我刚毕业,在工地上遇到用二级φ10螺纹钢代替一级的φ10圆钢做箍筋,会不会超筋?怎样才能代换?规范里有没有关于这项内容的规定?请大侠们指点!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分54帖子
一星助理工程师, 积分 54, 距离下一级还需 46 积分
如果是抗震结构就不能用高强度代替低强度的钢筋,查看规范就可以知道了,详见钢筋代换原则。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
谢谢楼上的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
箍筋应该问题不大
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
这种代换一般用在楼面钢筋的情况比较多吧,为了不踩弯,效果好。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
啥不行啊,找设计签一个工程洽商搞定。
但是按照规范要求,是不能代换的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
是的,找过设计了,已经出过变更,不过房子快封顶了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
严格意义上是不允许代换的,不过想你这种以强代弱应该是没什么问题的,我原先也碰到过这种情况,后来通过等强代换计算解决了。你这也是需要实际计算一下的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分5039帖子
四星高级工程师, 积分 5039, 距离下一级还需 1961 积分
是箍筋还是板筋?箍筋要慎重,板筋一般没有问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
一般是允许的,但是结构受动荷载时是不能用二级钢筋替换一级钢的,如电厂的汽轮机基础。