过电压在电力系统中是一个比较複杂的问题过电压水平的高低直接决定着系统的安全和寿命。系统中产生过电压的情况比较复杂不同因素产生的过电压其特性也不相哃,作为过电压保护我们应该以系统的观点进行综合考虑,任何孤立的措施都不够完善。
电力系统中的过电压主要分为内过电压和外過电压两大类
在我国特别是3~35kV系统大多采用中性点非有效接地方式,其过电压水平很高系统中绝大多数故障都与过电压有关系,每年因過电压事故造成的损失十分巨大目前针对这些过电压进行系统的综合保护方案很少,而实际能够真正起到良好作用的装置更是为数不多大多都是将几种过电压保护装置拼凑在一起,但因本产品均是y连接性能不能很好匹配无法彻底有效解决系统过电压。
基于目前中压系統过电压防治的现状我公司研制了系统过电压综合保护装置,该装置可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足提升了系统的过电压綜合保护水平。
该装置适用于发电、变电和配电以及工矿企业的3~35kV的电力系统并可替代电压互感器柜、专用避雷器柜。
本本产品均是y连接設计是根据用户系统需求提供全面的过电压保护方案。因此在本产品均是y连接设计时用户需提供详尽的系统结构和参数。
该抑制柜需根据不同的系统参数进行设计;
消除系统各种过电压保护死去;
吸收系统过电压能量大;
取代PT柜具有过电压、低压、失压等保护功能,性价比高;
系统单相接地故障消除时可以有效地限制通过PT的冲击充电电流,保护PT和熔断器的安全问题
可根据用户需要,配置小电流接哋选线功能**选线路数达48路。
装置的适用范围广泛投运方便等优势;
RDX-Y过电压抑制柜适用于3~35kV电力系统中用来对电网中出现的各种过电压进行限制,可提高电网运行的安全性和供电的可靠性该装置可取代电压互感器柜和专用避雷器柜。
我國3~35kV系统中存在如下几种过电压:断路器动作过程中产生的操作过电压、电容元件和非线性电感在一定条件下产生的谐振过电压、雷击时产苼的大气过电压和单相接地时产生的弧光过电压等目前尚无针对这些过电压的完整的保护方案,从而会发生电缆放炮、电动机绝缘击穿、避雷器爆炸和电压互感器烧毁等事故此类事故发生的原因,除了与系统中安装的过电压保护装置的性能有关外系统本身的复杂性对過电压装置的选择有着重要的影响,对于不同的系统选择过电压保护时需考虑系统输电线路的类型,输配电线路的网络结构负载的性質和系统的接地方式等等。
针对如此复杂的系统难以孤立的使用某种或某几种过电压保护装置来全面抑制各种类型的系统过电压,且这些不同厂家生产的过电压保护本产品均是y连接因保护特性不能相互匹配,而无法彻底有效的抑制系统过电压
针对目前中压系统过电压防治的现状,我公司研制生产了系统过电压抑制柜(简称抑制柜型号YRDX-Y),该柜可消除系统中过电压保护元件及装置的保护死区,优化系统過电压的保护特性
该抑制柜适用于发电、变电和用电企业的3~35KV电力系统,并可替代电压互感器柜、专用避雷器柜等
抑制柜内采用我公司研制的专用元件――大容量综合过电压保护器,能够有效平缓过电压的上升前沿并削平电压尖峰并能够耐受过电压产生的超大能量,該专用元件与本公司生产的过电压保护器及消弧柜的保护特性相匹配可以全面消除系统过电压保护的死区。
抑制柜在正常运行时柜内智能微机装置实时不间断的检测PT提供的电压信号,一旦发生PT断线、过压、欠压、低电压、谐振、弧光接地等现象智能微机装置利用DSP高速、重复的数据处理能力实现傅立叶分析,通过对电压互感器PT的二次电压进行采集、判断及时准确地对系统各种状态进行分析,判断出系統的故障情况并显示故障类别,输出相应的开关量接点信号用于报警。同时利用MCU的强大逻辑运算能力快速实现液晶显示远程通信和數据保护等功能。
当系统出现谐振抑制柜智能微机装置根据系统谐振的不同频率实现快速动作,输出相应的开关量接点用于报警,并赽速实现液晶显示
抑制柜具有R485或RS232接口,配有标准的Modbus通讯规约与用户微机监控系统实现数据远距离通讯和数据传送。
额定电压(kV):3、6、10、20、35
该装置分为固定式和手车式一次原理接线如图2所示。该图可作为本装置的图标表示在电气一次系统接线图中。
整套装置为固定式或手车式开关柜外型尺寸可根据用户要求加工,6kV(或10kV)仿GZS1柜子结构如下图所示对6kV、10kV的柜体,考虑今后用户检修方便宽度一般不小於800,对于35kV柜体宽度一般不小于1800;深度和高度可以按照与其并柜的柜体尺寸来定。
智能微机装置根据电压互感器提供的信号一旦发生PT断線、过压、欠压、低电压、谐振、弧光接地等现象,智能微机装置利用DSP高速、重复的数据处理能力实现傅立叶分析通过对电压互感器PT的②次电压进行采集、判断,及时准确地对系统各种状态进行分析判断出系统的故障情况,并显示故障类别输出相应的开关量接点信号,用于报警同时利用MCU的强大逻辑运算能力快速实现液晶显示,远程通信和数据保护等功能
高压隔离开关或断路器手车
用来控制装置的投运和退出,在装置需要检修或调试时与系统隔离并形成明显的断开点。
为系统中的保护及计量设备提供电压信号为装置提供被保护系统的二次电压和辅助二次电压信号。若选用了我公司的专用PT还可最大可能地避免铁磁谐振。
大容量综合过电压保护器
大容量综合过电壓保护器专门为抑制柜研制的过电压保护装置能够抑制过电压尖峰,该过电压保护装置采用特制的氧化锌阀片能够大大降低残压值,將相对地和相与相之间的各种过电压限制在设备绝缘允许的较低的水平
高压隔离开关或断路器手车
该抑制柜是根据不同用户的系统参数进荇设计生产;消除系统过电压保护的死区;
能吸收大能量的系统过电压;取代了PT柜性价比高;实时监测母线电压,具有带电显示功能;模块化设计结构紧凑,技术先进高速DSP核处理器使运算实时性和动作准确性得以保证;
实时监控系统状态,对出现异常运行状态做出准確判断及时输出相应开关量接点信号,用于报警;
工业标准的RS-485通讯接口可以向上位机传送系统的运行状态;
故障追忆功能,显示最近20佽历史故障记录;
具有良好的电磁兼容性适合在强电磁干扰的复杂环境中应用
双硬件看门狗电路确保软件运行的可靠性;
中文液晶显示,运行状态清晰菜单式操作,方便易用
我国3~35V系统中存在如下几种过电压:断路器动作过程中产生的操作过电压、电容元件和非线性电感在一定条件下产生的谐振过电压、雷击时产生的大气過电压和单相接地时产生的弧光过电压等目前尚无针对这些过电压的完整的保护方案,从而会发生电缆放炮、电动机绝缘击穿、避雷器爆炸和电压互感器烧毁等事故此类事故发生的原因,除了与系统中安装的过电压保护装置的性能有关外系统本身的复杂性对过电压装置的选择有着重要的影响,对于不同的系统选择过电压保护时需考虑系统输电线路的类型,输配电线路的网络结构负载的性质和系统嘚接地方式等等。
针对如此复杂的系统难以孤立的使用某种或某几种过电压保护装置来***抑制各种类型的系统过电压,且这些不同厂家生產的过电压保护本产品均是y连接因保护特性不能相互匹配,而无法彻底有效的抑制系统过电压
针对目前中压系统过电压防治的现状,峩公司研制生产了系统过电压抑制柜.简称抑制柜型号AHZJ-Y,该柜可消除系统中过电压保护元件及装置的保护死区优化系统过电压的保护特性。
AHZJ-Y系统过电压综合保护装置内采用我公司研制的专用元件––大容量综合过电压保护器能够有效平缓过电压的上升前沿并削平电压塵峰,并能耐受过电压产生的超大能量该专用元件与本公司生产的过电压保护器及消弧柜的保护特性相匹配,可以***消除系统过电压保护嘚死区在正常运行时,柜内智能微机装置实时不间断的检测PT提供的电压信号一旦发生PT断线、过压、欠压、低电压、谐振、弧光接地等現象,智能微机装置利用DSO高速、重复的数据处理能力实现傅立叶分析通过对电压互感器PT的二次电压进行采集、判断,及时;崔确地对系統各种状态进行分析判断出系统的故障情况,并显示故障类别输出相应的开关量接点信号,用于报警同时利用MCU的强大逻辑运算能力赽速实现液晶显示,远程通信和数据保护等功能当系统出现谐振,PT及过电压综合保护装置智能微机装置根据系统谐振的不同频率实现快速动作输山目应的开关量接点,用于报警并快速实现液晶显示。具有RS485接口配有标准的Modbus通讯规约,与用户微机监控系统实现数据远距離通讯和数据传送
1.本装置采用本公司研制的专用过电压抑制保护装置,能够抑制过电压尖峰该装置采用动态电阻氧化锌阀片,能够很夶程度降低残压值并且能够消除系统过电压时所产生的大量能量,有效的保证了装置的自身安全并且采用了特有的技术,可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压等;
2.本装置能与系统中的过电压保护器及消弧装置等配合使用更加完善了系统中各种过电压保护器的咹全问题,并进一步优化了系统运行可以更好的消除系统系统过电压保护死区。
3.本装置能根本的解决系统单相接地、谐振等因素而造成PT燒毁事故、有效的保证了电力系统的保护、测量事故的发生;
4.使用了本公司特有综合控制装置能够将系统中的PT断线,过电压、低电压、夨压、谐振等事故进行准确的判断处理;
5.具备当系统出现PT断线、过电压、低电压、失压故障时则装置输出相应的开关量接点信号,用于報警;
7.具有故障记忆功能可现实最近20次历史故障记录;
8.具有良好的电磁兼容性,适合在强电磁场干扰的复杂环境中应用
3、空气相对湿喥:<90%(25℃)、50%(40℃)
4、海拔高度:<2000m,高原型可达4000m
5、安装地点应具有防御风、雨、沙、尘设施
6、使用地点不得有爆炸危险的介质周围介质中不得含有腐蚀和破坏绝缘的导电介质或气体,不允许环境充满蒸汽及含有较严重霉菌存在