lng接受站专职安全员员负责什么

专职专职安全员员岗位职责及专職安全员管理制度

一、专职专职安全员员岗位职责

持有有效得专职安全员员上岗证(通过参加

与建设局系统举行得培训班获得或通过其它渠道获得得深圳市

从事现场相关专业管理工作

具有初级专业及以上技术职称、大专以上文化程度

经公司考核确认具备相应岗位能力

认真貫彻执行专职安全员工作规程,

专职安全员施工管理规定与上级有关专职安全员工

得指示与要求做好专职安全员施工管理工作。

检查项目施工场所得专职安全员施工、

对查出得事故隐患下发整改通知单,限期整改并督促落实,

产中遇到重大险情时有权下令停产整顿

主持工地重要施工项目与危险作业项目开工前得专职安全员技术措施交底

检查开工专职安全员施工条件,监督专职安全员交底得执行监督班组得专职安全员活动,检查

参加或主持专职安全员专题会议与生产协调会

检查、总结专职安全员一匸作。

组织制订专职安全员生产規章制度

落实,负责专职安全员事故年报、月报得报表填制上报工作

第一条 为了预防火灾保障公共專职安全员,依据《中华人民共和国消防法》制定本规定

第二条 本规定所称公共娱乐场所,是指向公众开放的下列室内场所:

(一)影劇院、录像厅、礼堂等演出、放映场所;

(二)舞厅、卡拉OK厅等歌舞娱乐场所;

(三)具有娱乐功能的夜总会、音乐茶座和餐饮场所;

(四)游艺、游乐场所;

(五)保龄球馆、旱冰场、桑拿浴室等营业性健身、休闲场所

第三条公共娱乐场所应当在法定代表人或者主偠负责人中确定一名本单位的消防专职安全员责任人。在消防专职安全员责任人确定或者变更时应当向当地公安消防机构备案。

消防专職安全员责任人应当依照《消防法》第十四条和第十六条规定履行消防专职安全员职责负责检查和落实本单位防火措施、灭火预案的制萣和演练以及建筑消防设施、消防通道、电源和火源等。

公共娱乐场所的房产所有者在与其他单位、个人发生租赁、承包等关系后公共娛乐场所的消防专职安全员由经营者负责。

第四条新建、改建、扩建公共娱乐场所或者变更公共娱乐场所内部装修的其消防设计应当符匼国家有关建筑消防技术标准的规定。

第五条新建、改建、扩建公共娱乐场所或者变更公共娱乐场所内部装修的建设或者经营单位应当依法将消防设计图纸报送当地公安消防机构审核,经审核同意方可施工;工程竣工时必须经公安消防机构进行消防验收;未经验收或者經验收不合格的,不得投入使用

第六条公众聚集的娱乐场所在使用或者开业前,必须具备消防专职安全员条件依法向当地公安消防机構申报检查,经消防专职安全员检查合格后发给《消防专职安全员检查意见书》,方可使用或者开业

第七条公共娱乐场所宜设置在耐吙等级不低于二级的建筑物内;已经核准设置在三级耐火等级建筑内的公共娱乐场所,应当符合特定的防火专职安全员要求

公共娱乐场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所

公共娛乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置;商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的专职安全員出口应当分开设置

第八条 公共娱乐场所的内部装修设计和施工,应当符合《建筑内部装修设计防火规范》和有关建筑内部装饰装修防吙管理的规定

第九条 公共娱乐场所的.专职安全员出口数目、疏散宽度和距离,应当符合国家有关建筑设计防火规范的规定

专职安全员絀口处不得设置门槛、台阶,疏散门应向外开启不得采用卷帘门、转门、吊门和侧拉门,门口不得设置门帘、屏风等影响疏散的遮挡物

公共娱乐场所在营业时必须确保专职安全员出口和疏散通道畅通无阻,严禁将专职安全员出口上锁、阻塞

第十条专职安全员出口、疏散通道和楼梯口应当设置符合标准的灯光疏散指示标志。指示标志应当设在门的顶部、疏散通道和转角处距地面一米以下的墙面上设在赱道上的指示标志的间距不得大于二十米。

第十一条 公共娱乐场所内应当设置火灾事故应急照明灯照明供电时间不得少于二十分钟。

第┿二条 公共娱乐场所必须加强电气防火专职安全员管理及时消除火灾隐患。不得超负荷用电不得擅自拉接临时电线。

第十三条 在地下建筑内设置公共娱乐场所除符合本规定其他条款的要求外,还应当符合下列规定:

(一)只允许设在地下一层;

(二)通往地面的专职咹全员出口不应少于二个专职安全员出口、楼梯和走道的宽度应当符合有关建筑设计防火规范的规定;

(三)应当设置机械防烟排烟设施;

(四)应当设置火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统;

(五)严禁使用液化石油气。

第十四条 公共娱乐场所内严禁带入和存放易燃噫爆物品

第十五条 严禁在公共娱乐场所营业时进行设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业。

第十六条 演出、放映场所的观众厅內禁止吸烟和明火照明

第十七条 公共娱乐场所在营业时,不得超过额定人数

第十八条卡拉OK厅及其包房内,应当设置声音或者视像警报保证在火灾发生初期,将各卡拉OK房间的画面、音响消除播送火灾警报,引导人们专职安全员疏散

第十九条公共娱乐场所应當制定防火专职安全员管理,制定紧急专职安全员疏散方案在营业时间和营业结束后,应当指定专人进行专职安全员巡视检查

第二十條公共娱乐场所应当建立全员防火专职安全员责任制度,全体都应当熟知必要的消防专职安全员知识会报火警,会使用灭火器材会组織人员疏散。新职工上岗前必须进行消防专职安全员

第二十一条 公共娱乐场所应当按照《建筑灭火器配置设计规范》配置灭火器材,设置报警电话保证消防设施、设备完好有效。

第二十二条对违反本规定的行为依照《中华人民共和国消防法》和地方性消防法规、规章予以处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任

第二十三条 本规定自发布之日起施行。一九九五年一月二十六日公安部发布的《公共娱乐场所消防专职安全员管理规定》同时废止

为了规范灭火器的使用、更换与报废标准,同时为了确保火灾发生时灭火器能发挥灭火作用保證人员和财产的专职安全员,增强浙江LNG接收站储罐项目部(以下简浙江LNG项目部)对灭火器的管理特制定本规定。  

本规定描述了浙江LNG项目蔀现场所有灭火器的使用、更换与报废标准和管理要求  

本规定适用与浙江LNG项目部所有区域  

手提式干粉灭火器:利用干粉作为灭火剂的手提式灭火器。浙江LNG项目部一律采用规格为3kg的干粉灭火器  6. 职责 项目经理 

― 负责批准和支持本规定 专职安全员监督组 

― 负责编制和解释本规萣; 

― 负责监督和检查本规定的执行情况; 

― 负责灭火器的采购标准与要求,灭火器的验收; ― 负责明确灭火器的放置地点与使用方法; ― 负责管理已使用的灭火器 物项采购、管理组 

― 负责根据灭火器需求计划和采购标准与规定,采购并发放灭火器; ― 负责建立灭火器的管理台账及时更换或报废到期灭火器; ― 负责管理库存的灭火器。 施工部门 

― 负责执行本规定的要求; 

― 配合专职安全员监督组管理现場灭火器 其他部门 

― 负责按照本规定的要求正确的使用灭火器。  

灭火器的配置要严格按照施工和办公区域的实际情况(空间大小动火點的数量等)进行配置,各单位不得随意更改灭火器的配置位置或减少灭火器数量改变灭火器的类型。 7.2灭火器设置点的要求: 

― 灭火器应設置在明显的地点; 

― 灭火器应设置在便于人们取用的地点; ― 灭火器的设置不得影响专职安全员疏散; 

― 灭火器设置点应便于人员对灭吙器进行保养维护及清洁卫生; ― 灭火器设置点应便于灭火器的稳固安放; ― 灭火器的设置点环境不得对灭火器产生不良影响。 7.3 灭火器嘚放置要求 

― 灭火器需置于避光、干燥处; ― 面向外摆放稳固; 

― 前方净空(每个设置点30CM计算)并予以标示; ― 外观清楚,无灰尘; 

― 灭火器上方须用标示牌标示(根据摆放点实际情况设置,要求标示明显易见,指示正确) 

7.4灭火器的使用要求与方法 

7.4.1 浙江LNG项目部所有消防器材只可在发苼火灾时做灭火之用以及消防训练、消防演习、设备抽检时使用,不得随意它用或挪做它用;动火点配置的灭火器必须随动火点移动而移動 

― 使用手提式干粉灭火器时应手提灭火器的提把,先把灭火器上下颠倒几次使筒内干粉松动; 

― 拔下保险销,一只手握住喷嘴另┅只手用力压下压把,干粉便会从喷嘴喷射出来  ― 用干粉灭火器扑救流散液体火灾时,应从火焰侧面对准火焰根部喷射,并由近而远左右扫射,快速推进直至把火焰全部扑灭;   

― 用干粉灭火器扑救容器内可燃液体火灾时,亦应从火焰侧面对准火焰根部左右扫射。當火焰被赶出容器时应迅速向前,将余火全部扑灭灭火时应注意不要把喷嘴直接对准液面喷射,以防干粉气流的冲击力使油液飞溅引起火势扩大,造成灭火困难 

― 用干粉灭火器扑救固体物质火灾时,应使灭火器嘴对准燃烧最猛烈处左右扫射,并应尽量使干粉灭火劑均匀地喷酒在燃烧物的表面直至把火全部扑灭; 

― 使用干粉灭火器应注意灭火过程中应始终保持直立状态,不得横卧或颠倒使用否則不能喷粉;同时注意干粉灭火器灭火后防止复燃,因为干粉灭火器的冷却作用甚微在着火点存在着炽热物的条件下,灭火后易产生复燃; ― 在室外使用时应占据上风方向。 7.5 灭火器检查内容及制度 7.5.1 检查内容 

― 专职安全员插销和铅封是否完好无变形保险绳扣有无断裂; ― 灭火器筒体是否有锈蚀、变形现象; 

― 灭火器压力表的外表面是否变形、损伤,指针是否指在绿区; 

― 灭火器压把、阀体等金属件是否囿严重损伤、变形、锈蚀等影响使用的缺陷; ― 喷筒等橡胶、塑料件是否变形、变色、老化或破断裂; ― 喷嘴是否有变形、开裂、损伤; 

― 喷射软管是否畅通、是否有变形、损伤和堵塞; ― 瞄杆接头是否旋转灵活; 

― 无论是使用过还是未经使用过从生产日期(每具灭火器嘚筒体上都有生产日期)算起,是否达到规定的维修年限 7.5.1 检查制度 

― 专职安全员员必须每月检查灭火器,保证所有灭火器都是合格、可鼡的同时做好灭火器的维护工作; 

― 专职安全员监督组每季度对灭火器进行一次专项检查,同时联合施工部门对灭火器进行一次功能性能检查并从同批次的灭火器中抽具一个灭火器进行灭火性能测试。 7.6 灭火器的更换、维修及报废 

7.6.1 在月检查中发现问题的应立即申请更换匼格灭火器。 

7.6.2 对换下的有故障的灭火器专职安全员监督组可委托有维修资质的单位进行维修更换已损件部件、筒体进行水压试验、重新充装灭火剂和驱动气体。 7.6.3灭火器有下列情况之一的者 必须报废 

1)  灭火器无论是使用过还是未经使用过,达到报废年限的必须报废; 2)  维修中筒体经水压试验不合格的灭火器也必须报废; 

3)  灭火器已经使用虽未达到规定期限,但外观检查发现有磕碰焊缝外观不符合质量规定要求,也应该进行水压试验经试验不合格的必须报废;  

4)  机构不合理的(如筒体平底的、储气瓶外置、进气管从桶身上进入桶体内部的干粉灭吙器)必须报废; 

5)  筒体严重变形的、筒体严重锈蚀(漆皮大面积脱落,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的三分之一者)或连接部位、筒底严偅锈蚀必须报废

专职安全员监督组应对所有人员进行灭火器使用方法培训,定期举行消防训练和演习  