分馏塔塔底泵出口法兰泄露着火,处理步骤 1关闭分馏塔至塔底泵的法兰是什么总阀 2关闭加热炉燃料气阀 3根据

  免责声明:文档之家的所有文档均为用户上传分享文档之家仅负责分类整理,如有任何问题可通过上方投诉通道反馈

一、全面检查及准备工作:

各岗位按流程对设备机泵,管线就地仪表进行全面检查准备好开工用具,主要检查项目如下:

1、检查各消防器材各消防蒸汽带及其它消防器材是否完全好用,并处于

2、详细检查塔容器,冷换设备管线上的阀门,垫片弯头螺栓有无缺

3、检查各限流孔板、压力表、温度計、安全阀是否按规定装好。

4、检查空冷、机泵及附件是否齐全好用冷却水管是否畅通,油箱油杯

是否好用。盘车是否灵活转向正確,按规定加好润滑油并处于备用状

5、检查双动滑阀、单动滑阀是否灵敏准确、可靠

6、检查防焦蒸汽,吹扫蒸汽燃烧油喷嘴是否畅通,并进行试喷

7、检查炉喷嘴安装情况,燃烧油瓦斯及蒸汽线是否畅通

8、检查大型加料线,小型加料线各松动点是否畅通,催化剂储罐充压线

9、容-201、容-202准备好催化剂并检好尺总量不少于100吨,储罐放

10、联系调度将水、电、汽风引进装置联系油品、化验、仪表、检修、

配电等单位配合好开工准备工作。

各岗位对所有管线按工艺流程用蒸汽吹扫,贯通试压检查各塔、容器、冷换设备要通蒸汽进行試压、试漏。

1、打开塞阀再生单动滑阀,各松动点疏通蒸汽线及提升管底部的排凝

2、打开反应器顶放空、主风一、二次风阀关闭,加恏油气管线盲板

3、引风吹扫,启动增压机和主风机向再生器送风,先开内套管流化风、

再开双动滑阀吹扫20分钟,关闭放空和排凝

4、关小双动滑阀和反应器顶放空,逐渐提压至0.12MPa用肥皂水检查两

器所有人孔法兰,试压后打开反应器顶放空和双动滑阀

(二)分馏和吸收稳定岗位:

⑴水冲洗设备、管线、打开低点放空。

⑵向装置引蒸汽各管线吹扫、按扫线流程扫线

⑶循环水,新鲜水引进装置、检查排汙是否畅通

⑷分馏塔、柴油汽提塔、回炼油罐、轻重汽油罐分别装满水试漏。

⑸吸收塔、解吸塔、稳定塔、再吸收塔、液态烃罐、凝缩油罐、液化气除硫

精制系统及相应管线用水压试漏压力1.5MPa。

⑹各工艺管线用水试压压力为泵出口最大压力,用蒸汽试压为蒸汽最高

⑺检查所有人孔、法兰、阀门塔、容器及工艺管线、冷换设备有无泄漏,

我要回帖