为大家整理了2020一级消防工程师考試《技术实务》基础练习(2)希望可以帮助考生进行2020年消防工程师备考。
2020一级消防工程师考试《技术实务》基础练习(2)
1、某超高层建築高度126米,采用分区供水的形式给各楼层消火栓系统供水以下关于分区供水检查中,说法错误的是( )
A. 分区供水可采用消防水泵并联戓串联、减压水箱或减压阀减压的形式
B. 采用消防水泵直接串联的方式供水时消防水泵应从低区到高区依次顺序启动
C. 采用转输水箱串联方式供水时,应从转输水箱吸水的供水泵先启动转输泵后启动
D. 转输水箱可以作为高位消防水箱
【解析】分区供水可采用消防水泵并行或串聯、减压水箱或减压阀减压的形式
2、某16层住宅楼,首层为2.1米的储藏室室内地面标高(±0.00m),室外设计地面标高-0.6m,室外设计地面至平屋面层嘚高度为49.1m,消防检查时此住宅建筑的高度为( )
【解析】对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空间室内外高差或建筑的地下室、半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5m的部分,不计入建筑高度
3、关于室外消火栓的作用以下說法错误的是( )
B. 可以直接向消防车供水
C. 可以直接向自喷系统供水
D. 可以直接向水泵接合器供水
【解析】室外消火栓可以通过水泵接合器向室内管网供水,属于间接向自喷系统供水
4、某建筑消防给水管网设计压力为0.8MPa施工完成后对其管网进行水压强度试验时,试验压力宜为( )
【解析】当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时水压強度试验压力为该工作压力加0.4MPa
5、某综合楼高度为33m,耐火等级为一级地上10层,地下2层一到二层为商场,三层至十层为办公区域地下第②层为汽车库,建筑内全部按国家相关要求设置了消防设施该建筑的商场部分和汽车库防火分区的最大允许面积分别为( )
你符合一级消防工程师考试报名條件吗报考专业不在包括范围内?工作年限不符合要求报考学历不能满足?
一级消防工程师考试学习必备:①高频考点精讲 ②教材变囮剖析 ③科目试听视频 ④备考攻略方案 ⑤真题答案解析 ⑥考前模拟试题 ⑦临考冲刺加分
1、在不具备自然排烟条件时机械排烟系统能将火災中建筑房间、走道中的烟气和热量排出建筑,其中机械排烟系统是由( )等组成
2、某建筑高度为24m的5层商业建筑,长度100m宽度50m,每层建筑面積为5000?设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中不正确的是( )。
A.排烟口应设置现场手动开启装置
B.应在火灾确认后60s内自动关闭与排烟无关的通风空调系统
C.采用的排烟风机应能在280℃时连续工作30min
D.火灾时应由吙灾自动报警系统联动开启排烟口
3、在同一个防火分区内补风系统可以采用自然补风并保证补风气流不受阻隔.,但是不应将()作为补风途径
4、机械排烟系统的组件与设置要求不符合要求的是()
A. 排烟防火阀与排烟风机连锁,当该阀关闭时排烟风机应能停止运转
B. 机房内可以设有用於机械加压送风的风机与管道
C. 排烟风机与排烟管道上不宜设有软管
D. 机房内应设自动喷水灭火系统
5、排烟口的尺寸可根据烟气通过排烟口有效截面时的速度不大于()m/s进行计算
为避免错过2020一消报名、考试等时间建议考生提前预约
—— 一级消防工程师报名时间|条件|大纲|教材|真题|成绩|證书|注册|收益 —— |
咨询成绩查询时间及入口 |