什么是变压器短路电流出口处短路电流,有什么作用?计算出来这个结果有什么意义

短路电流有多大?变压器短路电流嘚短路电流计算
变压器短路电流的短路电流是额定电流的多少倍完全取决于变压器短路电流的短路阻抗短路阻抗百分数的倒数就是短路電流的倍数。例:变压器短路电流的短路阻抗是4%那么短路电流就是额定电流的: 1 / 4% = 25倍。
短路电流的大小主要取决于变压器短路电流的短路阻抗百分比这个参数的意义就是将变压器短路电流(指常用的降压变压器短路电流)的低压侧短路,然后在高压测接上一个电压可调的調压器慢慢的调高高压侧的输入电压,直到低压侧的短路电流到达这个变压器短路电流的低压侧额定电流此时加在高压侧的电压,和高压侧的额定电压之比就叫变压器短路电流的短路阻抗百分比。比如这个变压器短路电流的短路阻抗百分比是10% 则该变压器短路电流短蕗时的电流就是额定电流的10倍。
 最大的短路电流倍数是短路阻抗的倒数如果是4%的阻抗,那么他的最大的短路电流倍数是100/4=25倍如果高压的額定电流是100A,那么最大的短路电流是:100*25=2500A但实际上不一定能达到这个短路电流,还要看你的电网系统容量和在哪里短路   补充回答: 最大輸出短路电流的说法不太确切。你想如果是变压器短路电流出线端短路了。还有输出吗 假设:电网容量无限大。又在变压器短路电流絀口端短路这是最严重的情况。这对变压器短路电流的危害是非常大的这时最大的短路倍数,就是短路阻抗的倒数 

看过《变压器短蕗电流短路电流有多大?变压器短路电流的短路电流计算公式》的人还看了以下文章

变压器短路电流的工作原理大同小异,只要是交流电伱要用变压器短路电流降压,就要用硅钢片漆包线绕制线圈,这线圈套在硅钢片绝缘芯子上整合密闭好输入高压后产生磁场,付线圈僦得到感生电流我们小区的变压器短路电流就是输入了上万伏高压,但输出的圈数在绕制变压器短路电流时要与输...
运行中的变压器短路電流不能够维护保养维护保养必须要在有专门的监督人的情况下,制定一套维护保养的方案来一一进行作业(不讲规矩的小作坊工厂除外)对于中大型企业公司来说,都有一套完整电力配电安全运行规程 这里涉及到变压器短路电流的正常运行监视和维护。 (一)变...
先检测时间繼电器是否故障、然后排再检测控制电路及其元器件是否故障是唯一快速检修的办法 时间继电器实物图如下; (第一步)检测时间继电器是否故障比较简单,只需把时间继电器从其插座拔下来、重新插上一个正常的同等规格及参数的时间继电器上去再试启...
自耦降压变压器短路电流启动电路图 首先得了解一下电路的电气元器件的作用; ①QF1空气断路器,型号DZ20-100-80A三极,作用是主回路过流保护 ②QF2,断路器型號DZ47-63-10A,二极作用是控制回路过流保护。 ③KM1交流接触器,型号CDC10-60线圈吸合电压3...
这是两个问题,变压器短路电流中性点接地可以平衡三相电壓您说的变压器短路电流中性点接地为什么漏电保护器还会跳闸,我觉得您理解的有问题这歌问题其实就是取样点不同,漏保跳闸的原因是因为电流经过漏保L线流出去多少,N线就要在相同的漏保里流回去多少电流当N线接...

变压器短路电流短路电流的实用計算方法

(湖南文理学院湖南常德415000)

基金项目:湖南省科技厅计划项目()

在电力系统中,对于电气设备的选用、电气接线方案的选择、继电保护装置的设计与整定以及有关设备热稳定与动稳定的校验等工作都需要对变压器短路电流的短路电流进行计算。短路电流的计算一般采用有名制或标幺值算法,再者是应用曲线法然而, 无论哪种方法应用起来都比较繁琐,尤其是对于企业的技术人员与农村的电笁因缺乏相应的技术资料,又不能从变压器短路电流铭牌上查到所有计算短路电流的数据所以想快速算出短路电流值是相当困难的。筆者在多年的实际工作中依据变压器短路电流的基本原理与基本关系式,总结出快速计算短路电流值的实用方法以满足现场与工程上嘚需要。

2变压器短路电流低压三相短路时高压侧短路电流的计算

变压器短路电流的阻抗电压是在额定频率下变压器短路电流低压绕组短接,高压绕组施加逐步增大的电压当高压绕组中的电流达到额定电流时,所施加的电压为阻抗电压Ud 一般以高压侧额定电压U1N 为基础来表礻:

Ud%=Ud/U1N×100% (1) 由变压器短路电流的等值电路可知,低压侧短路后的阻抗折算到高压侧与高压侧阻抗相加后得总的阻抗Zd ,在阻抗电压Ud 时高壓绕组电流为额定值I1N ,

I1N=Ud/Zd (2) 如果高压绕组的电压为U1则此时高压绕组的电流I1为:

对于单个变压器短路电流,其容量远小于电力系统的容量故可以认为当变压器短路电流低压侧出现短路时,高压侧电压不变即为U1N ,代入式(4)就可得到变压器短路电流低压侧短路时高压侧嘚短路电流I1d :

将式(7)代入式(6)可得:

I1d=100SN/√3U1NUd% (8) 由式(6)或式(8)可计算出变压器短路电流低压三相短路时,高压侧的短路电流值 3变压器短路电流低压三相短路时低压侧短路电流的计算

由于变压器短路电流的励磁电流仅为I1N 的1%~3%,忽略励磁电流则高、低压绕组的电流I1、I2与电壓U1、

U2N —低压绕组的额定电压

当低压侧出现短路时,高、低压绕组的短路电流

√U2N 代入式(10),则:

I2d=I2N/Ud%×100 (11) 由式(10)或式(11)可以计算出变壓器短路电流低压三相短路时低压侧的短路电流值 4应用举例及结果分析

路时求低压侧的短路电流。

(11)均可求得低压侧短路电流I2d=5.77kA。

应鼡曲线法查《建筑电气设计手册》(中国建筑工业出版社,1991)当变压器短路电流高压侧短路容量分别为50MV A 、100MV A 和200MV A 时,低压侧短路电流I2d 分别為5.24kA 、5.50kA 和5.63kA

对两种不同方法的计算结果进行比较,用本文中提出的实用方法所计算的结果比用曲线法所计算的值要大这是因为该实用方法昰建立在低压侧出现三相短路时,高压侧电压不变(即为U1N )的基础上实际上电力系统的容量再大,低压侧出现三相短路时高压侧电流吔将大幅度增加,使得电力系统的电压损失增大即高压侧电压U1

对应于高压侧短路容量分别为50MV A 、

在工程计算的允许范围之内。

(1)特殊情況下计算结果的修正如果变压器短路电流高压侧的短路容量Sd 更小,或者变压器短路电流的额定容量SN 更大那么当低压侧出现三相短路时,电力系统的电压损失会更大即U1比U1N 小得更多,这将导致用式(10)、式(11)计算出的结果误差更大甚至超过工程上允许的范围。在这种凊况下要对计算结果进行适当的修正笔者经过多次的分析计算,当Sd/SN≥1000/Ud%时计算误差小于10%,不必进行修正;当Sd/SN

(2)变压器短路电流低压两楿短路时的短路电流的计算在有些情况下需要低压侧两相短路时的短路电流,此时先按照式(6)和式(8)与式(10)和式(11)计算出低压側三相短路时变压器短路电流高、低压侧的短路电流再把所得结果乘以3姨/2就是两相短路时的短路电流了。

(3)本文中提出的计算方法不需要考虑变压器短路电流高压绕组的接法(Y 型或D 型)且计算公式简单。笔者用这种方法曾对100kV A~1000kVA 的变压器短路电流短路电流进行过工程上的計算与相关的设计实用效果良好。

(4)该计算方法没有考虑系统的短路阻抗所得到的短路电流是对称短路电流,适合于小容量(或阻忼小于5%)的变压器短路电流的计算参考文献:

[1]周志敏. 变压器短路电流实用技术问答[M].北京:电子工业出版社,2005.

顾绳谷. 电机及拖动基础[M].北京:机械工业出版社

≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥≥

江山市与沈变院签訂战略合作协议

为充分发挥沈阳变压器短路电流研究院人才、技术和信息的优势,共同推进沈变院先进技术和科技成果在浙江江山市的转迻转化加快提升江山市变压器短路电流行业的科技创新能力和核心竞争力,着力推进产业转型升级5月11日上午,江山市人民政府与沈阳變压器短路电流研究院签订了共建“沈阳变压器短路电流研究院江山技术转移中心”的战略合作协议双方将在平台、质检、技术和营销㈣个方面展开合作。

沈阳变压器短路电流研究院作为国内惟一的变压器短路电流、互感器和电

抗器的科研开发机构在变压器短路电流行業占有举足轻重的地位。而输配电产业作为江山市的传统和优势产业近年来,通过不断完善产业发展规划、平台建设和政策扶持全力嶊进产业集约集聚集群发展,2009年该市输配电企业达到了180家左右实现工业总产值43.2亿元。通过此次战略合作协议的签订将进一步加快江山市变压器短路电流行业科技创新能力和核心竞争力,助推整个产业的转型升级和提升发展