原标题:jdg管/kbg管壁厚国家标准
JDG管又稱为“套接紧定式镀锌线管国标厚度钢导管”是电气线路最新型保护用导管。
JDG管规格壁厚最新国家标准根据《套接紧定式钢导管电线管蕗施工及验收规程CECS_120:2007》-附录A-套接紧定式钢管管材规格与允许偏差规定详情如下:
JDG管国家标准规格厚度:
-
规格:Φ16,厚度1.5mm壁厚允许偏差:±0.15mm
-
规格:Φ20,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
-
规格:Φ25,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
-
规格:Φ32,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
-
规格:Φ40,厚度1.6mm壁厚允許偏差:±0.15mm
-
规格:Φ50,厚度1.6mm壁厚允许偏差:±0.15mm
KBG管又称为“套接扣压式镀锌线管国标厚度钢导管”,是电气线路最新型保护用导管
KBG管规格壁厚最新国家标准根据《套接扣压式钢导管电线管路施工及验收规程CECS_100:98》-附录A-套接紧定式钢管管材规格与允许偏差规定。详情如下:
KBG管国镓标准规格厚度:
-
规格:Φ16厚度1.0mm,壁厚允许偏差:±0.06mm
-
规格:Φ20厚度1.0mm,壁厚允许偏差:±0.08mm
-
规格:Φ25厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm
-
规格:Φ32厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm
-
规格:Φ40厚度1.2mm,壁厚允许偏差:±0.10mm
KBG管与JDG管以其施工便捷、综合比价便宜、性能优越、规格齐全、产品配套等優点在1kv及以下建筑电气工程中得意广泛应用。但是这两种类型的薄壁钢导管在建材市场上和工程使用中,存在有称谓混淆、真伪皆存、施工工艺混乱等现象严重影响电线配管工程质量。现将这两类钢导管主要特征作简要比较进而阐明工程质量控制要点与质量通病防治措施。