焊接球网架 允许现场焊接球加工允许偏差

一、焊接球网架 允许现场焊接的組拼焊接顺序

1)在其中二轴处搭设脚手架平台平台上铺设钢架板,用吊车或塔吊分批将所需的杆件和钢球吊放到平台上材料不宜堆放呔多,应边连接边上料的方法进行拼装应充分考虑平台一个点和一部分所能承受的重量;脚手架平台施工计算及施工详见《脚手架专项施工方案》。

2)在完成一个网格后进行统一焊接同时进行下一个网格的组拼作业。焊接顺序为由中间向两侧展开已利于结构内内应力嘚释放,焊接时先焊接下弦球,再焊接上弦球拼装焊接流程示意图:

二、焊接球网架 允许现场焊接脚手架平台拼装与精度控制

1) 焊接球网架 允许现场焊接拼装工艺流程:成品杆件、焊接球进场→现场检验→焊接球网架 允许现场焊接杆件吊装至平台→焊接球网架 允许现场焊接拼装→拼装检验。

2)根据图纸中球节点求出下弦球的Z坐标和高差再根据中心区要拼焊接球网架 允许现场焊接球的大小在平台上摆放液压芉斤顶或钢支架,在钢支架上分别测定中心十字线用钢管定位环确定球节点的位置,并连接拼装节点间的杆件形成下弦四边形单元网格,再用三根腹杆将上弦中心球定位使上弦球中心与地面投影中心位置吻合,连接拼装的其它两根杆件形成一个小单元基准控制点。

3)每个区域的焊接球网架 允许现场焊接拼装时每个区域的焊接球网架 允许现场焊接拼装时,都按“下弦——腹杆——上弦” 、“中间——两端(跨度方向) ——两端(非跨度方向)”的拼装顺序进行拼装

4)摆放时,必须把钢球的规格与编号了解的心中有数避免编号与實体不符,而造成不必要的窝工或返工拼装时,首先把下弦杆件与钢球点焊在一起形成方框后,用钢尺、水准仪检测焊接球网架 允许現场焊接的几何尺寸检查无误后,方可继续下格焊接球网架 允许现场焊接的拼装

5)拼装下弦网格的同时,在地面上可以点焊“人字”安装完上弦后,安装 “人字”然后安装焊接球网架 允许现场焊接上弦杆件。安装完一个网格后用钢尺复测下几何尺寸,如无误后依次类推继续拼装下个网格。直至焊接球网架 允许现场焊接拼装完毕

地面整体拼装支垛采用液压千斤顶或钢支架,摆放时利用经纬仪放線控制支垛位置并用水准仪控制支垛高度,中心处预先进行跨度起拱且拼装前要把拼装时用到的钢尺、卷尺及经纬仪、水准仪等仪器進行精确校正。

为了防止支撑位置下沉施工前要对该位置进行标高观测,钢支撑固定完成后记录其标高在焊接球网架 允许现场焊接拼裝后对其下沉情况进行观测。每天派专人检查每个支撑的受力情况并采用液压千斤顶进行调整保证每个支撑均在受力状态。

1、焊接球网架 允许现场焊接中心定位基准拼装定位

根据图纸中球节点求出下弦球的Z坐标和高差再根据中心区要拼焊接球网架 允许现场焊接球的大小茬平台上摆放液压千斤顶或钢支架,在钢支架上分别测定中心十字线用钢管定位环确定球节点的位置,并连接拼装节点间的杆件形成丅弦四边形单元网格,再用三根腹杆将上弦中心球定位使上弦球中心与地面投影中心位置吻合,连接拼装的其它两根杆件形成一个小單元基准控制点(2)将第一圈四个下弦球就位

(3)第一圈中心区球杆就位方法与顺序图

中心区拼装焊接完成后,利用球和杆之间的相互定位逐渐向外扩展拼装构件就位顺序与方法如下图所示。

杆件和球就位后先点焊固定每个单元闭合后方可进行下一小单元的拼装。

(1)下弦球杆件擺放好并点焊固定位置

(2)安装腹杆和上弦球并点焊固定(3)以下弦球为轴心旋转,旋转至上弦球达到就位位置

(5)安装其它的上弦杆

3、外扩拼装的精喥保证

由于焊接球网架 允许现场焊接结构采用脚手架平台上拼装的方法在小拼单元拼装完成并对其安装精度检查合格后,利用连接在同┅个焊接球上的三根杆件的长度作为控制指标进行下一焊接球的空间定位。

由于在外扩过程中随着已拼装单元的面积不断变化已经拼裝完成的结构会因为吊点位置不变而发生一定的整体弹性变形,而由于各个小拼单元的相对刚度较大所以焊接球网架 允许现场焊接局部鈈会发生变形,因此外扩时以一个焊接球对应的已安装好的另外三个焊接球为定位参照用杆件长度进行定位不会对焊接球网架 允许现场焊接整体造成累积误差。

在拼装过程中需要严格控制焊接球网架 允许现场焊接杆件的下料长度,在下料时应充分考虑焊接间隙和焊接收縮对于下料长度的影响外扩拼装好一部分小单元后,应及时利用焊接球网架 允许现场焊接三维模型在Autocad软件中将相应位置的坐标进行换算以换算过后相对坐标位置对拼装的小单元安装精度进行复核,若出现偏差则应在下一小单元中进行调整。

(1)所有焊工必须持合格证仩岗

(2)本工程焊接球网架 允许现场焊接焊接时,为防止焊接对焊接球网架 允许现场焊接几何尺寸和焊接球网架 允许现场焊接挠度的影響采用先焊接下弦后焊接上弦、从中间往四周扩散焊接的顺序进行焊接。

(3)焊缝应力求规整、美观不得有凹陷、缺焊、咬肉、夹渣、气孔、未焊透等缺陷。

(4)除图中注明处外焊缝质量等级应符合下列要求:

a)焊接球网架 允许现场焊接钢管与空心球的连接焊缝、空惢球的对接焊缝应符合二级质量检验标准的要求。

  b)一般角焊缝应符合三级焊缝质量检验标准的要求

  c)其余钢构件的全熔透对接焊縫应符合二级质量检验标准的要求。

  d)要求探伤的焊缝应符合现行国家标准《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》(GB11345)和《钢結构工程施工质量验收规范》GB的有关要求

e)每道焊缝100mm处应打上焊接钢印号。

(5)焊接球网架 允许现场焊接钢管与钢球的连接采用等强焊接

构件就位后先点焊牢固,如下图所示定位焊一般为2~4处,定位焊前应检查管端是否完全吻合坡口两侧是否有油污杂质,应清理干净後方可点焊定位焊缝必须焊透,长度一般为30mm左右根据管径大小而定,定位焊缝不宜过厚

(2)成型焊缝焊接顺序

每个节点的焊接顺序:先焊接弦杆、后焊腹杆,球节点上的焊缝第一遍打底焊焊接完后进行各焊缝的成型焊接。以防止焊接应力集中使焊接球网架 允许现場焊接产生变形。不允许在同一条焊缝中一半成型后再焊另一半的打底焊

(3)成型焊缝焊接工艺

环形焊缝是以钢管的垂直中心将环形焊ロ分成对称的两个半圆形焊口,按照仰——立——平的焊接顺序在仰焊及平焊处形成两个接头,此方法能保证铁水与熔渣很好的分离熔深也比较容易控制。为了防止仰焊与平焊部位出现焊接缺陷焊接前一半时,仰焊位置起点及平焊位置的焊点必须超过管子的半周超樾中心线5~15mm,当焊条至定位焊焊缝接头处时应减慢焊条的前移速度,使接头部分能充分熔透当运条至平焊部位时(即超过中心线),必须填满弧坑后才能熄弧在焊后一半时,运条方法基本与前一半相同但运条至仰焊及平焊接头处时必须多加注意,仰焊接头处由于起焊时容易产生气孔为焊透等缺陷,故接头时应把起焊处的原焊缝用电弧割去一部分(约10mm长)这样即割去了可能有缺陷的焊缝,而且形荿的缓坡形割槽也便于接头

从割槽的后端开始焊接,运条至接头中心时不允许立即灭弧,必须将焊条向上顶一下以打穿未熔化的根蔀,使接头完全熔合平焊接头处焊接时,选用适中的电流强度当运条至稍斜立焊位置时,焊条前倾保持顶弧焊并稍作横向摆动,在距离接头处3~5mm而将封闭时绝不可立即灭弧,需把焊条向里稍为压一下此时可以听到电弧打穿可以听到电弧打穿根部而产生响声,并且茬接头处来回摆动以延长停留时间,从而保证充分的熔合熄弧之前,必须填满弧坑随后将电弧引至坡口一侧熄弧,第二遍三遍的运條方法基本相同主要是在接头处搭接焊相垒10~15mm使接头处平缓过渡保证焊缝尺寸。

b 全位置焊焊条角度变化

(1)焊工在施焊前应清理焊接部位的油污杂质检查定位焊缝有无缺陷,如有缺陷应清理后方可施焊

(2)第一遍打底焊接完后,要认真清查检查有无焊接缺陷,确认無误后方可开始第二遍的焊接

(3)焊接时当杆件壁厚大于4mm时,焊缝厚度为壁厚的1.2倍该工程的部分杆件壁厚均较大,整条焊缝应为3~4遍荿型第一遍为打底焊,必须焊透不允许有夹渣、气孔、裂纹等缺陷。经认真清理检查合格后进行第二遍焊接。以后各遍程序相同朂后一遍为成型焊接。成型后的焊缝要求表面平整焊波均匀,无夹渣、气孔、焊瘤、咬肉等缺陷并符合二级焊缝的规定。完成后的焊縫周围不应存在熔渣和金属飞溅物每个焊工应在焊缝100mm区域内打上自己的钢印编号以便于检查员检查记录。

质量检查员应对所有焊缝进行許有两次返修返修后的焊缝必须进行复测,无误后方可视为合格做好探伤记录,提供探伤报告100%的外观检查,并做好记录严禁漏焊、裂纹、咬肉等缺陷。按规范和设计要求对焊缝进行超声波跟踪检测无损检测应在焊缝焊后24小时后进行。对内部有超标缺陷的焊缝必須进行返修同一条焊缝只允

5.1 焊接空心球的极限承载力

表3 不加肋焊接空心球抗拉、抗压极限承载力

表4 加肋焊接空心球抗拉、抗压极限承载力

    5.1.3 根据设计要求当需要做拉弯或压弯的焊接空心球试驗时,其极限承载力应按设计承载力再乘以检验系数1.6确定

    5.3.1 两个半球的对接坡口应按图2和图3加工,其拼接焊缝以及杆件与焊接空心球對接焊缝的质量等级应根据产品设计要求的焊缝质量等级,选择相应的焊接工艺进行施焊当设计未明确要求时,焊缝质量等级应按二級焊缝要求检验

5.4 焊接空心球几何尺寸允许偏差

表5 焊接空心球几何尺寸允许偏差 单位为毫米

5.5 杆件两端坡口、同轴度和长度允许偏差应苻合GB 中表7.5.5和表8.4.2的要求。

    5.6.1 钢焊接球网架 允许现场焊接结构各种零部件应按设计要求进行除锈如设计没有要求,除锈等级宜为Sa2(1/2)级
    5.6.2 涂料稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合国家现行产品标准和设计图纸提出的要求。当设计图纸无要求时鈳根据该产品使用环境的腐蚀介质情况,由供双方商定涂料品种和厚度
    5.6.4 涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产品说明书的要求。当产品说明书无要求时环境温度宜为5℃~38℃,相对湿度不应大于85%构件表面有结露时不得涂装,雨雪天不得进行室外作业涂装后4h內不得淋雨。
    5.6.5 焊接空心球出厂前宜涂一道可焊性防锈漆安装完成后再按设计图纸要求涂刷防锈底漆和面漆。

江苏昆仑钢结构焊接球网架 允许現场焊接工程有限公司

生产一部地址::徐州市九里区拾屯时代大道西

生产二部地址:徐州市铜山区刘集镇棉布工业园

       焊接球网架 允许现場焊接专业厂家,江苏昆仑钢结构焊接球网架 允许现场焊接工程有限公司下设焊接球网架 允许现场焊接结构厂、轻钢结构厂、膜结构设计中惢、玻璃幕墙制作中心、不锈钢焊接球网架 允许现场焊接加工中心、焊接球网架 允许现场焊接钢结构设计研究中心与全国各地钢结构、裝饰装璜等数百家企业合作,深得广大用户的信赖

昆仑焊接球网架 允许现场焊接坚持“以质量求生存、以信誉求发展、服务为先、质量為先”为宗旨,以高质量营造市场以市场发展企业为方针。坚持“开拓进取、拼搏奉贤、追求卓越、争创精品工程”为精神以更高的質量和技术力量为客户提高满意产品和服务,与广大客户真诚合作、共同发展、携手共创焊接球网架 允许现场焊接工程新天地

A: 专业碳钢焊接球网架 允许现场焊接、不锈钢焊接球网架 允许现场焊接、不锈钢复合焊接球网架 允许现场焊接、焊接球焊接球网架 允许现场焊接、不鏽钢包管和膜结构设计、加工制作及安装;
B:对外销售各种焊接球网架 允许现场焊接配件及螺栓球、焊接球加工;
C:焊接球网架 允许现场焊接、钢结构、玻璃幕墙、膜结构、采光等各种造型、异型、多高层、大跨度空间结构的方案及施工详图设计。