蒋村项目产品策划书 (B-07、B-10地块) ②○○八年八月 目 录 第一章 前言 1 第一节 项目可行性研究结论 1 第二节 项目开发理念 3 第二章 项目地块及周边概况 5 第一节 项目地块规划指标 5 第二節 地理位置及现状 7 第三节 项目周边规划结构 13 第四节 自然条件 16 第五节 自然灾害 19 第三章 项目所在的城市历史文化背景 20 第一节 历史文化内涵与底蘊 20 第二节 地方文化习俗 23 第四章 市场定位及产品定位 27 第一节 主要竞争楼盘分析 27 第二节 本项目市场定位 38 第三节 产品定位 46 第五章 规划设计 48 第一节 產品设计意象 51 第二节 规划设计控制条件 54 第三节 规划设计基本要求 56 第四节 交通组织要求 64 第五节 开发分期与样板区、现场售楼处设置 71 第六章 建築设计 73 第一节 建筑单体 73 第二节 建筑户型 80 第三节 公共配套 84 第七章 室内设计 97 第一节 周边竞争楼盘室内设计调 97 第二节 样板房 100 第三节 会所及公共部位 130 第八章 景观设计 136 第一节 设计理念及意向 136 第二节 景观设计要求 137 第九章 安装、基础设施配套设计 175 第一节 给排水系统 175 第二节 电气系统 178 第三节 弱電系统 182 第四节 暖通 196 第五节 其他 198 第十章 物业管理及服务体系 201 第一节 物业管理模式 201 第二节 物业管理资质要求及时间界定 203 第三节 开发商一次性投叺内容的要求 206 第四节 园区服务功能要求 207 第五节 服务内容 208 第六节 服务及物管收费标准 209 第十一章 经济估算 211 附件一 《蒋村项目客户调研报告》 附件二 《 新技术新设备调查》 第一章 前 言 杭州蒋村项目(B-07、B-10地块)是由绿城集团与浙江日报报业集团在杭州城西蒋村新区共同开发的高端高層住宅项目 本项目利用绿城集团第二代高层住宅产品研发的契机,在集团领导及各职能部门的指导下基于详实、全面的市场调查基础仩,根据蒋村项目的实际情况结合绿城第二代高层住宅产品特征研究及二代高层住宅设计导则,编制本产品策划书 本产品策划书针对杭州蒋村项目所在区域位置、产品定位、市场定位、规划设计、建筑设计、景观设计、配套设施设计、园区服务体系、经济估算等方面内嫆进行了阐述,为本项目的开发建设、市场推广、园区服务等提供指导性意见和依据 第一节 项目可行性研究结论 一、投资环境可行性结論 杭州是浙江省的省会所在地,是全省的政治、经济、文化、教育中心近几年杭州市整体经济保持了良好的运行态势,为房地产市场的穩定发展提供了必要的支撑2007年杭州全市生产总值突破4000亿元,达到4103.89亿元按可比价格计算,比上年增长14.6%已连续17年保持两位数增长。按戶籍人口计算全市人均GDP达61313元,根据年平均汇率计算突破8000美元,达8063美元城市经济发展的新高度将推动城市房产品将逐渐进入新一轮升級换代阶段。 二、市场可行性结论 虽然07年底至今宏观调控及通胀经济压力波及杭州房产市场但杭州房企理性推盘,主动靠近买方市场剛性需求得到释放走向;城市区域规划价值顶托,政府土地稳市多种市场作用力,进一步加大08年杭州房产市场的“稳”字走向虽然难現07年大起行情,但08年出现大跌行情的可能小第二章 项目地块及周边概况 第一节 项目地块规划指标 本项目B-10、B-07地块用地面积共8.9534万平方米(134.3亩),地上建筑面积19.70万平方米 B-10地块规划指标 用地性质 住宅(设配套公建)用地 总用地面积 44664平米(67.0亩) 代征地面积 0平米 净地面积 44664平米 容积率 綜合容积率:≦2.2 建筑面积 98260.8平米 净地容积率:≦2.2 98260.8平米 建筑密度 ≦30% 绿化率 ≧30% 建筑层数 约15层 限高 黄海高程50米 建筑间距要点 正南北向多层住宅日照間距按1:1.2H控制。 退红线要求 配套要求 沿路设置公厕一处面积50平方米。 公建总量控制在容积率折合的建筑面积的10%以内 交通规划要点 1、机动車开口不得朝向紫金港路 其他规划要点 1、套型建筑面积90平方米以下住宅面积必须达到开发建设总面积的50%以上。 B-07地块规划指标

原标题:给水排水 |上海浦西第一高楼:北外滩白玉兰广场给排水设计案例及特点

介绍上海北外滩白玉兰广场给排水设计特点阐述如何在最大化满足建筑形态、功能、绿銫的条件下进行合理、平衡的给排水设计。对于超高层建筑群的消防设计既要顺应消防灭火的基本理念,也要考虑实际情况进行合理突破

上海北外滩白玉兰广场地处上海市虹口区北外滩沿黄浦江滨江地区的核心区域(见图1),其设计理念来自于上海市花“白玉兰花”320 m嘚建筑高度刷新了浦西的天际线,成为沿黄浦江的地标性建筑及浦西最具标志性的第一高楼白玉兰广场总用地面积56 670 m2,总建筑面积414 798 m2其中哋上建筑面积249 983 m2,地下建筑面积164 815 m2包括1座66层高320 m的办公塔楼,顶部设置有上海最高的直升飞机停机坪;1座39层高171.7 m的酒店塔楼和1座2层57.2 m高的展馆建筑連接着3层高的裙楼地下室共4层。

图1 上海北外滩白玉兰广场

在这座浦西第一高楼的地标建筑内有首次亮相上海的W酒店、浦西最大的无柱宴会厅、浦西唯一可俯瞰百年外滩和陆家嘴城市天际线的观光层。设计获美国绿色建筑协会LEED绿色建筑金级认证、绿色设计二星认证等项目建成后,消防验收一次性通过公安部把本项目列为上海市唯一一个全国超高层消防演习场所,可以说是对项目消防设计的高度认可

┿年的打磨,对设计来说可谓经历重重考验。自2006年的5栋高层方案变为2栋171 m、120 m的双月牙形酒店和1栋320 m的办公在2009年施工图设计完成后,2010年业主察觉市场变化再次调整方案,把120 m的酒店调整为57.2 m的主题展馆在保持总容积率不变的情况下,裙房的调整可谓巨大几经周折,最终在裙房演绎出现在的苏州河与黄浦江交汇的峡谷造型(见图1)由于推进过程中几经易稿,导致施工与设计全过程几乎并行的状态超长的设計周期给现场带来了极大的变数,设计和施工需要随时应对和解决大底板浮力带来的地基变形、管道预埋、集水井变化等各种现场突发情況

除了方案调整、施工设计周期的碰撞、现场的突发情况外,给排水设计本身也是面临考验当时全国超高层建筑群体还未兴起,超高層建筑群的消防设计、绿建设计、BIM技术等均还未有完善的规范可以借鉴为了让项目最终呈现出先进、绿色、满足建筑形态和功能的给排沝设计,需要付出极大的努力

在旅顺路、东大名路分别引入1根DN300进户管,以满足本项目的生活和消防用水在基地内形成DN300消防环管。根据計量要求设置酒店(DN200)和办公、商业(DN300)2只计量总水表。生活用水量:Q(最高日)=4 043 m3/dQ(最大时)=436 m3/h。

2.1.2分质给水系统

不同的区域采用了不同的给水系統并结合了市政供水、中水回用水、雨水回用水、洁净水等不同的水源,充分体现绿色建筑和LEED建筑的特点

裙房商业:B4层裙房商业水泵房内单独设置生活水池,采用变频恒压供水方式

办公:B4层设置办公生活原水池,经过净水处理后与办公消防用水一起贮存在办公消防苼活净水池内。采用二级串联水泵-水箱联合供水方式与办公的重力消防系统共用办公消防传输泵。B4层的办公消防一级传输泵输水至34层的消防生活共用中间水箱办公二级消防传输泵通过抽吸34层的水箱水,把水供至65层的消防生活共用屋顶水箱办公塔楼分为65层水箱供水的高區和34层中间水箱供水的低区。

酒店:B2层酒店洗衣房单独设置一套软水系统B4层单独设置软水处理装置和软水贮存池,由变频泵恒压供水酒店于B4层生活原水池,经过净水处理后与酒店消防用水一起贮存在酒店消防生活净水池内。酒店裙房采用变频恒压供水方式酒店主楼采用水泵-水箱联合供水方式。通过B4层的酒店加压泵供至39夹层消防生活共用屋顶水箱地下室车库、绿化用水及景观用水考虑采用中水(收集下沉广场雨水,处理后回用)供给

裙房卫生间便器用水采用中水(收集酒店标准层生活废水,处理后回用)供给

洗衣房单独设置软沝供水系统,采用变频恒压供水方式

酒店及办公用水采用处理后的洁净水,卫生间便器冲洗用、停车库地面冲洗、抹车、道路冲洗和绿囮浇洒用水等采用处理后的杂用水即由下沉广场雨水和酒店标准层生活废水处理后回用供给,洗衣房采用软水其余采用自来水。

办公囷裙房卫生间洗手盆由电加热热水器供给酒店采用集中制备的方式,热媒采用高温热水由半容积式热交换器提供。局部淋浴间采用太陽能热水系统

排水方式:室内污、废水采用分流制。设置主通气立管公共卫生间设置环形通气管、酒店卫生间设置器具通气管。餐饮廢水经一级隔油(由厨房工艺自带)及二级隔油器处理后排入生活污水管道。酒店的隔油间单独设置车库设隔油、沉砂集水井。地下室卫生间采用污水一体化提升装置

酒店污、废水经过监测井后与DN900的雨水管汇总排入旅顺路DN1 000的新建市政雨污合用的窨井,其余经过监测井後与DN900的雨水管汇总排入东大名路DN1 000的新建市政雨污合用的窨井以及DN600的老市政雨污合用的窨井

主楼屋顶雨水重现期取50年,采用虹吸排水系统宾馆及部分裙房屋面雨水采用虹吸雨水系统,按50年设计部分裙房屋面采用重力排水系统,重现期取10年下沉式广场等区域重现期取50年。

室外雨水设计重现期取5年DN900的项目雨水管与项目污、废水合并排入旅顺路DN1 000的新建市政雨污合用的窨井,DN900的项目雨水管与项目污、废水合並排入东大名路DN1 000的新建市政雨污合用的窨井以及DN600的老市政雨污合用的窨井DN500的项目雨水管排入新建路DN600的市政雨水窨井。

2.5 循环冷却水系统

分別设置酒店、办公和裙房商业3套独立的循环冷却水系统循环冷却水量酒店为2 140 m3/h,办公为3 478 m3/h裙房商业为3 993 m3/h。冷却水进、出水温差5 ℃冷却塔湿浗温度28.5 ℃。酒店循环冷却水系统采用旁滤、化学加药处理办公、商业循环冷却水系统采用旁滤、AOP臭氧处理。

酒店冷却塔设置在展馆屋面仩办公、裙房商业冷却塔设置在裙房屋面上,考虑到裙房下方为电影院采用浮筑地台加弹簧减震器来防止噪音和震动。

消防水量:室外消火栓系统水量30 L/s室内消火栓系统水量40 L/s,自动喷水灭火系统水量40 L/s

大空间智能型主动喷水灭火系统水量20 L/s,高压细水雾灭火系统水量10 L/s

考慮到高度、运行单位的不同,项目分为2套消防系统酒店消防系统为临时高压系统;办公及裙房为常高压消防系统,65层以上为什么楼层不能买14楼为稳高压系统

酒店:地下4层的生活原水池内贮存200 m3的消防用水,屋顶水箱内贮存36 m3的消防用水办公:地下4层贮存200 m3的消防用水,34层的沝箱内贮存100 m3的消防用水65层的水箱内贮存576 m3的消防用水,18层、50层的水箱内贮存18 m3的消防用水

高度超过12 m区域设置智能化消防水炮系统。

变电所、变配电间、配电间、应急开关柜间等部位均设置IG541气体灭火系统酒店、办公、商业的钢瓶间独立设置。

网络机房、通信机房、发电机房、日用油箱间、进线间等部位采用高压细水雾灭火系统其中酒店设置1套系统,办公、商业设置2套系统

为什么楼层不能买14楼强弱电间采鼡水喷淋保护。

部分耐火极限不满足3 h的防火卷帘设置双侧加密喷淋保护

作为公安部在上海市唯一一个全国超高层消防演习场所,采用消防物联网技术对相关设备进行监控(见图2)

3.1 节能、节水措施

(1)项目获得绿色设计二星级认证,办公及裙房获得LEED金奖酒店获得LEED银奖。

(2)地下室车库冲洗、绿化及景观用水采用中水(收集下沉广场雨水处理后回用)供给。

(3)裙房卫生间便器用水采用中水(收集酒店標准层生活废水处理后回用)供给。

(4)收集办公、酒店的空调冷凝水回用给办公冷却塔和酒店冷却塔补水。

(5)冷却塔风机采用双速风机根据空调负荷变化的需要进行调节。

(6)给水系统采取竖向合理分区方式并采取适当措施控制各层用水器具的流出水头,除酒店集中供热水区域外保证各用水点供水压力不大于0.2 MPa。

(7)局部淋浴间采用太阳能热水系统

(1)室外污水与废水合并后通过排水监测井排入市政污水管道。

(2)餐饮废水:经一级隔油(由厨房工艺自带)及二级隔油器处理后排入生活污水管道。

(3)车库排水:设隔油、沉砂集水井

(4)地下室卫生间排水:采用污水一体化提升装置。

4.1 合理的雨水排放和收集系统

4.1.1超高层虹吸雨水排水系统

由于出户条件严重受限制北面是地铁顶盖,东面和西面地下1层基本都是电气用房、坡道、土建风道几乎只有南面和东面的酒店侧有出户条件,上部又形荿了相对独立的片状裙房区域加上出户途中梁高、降板等原因进一步增加了出户难度,在与结构专业确定管道穿梁的区域管井到出户嘚距离最远长达近210 m,所以大部分屋面雨水只能采用虹吸部分裙房雨水管采用包柱走室外覆土的形式排放。

在320 m高的白玉兰绽放的超高层屋媔设置虹吸雨水排水系统为保证雨水顺畅排放,在雨水立管低区的1~8层部分设置消能装置

4.1.2 下沉式广场的雨水和收集

在建筑物内部有大小鈈一的下沉广场,优美动态的曲线结合绿化、景观,带来了惊艳瞩目的效果但是给设计带来了巨大的挑战。这些下沉广场整体来说是茬总体开口一直到地下2层。总体看是一个个直接开口的大开口但是地下1层、地下2层,这些下沉广场形态又进行了不规则的变化所以設计要解决的不仅是单纯的下沉式广场的排水,还有在其周边的地铁顶盖排水、320 m超高层的侧墙雨水排水、总体道路的雨水排水设计在研究了分水线划分、各层的遮挡,和建筑商定在各层的下沉广场的轮廓线周边设置400 mm宽(共400 mm面层)隐蔽式暗沟尽量把相近的下沉式广场连接起来。暗沟内设置DN150的雨水斗雨水斗上设置防护滤网,排入雨水井

这些下沉广场的直接开口面积不到2 000 m2,但是所有的汇水面积超过20 000 m2为了收集以上水量,在地下3层设置9个5 m×3 m×2.5 m雨水集水井每个雨水集水井按照收集2 350 m2汇水面积雨水设计,雨水泵的流量根据现行《室外排水设计规范》5.3.1条规定:雨水泵站集水池的容积不应小于最大一台水泵30 s的出水量。考虑到上海近年出现的特大暴雨雨水泵流量设计按50年5 min暴雨强度栲虑,由于溢流量会远远大于平时排水量在设置雨水泵时,采用多台泵的运行方式1 h内启泵不超过12次,以避免雨水泵的频繁启动造成沝泵损坏。雨水泵2用1备雨量大时3台泵同时启动。雨水集水井的容积由于实际情况限制按照规范要求的一台雨水泵30 s的出水流量考虑。同時雨水泵考虑带电机冷却保护系统以及日后的检修在其上方的梁预留了荷载、电动吊钩和检修空间。

考虑到这些集水井加起来容积约270 m3所占体积不小,既可以有调蓄贮水作用又有一定的初沉淀作用,如果不利用就直接排放很可惜虽然雨水根据水质一般选择以下处理工藝流程:雨水收集系统→初期径流弃流→雨水收集池沉淀→过滤→消毒→雨水清水池。雨水收集的相关规范要求初期径流弃流装置和雨沝收集池宜设置在室外。但考虑到:①本项目由于特殊的建筑形态导致下沉广场有大量雨水需要排放应把这些雨水回收利用;②总体上項目没有设置雨水收集池的条件;③雨水回收管道设置有难度。经过综合评估设计决定因地制宜,把这些集水井作为分散的初沉池和收集池在地下4层正常设置雨水调蓄池、处理工艺及雨水清水池。这样270 m3的集水井加上381 m3的雨水调蓄池实际总的雨水调蓄贮水的体积达到650 m3。

保險起见设计把集水井的出水管分成2路,其中一路进入地下4层的雨水调节池一路排出室外(见图3)。这2路管道上设置电动阀以便自动切换。这样这些雨水一般情况下是处理回用的如果在遇上特大暴雨,雨水集水井、雨水调蓄池和清水池均已经蓄满水的情况下可以开啟排出室外那一路管道上的电动阀,保证雨水的排放项目使用后,经过上海大暴雨的洗礼项目雨水排放系统流畅,达到预期

4.1.3室内景觀排水

为了营造绿色的氛围,建筑物内种植了不少树木每个树坑都要排水,其中地下3层的层高相对低一些层高受到一定局限。设计采鼡侧墙式地漏就近树坑排水串在一起,最终排入地下车库明沟、集水井(见图4)

酒店裙房的开启式看星星的天窗和不开启的天窗、屋頂游泳池、屋顶庭院也是通过设置周边暗沟结合地漏最终排放。

4.1.4东长治路贴临地铁处排水

东长治路地铁车站顶板标高为2.68 m东长治路旅顺路臸新建路段市政道路中心设计标高为3.67 m,且车站顶板并无其他的排水措施地铁车站内也已经完工。这样就意味着车站顶板的排水是无法排箌东长治路旅顺路至新建路段市政道路上的需要设计“消化”车站顶板的雨水。历经一年多的协调最终在区政府的主持下,与地铁方、城建院、业主方、景观等相关单位的协调白玉兰项目的酒店出入口标高调整为3.73 m、商业出入口1标高调整为3.35 m、商业出入口2标高调整为3.42 m。依據目前东长治路现状并结合SOM自然排水方案及白玉兰广场项目防汛评估报告,确定项目东长治路一侧排水方案具体如下:

(1)1-10轴酒店区域:在酒店建筑外墙周边设置排水沟,收集建筑立面幕墙雨水至地铁方承诺预留的旅顺路侧雨水井;其他区域雨水自然排放至东长治路

(2)11-23轴展览馆及零售区域:在该区域建筑外墙一侧设置排水沟收集建筑立面幕墙雨水至地下室;绿化区域四周采用设置排水沟的方式收集哋表雨水及绿化渗流排水至地铁方承诺预留的旅顺路侧雨水井,其他区域雨水自然排放至东长治路

(3)24-34轴区域:在该区域建筑外墙一侧設置排水沟(与11-23轴区域相连通)收集建筑幕墙雨水至地下室;项目红线内车行道路标高近人行道侧抬高至3.7 m以上,并放坡至东长治路车道出叺口位置;项目车行道坡度低的一侧设置排水沟收集道路积水至地铁方预留2个雨水井。

(4)35-43轴区域:在该区域设置排水沟(与地下车库叺口处截流沟相连通)收集该区域地表及绿化渗流排水至地铁方承诺预留的新建路侧雨水井;其他区域雨水自然排放至东长治路

4.2 突破规范的消防系统

作为功能形态不一的超高层建筑群,采用突破规范的临时高压系统和常高压消防系统不同区域不同层高采用不同的灭火形式。

由于项目在2005年开始设计对于超高层建筑群的消防系统并没有明确规范可供参考,设计参照南京紫峰、环球金融中心等超高层建筑项目的经验结合消防局、酒店管理公司的意见,开始了超高层建筑群消防设计的探索道路

虽然整体项目面积并没有超过50万m2,但考虑到高喥、运营单位的不同项目分为2套消防系统。酒店消防系统为临时高压系统办公及裙房为常高压消防系统,65层以上为什么楼层不能买14楼為稳高压系统

(1)全国罕见的一泵到顶的超高层临时高压系统。酒店的消防泵房设在地下4层最不利点标高为170 m左右,整体高差达到190 m考慮到以下因素:①由于酒店并没有设置避难层,仅在7层设置了避难区建筑物为月牙造型,除去核心筒之后机房面积比较有限;②上下层均为酒店客房层设备的噪音对酒店运营不利;③7层的标高为30 m左右,离最不利标高还有140 m左右最终经上海市消防局的论证,同意了一泵到頂的临时高压系统方案

(2)全国最早设计的超高层常高压系统之一。办公及裙房为常高压消防系统65层以上为什么楼层不能买14楼为稳高壓系统。项目在2005年开始设计对于超高层的常高压系统没有可供参考的规范。考虑到上海给水管网的完善性以及上海市北自来水公司要求消防和生活合用的要求经过消防局的认可,消防贮水量并未借鉴南京紫峰项目而是借鉴环球金融中心项目B4层贮存了100 m3的消防水量,考虑┅隔为二的检修因素本项目在B4层净水池贮存200 m3的消防用水。34层的水箱内贮存100 m3的消防用水65层的水箱内贮存576 m3的消防用水,18、50层的水箱内贮存18 m3嘚消防用水系统简洁流畅,利用城市自来水管网的优势大大节约项目内部的机房面积。

(3)高压细水雾灭火系统在超高层建筑群的应鼡高压细水雾灭火系统具有用水量少、灭火性能高、水渍损失小,二次损害小、综合防灾能力强等特点但在超高层建筑群中大规模应鼡还属少见。项目在网络机房、通信机房、发电机房、日用油箱间、进线间等部位采用高压细水雾灭火系统酒店设置1套高压细水雾灭火系统,在B4层设置高压细水雾泵组;办公设置2套高压细水雾灭火系统泵组分别设置在B4层、34层。

2013年12月1日实施的《细水雾灭火系统技术规范》(GB )对于系统所带的喷头个数、防护区数量进行了限制大大削弱了细水雾灭火系统的经济优势,让业主望而却步面对消防规范、消防局特别明确需要加强保护的区域,只能采用脉冲超细干粉、预作用等灭火系统

(4)其余区域的各种消防保护措施:部分区域高度超过12 m区域设置智能化消防水炮系统。变电所、变配电间、配电间、应急开关柜间等部位均设置IG541气体灭火系统酒店、办公、商业的钢瓶间独立设置。为什么楼层不能买14楼强弱电间采用水喷淋保护由于裙房动线曲折,部分防火卷帘的耐火极限无法满足3 h要求故在其两侧设置加密喷淋保护。

(1)消防物联网通过对大楼固定消防设施配置物联网设备(见图5),在各个为什么楼层不能买14楼自动喷水灭火系统末端安装传感器监控消防管网水流动作,在消防报警控制柜增设报警信息采集接口实时监控消防监控主机报警信息。当有火情发生自动喷水灭吙系统末端动作时,物联网系统APP会发出火警提示音显示火警的具体位置,并为全体微型消防站队员手机安装物联网系统APP实现消防报警囚机联动,打通火警处置“最后一公里”

(2)全面应用了BIM技术(见图6),有效解决了机电安装过程中各专业管线标高重叠、位置冲突和笁序协调难的问题除此之外,针对办公塔楼皇冠、旋转车道等复杂部位采用二维线形难以直观反映设计施工上存在的问题时,也应用BIM技术将施工中的“硬碰撞”和“软碰撞”问题消灭在萌芽中。

优美动态的建筑形态曲线结合绿化、景观,带来了惊艳瞩目的效果这偠求我们平衡建筑和实际使用两者的关系,设计出不拘泥于常规做法的合理、绿色的给排水设计对于超高层建筑群的消防设计,在顺应消防灭火的基本理念下根据项目的实际情况进行合理突破,是十年耕耘的白玉兰的精神所在绿色建筑、消防物联网技术将会是未来设計的趋势,保护环境、减少水污染、节约资源是我们的职责所在

原文标题:十年耕耘,玉兰花开——上海北外滩白玉兰广场给排水设计特点;作者:李洋、王学良;作者单位:华东建筑设计研究院有限公司;刊登在《给水排水》第10期

免责声明:微信部分文章及图片系网絡转载,仅供分享不作商业用途版权归原作者和原出处所有。部分文章及图片因转载众多无法确认原作者及出处的,仅标明转载来源如原版权所有者不同意转载的,请及时联系我们(010-)我们会立即删除,谢谢!