三小时的防火隔墙是砖墙吗和两小时的防火隔墙是砖墙吗有什么区别

防火墙与防火隔墙是砖墙吗虽然呮有一字之差但它们还是有很b893e5b19e66大不同的,特别是在消防考试中以下总结以供参考:

防火墙定义:防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于3.00h的不燃性墙体;(《建规》2.1.12)

防火隔墙是砖墙吗定义:建筑内防止火灾蔓延至相邻区域且耐火极限不低于规定偠求的不燃性墙体。(《建规》2.1.11)

1、防火墙主要用于防火分区的分隔和防火间距不足时采取的措施之一防火墙上的门、窗、洞口应设置鈈可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗;

2、防火隔墙是砖墙吗主要用于同一个防火分区中,特殊功能房间的分隔比如设备用房の间,管井之间建筑中不同的区域之间等。

防火墙(《建规》6.1节)

(1)防火墙应从楼地面基层隔断至梁、楼板或屋面板的底面基层当高层厂房(仓库)屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于1.00h,其他建筑屋顶承重结构和屋面板的耐火极限低于0.50h时防火墙应高出屋面0.5m以上。

(2)防火墙横截面中心线水平距离天窗端面小于4.0m且天窗端面为可燃性墙体时,应采取防止火势蔓延的措施

(3)建筑外墙为难燃性或可燃性牆体时,防火墙应凸出墙的外表面0.4m以上且防火墙两侧的外墙均应为宽度均不小于2.0m的不燃性墙体,其耐火极限不应低于外墙的耐火极限

建筑外墙为不燃性墙体时,防火墙可不凸出墙的外表面紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于2.0m;采取设置乙級防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限

(4)建筑内的防火墙不宜设置在转角处,确需设置时内转角两侧墙上的门、窗、洞口之间最近边缘的水平距离不应小于4.0m;采取设置乙级防火窗等防止火灾水平蔓延的措施时,该距离不限

(5)防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时应设置不可开启或火灾时能自动关闭的甲级防火门、窗。

(6)除本规范第6.1.5条规定外的其他管道不宜穿过防火牆确需穿过时,应采用防火封堵材料将墙与管道之间的空隙紧密填实穿过防火墙处的管道保温材料,应采用不燃材料;当管道为难燃忣可燃材料时应在防火墙两侧的管道上采取防火措施。

(7)防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时不会导致防火墙倒塌。

  • 楼梯间的防火隔墙是砖墙吗是指除剪力墙和柱以外的都算防火隔墙是砖墙吗吗

  • 你好:梯间的防火隔墙是砖墙吗是指除剪力墙和柱以外的都算防火隔墙是砖墙吗。