外墙找平防火无机玻化微珠水泥保温砂浆供应现货厂家价格1、无机玻化微珠保温砂浆施工工艺:基层清理配制基层界面砂浆喷刷基层界面砂浆配制玻化微珠保温砂浆贴饼冲筋抹玻化微珠保温砂浆抹抗裂砂浆压入耐碱网格布刮腻子两道刷中档乳胶漆三道。
2、基层处理:将墙、顶面等基层起皮、松动、空鼓等清除、凿平,将残留在基层表面上的灰尘、污垢、溅沫和砂浆、流痕等杂物涂除干净。
3、用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,必须保证所有的砼墙面都做到毛面处理。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。
4、无机玻化微珠保温砂浆贴饼冲筋:灰饼和冲筋均使用玻化微珠保温砂浆制作。抹灰前对墙面浇水湿润,用靠尺检查墙面的平整度和垂直度,根据设计要求的20mm抹灰厚度确定灰饼的厚度(要保证最薄处有7mm厚的抹灰)。先在距顶棚约200mm处和墙的两尽端距阴阳角150~200m的地方做上两个以上灰饼,灰饼大小为40mm*40mm,并以此为基准拉水平线,以间距1.2~1.5m作吊线做中间灰饼,然后用托线板或线锤做下灰饼,下灰饼设在踢脚线上方200~300mm处,并根据上下灰饼左右拉通线设中间灰饼。当灰饼砂浆达到七八成干后,在上下灰饼间填充作冲筋,冲筋宽度为5cm,两筋间距不大于1.5m。抹完冲筋后用硬尺找平并检查垂直度。
5、抹无机玻化微珠保温砂浆:玻化微珠的配制必须严格按照说明书要求进行,且安排专人进行搅拌。料浆必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完并不得回收落地灰再二次加水使用。玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化后分两遍成活。第一遍抹灰:待基层上的界面砂浆干燥后,在基层上用配好的玻化微珠保温砂浆压抹,第一遍抹灰厚度应控制在5-8mm,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。第一遍抹灰后应当拉毛,尽量做到表面粗糙,使得其与第二遍灰粘结牢固。第二遍抹灰:待第一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰,抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。保温层两遍施工时间间隔不小于24小时。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。注意事项编辑1、本产品宜在5℃-40℃的环境下使用。2、施工前必须先确认基面的垂直度及平整度。3、如果胶浆表面已干结,应将结皮剔去不用。4、切忌把已干结的胶浆加水混合再用。5、面砖饰面系统的增强层可选择使用耐碱加强型网格布或热镀锌钢丝网。6、施工前基层需做界面处理。7、搅拌时请使用低速搅拌器。8、运输时注意避免重压。施工要点编辑由于目前玻化微珠市场比较混乱,其质量参差不齐,从而造成大多数玻化微珠保温砂浆吸水率偏高、容易空鼓等缺点,为了确保其玻化微珠保温层的质量,在施工中我们必须要注意以下几个要点。玻化微珠保温砂浆施工注意要点:1、玻化微珠保温砂浆施工温度不应低于5℃;2、将需要做保温的墙体基层清扫干净,防止玻化微珠保温砂浆空鼓;3、将玻化微珠保温砂浆加入适量水充分搅拌均匀,注意玻化微珠保温砂浆吸水率高,一定要注意搅拌时的加水量;外墙找平防火无机玻化微珠水泥保温砂浆供应现货厂家价格4、根据设计要求的保温厚度用搅拌好的保温砂浆布点,每平方米不得少于一个;5、涂抹保温层分2-3遍完成。第一遍要求尽力将玻化微珠保温砂浆压实(不然玻化微珠保温砂浆很容易造成空鼓开裂,这一步非常重要),使其与墙体粘结牢固,并尽力做厚。待自然养护干噪3-4个小时后涂抹2-3遍,并找平压光;6、滴水槽分割缝应在第二遍涂抹时直接嵌入保温层内;7、保温层基本干燥后粘贴网格布或做钢丝网(外墙内保温可不用网格布);8、保温层固化干燥约2d后(用手掌按不动为宜),再进行防护面层的施工;9、注意搅拌好的玻化微珠保温砂浆必须在1h内用完,禁止使用过时灰。除了在玻化微珠保温砂浆施工中注意这几个要点,我们还要注意选择一些优质的玻化微珠保温材料。 本公司郑重声明: 1、签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。 2、两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。 3、确因产品质量问题,我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。 销售电话 传真 1 24小时热线: 公司网址: 我厂以“诚信为本、顾客至上、质量第一”为宗旨,继往开来,拼搏进取 ,以崭新的雄姿和靓丽的风采展现于今天,展现于未来。 过硬的质量才是硬道理 公司声明,有问题的产品绝不出厂 严把质量关 公司宗旨;用户第一信誉第一质量第一 公司理念;把最好的产品交到客户手中外墙找平防火无机玻化微珠水泥保温砂浆供应现货厂家价格
主营产品或服务:
外墙无机膨胀玻化微珠A级防火保温砂浆一袋多少钱
主营行业:
经营模式:
年营业额:
公司成立日期:
公司所在地:
企业类型:
法定代表人:
工商注册号:
价格:面议
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,一米商务网对此不承担任何责任。一米商务网不涉及用户间因交易而产生的法律关系及法律纠纷,纠纷由您自行协商解决。
友情提醒:本网站仅作为用户寻找交易对象,就货物和服务的交易进行协商,以及获取各类与贸易相关的服务信息的平台。为避免产生购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。过低的价格、夸张的描述、私人银行账户等都有可能是虚假信息,请采购商谨慎对待,谨防欺诈,对于任何付款行为请您慎重抉择!如您遇到欺诈等不诚信行为,请您立即与一米商务网联系,如查证属实,一米商务网会对该企业商铺做注销处理,但一米商务网不对您因此造成的损失承担责任!
联系方式: 是处理侵权投诉的专用邮箱,在您的合法权益收到侵害时,欢迎您向该邮箱发送邮件,我们会在3个工作日内给您答复,感谢您对一米商务网的关注与支持!
一米商务网郑重提醒:过低的价格和夸张的描述有可能是虚假信息,请买家谨慎对待,谨防欺诈。欺诈行为举报邮箱:。
平台客服QQ:君,已阅读到文档的结尾了呢~~
玻化微珠 膨胀玻化微珠 中空玻..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
玻化微珠外保温施工方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口普通水泥砂浆和防水砂浆和保温砂浆的区别是什么?_百度知道
普通水泥砂浆和防水砂浆和保温砂浆的区别是什么?
防水砂浆和保温砂浆都是添加了不同组分后具有特定性能,用于特定用途的砂浆。普通水泥砂浆在建筑工程中主要用于,一是基础和墙体砌筑,用做块状砌体材料的粘合剂,比如砌毛石、红砖要用水泥砂浆;二是用于室内外抹灰。由水泥、细骨料和水,以及根据需要加入的石灰、活性掺合料或外加剂在现场配成的砂浆,分为水泥砂浆和水泥混合砂浆。通常所说的1:3水泥砂浆是用1份水泥和3份砂配合,实际上忽视了水的成分,一般在0.6左右比例,即应成为1:3:0.6,水泥砂浆的密度为2000Kg/m3.防水砂浆 一种刚性防水材料,通过提高砂浆的密实性及改进抗裂性以达到防水抗渗的目的。主要用于不会因结构沉降,温度、湿度变化以及受振动等产生有害裂缝的防水工程。用作防水工程的防水层的防水砂浆有三种:(1)刚性多层抹面的水泥砂浆;(2)掺防水剂的防水砂浆;(3)聚合物水泥防水砂浆。刚性多层抹面类:由水泥加水配制的水泥素浆和由水泥、砂、水配制的水泥砂浆,将其分层交替抹压密实,以使每层毛细孔通道大部分被切断,残留的少量毛细孔也无法形成贯通的渗水孔网。硬化后的防水层具有较高的防水和抗渗性能。掺防水剂类:在水泥砂浆中掺入各类防水剂以提高砂浆的防水性能,常用的掺防水剂的防水砂浆有氯化物金属类防水砂浆、氯化铁防水砂浆、金属皂类防水砂浆和超早强剂防水砂浆等。氯化物金属类:由氯化钙、氯化铝等金属盐和水按一定比例混合配制的一种淡黄色液体,加入水泥砂浆中与水泥和水起作用。在砂浆凝结硬化过程中生成含水氯硅酸钙、氯铝酸钙等化合物,填塞在砂浆的空隙中以提高砂浆的致密性和防水性。氯化铁类:用氧化铁皮、盐酸、硫酸铝为主要原料制成的氯化铁防水剂,呈深棕色溶液,主要成分为氯化铁、氯化亚铁及硫酸铝。该防水剂先用水稀释后再加入水泥、砂中搅拌,形成一种防水性能良好的防水砂浆。砂浆中氯化铁与水泥水化时析出的氢氧化钙作用生成氯化钙及氢氧化铁胶体,氯化钙能激发水泥的活性,提高砂浆的强度,而氢氧化铁胶体能降低砂浆的析水性,提高密实性。金属皂类:用碳酸钠或氢氧化钾等碱金属化合物、氨水、硬脂酸和水按一定比例混合加热皂化成乳白色浆液加入到水泥砂浆中而配制成的防水砂浆,具有塑化效应,可降低水灰比,并使水泥质点和浆料间形成憎水化吸附层和生成不溶性物质,以堵塞硬化砂浆的毛细孔,切断和减少渗水孔道,增加砂浆密实性,使砂浆具有防水特性。超早强剂类:在硅酸盐水泥(或普通水泥)中掺入一定量的低钙铝酸盐型的超早强外加剂配制而成的砂浆,使用时可根据工程缓急,适当增减掺量,凝结时间的调节幅度可为1~45min。超早强剂防水砂浆的早期强度高,后期强度稳定,并具有微膨胀性,可提高砂浆的抗开裂性及抗渗性。聚合物水泥类:用水泥、聚合物分散体作为胶凝材料与砂配制而成的砂浆。聚合物水泥砂浆硬化后,砂浆中的聚合物可有效地封闭连通的孔隙,增加砂浆的密实性及抗裂性,从而可以改善砂浆的抗渗性及抗冲击性。聚合物分散体是在水中掺入一定量的聚合物胶乳(如合成橡胶、合成树脂、天然橡胶等)及辅助外加剂(如乳化剂、稳定剂、消泡剂、固化剂等),经搅拌而使聚合物微粒均匀分散在水中的液态材料。常用的聚合物品种有:有机硅、阳离子氯丁胶乳、乙烯-聚醋酸乙烯共聚乳液、丁苯橡胶胶乳、氯乙烯-偏氯化烯共聚乳液等。保温砂浆是以各种轻质材料为骨料,以水泥为胶凝料,掺和一些改性添加剂,经生产企业搅拌混合而制成的一种预拌干粉砂浆。用于构筑建筑表面保温层的一种建筑材料。无机保温砂浆(玻化微珠防火保温砂浆,复合硅酸盐保温砂浆)是一种用于建筑物内外墙粉刷的新型保温节能砂浆材料,以无机玻化微珠(也可用闭孔膨胀珍珠岩代替)作为轻骨料,加由胶凝材料、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。具有节能利废、保温隔热、防火防冻、耐老化的优异性能以及低廉的价格等特点,有着广泛的市场需求。胶粉聚苯颗粒保温砂浆是一种双组份的保温材料,主要由聚苯颗粒加由胶凝材料、抗裂添加剂及其他填充料等组成的干粉砂浆。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
通水泥砂浆,还有保温节能的功能。防水砂浆除了有抹平装饰表面的功能还有防水的功能。而保温砂浆除了有抹平装饰表面的功能,只是起到抹平装饰表面的功能
提问者评价
来自团队:
防水砂浆的相关知识
其他1条回答
用在不动位置
起不动作用
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁  专注于保温材料的网络推广
玻化微珠保温砂浆墙体施工方法
核心提示:玻化微珠保温砂浆墙体施工方法一、本方案编制依据二、材料要求及材料配制三、作业条件四、构造要求五、工艺流程六、施工要点七、
玻化微珠保温砂浆墙体施工方法
一、本方案编制依据
二、材料要求及材料配制
三、作业条件
四、构造要求
五、工艺流程
六、施工要点
七、成品保护
八、质量保证措施
九、安全文明保证措施
十、技术资料及工程验收
一、本方案编制依据
1、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB
2、《建筑节能构造用料做法》07EJ101
3、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004
4、《胶粉聚苯颗粒外墙保温系统》 JG158-2004
5、《建筑保温砂浆标准》GB/T6
6、有关外保温工程招标文件
二 、材料要求及材料配制
(一)材料要求
1.玻化中空微珠
优质珍珠岩经高温玻化膨胀形成的空中微珠,具有一定粒度.级配,专门用于配制玻化中空微珠干粉砂浆的轻骨料。
主要技术指标:
项目 单位 指标
容重 kg/m&&&& 3 80-140
粒度 mm&&&&& &0.5-1.5
导热系数 w/m&k &&&&0.028-0.054
成球率 %&&&&&& &80-95
表面玻化率 % &&&&&95
体积吸水率 % &&&&&45
2.玻化中空微珠内保温防火浆料
&&& 玻化中空微珠作轻骨料,由无机胶凝材料与各种外加剂在工厂采用混合干拌技术制成的干粉料在施工现场按比例加
水搅拌而成的保温防火浆料。
主要技术指标:
项目单位指标
干密度 Kg/m3 &300
料浆密度 Kg/m3 &680
抗压强度 Kpa &300
粘结强度 Kpa &100
导热系数 w/m&k &0.07
软化系数 & &0.6
3. 界面砂浆:符合JG158-2004表4的规定。
4. 抗裂砂浆:符合 JG158-2004表8的规定。
5. 网格布:符合JG158-2004表9的规定。
(二)材料配制
1. 界面砂浆的配制:按干粉料:水=4:1 用搅拌机搅拌均匀成浆状。
2. 玻化微珠保温砂浆配制:按干粉料:水=1:0.9-1.5,先将水加入搅拌容器中,再将玻化微珠保温砂浆干粉料放入搅拌容器中,搅拌3-5min,使料浆成均匀膏状,即可使用。浆料必须随配随用,配制好的料浆应在1h内用完,不得回收落地料再二次加水使用。
3. 抗裂砂浆的配制: 按干粉料:水=4:1,先将水加入搅拌容器中,再将抗裂砂浆干粉料倒入搅拌容器中,搅拌4-5min,使搅拌成均匀膏状,静放5min即可使用。料浆随配随用,配制好的料浆应在1.5h内用完。
三、作业条件
1.基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。
2.基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。
3.外墙面上的门窗框、设备穿墙管道,外墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。
4.施工机具、运输设备应备齐,并运行正常。
5.夏季施工应避免阳光暴晒。
6.玻化微珠保温砂浆施工方案要经监理(建设)单位批准方可实施四、构造要求
1、1-2mm界面砂浆作界面处理。
2、20mm胶粉玻化微珠颗粒保温隔热层
3、2-3mm抗裂防护层(抗裂砂浆、耐碱网格布)
4、外墙涂料饰面层(外墙内保温则不需要使用)
五、工艺流程
玻化微珠保温砂浆外墙内保温工程的工艺流程为:
一、作业条件
1.基层墙体经主体工程验收达到质量标准要求。
2.基层表面应将表面浮灰、油污等清理干净,大于10mm的凸出物应剔除铲平。
3.外墙面上的门窗框、设备穿墙管道,外墙内侧墙面管线、槽盒等应提前安装完毕,并预备出保温层的厚度。
4.施工机具、运输设备应备齐,并运行正常。
5.夏季施工应避免阳光暴晒。
6.玻化微珠保温砂浆施工方案要经监理(建设)单位批准方可实施
二、工艺流程
保温砂浆外墙内保温工程的工艺流程为:
基层墙面清理&吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线&涂刷界面砂浆&做灰饼、冲筋&抹玻化微珠保温砂浆&保温层验收&抹抗砂浆同时压入耐碱网格布&验收。
三、施工要点
1. 基层墙面处理:先用钢丝刷清除基层墙面浮灰、油渍等,再用软刷清扫干净,门、窗框四周应用保温砂浆分层塞密实,保温层包裹窗框尺寸在10-20mm。
2. 吊垂直、套方、弹抹灰厚度控制线:根据保温层厚度要求弹出抹灰控制线。
3. 涂刷界面砂浆:用滚刷或扫帚蘸取界面砂浆均匀涂刷于墙面上,不得漏刮,拉毛不宜太厚,约为1-2mm。配好的料注意防晒避风,一次配制量应在可操作时间内用完。
4. 做灰饼、冲筋:用稍干的玻化微珠保温砂浆做灰饼、冲筋。
5. 抹玻化微珠保温砂浆:玻化微珠保温砂浆应在界面砂浆干燥固化前分数遍成活。应在涂刷界面砂浆后的基层墙体上,用配好的玻化微珠保温抹灰砂浆压抹,抹灰厚度为10mm左右,使砂浆均匀密实覆盖墙壁面。玻化微珠保温砂浆抹上墙与墙粘住后,不宜反复赶压。抹灰总厚度为20mm时,应分两次抹涂,每次厚度为10mm左右。待上一遍抹灰硬化后即可进行下一遍抹灰。最后一遍抹灰厚度应达到灰饼、冲筋的厚度,用大杠搓平。门窗、洞口垂直度、平整度达到规范规定要求后,再在表面进行找平压实。
6. 保温层验收:抹完保温层后,用检测工具进行检查。保温层应垂直、平整、阴阳角方正、顺直,对不符合要求的墙面,应进行修补。
7. 抹抗裂砂浆同时压入耐碱网格布:在保温层固化干燥后,用铁抹子在保温层上抹抗裂砂浆,厚度要求2&3mm,不得漏抹,在刚抹好的砂浆上用铁抹子压入裁好的耐碱,要求耐碱网布竖向铺贴并全部压入抗裂砂浆内。耐碱网布不得有干贴现象,粘贴饱满度应达到100%,搭接宽度不应小于100mm,两层搭接网格布之间要布满抗裂砂浆,严禁干茬搭接。在窗口角处洞口应450斜向加铺一道耐碱网布,耐碱网布尺寸宜为400mm*300mm。
8. 加强层做法:各层阴角、阳角以及门窗洞口角各部位用耐碱网布搭接增强。
9.施工注意事项:操作地点环境最低温度不低于5度,风力不大于6级,雨天不能施工。保温砂浆和抗裂砂浆必须由专业厂家严格按照专业配方配制好的袋装材料,施工时按照要求加水搅拌,不需添加任何外加剂,配制好的砂浆要即时用完。采用机械搅拌方法(不得强制性搅拌)确保搅拌时间,保证施工质量。施工现场唯一需要加入的就是水,必须严格控制对水的计量,确保水灰比正确。产品运到工地致意防水、防潮贮存期为3个月。施工完毕后应注意成品保护,强面避免磕碰及水冲浸泡,并保持室内通风干燥,冬季施工注意防冻。每次施工完毕后,要及时清洗施工工具和搅拌器材,以免影响下次使用。
四、成品保护
1.门窗筐、管道、槽盒上残存砂浆,应及时清理干净。
2.玻化微珠保温砂浆在凝结前应防止快干、水冲、撞击、振动和防晒。
3.严禁使用过时灰。
4.各抹灰层硬化前禁止水冲浸泡、撞击、和挤压。
5.施工人员应遵守安全规程。施工人员应经过培训上岗。
五、质量保证措施
建立一个强有力的质量保证组织机构,定期开展质量统计分析,掌握工程质量动态。全面控制各分部分项工程质量,并严格执行相关的国家规范、标准,按施工图和设计要求进行施工。
1.建立由项目经理直接负责,技术负责人现场指导,质检员现场监
督,班组自检,互检的质量保证体系。
2.制定项目各级管理人员,施工人员质量管理责任制,签订质量管理合同。把每个工序,每个部位的施工质量要求,控制目标,分解到每个管理人员和操作人员。
3.建立全员质量意识,贯彻谁管生产,谁管质量,谁管施工,谁负责施工,谁负责质量,谁负责操作的原则,实行工程质量负责制制度。
4.制定项目质量管理奖惩条例,岗位职责与工资挂钩。
5.按图施工,做好技术交底,并履行签字手续对施工难点先做好样板,再全面展开。
6.施工过程中严格按施工工艺和质量要求进行,每分部分项工程完工后均应进行验收,不合格的坚决做到整改完善,并经复验达优良方可进行下道工序施工。
7.在施工过程中发现质量问题,应及时查找原因,对责任人进行教育处理,并及时采取预防、纠正措施。
8.实行作业人员互检,自检,班组复检,项目部抽查的原则。各项指标均合格再报监理验收。
9.坚持班前教育,班后总结,强化员工质量意识。
10.选用优质施工机具,减少施工误差,提高施工质量。
11.杜绝不合格项进人下道工序。
12.做好隐蔽工程及中间验收工作,组织质量验收。
六、安全文明保证措施
1.安全管理总体方针:
坚持安全第一,预防为主的方针,建立健全的安全保障体系,明确安全责任目标,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全生产培训,掌握一定的安全生产知识。
2.安全文明施工目标:不发生重大安全事故,控制小事故发生率为零。
3.安全生产管理体系:
为确保承诺的工程工期和安全文明施工生产目标的实现,将组织所有的现场施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产条例,成立了以项目经理为首的安全生产管理小组。配备了专职安全员。建立了详细的安全管理体系:
a.实行项目经理安全负责制:项目经理为安全第一责任人,对整个工程的安全全面的负责。
b.施工负责人是安全直接责任人,在组织施工的同时也对整个工程的安全直接负责。
c.专职安全员是安全直接责任人。主管整个工程的安全管理工作。对整个工程安全负责
d.项目部经理、技术负责人、施工员必须是安全委员会成员,并对施工安全负责。
e.认真贯彻执行国家及武汉有关安全生产法规,建筑施工安全规程等,同时结合本工程特点,制定安全生产制度和奖罚条例,并认真执行
f.安全员每天深入施工现场的每一个作业面巡视,对安全设备(脚手架,安全防护网等)安全防护设备,安全保护用品的使用,设备运行情况以及现场施工作业人员对安全规程的遵守情况进行检查和实施安全有效的监督。
g.对各种施工机械的操作必须明确责任人,专机专人使用保管,操作人员必须持上岗证。
h.施工前完成安全教育,安全教育一月组织一次。建立定期的安全检查,安全会议制度,及时消除隐患。
i.特殊工种的作业人员必须取得劳动监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持持证上岗。
j.参与本项目的施工人员必须签订安全协议,并作出安全保证,现场施工人员要定期进行身体体检,进入施工现场之前要戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带。
k.施工现场所有电器设备的安全、防护、操作与维护必须符合《施工现场临时用电技术规范》规定要求,有醒目的电气安全标志。保证有正确可靠的接地及接零保护措施。所有电缆、用电设备的安装、维修、拆除必须由专业电工完成
l.施工现场明确划分用火作业区、易燃可燃材料堆场、仓库、废品集中站和生活区城。并配备充足的灭火器材。
m.积极参与业主及监理组织的安全检查活动,服从安全生产规定,团结一致,把工地安全工作搞好。
n.严格遵守武汉市施工的有关规定,对建筑垃圾及时清理到指定地点堆放,并及时清运出场,保证施工场地的清洁和施工道路的畅通。
o.严格按业主划定的临时围界,实行封闭式管理,临建布置整齐,有序、遵纪守法,文明施工。
七、技术资料及工程验收
(一)、主控项目
1.玻化微珠保温砂浆墙体保温工程所用材料品种、性能和配合比应符合设计要求。
检验方法:检查产品质量合格证明文件、进场验收纪录、现场抽样试验报告和施工纪录。
2.保温层厚度及保温系统的构造和细部做法应符合建筑节能设计要求。
检验方法:钢针插入和尺量检查,观察检查。
3.保温层与基层墙体以及个构造层之间必须粘结牢固,无脱层、空鼓及裂缝,面层无粉化、起皮、爆灰等现象。
检验方法:观察检查、用小锤轻击和检查基层墙体与界面砂浆的拉伸粘结强度检验报告。
(二)、 一般项目
1. 耐碱网布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象,搭接宽度不应小于100mm。加强部位的耐碱网布做法应符合设计要求。
检验方法:观察检查。
2.保温层表面应平整、洁净,接茬平整、光滑,线角顺直、清晰,毛面纹路均匀一致。
检验方法:观察检查。
3.边角表面应光滑、平顺,门窗框与墙体间缝隙填塞密实,表面平整。
检验方法:观察检查。
4.孔洞、槽、盒位置和尺寸正确,表面整洁、洁净,管道后面平整。
检验方法:用刚尺检查和观察检查。
5、保温层和抹面层的以允许偏差量及检验方法应符合下表的规定。
允许偏差及检验方法
项目 允许偏差(mm) 检验方法
立面垂直 4 用2m垂直检测尺检查
表面平整 4 用2m靠尺和塞尺检查
阳角方正 4 用直角检测尺检查
保温层厚度 不允许有负偏差 用钢针插入和尺量检查内墙玻化微珠保温施工方案_百度文库