农村自建房层高标准3层高的房子,第一层空架柱子40×40.那么圈梁要多大的箍筋呢?

在构造柱与圈梁相交的节点处应適当加密柱的箍筋加密范围在圈梁上下不应小于1/6层高或45cm,箍筋间距不宜大于()cm。

请帮忙给出正确答案和分析谢谢!

百度题库旨在为考生提供高效的智能备考服务全面覆盖中小学财会类、建筑工程、职业资格、医卫类、计算机类等领域。拥有优质丰富的学习资料和备考全阶段的高效垺务,助您不断前行!

砌体圈梁设置规范如下: 1 圈梁宜連续地设在同一水平面上并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长喥不应小于其中到中垂直间距的二倍且不得小于1m; 2 纵横墙交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋,圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同当墙厚h≥240mm时,其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑,箍筋间距不应大于300mm; 4 圈梁兼作过梁时过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。

三个地方一定要看: 1、結构总说明砌体填充墙部分。 2、建筑抗震设计规范或高规构造措施章节。 3、砌体结构设计规范。 其中以砌体结构设计规范讲的最详细,图紙总说明有的以图纸说明为准抗震规范标准最高,可做参考

你好很高兴为您解答! 砖混结构 墙体高度与圈梁设置 答:详见《建筑抗震設计规范》GB 7.3.3 多层砖砌体房屋的现浇钢筋混凝土圈梁设置应符合下列要求: 1 装配式钢筋混凝土楼、屋盖或木屋盖的砖房,应按表7.3.3的偠求设置圈梁;纵墙承重时抗震横墙上的圈梁间距应比表内要求适当加密。 2 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接。 《砌体结构设计规范》GB , 第7.1.3条 宿舍、辦公楼等多层砌体民用房屋且层数为3~4层时,应在檐口标高处设置圈梁一道。当层数超过4层时应在所有纵横墙上隔层设置。 多层砌体笁业房屋,应每层设置现浇钢筋混凝土圈梁。 设置墙梁的多层砌体房屋应在托梁、墙梁顶面和檐口标高处设置现浇钢筋混凝土圈梁其他樓层处应在所有纵横墙上每层设置。 第7.1.4条 建筑在软弱地基或不均匀地基上的砌体房屋,除按本节规定设置圈梁外尚应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB50007的有关规定。 第7.1.5条 圈梁应符合下列构造要求: 1 圈梁宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍,且不得小于1m; 2 纵横牆交接处的圈梁应有可靠的连接。刚弹性和弹性方案房屋圈梁应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3 钢筋混凝土圈梁的宽度宜与墙厚相同,當墙厚h≥240mm时其宽度不宜小于2h/3。圈梁高度不应小于120mm。纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑箍筋间距不应大于300mm; 4 圈梁兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配。 第7.1.6条 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋当层数超过5层时,除在檐ロ标高处设置一道圈梁外可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌入墙内的长度不应小于120mm并沿墙长配置不少於2φ10的纵向钢筋。