。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电容补偿柜烧保险的三种可能 - 维修电工 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
电容补偿柜烧保险的三种可能
时间: 06:39
作者:编辑部
【摘要】烧保险有三种可能: 1、短路,一投上去就烧坏。 2、保险选型过......
烧保险有三种可能:
1、短路,一投上去就烧坏。
2、保险选型过小。可以按器额定电流的1.5倍选取。
3、过载,电容器电流超过额定值。这一般是由谐波造成的。要把电容柜换成滤波补偿柜。增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
电容器熔断器选择及更换
电容器熔断器选择及更换
电容器允许在1.3IN下长期工作,并允许电容值的容差为-5%~+10%。因此在运行中,有的电容器工作电流可达11&13=143额定电流。因而IEC549规定:断路器额定电流和电容器额定电流之比值要大于143倍。GB3983-85《并联电容器》标准规定为1.5~1.6倍,原水利电力部SDJ25-85规定为1.5~2.0倍。但在发生&故障&现象的电容器组中,该比值有的只有1.35~1.37,有些甚至更小。根据统计表明,国产熔断器额定电流的偏差多数超过20%,考虑该因素,推荐电流比以1.5~1.8为宜。 1、一般电容补偿柜主回路不用熔断器保护,高压用继电保护,低压用空气开关保护;而单只电容器是需要熔断器保护的; 2、对于单只电容器,熔丝电流一般按电容电流的1.5倍左右取整选取;对于主回路的总熔断器,可以按电容器组总电流的2倍取整选取。 电容器室进行无功补偿,提高功率因数的常用设备,为保护电容器的常用运行,常将熔断器与电容器串联后构成电容器组。当熔断器熔断后,需进行停电更换,更换的操作步骤如下:
1. 填写停电操作票,并进行模拟预演,具体操作应有二人参见。
2. 按操作票操作,先断开短路器QF,再断开隔离开关QS。
3. 在对电容器放电3min后,在断路器QF下端装设一组临时接地线。
4. 戴好绝缘手套,站在绝缘垫上更换熔断器的保险管,并检查个接线端的紧固情况。
5. 准备送电,送点前必须填写送电操作票并模拟预演。
6. 按操作票操作送电过程,撤去临时接地线,合隔离开关,再合断路器,并检查电容器三相电流是否平衡,信号指示是否正确,设备及保护装置有无异常。