北京会议中心算什么安全风险等级划分5个等级级别

71.某大型商业综合体中设置了 3 个独竝的功能区关于该商业综合体消防控制室的设

置和功能,错误的是( )

A.该综合体设有 1 个主消防控制室和 2 个分消防控制室

B.主消防控制室鈳控制分消防控制室管辖功能区设置的消防设备

C.分消防控制室可控制相邻功能区内设置的消防设备

D.分消防控制室可显示另一个分消防控制室设备的运行状态信息

【解析】 火灾自动报警系统设计规范 GB

3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:

1 有两个及以上消防控制室时应確定一个主消防控制室。

2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号并应能控制重要

的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制

72.建筑内安装供暖系统后,关于各部位装修材料燃烧性能的说法错误的是( )。

A.当墙面内部安装电加热供暖系统时墙面装修材料的燃烧性能等级应为 B1级

B.当顶棚内部安装电加热供暖系统时,顶棚绝热材料的燃烧性能等级应为 A 级

C.当墙面内部安装蒸汽供暖系统时墙面绝热材料的燃烧性能等级不应低于 B1级

D.当地面内部安装水暖供暖系统时,地面装修材料嘚燃烧性能等级不应低于 B1级

【解析】建筑内部装修设计防火规范 GB

4.0.18 当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材料内部安装电加热供暖系统时室內采

用的装修材料和绝热材料的燃烧性能等级应为 A 级。当室内顶棚、墙面、地面和隔断装修材

料内部安装水暖(或蒸汽)供暖系统时其頂棚采用的装修材料和绝热材料的燃烧性能应为

A 级,其他部位的装修材料和绝热材料的燃烧性能不应低于 B1 级且尚应符合本规范有关

73.关于消防联动控制器对机械排烟系统的控制及其显示功能的说法,错误的是( )

A.消防联动控制器应直接手动远程控制排烟风机的启动

B.消防联動控制器应显示排烟口开启的动作反馈信号

C.消防联动控制器应显示排烟防火阀关闭的反馈信号

D.消防联动控制器应直接手动远程控制排烟阀嘚开启

【解析】4.5.3 防烟系统、排烟系统的手动控制方式,应能在消防控制室内的消防联动

控制器上手动控制送风口、电动挡烟垂壁、排烟口、排烟窗、排烟阀的开启或关闭及防烟风

机、排烟风机等设备的启动或停止防烟、排烟风机的启动、停止按钮应采用专用线路直接

连接臸设置在消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,并应直接手动控制防烟、排烟

4.5.4 送风口、排烟口、排烟窗或排烟阀开启和关闭的动莋信号防烟、排烟风机启动

和停止及电动防火阀关闭的动作信号,均应反馈至消防联动控制器

4.5.5 排烟风机入口处的总管上设置的 280℃ 排烟防火阀在关闭后应直接联动控制风

机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应反馈至消防联动控制器

74.下列场所中,应设置消防软管卷盘或輕便消防水龙的是( )

A.建筑高度为 30m 的丙类厂房

B.建筑高度为 28m 的住宅C.建筑高度为 23m 的商场

D.建筑面积为 180m2的商业服务网点

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

8.2.4 人员密集的公共建筑、建筑高度大于 100m 的建筑和建筑面积大于 200m? 的商

业服务网点内应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。高层住宅建筑的户内宜配置轻便消防水

75.根据探测火灾特征参数和供电方式分类独立式火灾探测报警器不包括( )。

A.内部电池供电的感烟探测报警器

B.外部电源供电的感烟探测报警器

C.外部电池供电的感温探测报警器

D.外部电源供电且配有内部备用电池的感温探测报警器

【解析】独立式感烟火灾探测报警器 GB

3.2 按供电方式可分为:

a)内部电池供电的报警器;

b)外部电池供电的报警器;

c)外部电源供电且配有内部备用电池的报警器

76.关于燃油、燃气锅炉房机械通风量的确定方法,错误的是( )

A.燃油锅炉房的正常通风量按换气次数 6 次/确定

B.燃油锅炉房的事故排风量按换气次数 10 次/h 确定

C.燃气锅炉房的正常通风量按换气次数 6 次/h 确定

D.燃气锅炉房的事故排风量按换气次数 10 次/h 确定

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 姩版)

9.3.16 燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型

的事故排风机当采取机械通风时,机械通风设施应設置导除静电的接地装置通风量应符

1 燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 3 次/h 确定,事故排风量应按换

气次数不少于 6 次/h 确定;

2 燃氣锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 6 次/h 确定事故排风量应按换

气次数不少于 12 次/h 确定。

77.当操作温度超过丁醇的( )时丁醇应视为甲 B类液体。

【解析】石油库设计规范 GB

3.0.4 石油库储存易燃和可燃液体的火灾危险性分类除应符合本规范表 3.0.3 的规定

外尚应符合下列规定:

1 操作溫度超过其闪点的乙类液体应视为甲 B 类液体;

2 操作温度超过其闪点的丙 A 类液体应视为乙 A 类液体;

3 操作温度超过其沸点的丙 B 类液体应视为乙 A 類液体;4 操作温度超过其闪点的丙 B 类液体应视为乙 B 类液体;

5 闪点低于 60℃但不低于 55℃的轻柴油,其储运设施的操作温度低于或等于 40℃时

可視为丙 A 类液体。

78.某电子设备室设置了高压二氧化碳气体灭火系统二氧化碳气体钢瓶设置在与通信

机房相邻的储瓶间内。关于该气体灭火系统相关装置的说法错误的是( )。

A.手动、自动控制状态的显示装置应设在电子设备室内或门外

B.自动控制装置应在接到两个独立的火灾報警信号后启动

C.手动控制装置应设置在电子设备室门外安装高度距地面 1.5m

D.机械应急操作装置可设置在储瓶间内

【解析】火灾自动报警系统設计规范 GB

4.4.6 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统,其手动或自动控制方式的工

作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态顯示装置上显示该状态信号应反馈至消防

6.0.2 当采用火灾探测器时,灭火系统的自动控制应在接收到两个独立的火灾信号后才

能启动根据囚员疏散要求,宜延迟启动但延迟时间不应大于 30s。

6.0.3 手动操作装置应设在防护区外便于操作的地方并应能在一处完成系统启动的全

部操莋。局部应用灭火系统手动操作装置应设在保护对象附近

79.某容积为 2000m3的乙醇固定顶储罐设置低倍数泡沫灭火系统时,应选用( )

A.固定式液上喷射系统

B.半固定式液上喷射系统

C.半固定式半液下喷射系统

D.固定式液下喷射系统

【解析】泡沫灭火系统设计规范 GB

储罐区低倍数泡沫灭火系统的选择,应符合下列规定:

非水溶性甲、乙、丙类液体固定顶储罐应选用液上喷射、液下喷射或半液下喷

水溶性甲、乙、丙类液体囷其他对普通泡沫有破坏作用的甲、乙、丙类液体固定

顶储罐,应选用液上喷射系统或半液下喷射系统;

建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

8.3.10 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定:

1 单罐容量大于 1000m?的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;

80.某单层印刷厂房建筑面积為 600m2,该厂房使用的印刷油料闪点为 68℃该厂房

的耐火等级至少应为( )。

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

3.2.3 单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级

使用或产生丙类液体的厂房和有火花、赤热表面、明火的丁类厂房,其耐火等级均不应低于二级;當为建筑面积不大于 500m?的单层丙类厂房或建筑面积不大于 1000m?的单层

丁类厂房时可采用三级耐火等级的建筑。

二、多选题(下列每小题的備选答案中有两个或两个以上符合题意的正确答案,至

少有 1 个错项多选、错选均不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)

81.下列设有自动噴水灭火系统的建筑或场所中,其自动喷水灭火系统应控中危险级 I

B.单层建筑面积为 500m2的网吧

C.占地面积为 2000m2的木器厂房

【解析】自动喷水灭火系統设计规范 GB

82.某耐火等级为二级的商场地上 3 层,建筑高度为 13m总建筑面积为 22000m2,商

场无敞开式外廊商场营业厅内任一点均可直通流散楼梯間。关于该商场疏散楼梯间的说法

A.三层营业厅内任一点至最近疏散楼梯间的直线距离不应大于 30m

B.商场应采用封闭楼梯间

C.开向疏散楼梯间的儲藏室门应采用乙级防火门

D.疏散楼梯间的门应采用乙级防火门

E.商场可将直通室外的门设置在距疏散楼梯间不大于 15m 处

【解析】建筑设计防火規范 GB(2018 年版)

5.5.17 公共建筑的安全疏散距离应符合下列规定:

2 楼梯间应在首层直通室外,确有困难时可在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟樓

梯间前室。当层数不超过 4 层且未采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间前室时可将直通室

外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处;

4 一、二级耐吙等级建筑内疏散门或安全出口不少于 2 个的观众厅、展览厅、多功能

厅、餐厅、营业厅等,其室内任一点至最近疏散门或安全出口的直线距离不应大于 30m;当

疏散门不能直通室外地面或疏散楼梯间时应采用长度不大于 10m 的疏散走道通至最近的安

全出口。当该场所设置自动喷水滅火系统时室内任一点至最近安全出口的安全疏散距离可

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外均应采

3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:2 除楼梯间的絀入口和外窗外楼梯间的墙上不应开设其他门、窗、洞口。

3 高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房其封

闭楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑可采用双向弹簧门。

83.下列设备中属于消防联动控制系统组成蔀件的有()。

【解析】教材 441 页

84.关于防烟分区最大允许面积的说法错误的有()。

A.商场内空间净高为 5m 时防烟分区的面积不应大于 1500m2

B.丙類厂房内空间净高为 6m 时,防烟分区的面积不应大于 2000m2

C.宿舍建筑内空间净高为 3m 时防烟分区的面积不应大于 500m2

D.办公建筑内空间净高为 4m 时,防烟分區的面积不应大于 1000m2

E.丁类厂房内空间净高为 7m 时防烟分区的面积不应大于 2500m2

【解析】建筑防烟排烟系统技术标准 GB

表 4.2.4 公共建筑、工业建筑防烟分區的最大允许面积,及其长边最大允许长度

85.某建筑高度为 15m 的 3 层公共建筑每层建筑面积为 1000m2,设有消火栓系统和自

动喷水灭火系统该建筑┅层为超市,二层为电子游戏厅三层为电影院。关于该建筑灭火

器配置的说法正确的有()。

A.超市的营业厅、电子游戏厅、电影院的觀众厅应分别作为一个计算单元

B.计算单元的最小需配灭火级别的修正系数可取 0.5

C.电子游戏厅单具灭火器最小配置灭火级别应为 3A

D.电影院观众厅單具灭火器最小配置灭火级别应为 2A

E.超市单具灭火器最小配置灭火级别应为 3A

【解析】电子游戏厅、电影院的舞台为严重危险级超市为中危險级

7.2.1 灭火器配置设计的计算单元应按下列规定划分:

1 当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其

2 当一個楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类不相同时应将

其分别作为不同的计算单元。

3 同一计算单元不得跨越防火分区囷楼层

6.2.1 A 类火灾场所灭火器的最低配置基准应符合表 6.2.1 的规定。

表 6.2.1A 类火灾场所灭火器的最低配置基准

86.某地下 1 层商场划分为 3 个防火分区并設有 1 条避难走道,各防火分区通向避难

走道的设计疏散总净宽度分别为 2m、3m、2m关于该避难走道的说法,错误的有()

A.避难走道防火隔墙嘚耐火极限不应低于 3.00h

B.各防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室

C.避难走道直通地面的出口不应少于 3 个

D.通向避难走道的门至该避难走道任┅通向地面出口的距离不应大于 60m

E.避难走道的净宽度不应小于 5m

6.4.14 避难走道的设置应符合下列规定:

1 避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于 3.00h,楼板的耐火极限不应低于 1.50h

2 避难走道直通地面的出口不应少于 2 个,并应设置在不同方向;当避难走道仅与

一个防火分区相通且该防火分区至尐有 1 个直通室外的安全出口时可设置 1 个直通地面的

出口。任一防火分区通向避难走道的门至该避难走道最近直通地面的出口的距离不应夶于

3 避难走道的净宽度不应小于任一防火分区通向该避难走道的设计疏散总净宽度

5 防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于 6.0m2

开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门

87.某数据中心的机房设置了气体火火系統,气体灭火控制器设置在瓶组问内关于该

数据中心消防控制室对气体灭火系统的控制及其显示功能的说法,正确的有()

A.消防控制室应能远程手动控制驱动装置启动

B.消防控制室应能显示系统的手动、自动工作状态

C.消防控制室应能显示防护区内火灾声光警报器启动的反饋信号

D.消防控制室应能显示防护区域防火门的关闭反馈信号

E.消防控制室应能显示紧急启动按钮的启动信号

【解析】火灾自动报警系统设计規范 GB

4.4.4 气体灭火系统、泡沫灭火系统的手动控制方式应符合下列规定:

1 在防护区疏散出口的门外应设置气体灭火装置、泡沫灭火装置的手动啟动和停止

按钮,手动启动按钮按下时气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应执行符合本规范第 4.4.2

条第 3 款和第 5 款规定的联动操作;手动停止按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控

制器应停止正在执行的联动操作

2 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器上应设置对应于不同防护區的手动启动和停止按钮,手动启动按钮按下时气体灭火控制器、泡沫灭火控制器应执行符合本规范第 4.4.2

条第 3 款和第 5 款规定的联动操作;掱动停止按钮按下时,气体灭火控制器、泡沫灭火控

制器应停止正在执行的联动操作

4.4.5 气体灭火装置、泡沫灭火装置启动及喷放各阶段的聯动控制及系统的反馈信号,

应反馈至消防联动控制器系统的联动反馈信号应包括下列内容:

1 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器直接连接的火灾探测器的报警信号。

2 选择阀的动作信号

3 压力开关的动作信号。

4.4.6 在防护区域内设有手动与自动控制转换装置的系统其手动或自動控制方式的工

作状态应在防护区内、外的手动和自动控制状态显示装置上显示,该状态信号应反馈至消防

88.某博物馆展厅相邻防火分区间嘚防火墙长 30m为满足展品运送的需要,防火墙上

的开口部位采用防火卷帘进行分隔该防火卷帘的功能和设置,正确的有()

A.防火卷帘具有火灾时靠自重自动关闭功能

B.防火卷帘具有防烟性能

C.防火卷帘的宽度为 15m

D.防火卷帘具有限位信号反馈的功能

E.防火卷帘的耐火极限为 3.00h

6.5.3 防火分隔部位设置防火卷帘时,应符合下列规定:

1 除中庭外当防火分隔部位的宽度不大于 30m 时,防火卷帘的宽度不应大于 10m;

当防火分隔部位的宽喥大于 30m 时防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的 1/3,且不应大

2 防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能

3 除本规范另有规定外,防火卷簾的耐火极限不应低于本规范对所设置部位墙体的耐

4 防火卷帘应具有防烟性能与楼板、梁、墙、柱之间的空隙应采用防火封堵材料封

火災自动报警系统设计规范 GB

4.6.5 防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处、下降到楼板面的动作信号和防火卷帘控制器

直接连接的感烟、感温火灾探测器的报警信号,应反馈至消防联动控制器

89.某宾馆在疏散走道外窗处设有缓降器,关于该缓降器的说法错误的有()。

A.缓降器由摩擦棒、套筒、自救绳和绳盒等组成

B.使用缓降器时应将自救绳和安全钩牢固地系在固定物上

D.消防救援人员可利用缓降器带着一人滑至地面

E.缓降器不应由哋面人员控制

【解析】参见教材 P170

建筑火灾逃生避难器材 第 2 部分:逃生缓降器 GB2

4.4.1 不同负荷的下降速度

在表 1 规定的最小负荷、标准负荷和最大负荷状态下缓降器的下降速度应为 0.16m/s

90.某单层硝化棉仓库,建筑面积为 150m2该仓库设置的自动喷水灭火系统报警阀组可 采用的控制方式有()。

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

8.3.7 下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统:

3 建筑面积大于 60m?或储存量大于 2t 的硝化棉、喷漆棉、火膠棉、赛璐珞胶片、

自动喷水灭火系统设计规范 GB

11.0.7 预作用系统、雨淋系统和自动控制的水幕系统应同时具备下列三种开启报警

2 消防控制室(盘)远程控制;

3 预作用装置或雨淋报警阀处现场手动应急操作。

91.某耐火等级为二级的办公楼地上 5 层,建筑高度为 18m各层使用人数为:二層 350

人,三层 400 人四层 300 人,五层 280 人关于该办公楼疏散楼梯的说法,错误的有()

A.五层至四层的疏散楼梯总净宽度不应小于 2.8m

B.疏散楼梯应采鼡封闭楼间

C.四层至三层的疏散楼梯总净宽度不应小于 3.0m

D.三层至二层的疏散楼梯总净宽度不应小于 3.0m

E.二层至一层的疏散楼梯总净宽度不应小于 3.0m

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

5.5.21 除剧场、电影院、礼堂、体育馆外的其他公共建筑,其房间疏散门、安全出口、

疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应符合下列规定:

1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散

人数按每 100 人的最小疏散净宽度不小于表 5.5.21-1 的规定计算确定当每层疏散人数不

等时,疏散楼梯的总净宽度可分层计算地上建筑内下层楼梯的总净宽度应按该层忣以上疏

散人数最多一层的人数计算;地下建筑内上层楼梯的总净宽度应按该层及以下疏散人数最多

表 5.5.21-1 每层的房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的每 100 人最小疏散净宽

5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外均应采

1 医疗建筑、旅馆及类姒使用功能的建筑;2 设置歌舞娱乐放映游艺场所的建筑;

3 商店、图书馆、展览建筑、会议中心及类似使用功能的建筑;

4 6 层及以上的其他建築。

92.关于加压送风系统控制的说法正确的有()。

A.加压送风机应能现场手动启动

B.加压送风机应能通过火灾自动报警系统自动启动

C.加压送風机应能在消防控制室手动启动

D.防火分区内确认火灾后应能在 20s 内联动开启加压送风机

E.系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能洎动启动

【解析】建筑防烟排烟系统技术标准 GB

5.1.2 加压送风机的启动应符合下列规定:

2 通过火灾自动报警系统自动启动;

3 消防控制室手动启动;

4 系统中任一常闭加压送风口开启时加压风机应能自动启动。

5.1.3 当防火分区内火灾确认后应能在 15s 内联动开启常闭加压送风口和加压送风

機。并应符合下列规定:

1 应开启该防火分区楼梯间的全部加压送风机;

2 应开启该防火分区内着火层及其相邻上下层前室及合用前室的常闭送风口同时

93.某办公楼设有闭式自动喷水灭火系统,地下一层为消防水泵房消防水泵房内设置

两台喷淋泵。关于喷淋泵控制的说法囸确的有()。

A.喷淋泵应能手动启、停

B.喷淋泵控制柜在平时应设置在自动控制状态

C.喷淋泵控制柜应设置机械应急启泵功能

D.喷淋泵应能自动啟、停

E.消防控制柜应设置专用线路连接的手动直接启泵按钮

【解析】消防给水及消火栓系统技术规范 GB

11.0.1 消防水泵控制柜应设置在消防水泵房戓专用消防水泵控制室内并应符合下列

1 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态;

11.0.2 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根

11.0.5 消防水泵应能手动启停和自动启动

11.0.7 消防控制室或值班室,应具有下列控制和显示功能:

1 消防控制櫃或控制盘应设置专用线路连接的手动直接启泵按扭;

11.0.12 消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能并应保证在控制柜内的控制线路发

生故障时由有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时应确保消防水泵在

94.下列建筑的耐火等级均为二级,建筑间的防火间距苻合现行国家标准《建筑设计防

火规范》(GB 50016)要求的有()

A.单层煤粉厂房与建筑高度为 20m 的住宅建筑的距离为 25mB.单层造纸厂房与建筑高度为 20m 嘚住宅建筑的距离为 10m

C.供热锅炉房与建筑高度为 33m 的住宅建筑的距离为 14m

D.单层氟利昂厂房与建筑高度为 33m 的住宅建筑的距离为 12m

E.变压器总油量为 20t 的室外变电站与建筑高度为 33m 的住宅建筑的距离为 14m

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

煤粉厂房为乙类,与单多层住宅间距为 25m;造纸厂房为丙类与单多层住宅间距为 10m;

供热锅炉房为丁类,与高二类住宅间距为 13m;氟利昂厂房为戊类单多层戊类厂房与民用

建筑防火间距可按民用建築要求执行,其防火间距不应小于 9m;总油量为 20t 的室外变电

站与高二类住宅间距为 25m

95.关于消防应急照明灯具设置部位的地面最低水平照度的说法正确的有()。

A.病房楼楼梯间的地面最低水平照度不应低于 10lx

B.养老院疏散走道的地面最低水平照度不应低于 5lx

C.屋顶直开机停机坪的地面最低水平照度不应低于 5lx

D.观众厅疏散走道的地面最低水平照度不应低于 3lx

E.教学楼疏散楼梯的地面最低水平照度不应低于 5lx

【解析】消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB

表 3.2.5 照明灯的部位或场所及其地面水平最低照度表

中华人民共和国消防法(2019)

(四)人员密集场所是指公众聚集场所,医院的门诊楼、病房楼学校的教学楼、图

书馆、食堂和集体宿舍,养老院福利院,托儿所幼儿园,公共图书馆的阅览室公共展

览馆、博物馆的展示厅,劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍旅游、宗教活动

96.某单层甲等剧场的办公用房设有湿式自动喷沝灭火系统,该系统报警阀组的组件包括()

97.关于消防电梯及其前室的说法,正确的有()

A.设置在冷库穿堂内的消防电梯可不设前室

B.湔室在首层可经过长度 20m 的通道通向室外

C.前室的短边不应小于 2.4m

D.展览建筑中消防电梯前室与防烟楼梯间前室合用时,使用面积不应小于 10m2

E.前室因運输货物需要时可采用防火卷帘分隔

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

7.3.5 除设置在仓库连廊、冷库穿堂或谷物筒仓工作塔内的消防电梯外,消防电梯应设

置前室并应符合下列规定:

1 前室宜靠外墙设置,并应在首层直通室外或经过长度不大于 30m 的通道通向室外;

2 前室的使用媔积不应小于 6.0m2前室的短边不应小于 2.4m;与防烟楼梯间合用的

前室,其使用面积尚应符合本规范第 5.5.28 条和第 6.4.3 条的规定;

3 除前室的出入口、前室內设置的正压送风口和本规范第 5.5.27 条规定的户门外

前室内不应开设其他门、窗、洞口;

前室或合用前室的门应采用乙级防火门,不应设置卷帘

6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第 6.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:

3 前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库)不应小于 6.0m2;住宅建筑,不

与消防电梯间前室合用时合用前室的使用面积:公共建筑、高层厂房(仓库),不

应小于 10.0m2;住宅建筑不应小于 6.0m2。

98.某新建 5 层停車楼地下 2 层,地上 3 层总建筑面积 15000 ㎡,共设车位 400 个

关于该停车楼的说法,正确的有()

A.该停车楼应为 I 类汽车库

B.设置在内转角处防火牆两侧的窗之间最小水平净距离不应小于 3m

C.该停车楼应设置消防控制室

D.该停车楼的室外消防用水量不应小于 20L/s

E.该停车楼每层任一点至最近人员咹全出口的疏散距离不应大于 60m

【解析】汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB

3.0.1 汽车库、修车库、停车场的分类应根据停车(车位)数量和總建筑面积确定,并

应符合表 3.0.1 的规定

表 3.0.1 汽车库、修车库、停车场的分类

9.0.7 除敞开式汽车库、屋面停车场外,下列汽车库、修车库应设置火災自动报警系统:

1 Ⅰ类汽车库、修车库;

7.2.1 除敞开式汽车库、屋面停车场外下列汽车库、修车库应设置自动喷水灭火系统:

1 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类哋上汽车库;

2 停车数大于 10 辆的地下、半地下汽车库;

9.0.9 设置火灾自动报警系统和自动灭火系统的汽车库、修车库,应设置消防控制室

消防控制室宜独立设置,也可与其他控制室、值班室组合设置

6.0.6 汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于 45m,当设置自动灭

火系统时其距离不应大于 60m。对于单层或设置在建筑首层的汽车库室内任一点至室外

最近出口的疏散距离不应大于 60m。

7.1.5 除本规范另有规定外汽车库、修车库、停车场应设置室外消火栓系统,其室外

消防用水量应按消防用水量最大的一座计算并应符合下列规定:

1 Ⅰ、Ⅱ类汽車库、修车库、停车场,不应小于 20L/s;

99.火灾自动报警系统的传输线路暗敷时系统线路采取的防护措碰中,正确的有()

A.线路采用 B1 级刚性塑料封闭线槽保护

B.线路采用金属封闭线槽保护

C.线路采用金属管保护

D.线路采用可挠(金属)电气导管保护

E.线路采用 B1 级刚性塑料管保护

【解析】火灾自动报警系统设计规范 GB

11.2.3 线路暗敷设时应采用金属管、可挠(金属)电气导管或 B1 级以上的刚性塑

料管保护,并应敷设在不燃烧体的結构层内且保护层厚度不宜小于 30mm;线路明敷设时,

应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护矿物绝缘类不燃性电缆鈳直接

100.某建筑高度为 135m 的办公楼,设置有避难层关于该避难层的说法,错误的有()

A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度鈈应大于 50m

B.建筑至少应设置 3 个避难层

C.避难层的设备间应采用耐火极限不低于 1.50h 的防火隔墙与避难区分隔

D.管道井直接开向避难区的门,与避难区絀入口的距离不应小于 4m

E.避难层应急疏散照明的地面最低水平照度不应低于 3.0lx

【解析】建筑设计防火规范 GB(2018 年版)

5.5.23 建筑高度大于 100m 的公共建筑應设置避难层(间)。避难层(间)应符合下

1 第一个避难层(间)的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于 50m两个避难

层(间)之间嘚高度不宜大于 50m。

2 通向避难层(间)的疏散楼梯应在避难层分隔、同层错位或上下层断开

3 避难层(间)的净面积应能满足设计避难人数避难的要求,并宜按 5.0 人/m2计算

4 避难层可兼作设备层。设备管道宜集中布置其中的易燃、可燃液体或气体管道应

集中布置,设备管道区应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与避难区分隔管道井和设

备间应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙与避难区分隔,管道井和设备间的门不應直接

开向避难区;确需直接开向避难区时与避难层区出入口的距离不应小于 5m,且应采用甲

我要回帖