阻燃防火和低烟无卤阻燃耐火电缆缆的区别

阻燃和耐火电缆的区别是什么?_其他_土巴兔装修问答
阻燃和耐火电缆的区别是什么?
报价结果将发送到您的手机
您的装修预算约
深圳装修顾问-馨馨
微信扫一扫
(四年装修行业经验)
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
阻燃和耐火电缆的区别是什么?
提问者:尹端静|
时间: 14:41:59
已有3条答案
回答数:29822|被采纳数:5
所有回答:&29822
你好,阻燃和耐火电缆的区别是在聚氯乙烯绝缘和铜导体之间加了一层云母带,以使外界着火时火焰和导体分开,在一定时间内能够正常供电,但其绝缘材料和普通BV线一样;而ZR表示阻燃,是在聚氯乙烯绝缘中添加了阻燃料,使外绝缘不延燃,在火源消除后自动熄灭。原理不一样,不过还是NH的等级要高。信号线用阻燃线,报警线,控制线用耐火线,广播线电话线用阻燃屏蔽线,穿阻燃塑料管即可。
希望能帮到你
回答数:4274|被采纳数:0
所有回答:&4274
主要区别在于:1 &&原理的区别
耐火电缆与阻燃电缆的原理不同。含卤电缆阻燃原理是靠卤素的阻燃效应,无卤电缆阻燃原理是靠析出水降低温度来熄灭火焙.耐火电缆是靠耐火层中云母材料的耐火、耐热的特性,保证电缆在火灾时也工作正常。
2 &&结构和材料的区别
耐火电缆的结构和材料与阻燃电缆也不相同。
阻燃电缆的基本结构是:
(1)绝缘层采用阻燃材料
(2)护套及外护层采用阻燃材料;
(3)包带和填充采用阻燃材料。
而耐火电缆通常是在导体与绝缘层之间再加1个耐火层,所以从理论上讲可以在阻燃电缆的结构中加上耐火层,就形成了既阻燃又耐火的电缆,但实际并没有这个必要。
因为耐火电缆的耐火层,通常采用多层云母带直接绕包在导线上.它可耐长时间的燃烧,即使施加火焰处的高聚物被烧毁,也能够保证线路正常运行。
希望我的回答能帮助到你
回答数:13748|被采纳数:0
手捧鲜花的美羊羊
所有回答:&13748
耐火电缆是指在火焰燃烧情况下能够保持一定时间安全运行的电缆。耐火电缆广泛应用于高层建筑、地下铁道、地下街、大型电站及重要的工矿企业等与防火安全和消防救生有关的地方,例如,消防设备及紧急向导灯等应急设施的供电线路和控制线路。
&& && && && && && && && && && && && && &&阻燃电缆,是指在规定试验条件下,试样被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。
已有 3 个回答
已有 5 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
已有 3 个回答
位业主已在问吧找到答案
一万套装修案例
下载土巴兔APP
中国装修网114网址导航| 工艺 | |
当前位置: && &&
电线/电缆的防火措施及防火性能研究
添加:不详
  电线、电缆是电力事业的重要组成部分,在国民经济发展中的应用越来越广,地位日益上升。随着电力工业的发展,发供电企业的日益增多,以及近代工厂的大型化,城市建筑的高层化,家用电器的普及城市市容、环境保护和特殊安全的要求,使电力电缆的应用日益广泛,但据公安部分的调查资料表明,由电线、电缆本身故障引起的火灾和外部火源引燃电缆并蔓延而造成的火灾占电气火灾的40%,如表一。并且此类火灾损失巨大,例如:1979年12月福建某220kV变电所,室外主变220kV电流互感器A相爆炸,电缆沟起火,火势很大,逐渐向控制室蔓延,幸亏电缆沟入控制室的洞口被封堵才使大火未能烧及主控室,然而户外段电缆全部烧毁。国外类似事故有,日晚,座落在美国纽约市的110层411米高的“世界贸易中心”大厦第11层突然起火,烧毁通信电缆,经由未封堵的孔洞延燃并波及动力电缆,沿着竖井使火灾从9层直达19层,火灾中心的11层楼着火面积836m2,电话盘全部被毁;造成巨大损失。因此,电缆的防火问题引起了普遍关注。因此,对电线、电缆进行防火和阻燃处理及对其燃烧特性进行测定及正确选型显得日益重要。
表1 2002年、2003年火灾情况统计表
  二、电线、电缆火灾危害性及发生原因
  1.电线、电缆火灾危害性
  引起电线电缆火灾的原因主要有电线短路、过负荷、接触不良以及外部火源等。发生火灾后,一方面不能保证线路的正常供电,导致电梯、应急照明、自动报警和灭火系统等无法正常工作,给救援疏散工作带来了一定的困难。另一方面,由于电线电缆的护套和绝缘是由各种聚合物组成的,这些高组物在发生火灾后能够迅速发生加热熔融、分解、可燃气体引燃、燃烧和扩散四个阶段,造成了其在火灾中暴露以下不足:
  (1)生成烟气量大
  高聚物在燃烧时产生大量的烟和有毒气体,这不仅造成可见度的降低,影响了人民疏散和火灾扑救,而且有毒气体直接威胁着火场人民的生命安全。实验表明,一根1米长的约含0.85kgPVC电缆,从着火起产生的烟在不到5分钟内可完全笼罩100m3的房间,常用塑料分解见下表:
  表二&& 聚乙烯和聚氯乙烯塑料分解产物
  性质&&&&&&&&&   分解产物
  聚乙烯PE&&&   CO& CO2&  CH4& HCHO &CH3CHO
  聚氯乙烯PVC&&& CO& CO2&  HCL&  CH4&  HCHO& CH3CHO
  (2)产生腐蚀性气体,造成“二次危害”
  聚氯乙烯分解产生的HCL等气体不但具有毒性,同时对火灾现场的电子、电气设备等具有腐蚀作用,大大降低了设备的安全性和使用寿命。
  (3)放热量大
  以锥形量热仪测定的数据表明,未阻燃的PP的总是热量约为91.32MJ/M3,如此大的高温辐射对人员的危害性是不言而喻的。因此《民用建筑电气设计规范》第24.8.2条规定“超高层建筑内电力、照明自控线路应采用阻燃电线电缆,一类高、低层建筑内的消防用电设备,宜采用阻燃电线电缆”。
  另外,电缆主要通过“竖井”、“封闭沟道”,由于“烟囱”或“轰燃”效益,火势蔓延会更加惊人。而且在电缆火灾中,会伴有聚氯乙烯热分解,释放大量HCL、CL2、HCLO、CO、CO2等,将会对周围地区及火灾范围内的生物造成致命的伤害。
  2、电线、电缆火灾的发生
  电缆的种类和材料而言,无论是过去的油纸电缆还是现在的全塑电缆,从绝缘层的电缆之、交联聚乙烯、乙丙橡皮等材料到油麻、聚氯乙烯外护套材料,都是易燃性物质。特别是高分子聚合材料在一定温度下会发生熔融,当局部电缆着火燃烧达到高温,而且超过邻近电缆着火温度时,就会导致电缆群体延燃。电缆着火因素较多,主要有以下几点:
  (1)对电缆防火认识滞后。由于我国电缆施工规范出台较晚,80年代以前电缆防火标准不高,有的甚至根本没有防火措施。目前,各设计院在电缆防火标准不高,有的甚至根本没有防火措施。目前,各设计院在电缆防火方面刚刚起步,设计内容还不够全面和完善。电缆防火问题还没有引起施工安装人员和运行管理人员应有的重视。长期以来一些单位对电缆隧道和电缆夹层以及高低压电气柜的电缆穿越孔不作任何封堵,有些单位只有沥青等材料简单封堵处理,这样既达不到防火要求又不符合消防规范。
  (2)电缆安装施工不当。当电缆敷设时,由于施工人员不懂或没能严格按操作规程和工艺要求施工,常因刮、碰、压、扭而造成电缆外护层损伤,易进水受潮。在运行时绝缘层就可能被击穿产生电弧,引起燃烧发生火灾。
  (3)接头工艺不精。由于有些电缆技工素质不高,工艺水平较差,特别是对电缆附件新品种、新技术、新材料、新工艺了解不祥,对导体连接机理不明、工艺操作时不注意卫生,对杂志、污物等清理不够,易造成界面接触不好;对接头制作质量要求不高,防火措施较少,以致在故障情况下,受高电压、大电流的冲击后,往往导致接头爆炸起火。
  (4)电缆接地不良。由于对电缆接地的重要性认识不足,对接地质量重视不够,接地线焊接不牢,接地不良,阻值偏大,因而造成电缆接地故障电流比正常短路电流小,使电流保器不能及时切断故障,而出现电弧、电火花。据有关资料介绍,0.15A电流的电弧、电火花的局部高温即可引起可燃物质起火。
  (5)运行管理不当。电缆巡检制度不完善或执行不力,使得许多火灾隐患不能及时发现与排除;电缆载流量选择不当,造成部分电缆长期满负荷或经常超负荷运行,使温升过高;操作人员误操作或违章操作引起短路或过负荷使电缆热量成倍增加,导致绝缘老化或损坏而击穿起火。
  (6)电缆密集度过大。在新增和技改项目设计中,考虑降低费用多,采取防火措施少,造成电缆敷设过于集中、混杂、堆压严重,散热不良,尤其是将起燃后会产生剧毒烟雾的中低压电缆与高压电缆一起敷设,往往造成一点故障连续烧崩的严重后果。
  三、电线、电缆的阻燃处理
  1.阻燃电缆介绍
  一般将阻燃电缆、低烟无卤性阻燃电缆、耐火电缆等具有某种防火性能的电缆统称防火电缆。这些产品由于其制造技术、性能等不同,其应用的范围也不同。
  (1)普通阻燃电缆。此种电缆制造简单,成本低,用量最大。这种电缆的特点是在成束敷设的条件下,电缆被燃烧时能将火焰的蔓延控制在一定范围内,因此可以避免重大灾害,提高电缆线路的防火水平。阻燃电缆分A、B、C三类,但从电缆的表面和内部结构元件,用目力是无法区分的,因此选择合格的电缆制造厂是保证阻燃电缆质量的关键。不同等级的阻燃电缆,使用场合有所不同,一般应根据电缆敷设的密集度、使用场合、安全性要求等来选用。A类的试样根数应使每米电缆所含的非金属材料的总体积为7L,B类为3.5L,C类为1.5L;外火源拆除后,电缆炭化后部所达到的高度应不超过2.5m。很显然,A类的阻燃性能最优。
  (2)低烟无卤阻燃电缆。由于普通阻燃电缆燃烧时释放出大量的浓烟和氯化氢等有毒气体,这对人员的撤离和消防工作的影响,比直接燃烧的危险性更大。无卤燃烧电缆无论是绝缘、护套、还是辅助材料,都必须全部采用无卤材料,以保证其烟腐蚀性、氯化氢气体释出量及烟浓度符合产品要求。由于无卤阻燃电缆在制造中加入一些特殊添加剂,其机械性能比普通电缆稍差,在电缆敷设安装中应加以注意。
  (3)低烟低卤阻燃电缆。此种电缆的氯化氢气体释出量和烟浓度指标以及电缆价格均介于普通阻燃电缆与无卤阻燃电缆之间。这是一种过渡产品,最终将被低烟无卤电缆所取代。
  (4)耐火电缆。所谓耐火电缆是指在规定试验条件下,试样在火焰中被燃烧,在一定时间内仍能保持正常运行的性能。耐火电缆与阻燃电缆的主要区别在于它能够在火灾发生后的一段时间内维持正常供电。
  耐火电缆主要有三种类型,其产品结构、材料及制造工艺各不相同。一种是矿物绝缘电缆,采用无机物氧化镁做绝缘,无缝铜管做护套,经特殊工艺的特殊性,决定了该产品具有优良的防火、防爆、耐高温、耐腐蚀等特性,应用于要求特别安全或高环境温度、高辐射强度的场所,如GB50217规定在耐火要求高且敷设安装和经济性能能接受的情况,可采用不燃框物绝缘电缆。
2.阻燃机理
目前,郭国内用量最大的塑料绝缘电缆均为含氯阻燃电缆,它是以氯作为阻燃剂使电缆达到阻燃的目的。含氯阻燃电缆的阻燃机理如下:
  当外部火焰作用电缆外护套,温度达到450摄氏度时,以聚氯乙烯为基材的护套在高温下软化、熔融、裂解、气化等,出现两种低分子组分:RH和HCL。RH与空气中的氧发生下列反应:
从上述反应式中不难看出O2和 分别同RH有机物反应,放出大量的热,只要有RH有机物存在 不减,燃烧现象不断延续。但是它还有抑制燃烧,阻止延燃的作用,即活性羧基 与氧化物的反应:
HCL同 反应后生成游离的氯离子和水蒸气,而游离的氯离子相互结合有生成氯气,由于生成物本身不燃,而且在燃烧反应中能稀释空气中的氧和活性羧基的浓度。因此,聚氯乙烯电缆不能阻燃,完全取决于上述方面。
  化学反应是哪个起主导作用,取决于单位时间 的增加量是正还是负,当 大于0时就燃烧,大得越多,燃烧就越剧烈,反之亦然。
  为了抑制 的增加量,一般在普通聚氯乙烯材料中添加含卤量大的十溴联苯醚或氧化石蜡作为阻燃剂,使普通聚氯乙烯的氧指数达到百分之32以上,增加了聚氯乙烯为基材电缆的阻燃能力。根据大量的实验数据得到,阻燃聚氯乙烯电缆的透光率均在10%以下,其浓度使人的视力看不到两米内电缆的燃烧,因此一旦发生火灾,使人看不见安全通道,而且浓烟中毒性气体使人窒息身亡。阻燃聚氯乙烯电缆燃烧时产生的HCL、CL2等气体严重威胁人们的生命安全。无论从消防角度还是环保角度考虑逐步限制其使用。
  为了使聚烯烃中加入氢氧化铝或氢氧化镁。该材料制成的电缆在燃烧过程中,由于它们分解产生的水蒸气不但能稀释燃烧区的热空气中的氧气还能带走大量的气化热,是燃烧材料表面的温度下降,从而抑制活性羧基的生成速度,最后导致火焰自熄。阻燃聚烯烃中的水是由混合在聚烯烃中的氢氧化铝或氢氧化镁受热分解得到的。
  3.阻燃环境
  从阻燃的效果看,含有卤素的聚合物,特别是加有溴化物的聚氯乙烯电缆,能达到良好的阻燃效果,但它有致命的缺陷就是一旦着火,生成的卤化物具有强烈的窒息性,在燃烧的过程中还伴有大量的浓烟产生。此外,卤化氢气体与反应中产生的水结合,形成强烈的酸雾,对人和环境构成第二次污染,因此,有些重要的场合如:核电站等已禁止使用含卤材料,必须全部采用无卤阻燃材料。另外,使用低卤阻燃电缆、低烟无卤阻燃电缆费用较高,很难大范围推广,所以要研制既有有效又低廉的阻燃电缆是其发展方向。
  4.对电线、电缆的防护处理
  电缆防火措施是减少电缆着火延燃的重要手段。主要以以下几种方法为主:
  (1)封堵。防火封堵是采用防火堵料将电缆穿越出的小缝进行堵赛,防止电缆着火延燃。对电缆沟与电气盘箱柜的连接处,电缆贯穿隔墙、楼板的孔洞等,均需采用有效阻燃封堵。对电缆根数较多的成束电缆穿越部位的封堵,最好采用渗透性强、发泡时胀力大,密封性能、防水作用好,而且可拆除性好、方便增补电缆的防火堵料。
  (2)分隔。防火隔墙可将厂电缆隧道、电缆沟道分割成小区段,将着火区间尽量缩小,采用逆光价廉的耐火材料诸如耐火隔板、硅酸铝纤维毡、防火堵料、防火涂料等。防火隔墙用矿渣棉筑成,防火堵墙在隧道中与防火门配套使用。若沟内电缆纵横交叉而又秘密处,宜建阻火包大型竖井,采用耐火隔板或两侧电缆支架采用防火堵料充填。人行道可采用耐火隔板或用钢板盖板;一般竖井若电缆排列整齐时可采用耐火隔板,否则可采用防火堵料充填,亦可采用阻火包充填。为了便于电缆新增与更换,防火隔墙应简易而便于拆卸。
  (3)涂层。涂刷防火涂料,可避免电缆着火后延燃。防火阻燃带施工方便,不易脱落,适应性强,价格便宜,其性能与防火涂料相似。在进入柜体的电缆至终端头部分,在隔火墙两侧2-3m区域内将所有电缆涂刷三遍防火涂料或包防火阻燃带,组成综合防火分隔措施。防火涂料的阻火效果与涂层厚度和可燃质有关,因此,防火涂料的使用与隔、堵等防火措施配合起来,才能显示它的优越性。
  (4)分流。大型变电所、降压站、中央控制室,对已建成的电缆敷设密集的部位应考虑进行分流改造,建立双通道或多通道,将电缆分散布置,排列有序,保持时间,以防止一根电缆出现故障,波及其它,影响全局。
  四、实验部分
  传统的测试方法如氧指数法、垂直燃烧法等存在着测试参数单一,结果不能定量化等不足之处,而新一代聚合物材料燃烧测定仪——锥形量热仪测得的实验结果与大型燃烧实验结果存在着很好的相关性,可很好地分析阻燃剂的性能和估计阻燃材料在真实火灾中的危险性。
  锥形量热仪是美国国家科学技术研究所(NIST)的Babrauskas于1902年提出的,它是以氧消耗原理为基础来进行测定的,即对于有机燃料的火焰每消耗1g的氧,材料燃烧中放出的热为13.1KJ,因此利用对耗氧量的测定即可得到表征聚合物材料在火灾中燃烧危险性最重要的参数——RHR热释放速率。Cone还可以提供总的热释放量、有效燃烧热、烟密度、烟比点燃时间、质量损失以及式样在燃烧测试中释放的CO、CO2浓度参数,这些参数相对阻燃有着重要意义。
Cone由六部分组成:(1)截断锥形加热器和有关控制电路;(2)通风橱和有关设备;(3)天平及式样架;(4)氧气和气体分析仪表;(5)烟测量系统;(6)有关的辅助设备。它可通过改变辐射热强度模拟出多种火场强度,仪器具有较宽的热辐射功率范围(10KW/m2-110KW/m2),实验使用的是英国PL公司锥形量热仪,并按照ISO5660标准进行实验。将规格为100mmx100mmx50mm的试样用铝箔包裹底部和边缘后水平放置并用不锈钢铁丝网保护以防止弯曲和膨胀。分别在35km/m2和50km/m2的热辐照功率下进行测定,用锥形量热仪专用软件和EXCEL软件进行数据处理和分析。
  2.原料
  10cmx10cmx1.0cm的PVC-KFW-20
  10cmx10cmx1.0cm的PVC-QZ05
  3.实验仪器
  锥形量热仪,英国FTT公司
  4.实验标准
  锥形量热仪ISO5660
  5.实验步骤
  校对锥形量热仪。将样品水平放置,除受热的上表面外都用铝箔包好,启动计算机开始采集数据,手动点燃样品,当观察试样燃烧完全,且O2浓度不在发生变化时,即结束实验。实验数据由锥形量热仪的专用软件,配合EXCEL5.0软件进行分析和处理。
  6.结果与讨论
  (1)电线电缆材料的HRR和PKHRR比较
  HRR和PKHRR是衡量聚合物材料在火灾中危险性的重要参数。热释放速率HRR最大值为热释放速率的峰值PKHRR。HRR或PKHRR愈大该热反馈给聚合物材料表面就加快了热裂解速度,从而产生更多的挥发性可燃物,加速了火焰的传播,因此聚合物材料在火灾中的危险性就愈大。
  研究者们提出以TTI/PKHRR评价聚合物材料的潜在危险性。后来,Petrella& R.V又将THR和PKHRR/TTI结合起来全面评价其燃烧危险性,从而将外部热辐射量、通风速度、破坏程度等因素和内部的能量结合了起来,获得了较好的相关性。实验中所测两种PVC阻燃塑料的各项参数见表三:
  表3 350kw/m2聚氯乙烯阻燃塑料锥形量热仪数据
  可见,在相同的功率下,THR均较小的PVC-QZ05,PKHRR/TTI也相对较小,说明其阻燃效果较好。
  图一& 35km/m2辐照功率下聚氯乙烯塑料HRR与时间关系
  由图一说明,PVC-QZ05与PVC-KFW-20相比,出现PKHRR时间推迟120s,而且释热速率曲线在PVC-KFW-20下方,有效燃烧曲线也处于其下方,与以上结论完全相符,因此具有较好性能,以下进一步比较以下参数如图:
  图二& 35kw/m2辐照功率下聚氯乙烯塑料性能比较
  在图二中,PVC-QZ05与PVC-KFW-20相比,点燃时间显著延迟57s,总释热量、最大热释放速率等也较低,分别降低了51%和62%,起到了良好的阻燃效果。
  (2)烟气释放的比较
  火灾发生是对人们生命威胁最大的因素是烟毒的释放,据统一,火灾中人员的死亡大多是由于有毒烟气而引起的。Cone用氦一氖激光束测定消光系数,给出烟释放的动态过程。Cone给出的烟主要参数比消光面积是一个表征在燃烧过程中每时每刻发烟量的动态参数,它能体现单位质量挥发物转换成烟的比率。由于它所测定的是动态体系,不仅可以利用Cone作为烟及烟灰产率,而且还可以利用它来研究阻燃聚合物烟及毒气的产生,测定阻燃剂的加入对阻燃聚合物成烟的影响,从烟释放角度对材料的阻燃性能进行评估。
  图三&& 35km/m2辐照功率下聚氯乙烯塑料SEA比较
  由图三可知PVC-QZ05虽然它的阻燃效果很好,但是它的烟气生成量很大,对于人员的逃生很不利,不适合用于人群较密集场所。所以研制阻燃效果很好且烟气量小的阻燃电缆是阻燃电缆的发展方向。
  试验2对电缆各组分的锥形量热仪测试
  按照ISO5660标准进行实验。将规格为100mmx100mmx30mm的两种试样分别用铝箔包裹底部和边缘后水平放置并用布锈钢丝网保护以防止弯曲和膨胀。在35km/m2的热辐照功率下进行测定,主要数据如表4、表5:
  表4电缆表皮锥形量热仪数据-FilledPP(0.7mm)/FR4804
  表5 电缆表皮锥形量热仪数据-PVC/PVC
  由表4和表5可知:因为不同的防火电缆的表皮组分不同,所以各组分锥形量热仪数据是不同,它的防火性能不同,燃烧产生的产物的量也不同。例如:FilledPP(0.7mm)/FR4804000防火电缆与PVC/PVC防火电缆的热释放速率的峰值比较,第一种防火电缆的绝缘层和表层的热释放速率峰值比第二种防火电缆的绝缘层和表层的热释放速率峰值为高,而基部的热释放峰值比第二种的低,从而导致综合电缆的热释放速率的峰值是第一种的比第二种的要高。此外,防火电缆的烟密度等燃烧性能与此类似,均由各组分的燃烧性能综合决定。由此决定了不同的防火电缆适合于不同防火要求的场所。表皮各组分的燃烧热、烟密度等值对防火电缆的性能有决定的作用。
  五、阻燃电缆/电缆的发展方向的探讨
  电缆防火是一种较新而重要的课题,采用的材料和产品需经过严格试验考核和实践检验。由于历史发展的原因,中国经几十年建设起来的全部电力设施电缆量是无法估计的,不可能全部更换使用阻燃耐火电缆来解决电缆防火问题。因此,在现有的工程中采用其它防火材料进行电缆防火的补救是行之有效的。近年来,中国吸取国外的先进经验,研制了耐火电缆。但还应降低无卤、低卤阻燃电缆的造价,扩大其适用范围。在近些年的设备改造中和城网、农网改造工程中,及新建电厂、变电站等明敷多根电缆配置中,或位于油管、熔化金属溅落等可能涉及的场所,已经广泛使用阻燃耐火电缆和各种防火材料。地铁,船舶,核电站,石油平台,银行,大型图书馆和室内公共场所各种防火材料,以减少火灾时产生有毒(酸)气体危害。并在工程设计中就形成强势性要求。从而在源头上为电缆防火安全得到了保证。经过多年的实践证明,只要严格按照设计要求,按工艺标准施工,采用经有关部门鉴定合格的防火材料和阻燃电缆,就能大大地减少电缆火灾事故,减少人民生命财产损失,以及保证安全发、供电,保证电网安全稳定运行,为国民经济发展做出更大贡献。最着国民经济和科学技术的发展,会有更多更好的防火材料和先进的防火技术涌现,为电缆的防火、灭火工作提供强有力的保证。
  六、结束语
  尽管我国阻燃技术在近几年的研究中取得了长足的进步,但在电线、电缆阻燃领域与国外相比还有一定的差距,需要进一步研究与讨论。随着国民经济和科学技术的发展,会有更过更好的防火材料和先进的防火技术涌现,为电缆的防火、灭火工作提供强有力的保证。另外,随着我国经济建设的迅速发展,高层建筑、地下工程、大型商场、大型发电站以及通信设计越来越多,结构形式越来越复杂,对消防工作也提出了更高的要求,而消防规范对阻燃性、无毒性、低发烟量的技术要求及时地进行修正,从而在技术和法律两方面促进防火电缆的发展和普及应用。
作者:未知 点击:2237次
本文标签:电线/电缆的防火措施及防火性能研究
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《电线/电缆的防火措施及防火性能研究》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“电线/电缆的防火措施及防火性能研究”的更多资讯
:木崎机械(上海)有限公司
&【求购】 &求购电动手...&&
&【求购】 &求购手动清...&&
&【求购】 &求购蛋糕模...&&
&【求购】 &求购发电机...&&
&【求购】 &求购叉车充...&&
&【求购】 &求购展示架...&&
&【求购】 &求购液压升...&&
&【求购】 &求购批发优...&&
VIP公司推荐版权所有 © 德昊电缆有限公司 Copyright © All right reserved. 冀ICP备号-1
热门产品:
YJHLV电缆;
YJHLV8电缆;
YJHLV82电缆;
YJHLV22电缆;小木虫 --- 500万硕博科研人员喜爱的学术科研平台
&&查看话题
阻燃、防火、耐火等 高分子复合材料的区别 与配方设计
阻燃、防火、耐火 高分子复合材料的区别 与配方设计
汉语言文化高深莫测,时常“存有异意”,让人琢磨不透:
所以,最近常有工程师问我:
1、“阻燃硅胶”“防火密封胶”“耐火硅胶”有什么区别?
2、“阻燃电缆”“耐火电缆”又有什么区别?
3、 “阻燃剂”“抑烟剂”“抗滴落剂”“陶瓷化阻燃助剂”在阻燃、防火、耐火复合材料中又分别发挥什么作用,作用机理是什么?
那么,今天我就和各位朋友分享一下我对以上问题的理解,并给出了配方设计思路,期待各位朋友和专家的指正。
浏览器进程
打开微信扫一扫
随时随地聊科研

我要回帖

更多关于 阻燃耐火电线电缆 的文章

 

随机推荐