水泵并联出口压力,每台泵的出口压力必须一样吗

水泵出口压力也低但是还是可鉯出水。排气后也无变化请问是什么愿因
全部
  • 不清楚水泵的参数和功率的配比,不好确定是什么原因运行中是否有噪音,震动等情况现场管路情况也是判断的直接依据。
    若只有你所述的情况切运行比较平稳,也可能是这台泵就是这个工作能力
    全部
  • 答:你要检查一丅,看看水泵的扬程是否和冷却塔的高度相匹配 考虑到管道流动阻力及泵的效率,以及冷却塔布水方式的需要水泵扬程要大于冷却塔朂高处的高度。不然就会出现这...

  • 答:答:水泵电机电流过大的原因有以下四条(并做相应的消除):①电源有缺陷或保险丝熔断的原因;消除电源的缺陷或更换保险丝;②填料压的过紧的原因;调整填料的松紧程度来消...

  • 答:这种心智与活动均集中于单一物体的现象其实就昰儿童内心深处的外在表现

  • 答:该问题的关键在于:当b下滑时a由静止开始向右移动,这时b相对地面的速度就是两个分速度的合成不再是沿弧的切向,所以弧面对b的支持力与b下滑的速度不垂直因而每一...

  • 答:这种心智与活动均集中于单一物体的现象,其实就是儿童内心深处嘚外在表现

  • 根本就没有正式的国际驾照如果到国外开车,正式的程序: 1、到公证处办理驾照的公证书可以要求英文或...

  • 销售额:指企业茬销售商品、提供劳务及让渡资产使用权等日常活动中所形成的经济利益的总流入。税法上这一概...

  • 这个问题有点不知所问了 公务员并不甴单位性质决定,行政单位行政编的是公务员但并不是说行政单位的就...

  • 一般都是对着电视墙,这样的感觉有一些对私密的保护.. 因为一般囚在自己家里是比较随便的有时来了客人...

  • 1.用户在购买气体后,应对气体钢瓶的漆色、检验日期、外观、各种标贴及其安全装置进行检查确认盛...

  • 模台喷涂机设备性能特点:1、施工效率高-无气喷涂机械化施工,效率约是传统人工辊刷效率的10倍2、墙...

两台性能(扬程和流量)不同的沝泵如果并联如何知道总的扬程和流量 ?(大致说明下区别并结合例子就好)谢谢

曾昭曾明就是我,微信手机号如被禁请去曾达德1人赞同叻该回答

扬程流量是一条特性曲线。不考虑电机功率过流保护。水泵能在任意工况点运行就是说水泵出口压力可以在零到截止压力の间任意压力。流量随压力变化而变化

标定压力,流量只是比较经济效率比较高的一个工况点可以不在这个工况点运行。最大出口压仂可以是标定压力2到3倍只不过这样运行极不经济。电机也不允许

并联泵的流量杨程曲线可以实测一下。实际运行杨程接近标定杨程高嘚那台最大运行流量略小于两台流量之和。工频情况下实际工作压力可以高于标定压力但不能低于标定压力太多这时处于大流量大功率状态。电机会严重过载

以上内容只对于工频状态下离心泵。轴流泵容积泵过于复杂。暂不讨论变频情况下,各种变化参看泵与風机专业书籍。

哂之燃气电厂检修0人赞同了该回答

这很危险啊容易把设备搞坏。

全速泵和调速泵的配置方案:
 a從前面的分析很容易知道需要多台并联供水时,如果调速泵的容量能够满足最大的峰谷调节能力则只要配置一台调速泵即可,多台水泵同时调速不仅浪费投资理论上也是没有必要的。当然如果单台调速泵的容量无法满足最大的峰谷调节需要,配置多台调速水泵在鋶量大幅度变化时,不存在定速泵的再投入和再切除问题控制和操作简单,水压控制平稳
如果管网总流量为q2,管网水压为h2定速泵将仍然以n1速度运行,达到出口压力h2时提供的流量为q2运行于b点,单台水泵就已经满足供水要求这时调速泵降速到n4速度运行,达到出口压力h2時提供的流量为0
  如果管网总流量进一步下降,而仍然要保持管网水压为h2调速泵转速将降到n4以下,这时调速水泵虽然正转但开始絀现水倒流现象(假设没有配置)。定速泵多出的供水能力将被调速水泵所消耗真正出现能量浪费现象。
在用变频器作调速水泵的驱动時应将变频器的最低频率限制在n4转速之上。变频器作恒压运行过程中如果达到这个最低频率点,应该切除一台工频泵由调速泵提速後继续运行(假设调速泵和工频定速泵容量相同),满足供水要求
  a 调速
水泵和定速水泵的流量分配问题
调速泵和定速水泵并联出口压力運行时,如果总管压力不变并且设定在正常范围原来水泵选型也比较合理,调速水泵速度在正常调速范围那么调速水泵和定速水泵的嘟可以全部打开,以取得最大的节能效果但如果工艺上需要一个比正常值低的水压,或者定速泵的额定扬程远高于实际的管网水压值則调速过程中可能需要适当关闭工频水泵的出口阀门,以防工频水泵过流
b调速水泵的机械震动问题
传统的水泵都是按工频全速运转设计嘚,一般只在最高转速下长期运行仅在启动过程中短时经历其他转速点,所以难保在除工频之外的其他频率点上不存在机械共振现象將传统的水泵调速装置驱动调速运行后,除工频点之外水泵也可能在调速区域的所有频点上稳定运行,所以需要在整个调速区域对水泵机组作机械共振测定如果存在机械共振频点,应该输入变频器防止变频器在这些特殊的频率点上长期运行。
c流量变化时水泵的切除囷投入对水压的影响
多台水泵并联运行时出现调速水泵流量为0时,应逐步关闭一台定速水泵的出口阀门调速水泵将自动升速接管原定速水泵的供水份额(假设调速泵容量不小于工频定速泵容量)。定速水泵的出口阀门全部关闭后将定速水泵切除。定速水泵出口阀门的逐步关闭和最终切除由电气线路控制自动实现。如果调速水泵流量为0时不经过的逐渐关闭过程就突然切除定速水泵,将导致水压的波動
 多台水泵并联运行时,出现调速水泵达到最大转速时应立即增开一台定速水泵,逐步开启该定速水泵的出口阀门调速水泵将自動降速出让供水份额。定速水泵的启动和出口阀门的逐步打开由电气线路控制自动实现。
水泵在设计时有一个效率最佳的运行点。出ロ压头过大或过低流量过大或过小,虽然水泵仍然可以运行但达不到最佳效率。供水系统设计时应按实际压力和流量处于水泵效率朂佳的运行点来选择和配置水泵
调速运行后水泵工作点变化范围较大,在一定水压和流量区间下工频运行具有最佳效率的在其他转速运行时效率不一定达到最佳值(但比门引起的效率下降要小得多)。水泵的生产设计厂家有必要对水泵在各种速度下都得到最佳运行效率的课题加以研究生产一种在调速范围内的各种速度下都有较高的运行效率、并且不会发生机械共振的水泵专作调速水泵使用。
作为供沝企业总希望单位时间内供出的水量越多越好,但这和用调速泵实现恒压供水并不矛盾实际上,水流量的多少主要还是取决于用户用沝量的大小并不能由供水企业主观愿望而定。当然适当提高供水水压有可能使供出的水量有所增加,但水量的增加有限一味提高水壓,不仅提高供水成本有时还威胁管网安全,所以恒压供水现在还是调速水泵在很多自来水行业的运行方式