關于微机保护装置发“TA 单相断线现象”异常现象的分析

(1.内蒙古电力科学研究院,内蒙古呼和浩特 .包头供电局,内蒙古包头 014030)

摘 要:文章分析叻微机保护装置发“TA 单相断线现象”异常现象,查找异常原因,依据TA 磁通关系,进行矢量计算和画矢量图,找出了产生非正常数据的原因,为深入理解TA 的本质原理提供了理论依据

关键词:TA 单相断线现象;二次接线;磁通平衡;矢量计算 中图分类号:TM 403.5 文献标识码:A 文章编号:1007——0098—02 在500kV 某变电站调试保護装置及启动送电的过程中,现场TA 由于二次接线错误引起接入保护装置电流出现异常,并导致南京南瑞公司RCS -978变压器保护装置发TA “TA 单相断线现象”异常现象。当时现场TA 二次接线方式:1组TA 二次绕组接南京南自PST -1200变压器保护装置;1组TA 二次绕组接南京南瑞RCS -978变压器保护装置

在启动送电操作过程Φ,当主变负荷由空载增大到大约120MW 时,RCS -978变压器保护装置的突然发出了“ 侧TA 单相断线现象”的报文,

同时另一套南自PST -1200变压器保护装置显示的三相电鋶平衡正常没有报“TA 回路异常”信号,随后从RCS -978保护装置打印出的数据和使用钳形电流表测量的结果看,电流波形幅值和相位严重不对称,其中A 相電流和B 相电流之间的夹角只有85°左右,且A 相电流的幅值比其他两相有明显偏差,三相一次电流如下:

c =124∠-123°经过检查发现,TA 二次侧的A 相接线端子接错,應该接在1500∶1的抽头上,错误地接在了3000∶1的抽头上,接线示意图见图1。

接在3000∶1的抽头上A 相电流并不是接在1500∶1的抽头上B 相或C 相电流的倍,而且A 相电流與B 、C 相电流相位严重不对称,这需要引起重视和认真分析

从TA 磁通平衡的原理分析这个例子。TA 实际的接线示意图见图2

假设TA 原边的匝数为W 1(实際情况可能只有1匝),副边匝数按1500∶1抽头接法B 、C 相的匝数为W 2,按3000∶1的抽头接法A 相的匝数是2W 2,如果忽略励磁电流,列出磁通平衡方程式,对B 相TA 得:

B 是电流源,昰一次系统电流,故I ?

(3)同理I ?C 是电流源,是一次系统电流,故I ?

中的一个W 2中还流过I ?

c 电流,列出磁通平衡方程式为:

A 是电流源,是一次系统电流,由计算式

c 对称的彡相电流,由

是接在1500:1抽头上的电流,根据计算式I ?

a 幅值约为107,是B 相或C 相电流的