原标题:电梯限速器动作范围五方通话电梯限速器动作范围五方对讲系统电梯限速器动作范围安全科普
电梯限速器动作范围本身有限速保护部件—限速器固定在机房内,用一根钢丝绳与电梯限速器动作范围轿厢上的安全钳相连电梯限速器动作范围正常运行时,限速器转动速度与轿厢速度相同当电梯限速器动作范围速度超过额定速度的1.15倍时,限速器停止转动触碰限速器上的开关,电梯限速器动作范围电动机断电电梯限速器动作范圍停止。如果电梯限速器动作范围轿厢还下坠那么限速器绳就拉动轿厢上的安全钳,将轿厢加在导轨上
电梯限速器动作范围试题(共100分80分及格)
1、当我们接触到一台新电梯限速器动作范围为了尽快掌握其原理,除了了解他的速度、楼层和重量以外还应该了解控制櫃。请简述如何尽快掌握此梯原理
可参考资料:《电梯限速器动作范围自动扶梯安装改造维保安全技术》、《电梯限速器动作范围电气原理与设计》
一、选择题(1题1分,共60分)
1、电梯限速器动作范围共有( )种方式分类
2、速度为1.75/ms的电梯限速器动作范围是( )电梯限速器動作范围。
A:低速 B:快速 C:高速 D:超高速
3、电梯限速器动作范围用途类型中“K”代表( )电梯限速器动作范围
A:客梯 B:货梯 C:客货两用梯 D:观光梯
4、( )一般不允许人员进入轿厢。
A:汽车电梯限速器动作范围 B:船用电梯限速器动作范围 C:杂物梯 D:病床梯
5、电梯限速器动作范围机房门上必须贴( )字样
A:机房重地 闲人免进 B:危险勿近 C:小心有电 D:电梯限速器动作范围间
6、电梯限速器动作范围机房内设置了“为救援乘客”而张贴的( )字样。
A:救援说明和电梯限速器动作范围说明 B:平层标记和电梯限速器动作范围说明
C:救援说明和平层标记 D:灭火说明和平层标记
7、电梯限速器动作范围机房内在显眼的地方必须有两种可手动操作曳引机的救援设备分别是( )
A:盘车轮 一字螺絲刀 B:灭火器 灭火铲 C:活扳手 抱闸扳手 D:盘车轮 抱闸扳手
8、电梯限速器动作范围机房内盘车轮颜色应为( )
A:红色 B:蓝色 C:黄色 D:绿色
9、電梯限速器动作范围机房内抱闸扳手颜色应为( )
A:红色 B:蓝色 C:黄色 D:绿色
10、电梯限速器动作范围机房限速器的主要作用是( )
A:限制電梯限速器动作范围运行速度,当电梯限速器动作范围速度超过额定要求后限速器动作以机械形式带动安全钳或上行超速保护装置来制定轎厢
D:通过限速器的转动,带动钢丝绳来驱动电梯限速器动作范围
11、电梯限速器动作范围曳引机主要作用是( )
A:输出动力,以此驱動曳引轮旋转通过曳引绳来带动电梯限速器动作范围运行
B:输出动力,驱动限速器运转
12、带有减速箱的曳引机一般称为( )
A:无齿轮曳引机 B:有齿轮曳引机 C:永磁同步曳引机 D:双支撑式曳引机
13、永磁同步电动机( )是永磁的。
A:表面 B:线圈 C:转子 D:定子
14、电梯限速器动莋范围抱闸的安装位置在( )
A:导向轮 B:轿顶 C:曳引机 D:地坑
15、电梯限速器动作范围抱闸又称为( )
A:电动机 B:电磁制动器 C:减速机 D:刹車系统
16、电梯限速器动作范围抱闸在松闸时制动闸瓦与制动轮表面应为( )毫米。
17、制动闸瓦与制动轮的接触器面积要求不小于闸瓦面積的( )
18、( )的作用是压紧制动闸瓦产生制动力矩;当电梯限速器动作范围轿厢有125%的额定载荷,以额定速度从井道上端向下运行切斷电源后应能使轿厢制停。
A:制动弹簧 B:盘车轮 C:抱闸扳手 D:电磁制动器
19、旋转编码器安装在曳引机上其主要作用为( )
A:实时监测电梯限速器动作范围速度 B:实时控制电梯限速器动作范围速度 C:实时测量载荷 D:实时控制载荷
20、电梯限速器动作范围曳引轮的绳槽有三种,其中( )摩擦力最强但对钢绳损伤最快。
A、半圆槽 B:带切口的半圆槽 C:楔形槽
21、在三种绳槽中( )当槽型磨损钢绳中心下移,摩擦力還基本不变;因此在电梯限速器动作范围应用中最广泛
A、半圆槽 B:带切口的半圆槽 C:楔形槽
22、杂物梯的绳头组合最常用的是( )
A、绳卡法 B:锥形套筒法 C:自锁紧楔型绳套法
23、绳头组合中的锥形套筒法,最常用的浇灌材料是( )
A:铁水 B:巴氏合金 C:强力粘胶
24、电梯限速器动莋范围轿厢导轨安装在( )
A:机房 B:井道 C:地坑 D:厅门
25、上限位、下限位安装在( )
A:机房 B:轿厢 C:地坑 D:井道
26、上极限、下极限安装茬井道里,他们属于电气里的( )回路
A:控制 B:安全 C:门 D:速度
27、厅门门锁滚轮与轿厢地坎的合理间隙应为( )。
28、轿门门刀与厅门地坎底下墙面距离最大允许值为( )
29、电梯限速器动作范围光幕或安全触板一般安装在( )部位。
A:轿门 B:轿顶 C:机房 D:井道
30、在电梯限速器动作范围自动并平层的状态电梯限速器动作范围厅门是靠( )打开的。
A:轿门门刀 B:厅门机械锁 C:轿门门刀配合厅门门轮 D:厅门自閉弹簧
31、平层光电主要作用为( )
A:检测平层区 B:再平层 C:平层换速 D:检测门区
32、在轿顶有三个至关重要的部件决定了维修人员的人身安铨分别是( )
A:检修开关 急停开关 护栏
B:安全窗 检修开关 急停开关
C:护栏 检修开关 安全窗
D:安全窗 检修开关 门机
33、电梯限速器动作范围Φ“S1 S2”分别代表( )
A:轿厢缓冲器 对重缓冲器 B:限速器开关 涨绳轮开关 C:厅门 轿门 D:轿顶 地坑
34、弹簧缓冲器表面与对重距离允许值是( )
35、油压缓冲器表面与对重距离允许值是( )
36、弹簧缓冲器又称为( )缓冲器。
A:耗能型 B:蓄能型 C:液压型 D:减震型
37、油压缓冲器又称为( )缓冲器
A:耗能型 B:蓄能型 C:液压型 D:减震型
38、对重和对重缓冲器的距离决定( )部位的人员和零部件的安全。
A:机房 B:轿顶 C:轿厢 D:哋坑
39、保险管一般因为( )造成损坏
A:电压电流过小 B:断路 C:电压电流过大或短路 D:电梯限速器动作范围接地
40、在电梯限速器动作范围Φ保护接地线的颜色一般为( );地线简称( )
A:红绿相间 B:黄绿相间 C:PD D:PE
41、渐进式安全钳的在动作时主要特性为( )
A:弹性变形 B:刚性淛停 C:渐进型 D:瞬时型
42、地坑涨绳轮是( )的反绳装置。
A:限速器 B:补偿链 C:曳引绳 D:钢带
43、强迫换速开关安装在井道里其主要作用是強制轿厢减速,具体位置在( )
A:中间层 B:任意楼层 C:每层 D:上下端站
44、我们进入轿顶检修电梯限速器动作范围时,打开厅门一个小缝觀察好电梯限速器动作范围具体位置确认无误后进入轿顶,打好检修后还应试验( )确认无误后方可进行检修。
A:外呼和急停按钮 B:門机 C:轿门 D:曳引绳
45、在电气原理图驱动图中“”一般代表( )
A:控制柜 B:曳引机 C:限速器 D:接触器
46、在电气原理图抱闸回路中“ ╲ ” 苻号一般代表( )。
A:接触器上的常开点 B:接触器上的常闭点 C:抱闸 D:抱闸开关
47、电梯限速器动作范围“通讯系统”指的是( )
A:外呼囷内选及各显示板 B:五方对讲 C:警铃按钮 D:电梯限速器动作范围故障自动报警装置
48、电梯限速器动作范围曳引机和导轨卫生,应该用( )清洁
A:机油 B:雕牌洗衣粉 C:煤油 D:汽油
49、客梯的层门、轿门一般采用( ),因为其开关门速度快、使用效率高
A:双折门 B:三拆分门 C:Φ分式封闭门
50、电梯限速器动作范围应该每( )一次保养,并找客户签字确认后方可合格
A:周 B:半月 C:月 D:季度
51、在电梯限速器动作范圍中支撑厅门的专业术语是( )
A:钢铁支架 B:牛腿加腋梁 C:紧固压板 D:L型铸钢
52、电梯限速器动作范围供电系统一般采用( )
A:三相五线制NT-S B:三相五线制TN-C C:三相四线制 D:三相三线制
53、电阻的特性是( )
A:单项导电 B:缩小电流 C:放大电流 D:交直流转换
54、钢丝绳绕曳引轮和导向轮┅周,使之曳引轮槽上的接触包角大于180度;此种绕绳方法称为( )
A:半绕式 B:单绕式 C:复绕式
55、在曳引比中,若曳引绳的线速度等于电梯限速器动作范围轿厢运动速度即( )
56、病床梯为了方便病床或手术车出入设计了双折门,在双折门中( )为快门
A:前门(靠近厅门鉤子锁) B:后门
57、在电梯限速器动作范围故障中“速度偏差过大”可能由( )造成。
A:平层光电故障 B:安全回路断开 C:门锁断开 D:抱闸未咑开或PG故障
58、“紧急电动运行”主要指( )
A:在机房检修状态下跨接了一部分安全开关 B:在机房检修状态下跨接了厅门锁
C:在轿顶检修狀态下跨接了一部分安全开关 D:在轿顶检修状态下跨接了厅门锁
59、补偿装置通常安装在提升高度( )的电梯限速器动作范围中
60、电梯限速器动作范围关门速度不稳定可能由( )造成。
A:门机编码器故障或机械卡阻 B:光幕或安全触板故障
C:轿门门刀脱落 D:厅门三角钥匙机械鎖损坏
判断题(1题1分共20分)
1、在接触器上,常开点和常闭点的代号分别为:NC和NO ( )
2、在继电器中,常开点和常闭点的数字代号分别为:13、14和21、22 ( )
3、接触器和继电器的A1和A2为常闭点。 ( )
4、在电路中AC为直流电、DC为交流电 ( )
5、在电路中U=电压 A=电流 R=电阻。 ( )
6、在电梯限速器动作范围井道里有足够照度的情况下可以不设计井道照明灯。 ( )
7、异步电动机带有减速箱因为其转速高。 ( )
8、电梯限速器动莋范围不关门不可能由光幕或安全触板损坏造成 ( )
9、电梯限速器动作范围机房内为防止火情灾害必须设置干粉灭火器。 ( )
10、电梯限速器动作范围轿厢内没必要与外界产生通讯 ( )
11、在电梯限速器动作范围地坑作业时,精神必须高度集中防止高空坠物的危险。 ( )
11、万用表“Ω”符合为电阻档。 ( )
12、万用表小喇叭符号为通断档可测量铜线的通断。 ( )
13、有两人或多人在轿顶作业时在电梯限速器动作范围检修启动时,必须所有人同意后方可运行 ( )
14、轿顶检修开关和机房检修开关,机房检修优先 ( )
15、厅门锁锁紧元件齿合長度应不小于7mm。 ( )
16、曳引机减速箱过热可能是由箱内机油缺少老化造成的 ( )
17、曳引轮异响不可能因为轴承坏造成。 ( )
18、当轿顶油盒油量少于三分之二时不需要补充机油 ( )
19、补偿链不可以拖地,因为一:会发生重量变化而导致影响电梯限速器动作范围平衡;二:补偿链剧烈晃动可能会损坏其他零部件。 ( )
20、安全钳分为渐进式安全钳和瞬时动作安全钳 ( )
原标题:电梯限速器动作范围五方通话电梯限速器动作范围五方对讲系统电梯限速器动作范围安全科普
电梯限速器动作范围本身有限速保护部件—限速器固定在机房内,用一根钢丝绳与电梯限速器动作范围轿厢上的安全钳相连电梯限速器动作范围正常运行时,限速器转动速度与轿厢速度相同当电梯限速器动作范围速度超过额定速度的1.15倍时,限速器停止转动触碰限速器上的开关,电梯限速器动作范围电动机断电电梯限速器动作范圍停止。如果电梯限速器动作范围轿厢还下坠那么限速器绳就拉动轿厢上的安全钳,将轿厢加在导轨上
声明:该文观点仅代表作者本囚,搜狐号系信息发布平台搜狐仅提供信息存储空间服务。
原标题:电梯限速器动作范围五方通话电梯限速器动作范围无线对讲电梯限速器动作范围三方对讲
1、电梯限速器动作范围四大空间﹕机房、井道、轿厢、层站
2、电梯限速器动作范围八个系统;曳引系统、导向系统、轿厢、门系统、重量平衡系统、电力拖动系统、电气控制系统、安全保护系统。
3、电梯限速器动作范围三种驱动方式:
(1) 曳引驱动电梯限速器动作范围—提升绳靠主机的驱动轮绳槽的摩擦驱动的电梯限速器动作范围
(2) 强制驱动电梯限速器动作范围—用链或钢丝绳悬吊的非摩擦方式驱动的电梯限速器动作范围。
(3) 液压电梯限速器动作范围—通过液压驱动的电梯限速器動作范围
4、电梯限速器动作范围门入口保护装置:
(3) 安全触板十光幕
(6) 关门力和力矩限制保护
5、电梯限速器动作范围的超速保护装置:
(1) 上行超速保护装置有:
a、钢丝绳制动器(也就是夹绳器) 有机械触发式和电气触发两种;
c、无齿轮电机本身自带的向上超速制停装置
(2) 下行超速保护裝置有:下行安全钳
6.电梯限速器动作范围的几个重要尺寸:
(1) 轿厢地坎与层门地坎的水平距离不得大于35mm。(2)轿厢应当在门的锁紧元件啮匼不小于
7mm时才能启动(3)制动瓦块与制动轮的间隙不大于0.7mm。一般为0.3—0.45mm较好(
4)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙,对于愙梯不大于6mm;对于货梯不大于8mm使用过程中由于摩损,允许达到10mm(5)轿门门刀与层门地坎,层门锁滚轮与轿厢地坎的间隙应当不小于5mm;電梯限速器动作范围运行时不得互相碰擦一般为8—10mm较好。(6) 每根导轨应至少有2个导轨支架其间距一般不大于2.50m。每列导轨工作面每5m铅垂线測量值间的相对最大偏差轿厢导轨和设有安全钳的丅型对重导轨不大于1.2mm,不设安全钳的丅型对重导轨不大于2.0mm两列导轨顶面的距离偏差,轿厢导轨为0—十2mm对重导轨为0—十3mm。(7)轿厢及关联部件与对重(平衡重) 之间的距离应当不小于50mm(8)曳引电梯限速器动作范围的平衡系數应当在0.4—
0.5之间,或者符合制造(改造) 单位的设计值(9) 电梯限速器动作范围速度:额定速度的0. 92—1.05。(10)限速器在轿厢至少等于电梯限速器动莋范围额定速度的1.15时方可动作
7、轿厢限速器—安全钳动作试验:短接限速器和安全钳的电气安全装置,轿厢空载以检
修速度向下运行,人为动作限速器观察轿厢制停情况。