目前我国城市大部分都在使用10kV户外柱上真空断路器。10kV配电网除少数大城市电缆化水平比较高以外,大部分地区,特别是广大农村,以架空线路为主的状况还无法改变。但是在10kV配电网中原来广为使用的柱上油开关,因其最大开断短路电流太小,维护工作量又大,且油开关万一漏油,将对农作物造成严重伤害,万一喷油,还可能造成人员伤害,故无法在短路电流越来越大的10kV电网中继续使用。10kV柱上真空开关具有开断电流大、基本上免维护等优点,从而迅速替代了10kV柱上油开关。从目前各厂家推出的产品来看,10kV柱上真空断路器,可以有效地切断故障电流。由此,使部分人产生了认识上的误区,以为使用柱上真空断路器一定比使用柱上负荷开关安全。实际上,在一条10kV配电线路中,柱上开关较多,这些开关如果都是具有保护性能的断路器,一旦10kV线路某一处短路,必将造成两个以上开关无选择性跳闸的紊乱状况。

安装在离变电所较近处,在变电所出线开关零时限速断保护范围内的柱上真空开关线路柱上真空开关,应当选用负荷开关,不4 应选用切断故障短路电流的断路器,否则,将会发生无选择性的越级跳闸或乱跳闸事故。用于主线路的分段开关和分支开关,一般也应选用负荷开关。如果线路长,中间必须加分段断路器,应该经过继电保护管理部门的认真计算,整定值要满足继电保护选择性要求。国外类似的真空开关,大部分是负荷开关,作为开关制造厂家,我们应当从中获得教益,对柱上真空开关的发展方向,必须要有清醒的认识,应该把柱上开关的研制重点,转到负荷开关。当然,由于柱上真空开关的普遍使用,时间还不是很长,用户对柱上真空开关的运行经验不足,对柱上真空开关使用不当可能引发无选择性开关误动作的危害还没有加以总结,可能还以为,使用有着切断故障电流能力的柱上真空断路器总比负荷开关安全。我们温州地区,经济发展相对超前一点,开始时也是都使用柱上真空断路器,走过了弯路。但是,现在,温州地区已经不盲目使用柱上断路器,该使用负荷开关的,就选用负荷开关,确实需要柱上真空断路器的,就选用柱上真空断路器。难道其他地区不会随着运行经验的积累,终究会明白,大部分柱上真空开关应该选用负荷开关吗?有人以为制造10kV柱上真空断路器与制造10kV柱上负荷开关的成本相差不是太多,还是使用真空断路器安全。这是一种认识上的误区,根本还没有认识到到,如果滥用断路器引起误跳闸,将大大增加供电部门处理误跳闸事故的工作量,不但没有好处,反而降低了供电可靠性

在户外布置还需要注意一下问题,周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 2.3 海拔高度 小于1000m ;周围环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 在有的地震烈度地区:不能超过8度2。 最大风速 35m/s 2.8环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外)。这些问题都是在安装10kV户外柱上真空断路器所注意德旺情况,以免发生安全事件。