电缆桥架施工都需要准备哪些步骤
我有更好的答案
1.电缆桥架的最大载荷、支撑间距应小于允许载荷和支撑跨距。 2.桥架的安装应以国家规范为准,目前可参照《电缆桥架安装图集 86S D169》进行。上海常鹏金属制品桥架在安装过程 中严禁载人,如现场情况确有必要时,必须有安全保障设施方可载人,本事 项对于不合格或非专业的操作人员尤为重要。 3.上海常鹏金属桥架的立柱、托臂等支架可与基础预埋件焊接固定,也可采用膨胀螺 栓固定,对于现场焊接处一定要做好防腐处理,通常由用户现场涂刷防腐漆。4.电缆桥架水平敷设时,桥架间的对接处距支承点的距离应在跨距的 1 /4 以内,对于大跨距桥架最好放在支承架上对接,在有弯通或三通的地方 则需单独增加支承点,垂直方向的托臂每隔 1.5m 设一固定点。 5.上海常鹏金属制品桥架内的电缆应用电缆卡带、或金属电缆卡子进行分组固定。对于水 S=S/h=S0/40%h G 应小于电缆桥架的允许载荷 平敷设的电缆通常每隔 2m 左右作一固定点;对于垂直敷设的电缆应每隔 1—1.5m 固定一次,在改变标高的端部也应予以固定。6.电缆桥架按电力施工规范要求应进行良好接地,对于镀锌电缆桥架无 须有专门接地装置,其本体即可作为接地干线;对于表面进行非金属处理的 桥架则必须有专门的接地装置。
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。查看: 3744|回复: 1
桥架怎么安装?电缆桥架安装方法
签到天数: 8 天[LV.3]偶尔看看II
电缆桥架的安装说明
电缆桥架系指电缆梯架、电缆托盘及金属线槽。
电缆桥架主要有钢制、铝合金制及不锈钢制等。钢制桥架表面处理分为热镀锌、冷电镀锌、粉末静电喷涂、热浸锌等工艺。
电缆桥架的安装主要有沿顶板安装、沿墙水平和垂直安装、沿竖井安装、沿地面安装、沿电缆沟及管道支架安装等。安装所用支(吊)架可选用成品或自制。支(吊)架的固定方式主要有预埋铁件上焊接、膨胀螺栓固定等。
吊装金属线槽主要用于室内灯具安装时使用。
施工时要按已批准的设计进行,一般要求如下。
1.金属线槽布线
(1) 金属线槽布线一般适用于正常环境的室内干燥和不易受机械损伤的场所明敷,但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。
(2) 同一回路的所有相线和中性线,应敷设在同一金属线槽内。同一路径无防干扰要求的线路,可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面(包括外护层)不应超过线槽内截面的20%,载流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路,电线或电缆的总截面不应超过线槽内截面的50%,电线或电缆根数不限。
(3) 金属线槽垂直或倾斜安装时,应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。
(4) 由金属线槽引出的线路,可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。
(5) 线槽应平整、无扭曲变形,内壁应光滑、无毛刺。
(6) 金属线槽应可靠接地或接零,但不应作为设备的接地导体。
2.电缆桥架布线
(1) 在室内采用电缆桥架布线时,其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。
(2) 在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时,应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施,并宜选用塑料护套电缆。
(3) 电缆桥架(托盘)水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50m,垂直安装时距地1.80m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在专用房间(如配电室、电气竖井、 技术层等)内时除外。
(4) 电缆桥架水平安装时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,跨距一般为1.5~3m。垂直敷设时,其固定点间距不宜大于2m。
(5) 几组电缆桥架在同一高度平行安装时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。
(6) 在电缆桥架上可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。
(7) 下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上:
1) 1KV以上和1KV以下的电缆。
2) 同一路径向一级负荷供电的双路电缆。
3) 应急照明和其他照明的电缆。
4) 强电和电缆。
如受条件限制需安装在同一层桥架上时,应用隔板隔开。
(8) 电缆桥架与各种管道平行或交叉时,其最小净距应符合表DQ4-1的规定。
(9) 电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方,否则应采取防腐、隔热措施。
(10) 电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定:
垂直敷设时,电缆的固定点间距,不大于表DQ4-2的规定。
水平敷设时,电缆的首、尾两端、转弯及每隔5~10m处。
(11) 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、分支、转弯及每隔50m处,设有编号、型号及起、止点等标记。
(12) 电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时,应按设计要求采取防火隔离措施。
(13) 其他要求见本章电缆桥架安装要求示意图。
3.金属桥架安装时接地要求如下:
金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地(PN)或接零(PEN)可靠,且必须符合下列规定:
(1) 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。
(2) 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2。
(3) 镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺母或防松垫圈的连接固定螺栓。
4.本章相关规范
(1)《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)。
(2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92)。
(3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB)。