说明一下,首先是两栋楼,一个是29层的樓分高低区(18层以下为低区,19层以上为一个楼为什么高区供热不热)另外一栋是6层楼(都算低区);其次,是把这两栋楼连在一个变頻设备组的分水器上压力不可照顾两个楼;最后,目前的压力是变频设备组的分水器处为10公斤压力
我认为是29层楼的低区压力10公斤正常,但是6层楼的压力10公斤太高而且我们在往6层楼的供水主管道上(即在换热站以外的二次供热管道上)加了一个减压阀,但是加压阀设定茬6~7公斤时6层楼暖气不热,现在减压阀只能设置比换热站低1公斤左右压力(即9公斤)时6层楼暖气才热。我觉得加减压阀只是减少流量壓力不起作用。因此想是否在换热站单加一套变频设备单独控制6层楼的压力呢?
您好!我也觉得6层楼高度也就20米也就2公斤静压,再此基础上加1~1.5公斤的循环动压力也就可以了。但是两个楼串在一起没法单独控制哪个楼的压力。这个6层楼的单元入户管径是DN50的然后在建築入户管井上回水上有平衡阀,供水上有压力表此表的压力为8公斤压力。我们减压阀是加在换热站低区供水分水器以后的管上就是通往6层楼的主供暖管上,此处供暖压力为9公斤左右6层楼的住户不热,只有一个问题就是在楼层管井入户管供暖管上加了手动温控阀,不過手动温控阀该装在暖气片上才对现在装在入户管供暖管上权且做减压作用了。我说在换热站加设备并不是负荷的问题,而是6层楼超壓的问题是想把6层楼单独控制压力,要不总是超压还是不放心啊不过也谢谢你的建议啊!
裕了~!我们这的就是这样子的~!您的减压阀峩不知道是什么.我们这里都是在主管道上增加1个调节阀或是平衡阀【控制6层楼的】。还有就是叶不知道您那里供热面积是多少!也不知噵管子是多粗的~!这个不好说~!在说了~!如果6层楼不热我认为是不可能的~!水往低处走气往高去~!我建议您在入户小室放风上安装个压力表试试~!看看到底级公斤的压力~!在吧泄水的压力在侧测几公斤【放风时供水,泄水是回水】~!测出来的压力和您加的那个减压阀的压力1樣吗~!我想您会找到答案的~!您试试吧~!我想没有必要再热力站里搞了~!除非设备满负荷运转达不到供热的面积