我方收到的变配机电安装工程专业承包款应计入专业分包成本还是哪个科目呢

一级机电设备机电安装工程专业承包专业承包企业可承担各类一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装(    )kV及以下变配电站工程,非标准钢构件的制作、咹装

一级机电设备机电安装工程专业承包专业承包企业可承担各类一般工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装,35kV及以下變配电站工程非标准钢构件的制作、安装。

利用成熟的GSM网络覆盖优势核心网络基于GSM/GPRS演进,与GSM系统有很好的兼容性的3G网络是(    )

彩色电视嘚光电转换是在摄像端利用()器件将彩色光学图像进行分解并转换成三基色电信号的

(    )是以计算机网络为核心,实现广播电视节目的采集、编辑、存储、播出交换及相关管理等功能

一般情况下,在DWDM系统中(   )不同波道OTU是可以互换的。

  • 试题题型【案例分析题】
A公司承包某厂车间扩建机电机电安装工程专业承包工程范围有桥式起重机安装;车间内通风空调风管安装;动力电气线路;消防管道安装等。橋式起重机安装高度为18m通风空调风管和消防管道安装标高为24m,风管在现场制作电气线路敷设于电缆沟,并与该厂变、配电房的指定配電柜相接进场时土建工程已完工,为不影响该厂生产施工全过程中不允许停电。A公司项目部针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施笁方案和安全技术措施施工中,A公司将厂内的工艺设备运输任务分包给B公司在运输重25t的设备时,A公司的代表曾提出过要用25t车运输此设備但B公司却使用了在市场上购买报废的10t半挂运输车,设备装上车后没有采取固定措施结果半挂车拐弯时,设备自车上摔下除了保险公司赔偿外业主还直接损失65万元。经查B公司没有制定设备运输方案,也没有安全技术交底记录
(1)分析本工程在安全管理方面存在哪些主偠风险因素?
(2)针对本工程安全方面存在的主要风险因素项目部应制定哪些安全技术措施?
(3)从B公司的角度分析这次事故产生的原因有哪些?应负什么责任
(4)A公司在这次事故中负有哪些责任?为什么
(5)项目部应如何进行安全技术交底?
  • 参考答案:(1)安全管理方面存在的主要风險因素有:桥式起重机的轨道安装于18m高处通风空调风管安装于24m高处,存在高空坠落;通风空调风管在现场制作需要设备加工,存在机械伤害;桥式起重机需要吊装存在吊装风险;动力电缆必须在变、配电房不停电的条件下,与指定配电柜相接存在人员触电的危险;施工现场有多个临时用电点,存在工人触电的危险和引起火灾的危险;单机试车存在试运行风险
    (2)安全技术措施应根据上述风险逐项制定,即高空作业安全技术措施、机械操作安全技术措施、吊装作业安全技术措施、变、配电房施工安全技术措施、压力试验安全技术措施、臨时用电安全技术措施、单机试车安全技术措施
    结论:施工单位项目部仅针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施,还有其他各项安全技术措施没有制定所以项目部安全技术措施的制定是不完善的。
    (3)B公司应负的责任是:没有制定相应的设备运输方案没有安全技术交底记录可以认为没有进行安全技术交底,安全管理混乱;运输车辆为报废车辆施工设备严重不合格;用lOt半挂拉25t设备,严重超载违反了施工设备使用管理的规定;施工现场没有安全员或其他管理人员进行管理和监督,安全和质量管理不符合要求B公司對这次施工应负主要责任。
    (4)A公司负有的责任是:
    1)A公司选择B公司为分包队伍不当是造成事故的主要原因:运输设备不能满足设备运输的需偠;B公司的人员素质不符合要求;B公司的技术管理和安全管理极为薄弱,野蛮操作不懂起码的规则,不具备承担设备运输的能力
    2)A公司對B公司的管理不到位,具体表现为:没有及时检查分包队伍的设备运输施工方案和安全技术交底记录而B公司根本没有技术交底,A公司也沒有及时令其整改;A公司现场管理人员对分包队伍的管理不到位
    (5)项目部进行安全技术交底应做到:
    1)安全技术交底必须按工种分部分项交底。施工条件发生变化时应针对性地补充交底内容;冬雨期施工应有针对季节气候特点的安全技术交底。工程因故停工复工时应重新進行安全技术交底。
    2)安全技术交底必须在工序施工前进行并保证交底逐级下达到施工作业班组全体人员。
    3)项目部应保存安全技术交底记錄并整理归档