azar是哪个国家家 了解az国家的基本情况?

山西省测绘资料档案馆国家测绘成果档案存储与服务设施项目山西馆建设工程硬件和软件设备购置山西省省级政府采购中心受山西省测绘资料档案馆的委托,对其所需国家测绘成果档案存储与服务设施项目山西馆建设工程硬件和软件设备购置进行国内公开招标采购,现就有关事项变更如下:一、基本情况项目名称:国家测绘成果档案存储与服务设施项目山西馆建设工程硬件和软件设备购置项目编号:晋政采[2016-0500]G260-A406首次公告时间:2016年10月24日二、变更事项及内容1、第四部分其他要求中增加“6、技术需求中标注※的技术参数提供相关证明。”“7、提供服务器云计算软件软件著作权登记证书复印件、日志管理软件软件著作权登记证书复印件、自有云服务器网络配置管理软件的软件著作权登记证书复印件、备份软件软件著作权登记证书复印件、数据安全系统软件著作权登记证书复印件。”“8、系统集成与工程实施方案1)机房搬迁:对现有机房服务器存储、网络设备、安全、UPS等设备搬迁,须对新机房规划设计,提供设计院出具的机房设计图。2)数据迁移:数据库及存储系统进行数据迁移。”2、第四部分技术需求书的内容由原招标文件的序号货物名称需求或性能描述单位数量1底图固定柜★主要需求:外型尺寸:4节/套≥总高2310mm,≥长1020mm*宽740mm*高550mm,五层抽屉抽屉内膛尺寸:≥长890mm*宽697mm*高70mm柜体钢板均选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板。抽屉滑道采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板,具有限定装置和导向装置。确保推拉运行平稳,轻便自如,拉出90%能保持水平,关闭能自动收进到位。一般需求:无套352防磁档案柜★主要需求:规格尺寸:≥1800mm*700mm*500Dmm,九个抽屉(≥150mm*524mm*335mm)。柜体钢板均选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板。抽屉滑道采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板,具有限定装置和导向装置。确保推拉运行平稳,轻便自如,拉出90%能保持水平,关闭能自动收进到位。防磁柜具有防磁、防潮、防尘、防盗等多种防护功能,保证磁带、磁盘、录像带、光盘介质资料的安全存放。防磁:防磁柜采用专用防磁结构设计,柜体要求双层钢板,门框四周加装弹簧刚环形触点屏蔽条,最大程度降低外界磁力线进入。防潮、防尘:门框上粘有高密轻体密封条,使柜门闭合严密,有效防止灰尘、潮气进入。防盗:柜门采用暗藏铰链防撬结构设计,锁具采用高质量的精工密码锁。防磁检测:当外界磁场达到1500高斯时,柜内磁场强度不大于10高斯。架板有轨道,推拉轻便。架板层数和层距可以任意调节。一般需求:无个63档案纸张酸度检测仪设备★主要需求:测定范围PH2-ph12之间,温度10℃-50℃之间,离子浓度0.5-4mol/L,相对精度PH±0.01,操作湿度5%-8%,分辨率PH0.01,液晶显示器,220V-230V,50HZ,10VA一般需求:无个14热熔式无线胶装机(附带:切纸机)★主要需求:自动铣背、上胶、夹紧,最大制本长度435毫米,最大制本厚度60毫米,铣刀方式太阳铣刀+小铣刀,机器电源220V一般需求:无台15服务器★主要需求:机架式服务器:2U机架式服务器,带导轨CPU要求:2颗IntelXeonE5-2630V4处理器操作系统:WindowsServer2012简体中文版本次配置容量:标配24个内存插槽,本次配置≥4*16GDDR4RDIMM,2400MT/s存储配置:6块300GB10KSAS3.5热插拔硬盘最大支持硬盘数量:本次配置12个3.5英寸硬盘插槽RAID支持:支持RAID0,1,5.缓存1GB外形:配置2块SD卡,虚拟化适应性:预留用于虚拟化的冗余SD卡接口(可将虚拟化系统嵌入式安装在主板两个SD中,并支持在两个SD卡中虚拟化系统做RAID1模式),提供技术实现原理及配置方案。扩展性:配置不低于6个PCIe第3代插槽GPU:支持≥2个内部GPU接口:配置4个intel千兆以太网接口配置2块单口8GBHBA卡性能增强:可采用利用cache软件将SSD硬盘作为操作系统、应用程序加速缓存,实现更快速的数据访问,实现数据SSD硬盘缓存,大大增强系统性能分布式节点应用系统要求:1)在标准x86服务器虚拟化环境中,提供存储系统功能。2)支持FCSAN、IPSAN和NAS存储架构。3)整合第三方存储设备,实现异构存储资源的统一管理和部署。4)支持虚拟化功能,能够将异构物理存储系统进行虚拟化,通过存储软件进行统一管理和配置。5)实现分布式节点横向扩展。6)支持异构NAS设备之间的数据复制。7)实现多节点数据计算和读取。8)实现数据的无限制快照和复制。9)提供API接口,与第三方云平台(google,Amazon,Openstack)实现存储资源云端整合。光驱:DVD光驱配置:750瓦(1+1)冗余电源、冗余风扇管理:前置管理液晶屏,前面板上配备有液晶屏,可显示默认或定制信息,包括IP地址、服务器名称、支持服务编号等。如果系统发生故障,该液晶屏上将显示关于故障的具体信息。管理性:每台配置独立远程管理卡,专用千兆电口,可实现远程图形管理、虚拟媒体,远程监控硬件状态,可实现远程开机、关机、重启。含集中管理软件,可集中管理本次项目所有云主机,含移动终端客户端软件。内置存储模块内置导航安装操作系统功能,可不使用导航光盘安装windows操作系统,自动安装驱动程序,导航过程实现raid配置。采用内置导航功能实现系统故障自检功能,自动对硬件系统进行完全自检,同时自检结果导出至U盘,便于硬件故障排查。在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘。一般需求:无台36数据库★主要需求:Oracle11G标准版套17图形工作站★主要需求:Windows7Professionaledition64bit(64位专业版)操作系统;主板芯片组:IntelQM87处理器;CPU系列英特尔;酷睿:i74代系列;CPU型号:Intel酷睿i74800MQ;光驱类型内置DVD刻录机;光驱描述Rambo;显卡类型双显卡;硬盘1TB,内存4GB;,内置扬声器,配置备份系统:CDP文件实时备份,专门针对Office文字工作者,CDP实时备份,自动连续记录Office文档编辑过程,可以时光回溯找回过去任意一秒钟的文档;对Office文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型;在电脑中设置私人专属密盘,私人密盘可将电脑中的磁盘空间虚拟成加密盘,放置用户的私密数据,凭USB闪存介质和密盘密码开启私人密盘;关闭私人密盘后,电脑中看不到密盘盘符;采用256位加密技术对备份数据进行自动透明加解密;采用密码验证保护数据恢复操作;。一般需求:无台28液晶显示器55寸3D液晶电视台19核心交换机★主要需求:整机主控引擎插槽≥2个,业务插槽≥5个本次配置:单引擎、3个电源,2个XFP接口,24个SFP千兆口,12个复用10/100/1000M电口;2个万兆多模光纤LC接口光模块,适用于XFP接口交换容量≥100T,包转发性能≥25000Mpps,要求所投产品支持防雷等级≥6KV,官网可查。整机ARP表项≥160K,整机MAC表项≥512K,满载情况下,40GE接口转发时延<1μs,满载情况下,10GE接口转发时延<1μs。支持防火墙业务模块、无线控制模块、IPS业务模块、应用控制网关模块、流量分析模块、SSLVPN模块。完善的虚拟化功能:要求与现有核心交换机实现虚拟化整合,实现横向虚拟化,实现统一的转发表项,统一的管理界面,并可实现跨设备链路聚合,保证业务正常运行。N:1虚拟化:可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备,虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项,统一的管理界面,并可实现跨设备链路聚合。1:N虚拟化:可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备,各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面,各虚拟交换机的配置/重启互不影响。满足“多虚一”与“一虚多”同时使用,彻底实现资源池化。满足基础安全保护策略,提供交换机防攻击功能,在受攻击情况下,保护系统各种服务的正常运行,以及保持较低的CPU负载,从而保障整个网络的稳定运行。满足配置POE线卡,并由独立POE电源槽供电,防止因POE供电而影响其他业务模块供电稳定性满足FCoE国际标准的LAN/SAN融合网络,满足DCB数据中心桥接国际标准,满足IEEE802.1qbg或VEPA国际标准。满足三种主流的国际标准二层多路径数据传输协议(TRILL/SPB/FabricPath)之一满足L2-GRE国际标准MACinIP数据封装技术(或同类其他技术),可实现跨广域网数据中心间二层数据通信满足OpenFlowv1.3协议,可实现核心网络向SDN平滑演进。满足PortbasedVLAN、MacbasedVLAN、GuestVLAN、RestrictVLAN满足多对一镜像,基于流的镜像,一对多镜像。满足SPAN、RSPAN远程镜像,满足VLAN的镜像。满足IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3、BGP4+等路由协议满足ICMP、ICMPv6、满足ND(neighbordiscover)、满足MPLS转发满足MPLSMIB(RFC1273,4265,4382)满足跨域OPTIONA/B/C三种模式满足MPLSVPN/VPLS;满足VPWS采用模块化操作系统,满足多进程备份及ISSU不中断业务升级一般需求:应具有自主技术,能保证设备在开启大容量ACL和QoS情况下的二、三层转发性能均能达到万兆线速台110EC线卡及万兆模块★主要需求:原有核心交换机扩容EC线卡1块:2个XFP接口+24个SFP千兆通用接口+12个复用10/100/1000M自适应口EC线卡;6个万兆多模光纤LC接口光模块,适用于XFP接口一般需求:无套111工作组交换机★主要需求:固化端口:≥28个10/100/1000Mbps电口,≥4个复用的SFP接口,4个1G/10GSFP+光口,双电源配置设备可提供2个扩展槽,要求与核心交换机实现纵向虚拟化整合,保证业务正常运行。交换容量≥590Gbps包转发率≥300Mpps。要求所投产品支持软件定义网络SDN,符合OpenFlow1.3协议标准,支持SDN和SDNReady功能;要求所投产品必须涂装三防漆,充分提升设备防腐蚀能力,符合GB-T2423.51-2000标准;要求所投设备MAC地址≥64K,要求所投设备ARP表项≥20K;支持RIP,OSPF,BGP,RIPng,OSPFv3,BGP4+支持IGMPv1/v2/v3,IGMPv1/v2/v3Snooping,支持基本的QinQ,支持灵活的QinQ支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,PIMforIPv6整机采用绿色环保设计,满负荷情况下电源功率≤60W,支持ARP防欺骗功能,能够禁止非法用户的ARP欺骗报文,保护合法用户免受其害支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议支持基于端口的出方向和入方向限速,限端口速粒度≤64Kbps;支持基于流的出方向和入方向限速,且流限速粒度≤8Kbps要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像;且支持RSPAN和ERSPAN要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性,且能够支持1:1和N:1VLAN交换;支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理。支持专门基础网络保护机制,增强设备防攻击能力,即使在受到攻击的情况下。要求所投产品支持sFlow网络监测技术,可提供完整的第二层到第四层信息。支持虚拟化功能,要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS。支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术。要求所投产品必须支持线缆检测,一般需求:无台112部门级交换机★主要需求:固化端口:≥28个10/100/1000Mbps电口,≥4个复用的SFP接口,4个1G/10GSFP+光口,双电源配置设备可提供2个扩展槽,要求与核心交换机实现纵向虚拟化整合,保证业务系统正常运行。交换容量≥590Gbps包转发率≥300Mpps。要求所投产品支持软件定义网络SDN,符合OpenFlow1.3协议标准,支持SDN和SDNReady功能;要求所投产品必须涂装三防漆,充分提升设备防腐蚀能力,符合GB-T2423.51-2000标准;要求所投设备MAC地址≥64K,要求所投设备ARP表项≥20K。支持RIP,OSPF,BGP,RIPng,OSPFv3,BGP4+支持IGMPv1/v2/v3,IGMPv1/v2/v3Snooping,支持基本的QinQ,支持灵活的QinQ支持PIM-DM,PIM-SM,PIM-SSM,PIMforIPv6整机采用绿色环保设计,满负荷情况下电源功率≤60W支持ARP防欺骗功能,能够禁止非法用户的ARP欺骗报文,保护合法用户免受其害支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议。支持基于端口的出方向和入方向限速,限端口速粒度≤64Kbps;支持基于流的出方向和入方向限速,且流限速粒度≤8Kbps。要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像;且支持RSPAN和ERSPAN。要求所投设备支持基本和灵活QinQ特性,且能够支持1:1和N:1VLAN交换;支持专门针对CPU的保护机制,能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理。支持专门基础网络保护机制,增强设备防攻击能力,即使在受到攻击的情况下。要求所投产品支持sFlow网络监测技术,可提供完整的第二层到第四层信息。支持虚拟化功能,要求所投产品支持ITU-TG.8032ERPS。支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术。要求所投产品必须支持线缆检测。一般需求:无台113磁盘阵列★主要需求:外观:不大于2U高度,带固定上架导轨控制器:处理器:IntelXeon四核处理器每控制器包含不少于16GB高速缓存,双控制器不少于32GB缓存;双控制器实现在双活动环境中运行,镜像彼此的高速缓存;控制器内置闪存保护Cache数据;本项目配置双控制器;前端接口:每控制器包含不少于2个16GbFC接口和2个10GbiSCSI接口(许可激活)后端接口:每控制器不少于4个SAS接口配置64个storagepartition许可RAID支持:支持RAID5、6、RAID10和RAID10DM,支持在单一阵列中任意组合RAID级别,一个阵列的磁盘文件夹中可,以共存多个RAID级别,可在相同层上自动配置和动态分隔多个RAID级别;无需预分配RAID组,支持不少于512个虚拟磁盘,配置Thinprovisioning功能。硬盘及扩展能力:支持≥192块SSD/SAS/NL-SAS硬盘扩展,支持同一盘柜内SSD、SAS、NL-SAS硬盘混插,支持不同尺寸硬盘混插;本次配置不小于125Tb可用容量。管理/高级数据管理功能:配置模块化磁盘存储管理器,基于Java的用户界面,基于IP远程管理,支持多个存储在统一界面管理,配置同一类型磁盘组成卷内的raid分层功能(非不同类型磁盘之间),同一逻辑卷内数据写为raid10级别,读优化为raid5,兼顾性能及容量平衡,支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作,每个系统不低于2000个快照,快照使用写时重定向技术不牺牲性能,支持虚拟磁盘Mirror:制作现有虚拟磁盘在某个时间点上的完整精确副本,用于决策支持和软件开发测试支持基于ThinVolume的远程复制功能,提高复制性能,源/目标端卷数量不小于(125/500),支持MicrosoftSql/Excahge/hyper-V应用数据一致性保护功能,OpenStack验证支持。数据迁移软件:配置数据迁移复制功能,支持将本存储数据复制至同品牌其它存储操作系统支持:Microsoft?WindowsServer?、SLES、VMware?、Citrix?XenServer?和RedHat配置正版操作系统Microsoft?WindowsServer?配置备份软件一套,需具备备份数据库,数据文件,支持磁带加载机功能。高可用性:配置冗余双电源模块,冗余风扇模块在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘。一般需求:无套114磁带加载机★主要需求:物理尺寸及安装方式:2U高度,带快速滑动导轨★磁带机类型:LTO-6,配置2个LTO-6驱动器备份速率:≥140M/S(504GB/hr);存储容量:最大支持≥24盘磁带,非压缩≥36TB,压缩≥72TB;磁带数量:配置50盘1.5TBLT0-6数据带,2盘通用清洗带,配置LTO-6磁带条码;接口:≥2个8GbFC接口;支持iSCSI、SAS或FC支持操作系统:IBMAIX,HP-UX,SunSolaris,Tru64UNIX,Linux,Windows,NovellNetWare;磁带I/O槽位:包含三个用户可自由使用的槽位,专门用于导入/导出介质。包含用于批量加载介质的可拆卸磁带匣,同时还提供了一个方便的大容量存储单元,可对介质进行异地转移;管理维护:带LCD控制面板:可以使用LCD面板检查系统状态、运行诊断程序、查看系统日志、检查和设置配置、核实驱动器的操作、运行库存盘点和管理系统。带远程Web管理功能:通过网线连接,允许使用任何标准web浏览器进行网络管理。用户能够检查系统状态、运行诊断程序、查看系统日志、检查和设置配置、核实驱动器的操作、运行库存盘点和管理系统。可以经由RMU升级磁带机和磁带库固件。配置备份软件。在保修期内磁带故障情况下,免费替换磁带同时保留故障磁带。MSBF:≥*******查看详情次;MSTF:≥100000小时套115SAN光纤交换机★主要需求:光纤通道端口:8GB、24个端口。本次激活16端口,配套线缆。一般需求:1U、19英寸符合EIA标准、电源来自端口侧,机架安装导轨套件可扩展性:完全fabric架构,最多可有239台交换机台116UPS★主要需求:#中国采招网(bidcenter.com.cn )UPS主机功能三进三出模块化UPS配置2个20KVA的模块,最大容量可扩容到100KVAUPS设备的基本在线式模块化UPS单机柜系统总容量(功率)≥100KVA单个功率模块≥20KVAUPS功率模块的工作方式为N+1UPS设备的基本技术参数输入指标基本要求1)、输入(接线)方式,三相四线+地线额定电压及范围,≥380V±25%2)、额定工作频率及范围,50Hz±10%3)、功率因数(PF):满载≥0.994)、输出(接线)方式,三相四线+地线5)、额定电压,380V6)、频率及范围,50Hz±4%7)、电压稳定性,稳态<±1%,瞬态<±2%8)、输出功率因数:0.89)、整机工作效率(系统效率)90%满载≥95%10)、逆变器过载能力,125%10mins11)、输出电压恢复时间20ms(负载0~90%变化)一般需求:工作环境要求1)、运行温度范围,-5℃~+402)、相对湿度,0~95%,无凝露3)、噪音(1m),≤55db4)、防护等级,≥IP30套1变更为:序号物业名称需求或性能描述单位数量1底图固定柜★主要需求:外型尺寸:4节/套≥总高2310mm,≥长1020mm*宽740mm*高550mm,五层抽屉抽屉内膛尺寸:≥长890mm*宽697mm*高70mm柜体钢板均选用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板。抽屉滑道采用厚度≥2.0mm优质冷轧钢板,具有限定装置和导向装置。确保推拉运行平稳,轻便自如,拉出90%能保持水平,关闭能自动收进到位。※为保证产品质量,开标时提供底图固定柜样品查验。一般需求:无个63档案纸张酸度检测仪设备★主要需求:测定范围PH2-ph12之间,温度10℃-50℃之间,离子浓度0.5-4mol/L,相对精度PH±0.01,操作湿度5%-8%,分辨率PH0.01,液晶显示器,尺寸≥150×200×100mm,重量0.8千克,220V-230V,50HZ,10VA一般需求:无个14热熔式无线胶装机(附带:切纸机)★主要需求:自动铣背、上胶、夹紧,最大制本长度435毫米,最大制本厚度60毫米,铣刀方式太阳铣刀+小铣刀,机器电源220V一般需求:无套15服务器★主要需求:※1、自主知识产权,主板非ODM产品,机架式安装并配置安装导轨,全中文bios界面;开标时提供样机。2、实际配置:满配CPU,单颗CPU主频≥2.2GHz,单颗CPU核心数≥10核,线程数≥16;内存:每CPU≥2*16GBDDR31600MHzECCReg内存,满插不降频,板载DIMM独享资源保证每CPU≥12个(投标产品为8路时接受扩展板方式扩展内存,且实配DIMM数≥192);3、独立RAID卡缓存≥512M,支持RAID0,1,5,6,10,50,60;4、实配硬盘:≥6块300G/SAS/10000RPM/2.5寸/企业级硬盘,服务器前直插硬盘数非扩展形式≥18;5、网口:≥集成四个千兆网口;实配≥6个PCI-Express3.0PCI插槽;6、实配电源:≥3个冗余电源,单电源功率≤900W80+铂金电源,保证内部同时插≥3块K1GPU加速卡系统稳定运行。≥5+5散热模块:冗余系统风扇模块。7、管理:1个管理口,可实现KVMOVERIP带外管理;支持主流操作系统。8、每台服务器原厂软件功能要求:出厂预装原厂云计算软件含8个CPU许可,提供授权邮件,提供运营中的公有云实例并开放API接口,当物理机发生故障或业务峰值时,可自动将部分业务无缝切换至公有云平台;出厂预装日志审计软件;出厂预装自有云服务器网络配置管理软件;※配置Oracle数据库备份授权模块,进行Oracle保护,配置VmwareESXi备份授权模块,进行VMware保护,配置Oracle数据库备份授权模块,配置VmwareESXi备份授权模块,配置windows文件系统备份授权模块,配置至少2TB的后端备份存储容量;※9、配置数据安全系统:提供密码认证、指纹认证俩种登陆方式,认证通过后可对文件加、解密,认证不通过无法看到加密文件。可实时对内外网数据传输进行加、解密,数据传输在进行加密后传输,接收后自动解密。支持离线对传输数据加、解密,无需进行人为干预,使用硬件芯片加、解密。能够在oracle、达梦、浪潮、mysql等数据库间交互时进行加、解密。可兼容文档云系统,并能够对文件自动进行加密后上传,下载后解密。※数据安全系统进行现场演示,演示内容包括:1)密文交互功能演示,文件加密时可选定指定好友,好友收到文件后须用自己的系统解密。离线状态下解密,离线状态下的密钥传递功能。2)密云功能演示,上传至云密态存储空间时,必须借由系统登录同时用系统内的密钥对文件加密后上传密态存储空间。3)指纹识别功能演示,使用指纹+密码才可进入数据安全系统。4)存储空间加密功能,可加密U盘,加密硬盘空间。5)数据备份恢复功能演示,通过备用UKEY保护数据,防止系统损坏。一般需求:≥2个前置USB3.0接口,≥2个后置USB2.0接口个36数据库★主要需求:Oracle11G标准版套17图形工作站★主要需求:Windows7Professionaledition64bit(64位专业版)操作系统;主板芯片组:IntelQM87处理器;CPU系列英特尔;酷睿:i74代系列;CPU型号:Intel酷睿i74800MQ;光驱类型内置DVD刻录机;光驱描述Rambo;显卡类型双显卡;硬盘1TB,内存4GB;,内置扬声器,※配置备份系统:CDP文件实时备份,专门针对Office文字工作者,CDP实时备份,自动连续记录Office文档编辑过程,可以时光回溯找回过去任意一秒钟的文档;对Office文档可以按照秒为单位的时间间隔自动备份内存中的该类型;在电脑中设置私人专属密盘,私人密盘可将电脑中的磁盘空间虚拟成加密盘,放置用户的私密数据,凭USB闪存介质和密盘密码开启私人密盘;关闭私人密盘后,电脑中看不到密盘盘符;采用256位加密技术对备份数据进行自动透明加解密;采用密码验证保护数据恢复操作;。一般需求:无个28液晶显示器55寸3D液晶电视个19核心交换机★主要需求:整机总槽位数≥10,引擎插槽≥2个,业务插槽(为机箱物理槽位,整机模块插槽须采用竖形槽位设计,非母卡承载的子卡槽位)≥8个本次配置:单引擎、2个电源,2个XFP接口,24个SFP千兆口,12个复用10/100/1000M电口;2个万兆多模光纤LC接口光模块,适用于XFP接口;交换容量≥16T,包转发性能≥9500Mpps支持防火墙业务模块、无线控制模块、IPS业务模块、应用控制网关模块、流量分析模块、SSLVPN模块。完善的虚拟化功能:※要求与现有核心交换机实现虚拟化整合,实现横向虚拟化,实现统一的转发表项,统一的管理界面,并可实现跨设备链路聚合,保证业务正常运行.N:1虚拟化:可将多台物理设备虚拟化为1台逻辑设备,虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项,统一的管理界面,并可实现跨设备链路聚合。1:N虚拟化:可将一台物理设备虚拟化为多台逻辑设备,各虚拟交换机间具备独立的转发表项及配置界面,各虚拟交换机的配置/重启互不影响。满足“多虚一”与“一虚多”同时使用,彻底实现资源池化。支持拓扑保护技术,本机繁忙或端口邻居繁忙的情况下,保证STP和VRRP不震荡支持快速检测以太网链路故障的链路协议,实现环路检测和光纤单通检测支持IPv6、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+支持交换机安全保护体系,可实现ARP、DHCP、ICMP、IP扫描、DHCPV6、ND等各种攻击的自动防御支持防IP扫描,支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入支持主控板、电源、风扇冗余,可实现双引擎热备、双引擎切换时数据转发不间断,在双引擎切换的同时,万兆线速的数据业务转发过程不丢包。为保证核心网络的组网可靠性,要求核心交换机具有环网保护功能,在万兆环网、万兆线速的网络环境中,可实现网络收敛速度小于50ms,不影响IPv4、IPv6等业务的正常转发;支持MPLSL3VPN、L2VPN防止板卡因单点故障影响其他功能的使用,要求所投设备支持专卡专用防火墙板卡,且吞吐量≥20G,可实现攻击防范、状态检测、虚拟防火墙等功能。保证设备的稳定性,支持GR优雅重启支持SP、WRR、DRR、SP+WRR、SP+DRR等多种QoS队列调度算法。提供基于IP报文大小调度的队列算法DRR支持IPPrecedence、802.1P(COS优先级)、DSCP、支持支持基于标准、扩展、VLANACL进行流量分类支持拥塞避免管理RED、支持流量监管(CAR)、支持流量整形TrafficShaping(TS)支持IPv4/IPv6双栈,并且开启双栈情况下,IPv4/IPv6的二、三层数据报文双向均能万兆线速转发;一般需求:应具有自主技术,能保证设备在开启大容量ACL和QoS情况下的二、三层转发性能均能达到万兆线速;10EC线卡及万兆模块★主要需求:原有核心交换机扩容EC线卡1块:2个XFP接口+24个SFP千兆通用接口+12个复用10/100/1000M自适应口EC线卡;2个万兆多模光纤LC接口光模块,适用于XFP接口一般需求:无11工作组交换机★主要需求:固化端口:≥28个10/100/1000Mbps电口,≥4个复用的SFP接口,4个1G/10GSFP+光口,双电源配置设备可提供2个扩展槽,要求与核心交换机实现纵向虚拟化整合,保证业务正常运行。要求所投产品必须支持线缆检测,一般需求:无12部门级交换机★主要需求:固化端口:≥28个10/100/1000Mbps电口,≥4个复用的SFP接口,4个1G/10GSFP+光口,双电源配置设备可提供2个扩展槽,要求与核心交换机实现纵向虚拟化整合,保证业务正常运行。要求所投产品必须支持线缆检测,一般需求:无13磁盘阵列★主要需求:外观:不大于2U高度,带固定上架导轨控制器:处理器:IntelXeon四核处理器每控制器包含不少于16GB高速缓存,双控制器不少于32GB缓存;双控制器实现在双活动环境中运行,镜像彼此的高速缓存;控制器内置闪存保护Cache数据;本项目配置双控制器;前端接口:每控制器包含不少于2个16GbFC接口和2个10GbiSCSI接口(许可激活)后端接口:每控制器不少于4个SAS接口配置64个storagepartition许可RAID支持:支持RAID5、6、RAID10和RAID10DM,支持在单一阵列中任意组合RAID级别,一个阵列的磁盘文件夹中可,以共存多个RAID级别,可在相同层上自动配置和动态分隔多个RAID级别;无需预分配RAID组,支持不少于512个虚拟磁盘,配置Thinprovisioning功能。硬盘及扩展能力:支持≥192块SSD/SAS/NL-SAS硬盘扩展,支持同一盘柜内SSD、SAS、NL-SAS硬盘混插,支持不同尺寸硬盘混插;本次配置不小于125Tb可用容量。管理/高级数据管理功能:配置模块化磁盘存储管理器,基于Java的用户界面,基于IP远程管理,支持多个存储在统一界面管理,配置同一类型磁盘组成卷内的raid分层功能(非不同类型磁盘之间),同一逻辑卷内数据写为raid10级别,读优化为raid5,兼顾性能及容量平衡,支持制作数据的时间点快照以用于备份和其他操作,每个系统不低于2000个快照,快照使用写时重定向技术不牺牲性能,支持虚拟磁盘Mirror:制作现有虚拟磁盘在某个时间点上的完整精确副本,用于决策支持和软件开发测试支持基于ThinVolume的远程复制功能,提高复制性能,源/目标端卷数量不小于(125/500),支持MicrosoftSql/Excahge/hyper-V应用数据一致性保护功能,OpenStack验证支持。数据迁移软件:配置数据迁移复制功能,支持将本存储数据复制至同品牌其它存储操作系统支持:Microsoft?WindowsServer?、SLES、VMware?、Citrix?XenServer?和RedHat配置正版操作系统Microsoft?WindowsServer?高可用性:配置冗余双电源模块,冗余风扇模块在保修期内硬盘故障情况下,免费替换硬盘同时保留故障硬盘,需设备生产厂商提供硬盘保留服务证明,数据安全保障。配置备份软件一套,需备份数据库,文件系统,支持磁带加载机备份。一般需求:无14磁带加载机★主要需求:物理尺寸及安装方式:2U高度,带快速滑动导轨磁带机类型:LTO-6,配置2个LTO-6驱动器备份速率:≥140M/S(504GB/hr);存储容量:最大支持≥24盘磁带,非压缩≥36TB,压缩≥72TB;磁带数量:配置50盘1.5TBLT0-6数据带,2盘通用清洗带,配置LTO-6磁带条码;接口:≥2个8GbFC接口;支持iSCSI、SAS或FC支持操作系统:IBMAIX,HP-UX,SunSolaris,Tru64UNIX,Linux,Windows,NovellNetWare;磁带I/O槽位:包含三个用户可自由使用的槽位,专门用于导入/导出介质。※磁带机需对现有存储数据备份,须与现有服务器存储设备进行对接测试,提供测试证明保证系统正常运行。一般需求:MSBF:≥*******查看详情次;MSTF:≥100000小时15SAN光纤交换机★主要需求:光纤通道端口:8GB、24个端口。本次激活16端口,配套线缆。一般需求:1U、19英寸符合EIA标准、电源来自端口侧,机架安装导轨套件可扩展性:完全fabric架构,最多可有239台交换机16UPS★主要需求:UPS主机功能三进三出模块化UPS配置2个20KVA的模块,最大容量可扩容到100KVAUPS设备的基本?在线式模块化UPS?单机柜系统总容量(功率)≥100KVA?单个功率模块≥20KVA?UPS功率模块的工作方式为N+1?UPS设备的基本技术参数?输入指标基本要求1)、输入(接线)方式,三相四线+地线?额定电压及范围,≥380V±25%2)、额定工作频率及范围,50Hz±10%3)、功率因数(PF):满载≥0.994)、输出(接线)方式,三相四线+地线5)、额定电压,380V6)、频率及范围,50Hz±4%7)、电压稳定性,稳态<±1%,瞬态<±2%8)、输出功率因数:0.89)、整机工作效率(系统效率)?90%满载≥95%10)、逆变器过载能力,125%10mins11)、输出电压恢复时间20ms(负载0~90%变化)※12)、电池:利旧,须对现有电池配置电池防漏液托盘,UPS须与现有电池对接使用,须与现有电池进行兼容性测试,提供测试证明保证设备正常运行。一般需求:工作环境要求1)、运行温度范围,-5℃~+402)、相对湿度,0~95%,无凝露3)、噪音(1m),≤55db4)、防护等级,≥IP303、投标截止时间及开标时间为“2016年12月15日上午09时00分”三、更正通知获取请参与投标的投标人自行获取,此内容为招标文件的组成部分。四、联系方式采购单位:山西省测绘资料档案馆地址:山西省太原市鱼池街9号联系人:贾丽萍联系电话:*******查看详情集中采购机构:山西省省级政府采购中心地址:山西省政务服务中心大楼B座9层,太原市坞城南路与荣军南街交叉口东北角(丽华甲第苑北门对面)项目联系人:于卫民电话:****-*******查看详情邮政编码:030001山西省省级政府采购中心2016年11月29日

我要回帖

更多关于 ar是哪个国家 的文章

 

随机推荐