混凝土立方体抗压强度试件的取样和制作,养护有何规定

材料进场复验试验项目与取样规定(一)
材料进场复验试验项目与取样规定(一)
&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定一混凝土结构工程(GB)(已变更为GB)1钢筋1.1钢筋原材(1)热轧带肋钢筋(GB1499.2-2007)力学性能、弯曲性能尺寸偏差、重量偏差、化学成分抗震设防要求(强屈比、屈屈比、最大力总伸长率)①组批:钢筋应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量应不大于60t。超过60t的部分,每增加40t(或不足40t的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。②取样:共10个力学性能:2个;弯曲性能:2个;尺寸及重量偏差:5个;化学成分:1个在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取500mm。(2)热轧带圆钢筋(GB1499.1-2008)力学性能、弯曲性能尺寸偏差、重量偏差、化学成分(3)钢筋混凝土用余热处理钢筋(GB13014-1991)变更为力学性能、冷弯试验尺寸偏差、重量偏差化学成分(4)冷轧带肋钢筋(GB13788-2008)力学性能、弯曲试验尺寸偏差、重量偏差、化学成分①组批:钢筋应按批进行检查和验收,每批应由同一牌号、同一外形、同一规格、同一生产工艺和同一交货状态的钢筋组成。每批不大于60t。②取样:每一验收批取一组试件(拉伸1个;弯曲2个;尺寸及重量偏差:5个;化学成分:1个。在切取试样时,应将钢筋端头的500mm去掉后再切取500mm。)(5)冷轧扭钢筋(JG190-2006)力学性能、弯曲试验①组批:应由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成。且每批应不大于20t。不足20t按一批计。②取样:每一验收批取一组试件(拉伸3个、弯曲3个)。1.2钢筋焊接(JGJ18-2003)(1)钢筋电阻点焊拉伸试验、剪切试验①组批:凡钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类制品,且每300件为一验收批,一周内不足300件的也按一批计。②取样:a.试件应从成品中切取,当所切取试件的尺寸小于规定的试件尺寸时,或受力钢筋大于8mm时,可在生产过程中焊接试验网片,从中切取试件。b.由几种钢筋直径组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点做力学性能检验。c.热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件数量3件;冷轧带钢筋的焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件数量1件。剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm;拉伸试件纵筋长度应大于或等于300mm。d.焊接网剪切试件应沿同一横幅向钢筋随机切取,使制品中的纵向钢筋成为试件的受力钢筋。&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定(2)钢筋闪光对焊接头拉伸试验、弯曲试验①组批:同一台班内由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内,焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头,也按一批计。②取样:a.力学性能试验时,试件应从成品中随机抽取6个试件,其中3个做拉伸试验,3个做弯曲试验。b.焊接等长预应力钢筋(包括螺丝杆与钢筋)。可按生产条件作模拟试件。c.螺丝端杆接头可只做拉伸试验。d.封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批,只做拉伸试验。e.当模拟试件实验结果不符合要求时,因进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。(3)钢筋电弧焊接头拉伸试验①组批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批。每批随机切取3个接头,做拉伸试验。②取样:a.在装配式结构中,可按生产条件制作模拟试件,每批3个,做拉伸试验。b.钢筋与钢板电弧搭接焊接头可只进行外观检查。c.当模拟试件实验结果不符合要求时,因进行复验。复验应从现场焊接接头中切取,其数量和要求与初始试验相同。(4)钢筋电渣压力焊接头拉伸试验①组批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应用为一批。②取样:每批接头中随即切取3个试件做拉伸试验。(5)钢筋气压焊接头拉伸试验、弯曲试验(板、梁的水平筋连接)①组批:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。②取样:在柱、墙的竖向钢筋连接中,应从每批接头中切取3个接头做拉伸试验;在梁、板的水平钢筋连接中,应另取3个接头做弯曲试验。(6)预埋件钢筋T型接头拉伸试验①组批:预埋件钢筋埋弧压力焊,同类型预埋件一周内累计每300件时为一验收批,不足300个接头也按一批计。每批随机切取3个试件做拉伸试验。②取样:当初试结果不符合规定时,再取6个试件进行复试。1.3钢筋机械连接(JGJ107-2010)抗拉强度试验①组批:每种规格钢筋的接头试件不应少于3根;②接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头、以500个为一个验收批进行检验与验收,不足500个也作为一个验收批。③取样:现场连续检验10个验收批抽样试件抗拉强度试验一次合格率为100%时,验收批接头数量可扩大一倍。&&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定2预应力筋(1)预应力混凝土用钢丝(GB/T5223-2002)拉伸试验(抗拉强度、规定非比例伸长应力、最大力下总伸长率、断后伸长率)弯曲试验①组批:钢丝应成批检查和验收、每批钢丝由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢丝组成,每批质量不大于60t,每批抽取一组试件。②取样:抗拉强度为1根/盘;规定非比例伸长应力为3根/批;最大力下总伸长率为3根/批;断后伸长率为1根/盘;弯曲试验为1根/盘。(2)中强度预应力混凝土用钢丝(YB/T156-1999)拉伸试验(抗拉强度、伸长率)、反复弯曲①组批:钢丝成批验收,每批由同一牌号、同一规格、同一强度等级、同一个生产工艺制作的钢丝组成。每批重量不大于60t,每批抽取一组试件。②取样:在每盘钢丝两端取样进行抗拉强度、反复弯曲和伸长率的检验。(3)预应力混凝土用钢棒(GB/T5)拉伸试验、弯曲试验①组批:钢棒应成批检查和验收,每批钢棒由同一牌号、同一规格、同一加工状态的钢棒组成,每批重量不大于60t。②取样:在每(任)盘卷中任意一端截取,拉伸和断后伸长率各取1个试件、弯曲和规定非比例延伸强度各取3个试件。(4)预应力混凝土用低合金钢丝(YB/T038-93)拉伸试验、反复弯曲①组批规则:每批钢丝应由同一牌号、同一形状、同一尺寸、同一交货状态的钢丝组成。②取样数量:拉伸试验每盘一个(任意端);反复弯曲抽取5%,且不少于5盘(任意端去掉500mm后取样)。(5)预应力混凝土用钢绞线(GB/T)拉伸试验(最大力、规定非比例延伸力、最大力总伸长率) 、应力松弛性能试验①组批:预应力用钢绞线应成批验收,每批由同一牌号、同一规格、同一生产工艺制度的钢绞线组成,每批重量不大于60t。②取样:力学性能样品数量:3根1.1m长;松弛率:1根2.5m长。(6)锚具预应力用锚具、夹具和连接器应用技术规程(GB/T )(GB/T 230.1-2009)外观、硬度静载锚固性能①组批:同一产品、同一原材料、同一种工艺,每个检验批不得超过2000件。静载试验:同一批次同一规格取1组6件。②取样:外观抽检5%-10%,硬度抽检按热处理每炉装量的3%-5%;静载试验在外观和硬度合格的试件中抽取3个。(7)预应力混凝土用金属波纹管(JG 225-2007)径向刚度(集中荷载&、均布荷载) 、抗渗性能同一品种、同一规格取一组1m长6根。&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定3水泥(1)通用硅酸盐水泥(GB175-2007)凝结时间安全性、强度①组批:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。②取样:应有代表性,可连续取,亦可从20个以上的不同部位取等量样品,总量至少12kg。4外加剂(GB50119-2003)(1)引气剂(GB8076-2008)(GB18588-2001)&PH值、密度或细度含气量、氯离子含量、氨释放量、碱含量①组批:同一生产厂的掺量大于1%(含1%)的同品种外加剂,每一批号为100t,不足100t也按一批计;掺量小于1%的同品种、每一批为50t,不足50t也按一批计。同一批号产品必须混合均匀。②取样:不少于三个点样混匀。数量不少于0.2t水泥所需量。(2)引气减水剂(GB8076-2008)(GB18588-2001)&PH值,密度或细度、含气量、减水率氯离子含量、氨释放量、减含量(3)缓凝剂(GB8076-2008)(GB18588-2001)&PH值、密度或细度混凝土凝结时间、氯离子含量、氨释放量、碱含量(4)缓凝型高性能减水剂、缓凝型高效减水剂、缓凝型普通减水剂(GB8076-2008)(GB18588-2001)PH值、密度或细度混凝土凝结时间、减水率、氯离子含量、氨释放量、碱含量(5)早强剂(GB8076-2008)(GB18588-2001)密度或细度、1d、3d抗压强度、减水率、氯离子含量、氨释放量、碱含量(6)早强型(高性能减水剂、普通减水剂)(GB8076-2008)(GB18588-2001)&密度或细度、1d、3d抗压强度、氯离子含量、氨释放量、碱含量(7)标准型普通减水剂标准型高效减水剂(GB8076-2008)(GB18588-2001)PH值、密度或细度混凝土凝结时间、减水率、氯离子含量、氨释放量、碱含量(8)泵送剂(GB8076-2008)(GB18588-2001)PH值、密度(或细度)、1小时坍落度经时变化、氯离子含量、氨释放量、碱含量(9)膨胀剂(GB23439-2009)(GB18588-2001)限制膨胀率、氯离了含量、氨释放量、碱含量①组批:以同一生产厂,同品种、同一编号的膨胀剂,每200t为一验收批,不足200t也按一批计。②取样:应有代表性,可连续取,也可从20个以上的不同部位取等量样品,总量不小于10kg。&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定(10)防水剂(JC474-2008)(GB18588-2001)总碱量、钢筋锈蚀、氯离子含量、氨释放量、碱含量、密度(或细度)①组批:年产不小于500t的防水剂每50t为一验收批,每产500t以下的防水剂每30t为一验收批,不足50t或30t也按一批计。②取样:每一批取样数量,不少于0.2t水泥所需要,每一批取样应混合均匀,均分两份,一份检验、一分备份。(11)防冻剂(JC475-2004)(GB18588-2001)钢筋锈蚀、氯离子含量、氨释放量、碱含量、密度(或细度)、R-7、R+28抗压强度比①组批:同一品种的防冻剂,每50t为一批,不足50t也按一批计。②取样:应具有代表性,可连续取,也可以从20个以上不同部位取等量样品。液体防冻剂取样时应注意从容器的上、中、下三层分别抽取,每批取样量不少于0.15t水泥所需量(以其最大掺量计) 。每批取得的样品应充分混匀,分为两等份,一份用于检验,一份备份。(12)速凝剂(JC477-2005)(GB18588-2001)凝结时间、细度密度、1d抗压强度①组批:以同一生产厂,同品种、同一编号,每20t为一批,不足20t也按一批计。②取样:一批应于16个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g,混合均匀,每批取得的样品应充分混匀,分为两等份,一份用于检验,一份备份。5掺合料(1)用于水泥和混凝土中的粉煤灰&& (GB/T )&细度、需水量比、烧失量、含水量、三氧化硫、游离氧化钙、安定性(C类)①组批:以连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批不足200t按一批处理,粉煤灰质量按干灰(含量水量1%)的质量计算。每批抽样不少于一次。②取样:应有代表性,可连续取,也可从10个以上的不同部位取等量样品,总量至少3kg。(2)用于水泥和混凝土中的粒化高炉矿渣粉(GB/T )密度、比表面积、活性指数、含水量①组批:对同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批。但一验收批的总量不得超过200t。②取样:应有代表性,可连续取,也可从20个以上的不同部位取等量样品,总量至少20kg。试样应混合均匀,按四分法缩取。6集料(1)普通混凝土用砂(JGJ52&-2006)建筑用砂(GB/T)筛分析、堆积密度、含泥量、泥块含量、海砂(氯化物)人工砂(石粉含量)①组批:应按砂、石的同产地同规格,以0t为一批, 不足600t亦为一批。②取样:a.砂:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表面铲除,然后从不同部位抽取大致等量的砂8份(每份约11kg),组成一组样品,然后用四分法缩至约20kg。b.石:在料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前先将取样部位表面铲除,然后从不同部位抽取大致相等的石子16份,组成一组样品。每份约5~40kg,然后缩分至约40kg或80kg送试。(2)普通混凝土用石(JGJ52-2006)建筑用卵石、碎石(GB/T)筛分析、针片状颗粒含量、泥块含量、含泥量&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定(3)轻粗集料(GB/T-1998)筛分析、堆积密度吸水率、筒压强度粒型系数①组批:以同一品种、同一密度等级每200m3为一验收批,不足200m3也按一批计。②取样:a.试样可以从料堆自上到下不同部位、不同方向任选10点(袋装料应从10袋中抽取)应避免取离析的及面层的材料。b.初次抽取的试样量应少于10份,又总料应多于试验用料量的1倍。拌合均匀后,按四分法缩分到试验所需的用料量;轻粗集料为50L(以必试项目计),轻细集料为10L(以必试项)。(4)轻细集料(GB/T-1998)筛分析、堆积密度&7混凝土用水(1)混凝土拌合用水(JGJ63-2006)PH值、氯离子、硫酸根离子、可溶物含量、不溶物含量、水泥凝结时间差、水泥胶砂强度比 (注:以上项目为当采用非饮用水源时复验项目)①取样数量:水质检验水样不应少于5L:用于测定水泥凝结时间胶砂强度的水样不应少于3L。②取样方法:地表水宜在水域中心部位、距水面100mm以下采集;地下水应在放水冲洗管道后接取,或直接用容器采集;再生水应在取水管道终端接取:混凝土企业设备洗刷水应沉淀后,在池中距水面100mm以下采集。8混凝土(1)混凝土(GB/T)(GB/T)&抗压强度①组批:a.每拌制100盘且不超过100m3的同配合比例的混凝土,取样不得少于一次;b.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;C.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比混凝土每200m3混凝土取样不得少于一次;d.每一楼层,同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;e.冬期施工还应留置,转常温试块和临界强度试块;f.建筑地面的混凝土,以同一配合比,同一强度等级,每一层或每1000 m3为一检验批,不足1000 m3也按一批计。每批应至少留置一组试块。g.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。②取样:用于检查结构构件混凝土质量的试件,应在混凝土浇筑地点随机取样制作,每组试件所用的拌和物应从同一盘搅拌混断上或同一车运送的混凝土中取出,对于预拌混凝土还应在缷料过程中缷料量的1/4~3/4之间取样,每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍,但不少于0.2m3。(2)轻骨料混凝土(JGJ51-2002)干表观密度抗压强度&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定(3)抗渗混凝土(GB/T)抗压强度抗渗等级①组批:连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗渗试件。②取样:a.同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比,生产工艺基本相同,每单位工作不得少于两组抗渗试块(每组6个试块) 。b.留置抗渗试件的同时需留置抗压强度试件应取自同一盘混凝土拌合物中。取样方法同(1)中第②项。C.试块应在浇筑地点制作。(4)不发火集料及混凝土(GB50209-2002)不发火性①组批:不少于50个试件。②取样:a.粗骨料:从不少于50个试件中选出做不发生火花的试件10个(应是不同表面、不同颜色、不同结晶体、不同硬度) 。每个试件重50~250g,准确度应达到1g。b.粉状骨料:应将这些细粒材料用胶结料(水泥或沥青)制成块状材料进行试验。试件数量同上。C.不发火水泥砂浆、水磨石、水泥混凝土的试验用试件同上。9回填土(1)回填土(GB50202—2002)(GB50209—2002)(GB/T)干密度(有压实度设计要求时:击实试验、压实系数、含水率)【组批及取样】①&& & & 在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水样。a.& 基坑每50~100m2应不检验点。b.&& & & 基槽每10~20m应不少于1个检验点。c.&&& & & 每一独立基础下至少有1个检验点。d.&& & & 对灰土、砂和砂石、土工合成、粉煤杰地基等,每单位工程不应少于3点,1000 m2至少有1点。3000 & m2以上的工程,每300 m2至少有1点。每一独立基础下至少应有1点,基础槽每20延米应有1点。②场地平整每100~400 m2取1点,但不应少于10点;长度、宽度,边坡为每20m取1点,每边不应少于1点。(注:当用环刀取样时,取样点应位于每层2/3的深度处。)③在击实试验时,每种类型的土质取样1-3组进行试验,素土、灰土、砂、粉煤灰地基同一材料不少于20kg(灰土中和生石灰按比例)砂石地基同一材料不应少于50kg。④分层用四分法取土样,轻型击实试验土样过5mm筛;重型击实试验验土样过20mm筛(五层击实)或40mm筛(三层击实)。&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定二砌体工程(GB50203-2002)1水泥(1)砌筑水泥(GB/T)强度、安全性、凝结时间、保水率①组批:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。②取样:应有代表性,可连续取,亦可从20个以上的不同部位取等量样品,总量至少12kg。2砂浆(1)砌筑水泥(JGJ/T70-2009)抗压强度①组批:以同一砂浆强度等级。同一配合比,同种原材料每一层楼或250 m3砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位。②取样:每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组3块) 。3砖(1)烧结普通砖(GB5101—2003)&强度等级①组批:3.5万至15万块为1批,不足3.5万块按1批计。②取样:强度等级的试样用随机法从外观质量检验后的样品中抽取10块。(2)烧结多孔砖(GB13544—2000)&强度等级(3)烧结空心砖、空心砌块(GB13545—2003)&强度等级(4)非烧结垃圾尾矿砖(JC/T422-2007)&强度等级①组批:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。②取样:强度等级的试样用随机法从外观质量检验合格后的样品中抽取10块。(5)粉煤灰砖(JC239—2001)&强度等级(6)粉煤灰砌块(JC238—1991)抗压强度①组批:每200 m3为一验收批,不足200 m3也按一批计。②取样:每批从尺寸偏差和外观质量检验合格的砌块中,随机抽取试样一组(3块),将其切割成边长200mm的立方体试件进行抗压强度试验。(7)蒸压灰砂砖(GB11945—1999)抗压强度①组批:每10万块为一验收批,不足10万块也按一批计。②取样:抗压强度的试样用随机法从外观质量检验合格后的样品中抽取5块。(8)蒸压灰砂空心砖(JC/T637—1996)抗压强度①组批:每10万块砖为一验收批,不足10万块也按一批计。②取样:从外观合格的砖样中,用随机抽取法抽取2组10块(NF砖为2组20块)进行抗压强度试验。&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定4混凝土小型空心砌块(1)普通混凝土小型空心砌块(GB)&抗压强度①组批:每1万块为一验收批,不足1万块按一批计。②取样:抗压强度:(1)的试样用随机法从外观质量检验合格后的样品中抽取5块;(2)的试样抽取100*100*100(mm)3组共9块。干燥收缩:40*40*160(mm)1组共3块。干密度:100*100*100(mm)3组共9块。导热系数:300*300×25~30(mm)2组共2块。(2)轻集料混凝土小型空心砌块(GB/T)&抗压强度(用于自保温体系:干燥收缩密度等级、导热系数)(3)蒸压加气混凝土砌块(GB1)压强度(用于自保温体系:干燥收缩密度等级、导热系数)(三)钢结构工程(GB)1钢材(1)碳素结构钢(GB/T700-2006)&力学性能、弯曲试验化学成分全截面试件:厚度(注:设计有复验要求的项目,要满足设计要求。)①组批:钢材应成批验收,每批由同一牌号、同一炉号、同一质量等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢材组成。每批重量应不大于60t。②取样:a.对截面尺寸小于或等于60mm的圆钢、方钢和六角钢,应在中心切取拉力试验样坯;截面尺寸大于60mm,则在直径或对角线距外端四分之一处切取。b.样坯不需要热处理时,截面尺寸小于或等于40mm的圆钢、方钢和六角钢,应使用全截面进行拉力试验。当试验条件不能满足要求时,应加工成《金属拉力试验法》中相应的圆形比例试样。C.样坯需要热处理时,应按有关产品标准规定的尺寸,从圆、方钢和六角钢上切取。d.应从圆钢和方钢端部沿轧制方向切取弯曲样坯,截面尺寸小于或等于35mm时,应以钢材全截面进行试验。截面尺寸大于35mm时,圆刚应加工成直径25mm的圆形试样,并应保留宽度不大于5mm的表面层;方钢应加工成厚度为20mm并保留一个表面层的矩形试样。e.应从工字钢和槽钢腰高四分之一处沿轧制方向切取矩形拉力、弯曲样坯。拉力、弯曲试样的厚度应是钢材厚度。f.应从角钢和乙字钢腿长以及T形钢和球扁钢腰高三分之一处切取矩形拉力、弯曲样坯。g.钢板及扁钢小于或等于30mm时,弯曲样坯厚度为钢材厚度;大于30mm时,样柸时,样坯应加工成厚度为20mm的试样,并保留一个表面层。(2)低合金高强度结构钢(GB/T)&(3)低压流体输送用焊接钢管(GB/T)&(4)直缝电焊钢管(GB/T)&(5)结构用无缝钢管(GB/T)&(6)优质碳素结构钢(GB/T699-1999)&&序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定2焊接材料(1)碳钢焊条(GB/T)熔敷金属化学成分熔敷金属拉伸试验熔敷金属弯曲试验熔敷金属冲击试验(注:以上项目用重要钢结构采用的焊接材料抽样复检)①组批:每批焊条最高量为100t;每批焊剂最高量不应超过60t②取样:根据相关产品标准制作标准试件熔敷金属化学成分:一个试件熔敷金属拉伸试验:一个试件熔敷金属弯曲:一个试件熔敷金属冲击试验:五个试件(2)低合金钢焊条(GB/T)(3)碳钢药芯焊丝(GB/T)(4)埋弧焊用低合金钢焊丝和焊剂(GB/T)(5)低合金钢药芯焊丝(GB/T)&(6)埋弧焊用碳钢焊丝和焊剂(GB/T)&(7)气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝(GB/T)&3连接用紧固标准件(1)钢结构用高强度大六角头螺栓(GB/T/&、GB)&扭矩系数抗滑移系数①组批:3000套螺栓,2000t钢板②取样:每种规格螺栓取20套,抗滑移移试件3组(2)钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副(GB/T、GB)连接副紧固轴力抗滑移系数①组批:3000套螺栓,2000t钢板②取样:每种规格螺栓取20套,抗滑移移试件3组4焊接球(1)钢网架焊接空心球节点(JG/T11-2009)抗拉极限承载力抗压极限承载力①组批:检验批可心按交货验收的同一种型号产品作为一批,但每批不应少于150件。②取样:每项试验做3个试件。5螺栓球(1)钢网架螺栓球节点(JG/T10-2009)抗拉极限承载力①组批:检验批可心按交货验收的同一种型号产品作为一批,但每批不应少于150件。②取样:每项试验做3个试件。(2)紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱(GB/T0)/&螺栓实物最小拉力载荷每一规格螺栓抽查8个。6凃装材料(1)钢结构防火涂料(CECS24:90)粘结强度、抗压强度【组批及取样】检查数量:每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应抽检一次粘结强度;每使用500t或不足500t厚涂型防水涂料应抽检一次粘结强度和抗压强度。序号各类名称相关标准、规范代号复验项目组批规则及取样数量规定&
发表评论:
TA的最新馆藏《混凝土取样规范》
混凝土取样规范
范文一:混凝土取样(送样)规范混凝土取样(送样)规范主要依据GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》以下简称《规范》和GBJ107《混凝土强度检验评定标准》对混凝土试块送样过程中出现的问题进行若干阐述。1 砼试块留样的部位和数量在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留臵应符合下面几个规定:1不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;3当一次连续浇注超过0 M3取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;4每次取样应该至少留臵一组标准养护试块,同条件养护试块的留臵组数应根据实际需要确定。
所谓的实际需要,在规范的附录D中说明:同条件养护的试块所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)施工等各方共同决定,选定的依据是什么?结构实体的检验仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。像垫层等非涉及结构安全的部位完全可以不留臵同条件试块。同条件试块留臵数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留臵的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组不应少于3组,不少于10组是为了按照GBJ107的要求构成进行统计方法的必要条件,不少3组是为了按照GBJ107的要求构成非统计方法的必要条件。当有抗渗要求的工程时,混凝土试块应当在浇注地点随机取样,同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留臵组数可根据实际需要确定。
2 砼试块的制作和养护参加混凝土强度评定的试块分为标养试块和同养试块,标养试块是指在标养室养护的试块,规范规定标养试块是在温度20度上下3度范围,湿度不小于百分之九十,养护28天;同养试块是指在浇注现场随机抽取混凝土制作的试块,同养试块是在施工现场随机抽取并在现场依现场养护条件日平均温度累积至600摄氏度的试块。同时,《规范》也规定了等效的养护周期不宜小于14d也不宜大于60d。在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留臵拆模试块,冬季时,温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些,夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下,混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。3 砼试块强度评定3.1 同一组试块的强度评定。混凝土的强度是在C后面加上它的抗压强度表示的,比如一组标养C25的150×150×150的立方体标准试块,它所能承受的荷载压力F=压强*表面积(150×150)=25Mpa*0.225m2=2.50KN。也就是说C25的试块所能承受的压力至少要达到562.50KN。在GBJ107中这样计算一组混凝土的强度的:1.取三个试块强度的算术平均值作为每组试块的强度代表值;2.当一组试块中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为改组试块的强度值;3.当一组试块中强度的最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%时,该组试块的值无效。3.2 同一验收批试块的强度评定GBJ107规定了有两种评定试块强度的方法:统计方法和非统计方法,统计方法要求同一验收批的试块数量在10组以上,大部分状况下,混凝土的生产条件不能够在较长的时间里保持一致,因而具体评定方法如下,同一验收批的强度应当同时满足mfcu-λ1〃Sfcu≥0.9fcu,k(3.2.1) fcu,min≥λ2〃fcu,k (3.2.2)
式中mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值,fcu,k ——混凝土立方体抗压强度的标准值fcu,min——同一验收批中混凝土立方体抗压强度的最小值Sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差λ1,λ2——合格判定系数,具体取值如下表试块组数λ1λ210月14日1.70.915-241.650.85非统计方法要求同一验收批地试块数量在3组以上。具体评定方法如下:同一验收批中的试块应同时满足如下公式的要求:mfcu≥1.15 fcu,k (3.2.3)fcu,min≥0.95 fcu,k (3.2.4)从以上两种评定方法我们可以看到非统计方法比统计方法的要求苛刻的多,所以我们一定要按照规范的要求,做好做足试块,以弥补万一出现的不合格现象。 (由于计算相当繁琐,本人利用EXCEL制作了一个砼试块自动评定的表格,可以快速评定出批量砼试块是否合格,可以作为验收的一个参考,点击下载此文件(附后)4 不合格现象的处理虽然我们杜绝不合格现象的出现,但是当不合格现象出现,我们又该怎么处理呢。当有一组或者两组试块出现不合格现象时不要惊慌,因为同条件养护试块的代表值除了应符合GBJ107外,还要乘于折算系数取用,常规的系数取1.10,另一种的处理办法就是可以适当的增加同一强度试块的取样次数,以弥补不合格试块的缺陷。但是我们要注意参加强度评定试块的最小值小于公式3.2.2和公式3.2.4的规定时,取再多的试块也没用了,这时候一般就要进行结构实体的检验,也就是回弹。5 商品混凝土搅拌站的送样按照豫建[号文件规定,商品混凝土生产企业应当将降不低于试验任务量的30%对外送检到省建设行政主管部门核准的工程质量检测机构进行检测。这种30%对外送检的行为是检测商品混凝土生产企业产品质量的一个重要方法,却并不能替代施工现场的资料。在《规范》10.1.3中规定,对混凝土强度的检验,应以在混凝土实体同条件养护的试块强度为依据。因而,有些人员认为既然我用的是商品混凝土,我就可以拿搅拌站的试验报告顶替现场的试验报告的想法是不正确的。6 结尾试验送样工作,看起来简单,做起来相当繁琐,只有我们送样人员,把握好细节,做足工作,才能尽量的减少纰漏,使工程的竣工不受送样的影响原文地址:
范文二:混凝土方量的取样规范二、混凝土试件取样的越南规范(TCVN ):1.连续浇筑大于1000m?,同一配比,每500 m?取1组。连续浇筑小于1000 m?,每250 m?取1组。2.对于浇筑各大体积基础,每100 m?取1组,但每一个基础取样不得少于1组。3.对于设备基础,浇筑大于50 m?取1组,小于50 m?仍取1组。4.对于框架和个基础结构,如:柱子、梁、板、拱......,每20 m?取1组。5.对于小方量的单体结构,如有需要仍取1组。6.对于混凝土平台,路面(道路,机场跑道......),每200 m?取1组,但方量小于200 m?仍取1组。7.需检查抗渗的混凝土,每500 m?取1组,但方量小于500 m?仍取1组。阅读详情:
范文三:混凝土取样规定混凝土取样及同条件养护试件的留置一、混凝土取样结构混凝土的强度等级必须符合设计要求,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样数量与试件留置应符合下列规定;1.每拌制100盘且不超过100m3的砼配合比的混凝土,取样不得少于一次。2.每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样次数不得少于一次。3.当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。4.每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5.每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。二、混凝土同条件养护试件的留置1.同条件养护试件的留置方法和取样数量,应符合下列要求:(1)同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同商定。(2)对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件。(3)同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组。(4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。2.同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。 等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28天龄期试件强度相等的原则确定。3.同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应是试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:等效养护龄期可取日平均温度逐日累计达到6000C·d时所对应的龄期,00C及以下的龄期不计入,等效养护龄期不应小于14天,也不宜大于60天。阅读详情:
范文四:混凝土送样规范砼试块送样注意的若干问题土建工程试验送样是体现展示土建工程质量优劣的一个主要途径,砼试块的送样是土建工程试验的一个重要组成部分,同时砼试块送样又存在时效性强,试验报告出来后无法更改,不能补送的特点。这样,一旦送样出现纰漏,就会对工程造成相当大的损失。在这篇文章中主要依据GB《混凝土结构工程施工质量验收规范》以下简称《规范》和GBJ107《混凝土强度检验评定标准》对混凝土试块送样过程中出现的问题进行若干阐述。
1 砼试块留样的部位和数量在规范中7.4.1中明确规定用于检查结构构件混凝土强度的试块应该在混凝土的浇注地点随机抽取。取样和试块的留置应符合下面几个规定:1不超过100M3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2每工作班搅拌的同一配合比的混凝土不足100盘时取样不得少于一次;3当一次连续浇注超过0 M3取样一次;每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;4每次取样应该至少留置一组标准养护试块,同条件养护试块的留置组数应根据实际需要确定。所谓的实际需要,在规范的附录D中说明:同条件养护的试块所对应的结构构件或结构部位应由监理(建设)施工等各方共同决定,选定的依据是什么?结构实体的检验仅限于涉及结构安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。像垫层等非涉及结构安全的部位完全可以不留置同条件试块。同条件试块留置数量依照《规范》的规定:同一强度等级的同条件养护试块,其留置的数量应根据混凝土工程的工程量和重要性决定,不宜少于10组不应少于3组,不少于10组是为了按照GBJ107的要求构成进行统计方法的必要条件,不少3组是为了按照GBJ107的要求构成非统计方法的必要条件。当有抗渗要求的工程时,混凝土试块应当在浇注地点随机取样,同一工程同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。2 砼试块的制作和养护参加混凝土强度评定的试块分为标养试块和同养试块,标养试块是指在标养室养护的试块,规范规定标养试块是在温度20度上下3度范围,湿度不小于百分之九十,养护28天;同养试块是指在浇注现场随机抽取混凝土制作的试块,同养试块是在施工现场随机抽取并在现场依现场养护条件日平均温度累积至600摄氏度的试块。同时,《规范》也规定了等效的养护周期不宜小于14d也不宜大于60d。在进行高层建筑施工的情况下,通常我们也要留置拆模试块,冬季时,温度较低,混凝土的强度发展缓慢,这就要求拆模的龄期长些,夏季时,温度高,混凝土的强度发展较快,一般在7d的现场养护条件下,混凝土强度就能达到90%以上,可以适当的缩短拆模龄期。3 砼试块强度评定3.1 同一组试块的强度评定。混凝土的强度是在C后面加上它的抗压强度表示的,比如一组标养C25的150×150×150的立方体标准试块,它所能承受的荷载压力F=压强*表面积(150×150)=25Mpa*0.225m2=2.50KN。也就是说C25的试块所能承受的压力至少要达到562.50KN。在GBJ107中这样计算一组混凝土的强度的:1.取三个试块强度的算术平均值作为每组试块的强度代表值;2.当一组试块中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为改组试块的强度值;3.当一组试块中强度的最大值和最小值与中间值之差超过中间值的15%时,该组试块的值无效。3.2 同一验收批试块的强度评定GBJ107规定了有两种评定试块强度的方法:统计方法和非统计方法,统计方法要求同一验收批的试块数量在10组以上,大部分状况下,混凝土的生产条件不能够在较长的时间里保持一致,因而具体评定方法如下,同一验收批的强度应当同时满足mfcu-λ1·Sfcu≥0.9fcu,k(3.2.1) fcu,min≥λ2·fcu,k (3.2.2)式中mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值,fcu,k ——混凝土立方体抗压强度的标准值fcu,min——同一验收批中混凝土立方体抗压强度的最小值Sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差λ1,λ2——合格判定系数,具体取值如下表试块组数λ1λ210月14日1.70.915-241.650.85非统计方法要求同一验收批地试块数量在3组以上。具体评定方法如下:同一验收批中的试块应同时满足如下公式的要求:mfcu≥1.15 fcu,k (3.2.3)fcu,min≥0.95 fcu,k (3.2.4)从以上两种评定方法我们可以看到非统计方法比统计方法的要求苛刻的多,所以我们一定要按照规范的要求,做好做足试块,以弥补万一出现的不合格现象。 (由于计算相当繁琐,本人利用EXCEL制作了一个砼试块自动评定的表格,可以快速评定出批量砼试块是否合格,可以作为验收的一个参考,点击下载此文件(附后)4 不合格现象的处理虽然我们杜绝不合格现象的出现,但是当不合格现象出现,我们又该怎么处理呢。当有一组或者两组试块出现不合格现象时不要惊慌,因为同条件养护试块的代表值除了应符合GBJ107外,还要乘于折算系数取用,常规的系数取1.10,另一种的处理办法就是可以适当的增加同一强度试块的取样次数,以弥补不合格试块的缺陷。但是我们要注意参加强度评定试块的最小值小于公式3.2.2和公式3.2.4的规定时,取再多的试块也没用了,这时候一般就要进行结构实体的检验,也就是回弹。5 商品混凝土搅拌站的送样按照豫建[号文件规定,商品混凝土生产企业应当将降不低于试验任务量的30%对外送检到省建设行政主管部门核准的工程质量检测机构进行检测。这种30%对外送检的行为是检测商品混凝土生产企业产品质量的一个重要方法,却并不能替代施工现场的资料。在《规范》10.1.3中规定,对混凝土强度的检验,应以在混凝土实体同条件养护的试块强度为依据。因而,有些人员认为既然我用的是商品混凝土,我就可以拿搅拌站的试验报告顶替现场的试验报告的想法是不正确的。6 结尾试验送样工作,看起来简单,做起来相当繁琐,只有我们送样人员,把握好细节,做足工作,才能尽量的减少纰漏,使工程的竣工不受送样的影响阅读详情:
范文五:混凝土取样混凝土取样,试件制作、养护和试验1、每拌制同配合比的混凝土100盘,且不超过100m3时取,取样不得少于一组。2、每一工作班拌制的同配合比混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一组。3、商品混凝土除在出厂前应按上述规定取样试验,并向使用单位提供产品质量合格证书外,运到浇筑地点后,使用单位仍应按上述规定抽样检验评定。4、每三组试件应同时从浇筑地点的混凝土中随机取样制作,其强度代表值应符合下列规定:(1)取三件试件强度的算术平均值作为每组试件强度代表值,精确至0.1N/mm2。(2)当一组度件中强度的最大值或最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强度代表值。(3)当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度值不应作为评定的依据。5、当采用非标准尺寸的试件时,应将其抗压强度折算为标准试件的抗压强度。折算系数应按下列规定取用:(1)边长为100mm的立方体试件取0.95。(2)边长为200mm的立方体试件取1.05。6、每个检验批混凝土应制作的试件总组数,除根据本标准规定的混凝土强度所必需的组数外,还应考虑结构或构件在施工阶段检验混凝土强度所需的试件的组数。7、检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法应符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。8、当检验结构或构件在拆模、出池、预应力筋张拉或放张、出厂、吊装以及施工期间需短暂负荷的混凝土强度时,其试件应采用与结构或构件相同的成型方法和养护本条件制作。混凝土强度的检验评定当混凝土的原材料、生产工艺及施工管理水平在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能又保持稳定时,宜采用标准差已知方法检验混凝土强度。此时应取连续4组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求(f1cu,min应取两式中的较大值):m1fcu ≥fcu,k + 0.8σ0f1cu,min ≥fcu,k - 0.85σ0f1cu,min ≥0.85 fcu,k式中的m1fcu——同一验收批4组混凝土试件的抗压强度平均值(N/mm2)。fcu,k ——混凝土立方体试件抗压强度标准值(N/mm2)。σ0 ——前一个检验期内同一品种混凝土试件的抗压强度标准差(N/mm2),可按本标准式计算。前一个检验期(检验期限不应超过三个月,且在该期间内的验收批总数不应少于12批,或试件总数不应少于48组)内的同一品种混凝土试件的抗压强度标准差σ0 ,可按下式计算:式中f0cu,1 ——前一个检验期第i组混凝土试件的抗压强度(N/mm2);n——前一个检验期混凝土试件的组数;m0fcu ——前一个检验期n组混凝土试件抗压强度的平均值(N/mm2);标准差未知方法检验当混凝土的原材料、生产工艺施工管理水平在较长时间内不能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性又不能保持稳定时;或在前一个检验期内的同类混凝土没有中足够数据能确定检验混凝土强度。此时应由5组或5组以上的试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:m2fcu≥fcu,k +0.95sfcuf2cu,min ≥fcu,k -A*B式中
m2fcu ——同一验收批5组或5组以上混凝土试件的抗压强度平均值(N/mm2);sfcu ——同一验收批5组或5组以上混凝土试件的抗压强度标准差(N/mm2),可按本标准式计算;f2cu,min ——同一验收批5组或5组以上混凝土试件抗压强度中的最小值(N/mm2);A*B——混凝土强度检验系数,可分别按表取用。混凝土强度检验系数A值混凝土强度检验系数B值凡按混凝土标号进行设计,按本标准换算为强度等后,其强度检验评定尚应满足下列公式要求:对于C8及C13
f2cu,min≥0.9fcu,k对于C18及C23
f2cu,min≥0.85fcu,k混凝土试件抗压强度的标准差Sfcu可按下列公式计算:式中fcu,i——同一验收批第i组混凝土试件的抗压强度(N/mm2);m2fcu——同一验收批5组或5组以上混凝土试件的抗压强度平均值(N/mm2);n——同一验收批混凝土试件的组数,n≥5组。小样本方法检验采用小样本方法检验混凝土强度时,应由2~4组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:m3fcu≥fcu,k+cf3cu,min≥fcu,k-D式中m3fcu——同一验收批2~4组混凝土试件的抗压强度平均值(N/mm2);f3cu,min——同一验收批2~4组混凝土试件抗压强度中的最小值(N/mm2)C、D——混凝土强度检验系数,可按下表取用混凝土强度检验系数C、D值凡按混凝土标号进行设计,按本标准换算为强度等级后,其强度检验评定尚应满足下列公式要求:对于C8及C13
f3cu,min≥0.9fcu,k混凝土强度的合格性评定当混凝土强度经检验能分别满足本标准的要求时,则该批混凝土强度评定为不合格。当对验收批混凝土试件的强度代表性有怀疑时,可从结构或构件中钻取试件或采用非破损检测方法,按有关标准的规定对混凝土强度进行评定。不合格批混凝土制成的结构或构件应进行鉴定,并及时处理。结构或构件在拆模、出池、预应力筋张拉或放张、出厂、吊装以及施工期间需短暂负荷时的混凝土强度,应满足设计要求或铁道部现行标准的有关规定。阅读详情:
范文六:混凝土取样6.1混凝土的取样6.1.1混凝土强度试样应在混凝土的浇筑地点随机取样。普通混凝土力学性能试验应以三个试件为一组,每组试件所用的拌合物应从同一盘混凝土或同一车混凝土中取样。取样量应多于试验所需量的1.5倍,且宜不小于20L。混凝土拌合物的取样应具有代表性,宜采用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一车混凝土中的1/4处、1/2处和3/4处之间分别取样,从第一次取样到最后一次取样不宜超过15min,然后人工搅拌均匀。6.1.2试件的取样频率和数量应符合下列规定: 1每100盘,但不超过100 m3的同配合比混凝土,取样次数不应少于一次; 2每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘和100 m3时其取样次数不应少于一次;3当一次连续浇筑同配合比混凝土超过1000 m3时,每200 m3取样不应少于一次;4对房屋建筑,每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次。6.1.3每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应满足混凝土强度评定所必需的组数外,还应留置为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件。6.2试件的制作1成型前,应检查试模尺寸;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。2混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。3根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型的方法,坍落度不大于70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法宜与实际采用的方法相同。6.2.2混凝土试件制作应按下列步骤进行:1混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。2选择成型方法成型。1)用振动台振实制作试件应按下述方法进行:a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;b.试模应附着或固定在符合要求的振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止;不得过振。2)用人工插捣制作试件应按下述方法进行:a.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等;b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20-30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;c.每层插捣次数在10000mm2截面积内不得少于12次;d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。3)用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行:a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;b.宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10-20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不得留有孔洞。3刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。6.3试件的养护6.3.1标准养护试件 1试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。2采用标准养护的试件,应在温度为(20±5)℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为(20±2)℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10-20mm,试件表面应保持潮湿,不得被水直接冲淋。3标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时)。注:根根设计规定,可采用大于28d龄期的混凝土试件。6.3.2同条件养护试件1同条件养护试件应采用与实际构件相同的养护条件。2同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。3采用蒸汽养护的构件,其试件应先随同构件同条件养护,然后应置入标准养护条件下养护,两段养护时间的总和,为设计规定的龄期。6 .4混凝土试件的抗压强度试验6.4.1混凝土试件的尺寸应根据骨料的最大粒径按下表选定。 混凝土试件尺寸及强度的尺寸换算系数表骨料最大公称粒径(mm)试件尺寸(mm)强度的尺寸换算系数≤31.×150×150×200×200×2001.056.4.2试验采用的试验设备应符合下列规定:1 测量精度为±1%,试件破坏荷载应大于压力机全量程的20%且小于压力机全量程的80%。2 具有加荷速度指示装置或加荷速度控制装置,并应能均匀、连续地加荷。3 具有效期内的计量检定证书。6.4.3试验步骤:1 试件从养护地点取出后应及时进行试验,将试件表面与上下承压板面擦干净。2 将试件安放在试验机的下压板或垫板上,试件的承压面应与成型时的顶面垂直。试件的中心应与试验机下压板中心对准,开动试验机,当上压板与试件或钢垫板接近时,调整球座,使接触均衡。3连续均匀地加荷:混凝土强度等级混凝土立方体抗压强度应按下式计算:式中
F——试件破坏荷载(N);
A——试件承fcc——混凝土立方体抗压强度(MPa);压面积(mm2)。混凝土立方体抗压强度计算应精确至0.1MPa。2 每组混凝土试件强度代表值的确定,应符合下列规定:1)取三个试件强度的算术平均值作为该组试件的强度值(精确至0.1MPa);2)当一组试件三个强度中的最大值或最小值中如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度代表值;3)如最大值和最小值与中间值的差均超过中间值的15%,则该组试件的试验结果无效。3 当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度乘以尺寸换算系数,换算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度。尺寸换算系数按下列规定采用:1)当混凝土强度等级<C60时,对100mm×100mm×100mm的试件取0.95;对200mm×200mm×200mm的试件取1.05。2)当混凝土强度等级≥C60时,宜采用标准试件;使用非标准试件时,尺寸换算系数应由试验确定。七、 混凝土强度的检验评定7.1 标准养护试件依据:《混凝土强度检验评定标准》GB/T)7.1.1统计方法评定1当连续生产的混凝土,生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种、同一强度等级混凝土的强度变异性保持稳定时,应由连续的三组试件组成一个验收批。(此规定不适用于施工现场的混凝土评定,在此不详述。)2不能满足上述条件的其他情况下,当试件不少于10组时,其强度应同时满足下列要求:mfcu≥fcu,k+λ1·sfcufcu,m≥λ2·fcu,k式中
sfcu-同检验批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/mm2),精确到0.01 N/mm2,按下列公式计算:
Sfcu=λ1,λ2-合格判定系数,按下表取用:混凝土强度的合格评定系数试件组数10~λ11.151.050.95λ20.900.857.1.2非统计方法评定1当用于评定的试件组数小于10组时,可采用非统计方法评混凝土强度。2按非统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时满足下列要求:mfcu≥λ3·fcu,kfcu,mim≥λ4·fcu,k式中
λ3,λ4-合格判定系数,按下表取用:混凝土强度的非统计法合格评定系数混凝土强度等级<C60≥C60λ31.151.10λ40.957.1.3混凝土强度的合格性评定1当检验结果满足上述规定时,则该批混凝土强度应评定为合格;当不能满足上述规定,该批混凝土强度应评定为不合格。2对评为不合格批的混凝土,可采用非破损或局部破损的检测方法,按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行推定,并作为处理的依据。 7.2 同条件养护试件(等效养护)依据:《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB(2011年版)附录D同条件养护试件检验时,可将同组试件的强度代表值乘以折算系数1.10后,按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T评定。阅读详情:
范文七:混凝土取样用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合下列规定:1 每拌制100盘且不超过100m?的同配合比的混凝土,取样不得少于一次;2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次;3 当一次连续浇筑超过100m?时,同一配合比的混凝土每200m?取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。附录D 结构实体检验用同条件养护试件强度检验D.0.1 同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:1 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方共同选定;2 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;3 同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;4 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。说明:D.0.1 本附录规定的结构实体检验,可采用对同条件养护试件强度进行检验的方法进行。这是根据试验研究和工程调查确定的。本条根据对结构性能的影响及检验结果的代表性,规定了结构实体检验用同条件养护试件的留置方式和取样数量。同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试件的留置数量不宜少于10组,以构成按统计方法评定混凝土强度的基本条件;留置数量不应少于3组,是为了按非统计方法评定混凝土强度时,有足够的代表性。D.0.2 同条件养护试件应在达到等效养护龄期时进行强度试验。等效养护龄期应根据同条件养护试件强度与在标准养护条件下28d龄期试件强度相等的原则确定。说明:D.0.2 本条规定在达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验,并给出了结构实体检验用同条件养护试件龄期的确定原则:同条件养护试件达到等效养护龄期时,其强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度相等。同条件养护混凝土试件与结构混凝土的组成成分、养护条件等相同,可较好地反映结构混凝土的强度。由于同条件养护的温度、湿度与标准养护条件存在差异,故等效养护龄期并不等到于28d,具体龄期可由试验研究确定。D.0.3 同条件自然养护试件的等效养护龄期及相应的试件强度代表值,宜根据当地的气温和养护条件,按下列规定确定:1、等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600°C.d时所对应的龄期,0°C及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d;2、同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10也可根据当地的试验统计结果作适当调整。说明:D.0.3 试验研究表明,通常条件下,当逐日累计养护温度达到600°C?d时,由于基本反映了养护温度对混凝土强度增长的影响,同条件养护试件强度与标准养护条件下28d龄期的试件强度之间有较好的对应关系。当气温为0°C及以下时,不考虑混凝土强度的增长,与此对应的养护时间不计入等效养护龄期。当养护龄期小于14d时,混凝土强度尚处于增长期;当养护龄期超过60d时,混凝土强度增长缓慢,故等到效养护龄期的范围宜取为14d~60d。 结构实体混凝土强度通常低于标准养护条件下的混凝土强度,这主要是由于同条件养护试件养护条件与标准养护条件的差异,包括温度、湿度等条件的差异。同条件养护试件检验时,可将同组试件的强度代表值乘以折算系数1.10衙,按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107评定。折算系数1.10主要是考虑到实际混凝土结构及同条件养护试件可能失水等不利于强度增长的因素,经试验研究及工程调查而确定的。各地区也可根据当地的试验统计结果对折算系数作适当的调整,但需增大折算系数时应持谨慎态度。D.0.4 冬期施工、人式加热养护的结构构件,其同条件养护试件的等效养护龄期可按结构构件的实际养护条件,由监理(建设)、施工等各方根据本附录第D.0.2条的规定共同确定。 说明:D.0.4 在冬期施工条件下,或出于缩短养护期的需要,可对结构构件采取人工加热养护。此时,同条件养护试件的留置方式和取样数量仍应按本附录第D.0.1条的规定确定,其等效养护龄期可根据结构构件的实际养护条件和当地实践经验(包括试验研究结果),由监理(建设)、施工等各方根据第D.0.2条的规定共同确定。现场拌制的混凝土一般要求每25m3(350L搅拌机)留置一组试件;楼地面试块按每一层(或检验批)每1000 m2留置一组试件;抗渗混凝土试件的留置要求:连续浇筑每500 m3留置一组试件,且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土时,留置组数应视结构的规模和要求而定。水箱混凝土若有抗渗要求,要留置一组抗渗试件。砌筑砂浆试块应在砂浆搅搅机出料口随机取样制作。抽样数量按每一检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽检一次。砌筑砂浆的验收批,同一类型、强度等级的砂浆试块应不少于3组,基础砌体可按一个楼层计算。 楼地面砂浆试块每一层(或检验批)每1000m2不少于一组。除了按照规范取样外,还要了解清楚当地质量监督站对取样的要求,有时候会有些出入,最好索取一份当地质量监督站的取样要求阅读详情:
范文八:混凝土试块取样是如何确定混凝土试块组数的?多少立方的混凝土为一组?标准养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少与于一次; ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 ③当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次;④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。普通混凝土的物理力学性能和长期性能,耐久性能试验试块,除抗渗,疲劳试验外,均以三块为一组。每组试验的试块,应从同一盘或同一车运送的混凝土中取出,并立即制作试块。三、600℃od同条件养护试件混凝土见证取样单、抗压试验报告600℃od同条件养护试件的置留:600℃od同条件养护试件的取样不同于标准养护试块。在委托混凝土试块强度试验时,必须写明改组试块取样的部位及代表构件。主体结构每一结构层涉及结构安全的每一强度等级的同类构件应留置一组600℃od同条件养护试件,对于构造柱,由于其不是影响结构安全的构件,可不留置同条件试块。对于地基基础工程,应确定影响结构安全的构件,然后留置同条件试块。同条件养护试块应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试块的留置数量不宜少于10组,以达到按统计法评定混凝土强度的基本条件,留置组数不少于3组,是为了按非统计方法平定时有足够的代表性。 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃od时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入:等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。阅读详情:
范文九:混凝土取样方法混凝土取样方法一、普通混凝土试样取样的依据1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5);2、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T5)。二、普通混凝土试样标准1、普通混凝土立方体抗压强度、抗冻性和劈裂抗拉强度试件为正方体,试件尺寸按表1采用,每组3块。表1
混凝土抗压强度试件允许最小尺寸表混凝土强度等级<C60时,用非标准试件测得的强度值均应乘以尺寸换算系数。当混凝土强度等级≥C60时,宜采用标准试件;使用非标准试件时,尺寸换算系数应由试验确定。在特殊情况下,可采用φ150mm×300mm的圆柱体标准试件或φ100mm×200mm和φ200mm×400mm的圆柱体非标准试件。2、普通混凝土轴心抗压强度试验和静力受压弹性模量试验,采用150mm×150mm× 300mm的棱柱体作为标准试件,前者每组3块,后者每组6块。3、普通混凝土抗折强度试验,采用150mm×150mm×600mm(或550mm)的棱柱体作为标准试件,每组3块。4、普通混凝土抗渗性能试验试件采用顶面直径为175mm,底面直径为185mm,高度为150mm的圆台体或直径与高度均为150mm的圆柱体试件,每组6块。试块在移入标准养护室以前,应用钢丝刷将顶面的水泥薄膜刷去。5、普通混凝土与钢筋粘结力(握裹力)试件为长方形棱柱体,尺寸为100mm×100mm× 200mm,骨料的最大粒径不得超过30mm;棱柱体中心φ6光圆钢筋,表面光滑程度一致,粗细均匀,钢筋一端露出混凝土棱柱体端面10~20mm,钢筋另一端露出混凝土棱柱体端面50~60mm,每组6块。6、普通混凝土收缩试件试件尺寸为100mm×100mm×515mm,(两端面)预留埋设不锈钢珠的凹槽。装上钢珠后,两钢珠顶端间距离(变即试块总长)约为540mm。每组3块。7、普通混凝土中钢筋锈蚀试验,采用100mm×100mm×300mm的棱住体试件,埋入的钢筋为直径6mm,长299mm的普通低碳钢,每组3块。三、普通混凝土试件的取样(一) 现场搅拌混凝土根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB5)规定,混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应符合下列规定:1、用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。2、每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次。3、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。4、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。5、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。6、每次取样应至少留置一组(一组为3个立方体试件)标准养护试件,同条件养护的留置组数,应根据实际需要确定,并符合下列要求:(1) 同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)单位、施工单位等各方共同选定;(2) 对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;(3) 同一强度等级的同条件养护试件,其留置数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;(4) 同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取同样的养护方法。7、对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。(二) 预拌(商品)混凝土预拌混凝土(商品混凝土),除应在预拌拌混凝土厂内按规定留置试块外,(商品)混凝土运至施工现场,还应根据《预拌混凝土》(GB/T1)规定取样:1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。交货检验的混凝土试样的采取应在混凝土运送到交货地点后按《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》(GB/T5)规定在20min内完成,强度试件的制作应在40min内完成。2、交货检验的试样应随机从同一运输车中抽取,混凝土试样应在卸料量的1/4-3/4之间采取。3、每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量1.5倍,且不宜少于0.02m3。4、用于交货检验的混凝土强度检验试样,其取样频率可按现场搅拌混凝土中2~6条进行。5、混凝土拌合物坍落度检验试样的取样频率应与混凝土强度检验的取样频率一致。6、对有抗渗要求的混凝土进行抗渗检验的试样,用于交货检验的取样频率应为同一工程、同一配合比的混凝土不得少于1次。留置组数可根据实际需要确定。7、对有抗冻要求的混凝土进行抗冻检验的试样,用于交货检验的取样频率应为同一工程、同一配合比的混凝土不得少于1次。留置组数可根据实际需要确定。8、预拌混凝土的含气量及其他特殊要求项目的取样检验频率应按合同规定进行。(三) 防水混凝土根据《地下防水工程质量验收规范》(GB5),混凝土抗渗试件取样即试件留置按下列规定:1、试件应在混凝土的浇筑地点制作。2、连续浇筑混凝土每500m3应留置一组标准养护抗渗试件(一组为6个抗渗试件),且每项工程不得少于两组。采用预拌混凝土的抗渗试件,留置组数应视结构的规模和要求而定。3、混凝土在浇筑地点的坍落度,每工作班至少检查两次。(四) 建筑地面工程水泥混凝土根据《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB),建筑地面工程水泥混凝土试块取样按下列规定:1、检验水泥混凝土强度试件的组数,每一层(或检验批)建筑地面工程不应小于1组。当每一层(或检验批)建筑地面工程面积大于1000㎡时,每增加1000㎡应增做1组试块;小于1000㎡按1000㎡计算。2、当改变配合比时,应相应地制作试件组数。(五) 粉煤灰混凝土粉煤灰混凝土的质量,应以坍落度、抗压强度进行检验。现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验,每班至少应测定两次,其测定值允许偏差应为±20mm。对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100m3,至少成型一组试件;大体积粉煤灰混凝土每拌制500m3,至少成型一组试件。不足上列规定数量时,每班至少成型一组试件。(六) 试件制作要求试模应符合《混凝土试模》(JG3019)中技术要求的规定。应定期对试模进行自检,自检周期宜为三个月。1、在制作试件前应将试模清擦干净,并在其内壁涂以脱模剂。2、试件用振动台成型时,混凝土拌合物应一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模内壁略加插捣并使混凝土拌合物高出试模上口,振动时应防止试模在振动台上自由跳动。振动应持续到混凝土表面出浆为止,刮除多余的混凝土并用抹刀抹平。3、振动台应符合《混凝土试验室用振动台》(JG/T3020)中技术要求的规定。4、试件用人工插捣时,混凝土拌合物应分两层装入试模,每层装料厚度应大致相等。插捣用的钢制捣棒应为:长600mm,直径16mm,端部磨圆。插捣按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣应穿入下层深度约20~30mm。插捣时振捣棒应保持垂直,不得倾斜,并用抹刀沿试模内壁插拔数次。每层的插捣次数应根据试件的截面而定,一般为每100cm2截面积不应少于12次。插捣完后,刮除多余的混凝土,并用抹刀抹平。5、采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号,拆模。拆模后的试件应立即放在温度为(20±2)℃、相对湿度为95%以上的标准养护室中养护或在温度为(20±2)℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护。标准养护室内,试件应放在架上,彼此间距应为10~20mm,并应避免用水直接淋刷试件。采用与构筑物或构件同条件养护的试件,成型后即应覆盖表面,试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。(七) 混凝土试件的见证送样混凝土试件必须由施工单位送样人会同建设单位(或委托监理单位)见证人(有见证人员证书)一起陪同送样。委托时,应认真填写好“委托单”上所要求的全部内容,如工程名称、使用部位、设计强度等级、捣制日期、配合比、坍落度等。阅读详情:
范文十:混凝土取样标准(一)现场搅拌混凝土根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB )和《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)的规定,用于检查结构构件混凝土强度的试件,应在混凝土的浇筑地点随机抽取。取样与试件留置应符合以下规定:1、每拌制100盘但不超过100立方米的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;2、每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,其取样次数不得少于一次;3、当一次连续浇筑超过1000立方米时,同一配合比的混凝土每200立方米取样不得少于一次;4、同一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;5、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。(二)结构实体检验用同条件养护试件根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,结构实体检验用用同条件养护试件的留置方式和取样数量应符合以下规定:1、对涉及混凝土结构安全的重要部位应进行结构实体检验,其内容包括混凝土强度、钢筋保护层厚度及工程合同约定的项目等。2、同条件养护试件应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。3、同一强度等级的同条件养护试件的留置不宜少于10组,留置数量不应少于3组。4、当试件达到等效养护龄期时,方可对同条件养护试件进行强度试验。所谓等效养护龄期,就是逐日累计养护温度达到600℃.d,且龄期宜取14d~60d。一般情况,温度取当天的平均温度。(三)预拌(商品)混凝土预拌(商品)混凝土,除应在预拌混凝土厂内按规定留置试块外,混凝土运到施工现场后,还应根据《预拌混凝土》(GB14902-94)规定取样。1、用于交货检验的混凝土试样应在交货地点采取。每100立方米相同配合比的混凝土取样不少于一次;一个工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100立方米时,取样也不得少于一次;当在一个分项工程中连续供应相同配合比的混凝土量大于1000立方米时,其交货检验的试样为每200立方米混凝土取样不得少于一次。2、用于出厂检验的混凝土试样应在搅拌地点采取,按每100盘相同配合比的混凝土取样不得少于一次;每一工作班组相同的配合比的混凝土不足100盘时,取样亦不得少于一次。3、对于预拌混凝土拌合物的质量,每车应目测检查;混凝土坍落度检验的试样,每100立方米相同配合比的混凝土取样检验不得少于一次;当一个工作班相同配合比的混凝土不足100立方米时,也不得少于一次。(四)混凝土抗渗试块根据《地下工程防水技术规范》(GBJ108-87),混凝土抗渗试块取样按下列规定:1、连续浇筑混凝土量500立方米以下时,应留置两组(12块)抗渗试块。2、每增加250~500立方米混凝土,应增加留置两组(12块)抗渗试块。3、如果使用材料、配合比或施工方法有变化时,均应另行仍按上述规定留置。4、抗渗试块应在浇筑地点制作,留置的两组试块其中一组(6块)应在标准养护室养护,另一组(6块)与现场相同条件下养护,养护期不得少于28天。根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定,混凝土抗渗试块取样按下列规定:对有抗渗要求的混凝土结构,其混凝土试件应在浇筑地点随机取样。同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定。(五)粉煤灰混凝土1、粉煤灰混凝土的质量,应以坍落度(或工作度)、抗压强度进行检验。2、现场施工粉煤灰混凝土的坍落度的检验,每工作班至少测定两次,其测定值允许偏差为±20mm。3、对于非大体积粉煤灰混凝土每拌制100立方米,至少成型一组试块;大体积粉煤灰混凝土每拌制500立方米,至少成型一组试块。不足上列规定数量时,每工作组至少成型一组试块。(六)试件制作和养护根据《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T 5的要求,混凝土试件的制作和养护按下列规定:1 试件的制作1.1 混凝土试件的制作应符合下列规定:1.1.1 成型前,应检查试模尺寸并符合GB/T 5的规定;试模内表面应涂一薄层矿物油或其他不与混凝土发生反应的脱模剂。1.1.2 在试验室拌制混凝土时,其材料用量应以质量计,称量的精度:水泥、掺合料、水和外加剂为±0.5%;骨料为±l%。1.1.3 取样或试验室拌制的混凝土应在拌制后尽短的时间内成型,一般不宜超过15min。1.1.4 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法,坍落度不大+70mm的混凝土宜用振动振实;大于70mm的宜用捣棒人工捣实;检验现浇混凝土或预制构件的混凝土,试件成型方法官与实际采用的方法相同。1.1.5 圆柱体试件的制作按有关规定执行。1.2 混凝土试件制作应按下列步骤进行:1.2.l 取样或拌制好的混凝土拌合物应至少用铁锨再来回拌合三次。1.2.2 按以上1.1.4的规定,选择成型方法成型。1)用振动台振实制作试件应按下述方法进行:a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;b.试模应附着或固定在符合有关要求的振动台上,振动时试模不得有任何跳动,振动应持续到表面出浆为止;不得过振。2)用人工插捣制作试件应按下述方法进行:a.混凝土拌合物应分两层装入模内,每层的装料厚度大致相等;b.插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。在插捣底层混凝土时,捣棒应达到试模底部;插捣上层时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~30mm;插捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜。然后应用抹刀沿试模内壁插拔数次;c. 每层插捣次数按在10000mm2截面积内不得少于12次; d.插捣后应用橡皮锤轻轻敲击试模四周,直至插捣棒留下的空洞消失为止。3)用插入式振捣棒振实制作试件应按下述方法进行:a.将混凝土拌合物一次装入试模,装料时应用抹刀沿各试模壁插捣,并使混凝土拌合物高出试模口;b.宜用直径为φ25mm的插入式振捣棒,插入试模振捣时,振捣棒距试模底板10~20mm且不得触及试模底板,振动应持续到表面出浆为止,且应避免过振,以防止混凝土离析;一般振捣时间为20s。振捣棒拔出时要缓慢,拔出后不得留有孔洞。1.2.3 刮除试模上口多余的混凝土,待混凝土临近初凝时,用抹刀抹平。2 试件的养护2.1 试件成型后应立即用不透水的薄膜覆盖表面。2.2 采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的氢氧化钙饱和溶液中养护。标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20mm,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋。2.3 同条件养护试件的拆模时间可与实际构件的拆模时间相同,拆模后,试件仍需保持同条件养护。建筑常用材料取样参考序号 取样材料名称 验收批(次)量 取样数量 试验检测项目 执行标准1 砂 600t或400m3 不少于10kg 筛分析、表观密度、堆积密度、泥块含量等2 碎石 600t或400m3 16~80kg 筛分析、表观密度、堆积密度、针片状含量泥块含量等
3 水泥 袋装200t,散装600t 不同袋取12kg 凝结时间,安定性,抗压强度,细度,抗折强度4 普通砖 3.5~1.5万块 15块 抗压强度多孔砖 5万块 15块 抗压、抗折强度空心砖砌块 3万块 15块 抗压强度混凝土砌块 1万块 5块 抗压强度5 钢筋 60t 50、30cm长各2根 拉伸、弯曲、伸长率6 焊接接头 300个或气压焊200个 6个试件 拉伸、弯曲7 普通混凝土 ≤100m3取一组 同、标养各3块 抗压试验8 抗渗混凝土 100m3 一组抗渗6块,一组抗压3块 抗压、抗渗9 砂浆 每一楼层或250m3 一组6块 抗压10 防水材料 同一型号、批号1500卷 切距外层2500mm后取500mm 拉力、伸长率、不透水性,耐热度、柔度续上11 沥青 20t 1kg 软化点、针入度、延度等12 防水涂料 10kg 2kg 干燥时间、耐冻融性、耐水性、施工性13 铝合金型材 同一合金、状态、型号、为一批次 每一试验取2根 力学性能、化学成分分析、氧化膜试验14 铝合金门 单位工程面积樘 抗风压、空气渗透、雨水渗漏性能等试验15 铝合金窗 单位工程面积樘 抗风压、空气渗透、雨水渗漏性能等试验16 面砖材料 50~~40片 抗压、折强度,吸水、抗冻性 磁质砖(GB/T9),炻瓷砖(GB/T9),细炻砖(GB/T9)17 排水用硬聚乙烯管材 6d产量或30t 10根分别取400mm 拉伸屈服强度、断裂伸长率、维卡软化温度、扁平试验等排水用硬聚乙烯管件 6d产量或5000件 11件,3个接200mm管材做液压试验 维卡软化温度、液压试验等给水用硬聚乙烯管材 10t 10根分别取400mm 拉伸屈服强度、断裂伸长率、维卡软化温度、扁平试验等给水用硬聚乙烯管件 2000件 11件,3个接200mm管材做液压试验 维卡软化温度、液压试验等18 阀门 每一项工程 10%,不少于1根 压力试验19 电缆 每一项工程 用量最大的两组电线各取一组 绝缘电阻等20 玻璃幕墙材料 每一项工程 一个足尺墙体试件 空气渗透、风压变形性能、雨水渗透性能、平面内位移的检测21注:以上不够验收批量的按一个验收批量执行,都是在同一型号、同一厂家作为一个批量。一、承担检测单位应具备的条件承担检测单位分为外委和内有,要求所有的检测材料必须送至省级以上建筑行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证(CMA)的质量检测单位进行检测。二、取样应符合的规定在取样送检过程中,应按照下列规定进行取样送检,其中未尽事宜应严格按照有关法律、法规、验收规范、技术规程、检测单位制度等执行。1、钢材、接头取样试验的批量应符合下规定项
样品取样方法及数量钢筋砼的热扎带肋、光圆钢筋
同一牌号、同一规格
不大于60T为一批
在每批材料中任选两根钢筋从中切取。拉伸:两根40cm弯曲:两根15cm+5d(d为钢筋直径)钢结构的碳素结构钢、低合金高强度钢
同一牌号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态
不大于60T为一批冷轧带肋钢筋
同一牌号、同一规格、同一外形、同一生产工艺、同一交货状态
不大于60T为一批
弯曲试验每批2个,拉伸试验每批1 个钢筋闪光对焊
同一台班,同一焊工完成的
300个同牌号,同直径接头为一批
拉伸:三根40cm弯曲:三根15cm+5d(弯曲焊接接头外周应磨光)同一台班内焊接数量较少时
一周内按累计,若累计仍不足300个接头按一批钢筋电弧焊
在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型
不大于300个接头为一批,
拉伸:三根40cm在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头
不大于300个接头为一批,不足300个仍按一批钢筋电渣压力焊钢筋气压焊
在现浇砼结构中以同牌号钢筋、同接头类型
不大于300个接头为一批
拉伸:三根40cm在房屋结构中,按不超过二楼层中300个同牌号钢筋接头
300个接头为一批,不足300个仍按一批钢筋机械连接
同一施工条件、同一批材料、同一等级、同一型式、同一规格
不大于500个接头为一批,(现场安装同一楼层不足500个时仍然为一批)2、水泥、粉煤灰取样试验的批量应符合下列规定项
样品取样方法及数量水
同厂家、同等级、同品种、同批号且连续进场的水泥,袋装不超过200T为一批,散装不超过500T为一批,每批抽样不少于1次。当在使用中对水泥质量有怀疑或普通硅酸盐水泥出厂超过三个月必须重新取样。
袋装水泥不同点20包水泥取样,每包不得少于0.5kg,累积取样不得少于12kg;散装水泥以一辆次为一取样 点,每点取样不少于1kg,累积取样不少于12kg粉煤灰
以相同等级连续供应的200t粉煤灰为一批
每次取样8kg3、砌墙砖取样试验的批量应符合下列规定种
样品取样方法及数量烧结普通砖
同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批
用随机抽样法从外观质量和尺寸偏差检验合格的样品中每批抽取12块空 心 砖
同一厂家,同规格以3.5~15万块为一批,不足3.5万块也按一批
同一厂家5万块为一批混凝土小型空心砌块
每一生产厂家,每1万块至少应抽检一组,用于多层以上建筑基础和底层不应于2组4、防水材料取样试验的批量应符合下列规定项
样品取样方法及数量防水卷材
同一品种、牌号和规格等级的产品的卷材,抽验数量为大于1000卷抽取5卷,500~1000卷抽取4卷,100~499卷抽取3卷,小于100卷抽取2卷
每批抽样卷数各取1米长为样本防水涂料
同一规格、同一品种、同一厂家的每10T为一批,不足10T也按一批
取2kg内外墙水溶液涂料
同一厂家、同一品种、同一批次
取2kg注:凡进入施工现场的防水卷材应附有厂家检验报告单及出厂合格证并注明生产日期、批号品种名称5、砼试块取样送检的批量应符合下列规定项
样品取样数量砼抗压试块
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土
不少于1次每一工作班拌制的同配合比砼不足100盘时
不少于1次当一次连续浇筑起过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3
不少于1次每一楼层、同一配合比的混凝土
不少于1次灌注桩每浇注50m3砼,小于50m3的桩,每根桩必须有1 组
不少于1次每一拆模检验批砼
至少1组基坑工程的地下连续墙,每50m3或每槽段
不少于1次建筑地面工程砼试块每一层(检验批)
每1000m2取样不得少于1次,每增加1000m2应增取1次,不足1000m2的按1000m2计。当改变配合比时,相应增加取样次数首次使用混凝土配合比开盘鉴定
至少1组砼抗渗试块
①对有抗渗要求的砼结构,其砼试件应在浇注地点随机取样,同一工程、同一配合比的砼取样不应少于一次,留置组数可根据实际需要确定;②对地下防水砼同一工程、同一配合比的砼当连续浇注的砼每500m3应留置不少于一组抗渗试件,且每项工程不得少于2组;③对地下防水预拌砼当连续浇注砼每500m3应留置不少于2组试件,且每部位(底板、侧墙)试块不少于两组;当每增加250~500m3砼时,应增加两组试样,当砼增加量在250 m3以内时不再增加试件组数每组6块备注:1、砼取样应具有代表性和随机性,每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。2、用于砼结构实体检验留置的砼同条件应符合:①、各种砼强度均应留置同条件养护试块;②、同一强度等级的同条件养护试块,其留置的组数应根据砼工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;③、同条件养护试块应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法;④、应在日平均气温累计达到600℃·d时方可送检,养护龄期不应少于14d,也不宜大于60d。3、砼抗渗试块养护方式均为标准养护,养护龄期不少于28d,最长不得超过90d。6、砂浆取样试验的批量应符合下列规定批
样品取样数量每一检验批且不超过250m3的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机
至少取样一次,每组6块建筑地面工程按每一层
不应少于一组,当每层建筑地面工程面积超过1000m2增做一组试块不足1000m2,按1000m2计,当配合比不责同时应相应制不同试件备注:砂浆取样应具有代表怀和随机性,养护方式均为标准养护,一个验收批的试件组数原则上不少于3组7、配合比取样试验的批量应符合下列规定项
样品取样数量砼配合比
按水泥品种不同、水泥出厂日期不同砂浆、砼特性、强度等级及建筑物部位不同各做一组配合比
水泥:1 包石子:150kg砂子:60kg砂浆配合比水泥:20kg砂子:40kg备注:当砼、砂浆的组成材料有变更时,其配合比应重新确定8、砂、碎石取样试验的批量应符合下列规定批
样品取样方法及数量以同产地、同规格400m3或600T为验收批,不足400m3或600T也为一批
在料堆上取样时,取样部位应均匀分布。取样前先将取样部位表层铲除。然后对于砂子由各部位抽取大致相等的8份,组成一组样品。对于石子由各部位抽取大致相等的15份(在料堆的顶部,中部和底部各由均匀分布的五个不同部位取得)组成一组样品。数量:砂子40kg,石子150kg9、土壤取样试验的批量应符合下列规定项
样品取样数量环刀取样
填方工程环刀取样部位应在每层压实后的下半部
柱基回填:抽查柱基总数的10%,但不少于5个基槽和管沟回填:每层按长度20~50m取样一组但不少于一组(3个)场地平整填方:每层按长度400~900m2取样一组但不少于一组(3个)基坑和室内回填:按100~500m2取样一组但不少于一组(3个)土壤质量
按土样种类取样
每种土样取20kg10、铝合金型材取样应符合下列规定项
取样方法与数量铝合金
同一合金牌号、合金状态、规格、表面处理方式的型 材组成1批,批量不限;门窗型材检验取其中2~3种规格
各批取样数量:取同一批量的1%(≥10根,批量小于10根的取10根),试样长10cm11、外加剂取样应符合下列规定项
取样方法与数量膨胀剂
同一厂家、同一品种一次供应50t为一批,不足50t按一批
不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀防水剂、泵送剂
同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批
不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀减水剂、早强剂、缓凝剂、引气剂
同一厂家、同一品种一次供应10t为一批,不足10t按一批
不少于0.2t水泥所需用的外加剂量,同批号的产品必须混合均匀12、给排水、电气取样应符合下列规定项
取样数量聚氯乙烯绝缘电线
每批(同牌号、同规格、同型号)电线取样不少于1组
每组取长2米的线段2段,长10m的线段1段焊接钢管每批(同牌号、同规格、同型号)钢管取样不少于1组
每组取4cm、60cm长的管段各2段镀锌钢管
每批(同牌号、同规格、同型号)钢管取样不少于1组
每组取4cm长的管段2段,15cm长的管段2段。直径≤5cm的管材,再取60cm长1段建筑用聚氯乙烯排水塑料管及管件
每批(同牌号、同规格、同型号)管材取样不少于1组
每组取长15cm 的管段10段,长10cm 管段3段,长5cm的管段3段,同一种规格管件8个建筑用聚氯乙烯给水塑料管及管件
每批(同牌号、同规格、同型号)管材取样不少于1组
每组取长15cm 的管段10段,长10cm 管段3段,长60cm的管段1段,同一种规格管件8个阀门
同牌号、同规格、同型号为一批
每批按总数量的10%送检,主干管上起切断作用的闭路阀门均要送检铝塑复合压力管
每批(同牌号、同规格、同型号)铝塑复合压力管取样不少于1组
每组取长2米的管段2节陶瓷密封水嘴
每批(同牌号、同规格、同型号)陶瓷密封水嘴按总数量的5%送检不少于1组
不少于2个阅读详情:

我要回帖

更多关于 同条件试块取样及养护 的文章

 

随机推荐