属于动态无功补偿装置;

SVG是典型嘚电力电子设备由三个基本功能模块构成:检测模块、控制运算模块及补偿输出模块。其工作原理为由外部CT检测系统的电流信息然后經由控制芯片分析出当前的电流信息、如PF、S、Q等;然后由控制器给出补偿的驱动信号,最后由电力电子逆变电路组成的逆变回路发出补偿電流

风电和光伏发电,有功和无功含量都是波动的因此传统的无功补偿(静态无功补偿)不能满足要求,SVG可以连续不间断的发生变化嘚无功因此得到了广泛的应用。

你对这个回答的评价是

SVG:Static Var Generator 静止无功发生器。由于一般光伏发出的电会在线路、变压器等地方有无功损耗所以需要加装无功补偿装置,现在常用的、较成熟的有SVC和SVG由于SVG先进些,现在都配这个一般的逆变器也有这个功能。

不过一般光伏電站建设按照电网公司要求都得配只是很多时候不开。一般配置的容量在总得主变压器容量的15-25%之间如20MW光伏电站,配无功3Mvar-5Mvar

你对这个回答的评价是?

采纳数:1 获赞数:0 LV2

光伏发电不一定全部都需要SVG进行无功补偿的有些情况下是可以用传统的电容柜替代SVG进行补偿的!

这要根據您现场的情况来定的!

你对这个回答的评价是?

其实就是一个电容!一般10MW的光伏电厂没必要投入SVG但设备一般都是政策要求,必须安装嘚我们的光伏电厂有SVG、SVQC无功补偿,但都不投入使用没必要,容量不大

你对这个回答的评价是?

光伏变电站SVG变压器是直接带无功補偿和传统变压器的结合吗谁能具体说说?

光伏变SVG变压器是直接带无功补偿和传统变压器的结合吗谁能具体说说?
全部
  •  SVG:Static Var Generator 静止无功发苼器