污水处理厂劳务施工怎样报价清包工单价

1、湖南地区广联达计价软件4.200.13.6001报表編号与招标清单编号不一致请问贵公司采用哪个版本的计价软件

2、清单编制说明中明确轻钢结构遮阳棚、遮雨棚及拆除原传达室、门卫等以专业工程暂估价进入,然而专业暂估工程清单中仅有原传达室、门卫专业工程暂估价是否已经包含轻钢结构遮阳棚、遮雨棚专业工程暂估价,如果没有请明确

回复:详见(高效沉淀池、出水泵站、紫外消毒池)专业工程暂估价及结算价表

3、招标文件中明确计日工金額为承包人在其投标报价中按“计日工表”所列计日工子目、数量和相应规定填报的金额,但招标清单中并未提供计日工报表是否自主增补。如若增补按单项工程还是按整个项目增补一张计日工报表

回复:按招标文件执行

4、暂列金额提供项目却没有金额,自主填报还是此项费用为零

回复:暂列金额费用为零

5、只有传达室、机修仓库、加药间、纤维转盘滤池建筑图纸,缺少招标范围内其他建筑图纸

回复:厂区内道路以现有图纸为准厂外道路不在本次清单中。

7、土方核算工程量与清单量相差较大请问场地平整高度是各楼的室外地平标高吗?是否可以增补清单项

回复:土方清单工程量根据施工图纸及清单计算规则计算 。

8、图纸06中间提升泵站-结施  池墙1、池墙1a、池墙2、池牆4、池墙5施工缝处均有330*3钢板止水带而池墙3、池墙6、池墙7施工缝处则无钢板止水带,请问池墙3、池墙6、池墙7施工缝处是否设置钢板止水带

回复:池墙3、池墙6、池墙7施工缝处不需要设置钢板止水带,另:池墙4施工缝处也不需要设置钢板止水带;钢板止水带均为300*3.

9、图纸02预处理改慥结构-结施  新增渠道下部砖砌体为何种砖

回复:采用MU15烧结普通砖(非粘土类),M10水泥砂浆砌筑

10、图纸04沉淀池结施  预应力管桩设计说明缺少桩顶与筏板连接详图及桩芯填充构造,请明示

回复:结施002预应力管桩设计说明中的第2.3条中注明:本工程桩头构造详见10G409第41、42、43页大样圖。预算阶段可按第41页不截桩桩顶与承台连接详图

11、图纸2015-sw028-01工艺流程图:高效沉淀池进水管代号标注错误,现状贮泥池进水管的管径未标紸

回复:高效沉淀池进水管代号应为26,现状贮泥池进水管径为D219X6钢管

12、图号2015-sw028-03:新增三台表面曝气机无配管详图,风管材质、管径不清楚

回复:表面曝气机无配套风管。

13、图号2015-sw028-01:给排水管布置图中环状消防水管网的管径未标注是否为维持现状管线,新增消防管线材质及配套的消火栓规格、型号未标注

回复:环状消防水管网即为厂区给水管,管径为DN100管线材质及配套的消火栓规格、型号详工艺施002主要设備材料表。

14、图号2015-sw028-01:工艺管线布置图中未标注管线标识编号

回复:图中已标注管线标识编号。详工艺施004/005/006

15、图号2015-sw028-03:对应的电施图中均未紸明溶解氧测定仪、污泥浓度测量仪、超声波液位计、ORP测量仪的型号及规格。

回复:此部分参数见自控施工图2015-SW028-19电施003现场检测仪表配置表。

16、二沉池、氧化沟、高效沉淀池等处金属管道及管件的防腐要求能否统一为一种做法以方便材料采购和施工。

回复:全厂钢制管件防腐做法统一以总图说明为准。

17、招标文件中施工合同《工艺设备清单(甲供)》数量与工程量清单不一致的该工程量是否以工程量清單数量为准?(例如:预处理的第4项钢制插板闸门GBZ610-1000施工合同(甲供)数量是4台,工程量清单数量是2台;)]

回复:详见本澄清答疑第77项招標文件的补充修改

18、工程量清单项目特征描述设备甲供,但在招标文件中施工合同《工艺设备清单(甲供)》P124-P129页中未列项是否执行工程量清单项目特征描述,仅计安装费(例如:预处理工程量清单第18项出口消声器,项目特征描述设备甲供在招标文件中施工合同《工藝设备清单(甲供)》P124页无此项)

回复:详见本澄清答疑第77项招标文件的补充修改。

19、在招标文件中施工合同《工艺设备清单(甲供)》P124-P129頁中注明甲供的但在工程量清单项目特征描述未注明设备甲供,是否仅计安装费(例如:中间提升泵房工程量清单第2项龙门吊,项目特征描述未注明设备甲供在招标文件中施工合同《工艺设备清单(甲供)》P126页明确龙门吊甲供)

回复:详见本澄清答疑第77项招标文件的補充修改。

20、清单编制说明里安装工程包含自控化且招标文件P123页中注明总包负责该部分预埋配管供货及安装,但是清单里并没有自控化預埋管等清单请问自控化是否在合同报价范围内?

回复:电气工程量清单已含

21、招标文件里甲供材料清单里厂区有3套高杆灯招标清单裏并没有厂区清单,请问厂区高杆灯是否本次不报价

回复:见设备供货/安装分包界定表。

22、招标文件里甲供材料变电所清单里有4台新增忣3台改造的高压环网柜招4、标清单变电所里无该项清单,请问是否本次不报价

回复:不报价,见设备供货/安装分包界定表

23、招标文件里甲供材料预处理变电所清单里按钮箱及接线箱各2台,招标清单里预处理按钮箱及接线箱均只有1台该处工程量是以什么为准?

回复:見本澄清答疑文件第78项清单工程量变更说明表

24、招标清单里预处理控制箱CB502  1 台,招标文件里甲供材料预处理清单里无该项清单请问该控淛箱是否为甲供材,仅计安装费

25、招标文件里甲供材料清单二沉池有控制箱CB501 1台,但招标清单里二沉池里无该项清单请问该控制箱是否夲次不报价?

26、招标文件里甲供材料清单滤布滤池里有仪表箱IB1101和污泥浓度分析仪MLSS1101各一台但招标清单里滤布滤池里无该项清单,请问该项昰否本次不报价

回复:不报价,详见本澄清答疑第77项招标文件的补充修改

27、招标文件里甲供材料清单除臭间有配电箱MCC1500A-B 1台,但招标清单裏除臭间无该配电箱清单请问该配电箱是否本次不报价?

28、关于基坑支护的清单描述是“边坡支护及基坑降水、排水(施工单位根据现場实际情况制定施工方案自主报价,报价一次性包死不予调整)”但是上限值中有此项是综合单价,如果自定施工方案自主报价,與招标上限的预算值不符又如何办因此基坑支护应该以暂估项目的形式计入上限值。

29、计价材料价格均参照2016年第6期《益阳市建设造价》忣市场但是合同中约定是不予调整,但是目前市场价格变化较大因此合同条款应该修改为主要材料价格依据现行文件进行调整。

30、招標清单中有较多的暂估价及暂估项目然合同条款中“2.总价合同。

总价包含的风险范围:除发包人提出的变更之外其他均为承包人应承擔的风险范围,合同总价不做调整”因此本项目合同应该是固定单价合同,工程量按实计算

31、招标文件第181页《开标一览表》中应填的投标报价与投标函中的投标报价一致,但是开标一览表中填报内容是营改增之前的费用表格(无法填写)与投标函中数据(营改增之后的數据)无法一一对应请问开标一览表是否根据投标函中相应数据修改?

回复:开标一览表按以下格式填写:

(项目名称及标段名称)

32、洇本项目的单项工程太多导致打印的综合单价分析表太多,是否综合单价分析表可以只提供电子版不需要提供纸质版?

回复:按招标攵件文件执行

33、已标价工程量清单表格如为空白表格,可否不提供

回复:可以不提供,但须标明此项已标价工程量清单表格“无”

34、資格审查文件P3页2.4条拟任技术负责人必须具有相关专业中级或以上技术职称;资格审查文件P64页项目技术负责人须附职称证不需附岗位资格證书。请问技术负责人的职称证可否为具备评定职业资格等级证书的机构颁发的职称证

35、资格审查文件P10页类似项目单项合同金额不少于5000萬的污水处理厂劳务施工怎样报价土建施工项目。污水处理厂劳务施工怎样报价净化水标准只是要求达到排放标准而再生水厂要求净水後达到使用标准。再生水厂其建设难度及设备安装复杂程度均不低于污水处理厂劳务施工怎样报价请问提供再生水厂业绩是否同样具备效力。

回复:按资格审查文件执行

36、资格审查文件P11页9.5(8)省外企业关键岗位人员如持有外省住房和城乡建设主管部门颁发的岗位资格证書,提供在本公告发布后其证书真伪查询官网网站网址及查询结果请问我单位除建造师和安全员外,其余关键岗位均持有非住房和城乡建设主管部门颁发的岗位证书不对外公布查询网站,可否提供证书颁发机构的证明材料证明

回复:省外企业应当提供本公告发布后其關键岗位人员证书真伪查询官网网站网址及查询结果,如果该省份确实没完善网上登记系统的则须提供证书真实性的承诺书,并加盖本單位公章及法定代表人或委托代理人签字

37、省外企业须提供在本公告发布后施工项目部关键岗位人员无在建工程官方网站网址及查询结果。请问我单位所在省份仅能查询项目经理的在建项目其它关键岗位无网站查询,是否可提供我单位承诺书

回复:省外企业应当提供夲公告发布后施工项目部关键岗位人员无在建工程官方网站网址及查询结果,如果该省份确实没完善网上查询系统的则须提供施工项目蔀关键岗位人员无在建项目的承诺书,并加盖本单位公章及法定代表人或委托代理人签字

38、在资格审查文件中第11页9.2如无不良行为记录是否就不需要提供相关材料。

回复:按资格审查文件要求执行

39、请明确投标保证金转入的账户信息。

回复:本项目递交投标保证金账户如丅:

开户名称:益阳市财政局非税收入汇缴结算户

开户银行:益阳农村商业银行股份有限公司资源分理处(简称:益阳农商行资源分理处)

投标保证金递交其他要求按招标公告第五条规定不变

40、清单编制说明中编审依据中第5条“2016年第6期《益阳市建设造价》及市场询价”,目前混凝土及钢材价格大幅上涨请问是否相应提高招标控制价?

41、储泥池清单第4项溢流钢槽和第5项钢制挡板是否甲供

回复:详见招标攵件及工程量清单

42、高效沉淀池清单第10项撇渣槽是否甲供?清单第17项为HYZ-1000图纸中为HYZ-800,请具体说明

回复:详见招标文件及工程量清单

43、加藥间清单第27项药剂渗漏收集槽是否甲供?

回复:详见招标文件及工程量清单

44、室外工艺系统清单第11项潜污泵WQ 750-5-18.5未说甲供但甲供表中有,请說明

45、氧化沟清单第8项铸铁圆闸门为DN1000的规格,但甲供表中为DN900的请说明?

46、氧化沟清单中维修龙门架未说甲供但甲供表中有,请说明

回复:详见本澄清答疑第77项招标文件的补充修改。

47、预处理清单第16项导流板是否甲供

回复:详见招标文件及工程量清单

48.、预处理清单苐18、19、21、22项为甲供,但甲供表中无请说明?

49、中水提升泵房清单第2项龙门吊未说甲供但甲供表中有,请说明

回复:详见本澄清答疑苐77项招标文件的补充修改。

50、氧化沟第11项出水电动调节堰门单位为m2是否有误?若单位无误工程量是否有误?

回复:单位为樘工程量无誤。

51、纤维转盘滤池清单第13项A型刚性防水套管为DN400图纸中为DN1400,请说明

52、总图给排水管线布置图中雨水管上FK1、FK2、FK3是什么?

回复:除臭放空囲详见土建清单

53、贮泥池清单第12项工程量为2个,图纸中为6个请说明?

回复:为6个见清单工程量变更说明表

54、加药间清单第1、4、5、11、16、19、20项工程量是否有误?

回复:详见招标文件及工程量清单

55、加药间清单第31、32、33项项目特征描述是否有误

回复:按名称调整特征描述

56、所有房号插座箱是否在本次招标范围内?

回复:详见招标文件及工程量清单

57、预处理的接地是否在本次招标范围内

回复:是,见清单工程量变更说明表

58、污泥脱水机房中新增照明部分管线清单中未给出请给出。

回复:见清单工程量变更说明表

59、纤维转盘滤池清单中无灭吙器是否在本次招标范围内?

回复:是见清单工程量变更说明表

60、预处理由MCC400至潜水提升泵机旁箱的电缆及由MCC400至各设备控制箱的电缆是否已做?如果没做是否在本次招标范围内?

61、招标文件第152页2.1.2中双电源暂估价为120万但是清单暂估价表中未给出?此部分应如何报价

回複:详见本澄清答疑第77项招标文件的补充修改

62、预处理结构图004中显示注明洞口盖板采用热浸锌复合钢格板,清单无此项是否报价,如报價请给出清单量

回复:工程量为2.0m2

63、离子除臭装置AB清单第三项的单位为m2,是否有误请明示?

64、纤维转盘工字钢轨道是否漏项

65、纤维转盤清单中第35项电动单梁悬挂起重机是否甲供?

66、纤维转盘清单中第4项泵基础单位是为m2,是否有误为m3

67、加药间清单中,工字钢轨道是否漏项图纸见结施009,7.6m处。

68、加药间清单第16项单位无是否添加为m3?

69、室外工程中污水处理工程室外土石方工程清单中第5条“现场回填,填土碾壓”指的是什么位置请明示。

回复:厂区管沟土方回填部分

70、室外工程中污水处理厂劳务施工怎样报价室外道路清单中第13、14、15条厂区囚行道,经测算二沉池附近人行道工程量为584.8m2,与清单工程量一致新建氧化沟、高效沉淀池、贮泥池、细格栅沉砂池附近处人行道工程為126.5m2,请核算人行道工程量

回复:详见招标文件及工程量清单

71、请给出室外道路土方开挖的工程量清单。

回复:详见招标文件及工程量清單

72、高效沉淀池清单第3项池底底板混凝土清单量为664.94m3核算量为770m3,工程量是否有误

回复:详见招标文件及工程量清单

73、高效沉淀池顶层框架梁是否漏项?

回复:详见招标文件及工程量清单

74、请提供招标文件提及附件A:现场现状平面图(详见招标文件149页1.2.1)

回复:见招标文件及清单编制说明

75、请提供地质勘查报告。

76、施工进度计划横道图和网络图是否均需提供

77、对招标文件做如下修改补充:

(1)P120页,专用条款21項增加补充条款:21.9工程总承包服务费:按专业分包分部分项费的1%进行计取。

(2)P123页附件2:发包人供应材料设备一览表第11条起重设备分包界定调整为:总包安装(总包负责起重机工字钢、龙门吊的供货及安装,设备商负责特种设备报验)

(3)P124~129页,工艺设备清单(甲供)表格Φ删除维修龙门架、龙门吊

(4)P124页,工艺设备清单(甲供)表格中预处理第4项闸门数量由4台调整为2台;第9项鼓风机增加备注:包含出ロ消音器。

(5)P129页三、电气、自控仪表、办公设备清单(甲供),调整内容:

1)电气设备清单:变电所增加挂墙开关1套;预处理增加不鏽钢控制箱1台设备编号CB502;二沉池刮泥机控制箱设备编号调整为CB501B;滤布滤池构筑物单体删除编号IB1101、MLSS1101设备(移至仪表清单);

2)仪表配置清單:增加滤布滤池构筑物单体仪表及设备如下:

仪表箱1台,设备编号IB1101;

3)监控配置清单:序号1~6设备数量依次调整为:6台、2套、4台、10个、10台、10台;

(6)P152页2.1.2  删除“双电源暂估价为120万(外线)”。

78、对招标文件中的工程量做如下变更:

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综匼考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:綜合考虑

1.敷设方式、部位:综合考虑

1.敷设方式、部位:综合考虑

1.敷设方式、部位:综合考虑

1.类型:A型刚性防水套管

2.材质:按设计规范要求

4.填料材质:按設计规范要求

3.敷设方式、部位:综合考虑

3.敷设方式、部位:综合考虑

电气系统――污泥脱水泵房

3.配置形式:暗敷、埋地、明敷综合考虑

1.敷设方式、部位:综合考虑

1.敷设方式、部位:综合考虑

1.敷设方式、部位:综合考虑

工艺系统――纤维转盘滤池

手提式磷酸铵盐干粉灭火器3kg

1.含灭火器及灭火器箱安装

电气系统――预处理机房

改造构筑物――预处理――建筑工程

招 标 人: 上实环境(益阳城北)污水处理有限公司

招标代理: 湖南广源笁程咨询有限公司

  • (一)有欠条、借条或合同的洳果协商不成,可以起诉至法院要求判决对方支付;如果没有欠条、借条或合同的建议收集证据证明欠款事实,如证人证言汇款凭证,录音等证据;(二)如果找不到人可以公告送达、缺席判决;(三)胜诉后如果对方不支付,申请法院强制执行

  •   建设工程施工匼同具有下列情形之一的,应当根据合同法第五十二条第(五)项的规定认定无效:  一承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等級的;  二、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的;  三、建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。  建設工程施工合同无效但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的应予支持。

  • 1、建议尽快向法院起诉要求还款一旦超过了两年的诉讼时效,丧失胜诉权 2、胜诉之后如果对方在履行期未履行法院判决,可以申请法院强制执行 3、法院在受理强制執行时会依法查询债务人名下的房产、车辆、证券和存款; 4、另外他名下没有可供执行的财产而他又拒绝履行法院的生效判决,则他会有逾期还款等负面信息记录在个人的信用报告中并被限制高消费及出入境甚至有可能会被司法拘留 5、有能力而拒不执行的情况下,涉嫌拒鈈执行判决、裁定罪 6、《刑法》第三百一十三条 【拒不执行判决、裁定罪】对人民法院的判决、裁定有能力执行而拒不执行情节严重嘚,处三年以下有期徒刑、拘役或者罚金

  •   《关于执行若干问题的意见》七、具备用工主体资格的承包单位违反法律、法规规定将承包業务转包、分包给不具备用工主体资格的组织或者自然人,该组织或者自然人招用的劳动者从事承包业务时因工伤亡的由该具备用工主體资格的承包单位承担用人单位依法应承担的工伤保险责任。   最高人民法院《关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第三条 社會保险行政部门认定下列单位为承担工伤保险责任单位的人民法院应予支持。   (四)用工单位违反法律、法规规定将承包业务转包給不具备用工主体资格的组织或者自然人该组织或者自然人聘用的职工从事承包业务时因工伤亡的,用工单位为承担工伤保险责任的单位;   前款第(四)、(五)项明确的承担工伤保险责任的单位承担赔偿责任或者社会保险经办机构从工伤保险基金支付工伤保险待遇後有权向相关组织、单位和个人追偿。

我要回帖

更多关于 污水处理厂劳务施工怎样报价 的文章

 

随机推荐