电缆竖井中电缆防火封堵规范选用什么甘肃标准图集

我们厂家主要提供专业的:防火包产品,专用防火包相关系列产品,在使用的时候您可以感受到我们厂家的防火包产品给您带来的理想应用,厂家从事多年生产配电箱专用防火包产品也是非常棒的。

在生活中使用配电箱的地方是非常多的,而针对这样的情况来说,我们厂家的防火包产品是非常理想的,在使用的时候可以给您的防火包产品,保证您认同我们厂家的优质防火包产品。

在配电箱使用这种防火包产品能够保证您在使用的时候不用担心配电箱会发生火灾等情况,是非常理想的一款产品,让您在使用的时候也能够体会到它带给您的便利应用,使用的时候也是应用效果非常理想的,保证您感受到我们厂家的防火包产品它的一级防火效果。厂家专业团队也是拥有先进生产技术的,可以保证产品的防火性能。

本产品填充饱满,不像市面上填充不饱满以次充好的产品,本厂承诺每种型号如立方包数不够少一赔十,发现填充不饱满产品可以退换。本厂本着质量可靠,顾客至上,价格低廉的理念赢来广大客户的好评,量大从优欢迎前来洽谈。

.收到产品后如有问题,请及时联系我们。

产品名称:阻火包 (防火包) 产品型号:DB-A3产品规格:

DB-A3型阻火包是我公司根据GB(防火封堵材料)国家新标准研制成功的新型防火配套耐火材料,阻火包形状如小枕头,外层由经过处理的纤维布制成,内部填充由无机不燃材料和特种耐火,隔热材料和膨胀材料组成的混合物。

DB-A3型阻火包该产品无毒,无味,无腐蚀,耐水,耐油,耐湿热性,耐冻融循环性,膨胀特性好,施工简便,可随意拆装和反复使用,可根据用户不同的要求垒制封堵阻火包厂家报价成各种形状的防火墙,防火层,亦可封堵需要作防火处理的孔洞。遇火时,阻火包内的物质受热膨胀,结成蜂窝状整块,形成严密的封堵层达到阻火,隔热,有效地将火灾控制在局部范围之内,当封堵厚度达到240mm时,耐火极限可达到180min以上用阻火包做隔墙,取代了过去用,矿渣棉,棉等材料,与它们相比,阻火包有显著的隔热效果。

≤3d内装材料无明显变化包体完整无破损

≤3d内装材料无明显变化包体完整无破损

R≥0.05mpa料无明显变化包装完整无破损

5m高处自由落在混凝土水平面上包体无破损

一级防火封堵耐火极限≥180min

具有一定的透气性,理化性能优良,耐候性好,原料来源丰富易得,无环境污染,施工方便,性能稳定等特点。

DB-A3型阻火包可根据不同的要求垒成各种形式的耐火墙,防火隔热层,以便封堵大,小孔洞。这种隔墙,隔层施工方便易得,检修更换电线电缆方便,可重复拆卸使用,对环境及人体无毒无害,遇火膨胀后具有良好的阻火隔热性能。

主要用于工矿企业,建筑物,船舶,电力通讯部门,电厂,变电站,地下工程等电缆隧道,电缆竖井和对管道或电线电缆穿过墙体或楼板后形成的较电缆封堵阻火包厂家报价大孔洞的防火墙和防火隔层。

施工前应注意管道或电线电缆表皮处应和柔性有机堵料配合使用,将封堵工作面清理干净,做到无油,无粉尘及其它异物,按电缆顺序梳理整齐。将阻火包整齐排列叠放贯穿孔洞的电缆周围,压实后依次码放。对电缆贯穿孔洞的封堵要求是封严,封全,不留缝隙,用肉眼观看电缆封堵阻火包厂家报价不透光为止。

电缆坚井,用阻火网,阻火板或铁板做支垫,将防火包平铺于垫上,垒成隔层,电缆隧道和电缆沟根据国内电缆隧道和电缆坚井的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将防火包垒成防火墙即可。必要时可用角钢做成支架以方便封堵。

制作耐火隔墙:根据电缆隧道和电缆沟的有关间距规定,在需要设置隔墙处,将阻火包垒制成一个完整的墙体即可。电缆贯穿部分的缝隙,可用柔性有机堵料填平。一般来讲,防火墙的耐火极限无论建筑物的耐火等级都应在3h以上。

制作耐火隔层:根据电缆竖井的有关间距规定,在需要放置耐火隔层处,用阻火网或防火板作支撑,将阻火包平铺于其中,垒制成隔层。电缆贯穿部位的缝隙,可用柔性有机堵料填平。

封堵大的孔洞:将阻火包平整的垒制,并和墙体平齐,电缆贯穿部位的缝隙用柔性有机堵料填平。

1. 施工前将工作面清理干净,做到无油污,无粉尘及其他杂物,电缆按顺序梳理整齐。

2. 将阻火包整齐码放到贯穿孔洞的电缆周围,将孔洞封堵严实。封堵要求为封严,不留缝 隙。

3. 穿越楼层或设备的孔洞,应先将钢架或钢网(必须刷涂钢结构防火涂料)固定在孔洞下端,阻火包码放厚度不小于24厘米。 根据现场要求可加装防火板或其他防火装饰物(禁止 采用木板或其他易燃物作为支架或盖板)。

4. 机房配电柜,控制柜的封堵应将设备下部地板空间全部封严,封堵面积应大于设备基座周边24厘米。电缆在地板下拐弯或分线处,封堵体积应不小于24厘米×24厘米×24厘米。产品资质:

因具体到货地址不同,具体到货时间和运费详情请来电咨询,本物流说明只供参考!!

1,开 票: 本公司支持增值票/

2,运 费:一般由采购商承担,量多另议,具体请咨询客服

3,发 货 时间:采购商下单的7天内公司会安排发货/

4,物 流: 无限制,具体请咨询客服

5,起定量: 特殊规格500以上起订,常规规格无限制公司现货发往全国各地,量大从优/

6,工 作 时 间:星期一至星期日:上午 7:30 - 下午 7:30(节假日不休)!

1,签订产品质量保障书,承诺-不合格产品绝不出厂。

2,两年内产品质量跟踪服务,并将客户服务记录在档案保存20年。

3,确因产品质量问题,我公司将保修,包退,包换,满足客户要求。

  品质为本,诚信为魂,追求卓越,务实创新!

  品质为本 ——人的品质决定素质,素质决定产品的品质。员工高素质,产品高质量;

  诚信为魂 ——真诚和信誉就是财富。市场经济就是诚信经济,诚信就是企业的生命,企业的灵魂;

  追求卓越 ——永远立足于更佳。质量提高无止境,为用户服务无止境,企业发展无止境;

  务实创新 ——脚踏实地,实事求是,辉煌在于创造,希望在于创新,致力创新领导潮流。

  • 企业中因配电柜腐烂、线路老化、设备短路、用电设备操作不当等原因造成的火灾最为普遍。其主要原因是,电源保护设备没有起到良好的防护作用,不能在发生电气短路的时候有效保护设备并控制因此引起的火源。一般金属电源配电柜在电器设备老化后很容易短路造成火灾的根源,密封设施不好也会使电源柜内部进灰,进水等一些腐蚀气体造成内部元件加速老化。非金属防水、防尘、防火、防腐蚀配电箱对线路及电器设备起到良好的保护作用。

  • 阻火包外层采用由编织紧密,经特殊处理耐用的玻璃纤维布制成袋状,内部填充特种耐火、隔热材料和膨胀材料,阻火包具有不燃性,耐火极限可达4小时以上,在较高温度下膨胀和凝固。形成一种隔热、隔烟的密封,且防火抗潮性好,不含石棉等有毒物成份。主要技术性能已达到国外同类产品的先进水平,阻火包可有效地用于发电厂、工矿企业、高层建筑、石化等电缆贯穿孔洞处作防火封堵,特别适用于需经常更换或增减电缆的场合或施工工程中暂时性的防火措施。

要求;防火封堵材料必须具有国家防火建筑材料质量监督检验测试中心提供的合格检测报告,并通过省级以上消防主管部门鉴定 , 并取得消防产品登记备案证书。

人员组织:技术人员 ,安全、质量负责人、施工人员。

机具准备:加热设备;小型手持式切割机;支架、防火材料等安装所需的工器具等。

户外电缆沟内的隔断采用防火墙。对于阻燃电缆,在电缆沟每隔80~100m处设置一个隔断;对于非阻燃电缆,宜每隔60m设置一个隔断 , 一般设置在临近电缆沟交叉处。电缆通过电缆沟进入保护室、开关室等建筑物时,采用防火墙进行隔断。

防火墙安装方式:两侧采用10mm以上厚度的防火隔板封隔、中间采用无机堵料、防火包或耐火砖堆砌 , 其厚度根据产品的性能而定(一般不小于250mm) 。

 防火墙内的电缆周围必须采用不得小于20mm 的有机堵料进行包裹。

防火墙顶部用有机堵料填平整,并加盖防火隔板:底部必须留有两个排水孔洞 , 排水孔洞处可利用砖块砌筑。

防火墙必须采用热镀锌角钢做支架进行固定。

防火墙两侧的电缆周围利用有机堵料进行密实的分隔包裹, 其两侧厚度大于防火墙表层的20mm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于3Omm, 呈几何图形,面层平整。

沟底、防火隔板的中间缝隙应采用有机堵料做线脚封堵 , 厚度大于防火墙表层的10mm,宽度不得小于20mm, 呈几何图形,面层平整。

防火墙上部的电缆盖上应涂刷红色的明显标记。

电缆竖井处的防火封堵一般采用角钢或槽钢托架进行加固, 确保每个小孔洞的规格小于400mm×400mm 。再用lOmm或2Omm厚的防火板托底封堵,托架和防火板的选用和托架的密度必须确保整体有足够的强度,能作为人行通道。

底面的孔隙口及电缆周围必须采用有机堵料进行密实封堵 , 电缆周围的有机堵料厚度不得小于2Omn

无机堵料浇筑后在其顶部使用有机堵料将每根电缆分隔包裹 , 其厚度大于无机堵料表层的lOmm, 电缆周围的有机堵料宽度不得小于30mm,呈几何图形, 面层平整。

在孔洞底部铺设厚度为10mm的防火板 , 在孔隙口及电缆周围采用有机堵料进行密实封堵,电缆周围的有机堵料厚度不得小于20mm 。

用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。

在孔洞底部防火板与电缆的缝隙处做线脚,线脚厚度不小于10mm,电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm 。

盘柜底部以10mm防火隔板进行封隔,隔板安装平整牢固,安装中造成的工艺缺口、缝隙使用有机堵料密实地嵌于孔隙中,并做线脚,线脚厚度不小于lOmm, 宽度不小于20mm, 电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm, 呈几何图形,面层平整。

防火板不能封隔到的盘柜底部空隙处,以有机堵料严密封实,有机堵料面应高出防火隔板10mm以上,并呈几何图形,面层平整。

在预留的保护柜孔洞底部铺设厚度为10mm 的防火板,在孔隙口有机堵料进行密实封墙,用防火包填充或无机堵料浇筑,塞满孔洞。在预留孔洞的上部再采用钢板或防火板进行加固,以确保作为人行通道的安全性,如果预留的孔洞过大应采用槽钢或角钢进行加固, 将孔洞缩小后方可加装防火板(孔洞的规格应小于400mm ×400mm) 。

电缆保护管、二次接线盒

电缆管口采用有机堵料严密封堵 , 管径小于 50mm 的堵料嵌入的深度不小于 50mm, 露出管口厚度不小于10mm 随着管径增加,堵料嵌入管子的深度和露出的管口的厚度也相应增加,管口的堵料要成圆弧形。

二次接线盒留孔处采用有机堵料将电缆均匀密实包裹,在缺口、缝隙处使用有机堵料密实地嵌于孔隙中,并做线脚,线脚厚度不小于10mm, 电缆周围的有机堵料的宽度不小于40mm,呈几何图形,面层平整。对于开孔较大的二次接线盒,还应加装防火板进行隔离封堵,封堵要求同盘柜底部。

端子箱进线孔洞口应采用防火包进行封堵 , 不宜小于25Omm, 电缆周围必须采用有机堵料进行包裹 , 厚度不得小于2Omm。

端子箱底部以lOmm防火隔板进行封隔,隔板安装平整牢固 , 安装中造成的工艺缺口、缝隙使用有机堵料密实地嵌于孔隙中 , 并做线脚,线脚厚度不小于10mm, 宽度不小于2Omm,电缆周围的有机堵料的宽度不小于4Omm, 呈几何图形 , 面层平整。

有升高座的端子箱宜在升高座上部再次进行封堵。

防火包带或涂料的放置位置

防火包带或涂料的安装位置一般在防火墙两端和电力电缆接头

施工前清除电缆表面灰尘、油污。涂刷前,将涂料搅拌均匀,涂

水平敷设的电缆沿电缆走向进行均匀涂刷,

上而下涂刷,涂刷的次数、厚度及间隔时间应符合产品的要求。

电缆密集和束缚时,应逐根涂刷,不得漏刷,涂刷要整齐。

防火包带的施工严格按照产品说明书要求进行施工。一般采用单

对于多根小截面的控制电缆可采取多根绕包的方式

两段的缝隙用有机堵料封堵严密。

包括施工设汁图纸、设计变更、施工安装记录、产品说明书及合

无缺口、缝隙外观平整;有机堵料封堵严

密牢固,无漏光、漏风裂缝和脱漏现象

表面光洁平整;无机堵料

封堵表面光洁、无粉化、硬化、开裂等缺陷;阻火包堆砌采用交叉堆

砌方式,且密实牢固,不透光,外观整齐;防火涂料表面光洁、厚度

原标题:可怕的是,你不懂“消防用电设备供配电系统”

消防电源在火灾时要持续为消防设备供电,为防止火灾通过消防用电设备供电线路传输,应对消防用电设备供电线路采取防火封堵措施。

(一)防火封堵的部位检查。

消防用电设备供电线路在电缆隧道、电缆桥架、电缆竖井、封闭式母线、线槽安装等处时,在下列情况下应采取防火封堵措施:

1、穿越不同的防火分区。

2、沿竖井垂直敷设穿越楼板处。

4、电缆隧道、电缆沟、电缆间的隔墙处。

5、穿越建筑物的外墙处。

6、至建筑物的入口处,至配电间、控制室的沟道入口处。

7、电缆引至配电箱、柜或控制屏、台的开孔部位。

(二)防火封堵的检查内容。

有人通过的电缆隧道,应在预留孔洞的上部采用膨胀型防火钢板进行加固;预留的孔洞过大时,应采用槽钢或角钢进行加固,将孔洞缩小后方可加装防火封堵系统;防火密封胶直接接触电缆时,封堵材料不得含有腐蚀电缆表皮的化学元素;无机堵料封堵表面光洁、无粉化、硬化、开裂等缺陷;防火涂料表面应光洁、厚度应均匀。

电缆竖井应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合成的膨胀型防火封堵系统,防火封堵系统的耐火极限不应低于楼板的耐火极限;封堵处应采用角钢或槽钢托架进行加固,应能承载检修人员的荷载,角钢或槽钢托架应采用防火涂料处理。

封堵垂直段竖井时,在封堵处上方,应使用溶重为160kg/m3以上的矿棉板,并在矿棉板上开好电缆孔,防火封堵系统与竖井之间应采用膨胀型防火密封胶封边,系统与电缆的其他空间之间应采用膨胀型防火密封胶封堵, 密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,贯穿电缆横截面应小于贯穿孔洞的40%。

电气柜孔应采用矿棉板加膨胀型防火堵料组合的防火封堵,先根据需封堵孔洞的大小估算出溶重为160kg/m3以上的矿棉板使用量,并根据电缆数量裁出适当大小的孔。

孔洞底部应铺设厚度为50mm的矿棉板,孔隙口及电缆周围应填塞矿棉,并应采用膨胀型防火密封胶进行密实封堵。

固定矿棉板、矿棉板与楼板之间应采用弹性防火密封胶封边,防火封堵系统与电缆之间应采用膨胀型防火密封胶封堵,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm。

封堵完成后,在封堵层两侧上涂刷防火涂料,长度300mm,干涂层厚度1mm。盘柜底部空隙处应填塞4pcf溶重的矿棉,并用防火密封胶严密封实,密封胶厚度突出防火封堵系统面不应小于13mm,面层应平整。

电缆沟、电缆隧道由室外进入室内处;长距离电缆沟每隔50m处;电缆穿阻火墙应使用防火灰泥加膨胀型防火堵料组合的阻火墙。

采用无机堵料(防火灰泥、或耐火砖)堆砌,其厚度不应小于200mm(根据产品的性能而定);阻火墙内部的电缆周围必须采用不小于13mm的防火密封胶进行包裹,阻火墙底部必须留有两个排水孔洞,排水孔洞处可利用砖块砌筑。

阻火墙两侧的电缆周围应采用防火密封胶进行密实分隔包裹,其两侧厚度应大于阻火墙表层13mm,阻火墙外侧电缆用防火涂料涂刷,涂刷长度为1m。

防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料,电缆涂料的涂覆位置应在阻火墙两端和电力电缆接头两侧的1m~2m长区段。

使用燃烧等级为非A级电缆的隧道(沟),在封堵完成后,孔洞两侧电缆涂刷防火涂料长度不应小于1m,干涂层厚度不应小于1mm。

使用燃烧等级为非A级电缆的竖井,每层均应封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵,并应无缝隙。在常温条件下或火灾温度达到200℃时,烟雾渗透应小于28.3185l/min。

施工前,应清除电缆表面灰尘、油污。涂料应在搅拌均匀后涂刷,涂料不宜太稠;水平敷设的电缆,应沿电缆走向进行均匀涂刷;垂直敷设的电缆宜自上而下涂刷。涂刷的次数、厚度及间隔时间要符合产品的要求。