中国质量新闻网讯 湖北省工商行政管理局官网近日公布2015年第四季度流通领域建材商品质量抽检情况,有29批次电线电缆商品出现在不合格名单中。
根据年度商品质量抽检工作安排,湖北省工商行政管理局于2015年10月中下旬对黄石、荆州、宜昌等9市流通领域建材商品质量进行了“靶向式”抽查检验,包括防盗门、坐便器、沐浴花洒、涂料、管材、板材、电线电缆、床头柜等品种。
其中,电线电缆重点检测了绝缘平均厚度、绝缘热延伸、20℃导体直流电阻、绝缘最薄厚度、老化前绝缘抗张强度等指标,主要不合格项目为20℃时导体电阻。从本次公布的《不合格建材商品名单》中发现,有29批次电线电缆商品不合格。而“20℃时导体电阻”项目不合格的有28批次商品,标称商标涉及鲁丰、PJDL、昌合红旗、红双旗翼、银达、德宇、泰利斯、HBXIDI、兴远、长诚红旗、弘怡、福田通达、可工红旗、跃马、荆楚红旗、强鑫、湘立、华丰、迦南、顺来德、亚洲红旗、红旗、恒星、金广寒、金联宇等。
湖北省工商行政管理局表示,对这次抽检发现的不合格商品,已责令受检单位停止销售、依法组织处理。
标称生产或进货单位名称
不合格项目
青岛·胶州市远东电线电缆厂
YC 3×4mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤4.95
红:9.98蓝:9.99白:10.03
上海普金电线电缆有限公司
YC3×2.5mm?
20℃时导体电阻、绝缘最薄点厚度、老化前绝缘断裂伸长率
20℃时导体电阻≤7.98;绝缘最薄点厚度≥0.71;老化前绝缘断裂伸长率≥200。
红:16.06、黄:16.40、蓝:16.39;红:0.62、黄:0.79、蓝:0.64;红:165、黄:170、蓝:140。
通用橡套软电缆
北京昌合红旗线缆有限公司
20℃时导体电阻、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度
20℃时导体电阻≤4.95;绝缘厚度≥1.0;绝缘最薄点厚度≥0.8。
红:8.82、黄:8.85、绿:8.86;红: 0.8、黄: 0.8、绿: 0.8;红:0.71、黄:0.77、绿:0.72。
湖北红双旗线缆有限公司漳州市芗城同升电线有限公司
ZR-RVS2×1.5mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤13.3
红:21.75黑:45.18
北京昆仑明宇电线电缆有限公司
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤4.95
红:10.44绿:10.46
聚氯乙烯绝缘电线
湖北开达电线电缆有限公司
BVR 2.5mm?
20℃时导体电阻、老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤7.41;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
9.16;11.0。
聚氯乙烯绝缘电线
湖北开达电线电缆有限公司
20℃时导体电阻、老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤7.41;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
红:9.27、黑:9.23;红:7.8、黑:6.8。
聚氯乙烯护套电缆
湖北上洲电缆有限公司
RVV2×0.5mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤39.0
红:45.62黑:45.84
铝芯聚氯乙烯绝缘电线
武汉金龙电线电缆有限公司
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤4.61
聚氯乙烯绝缘电线
湖北德诺电线电缆有限公司
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤3.08
铝芯聚氯乙烯绝缘电线
武汉金龙电线电缆有限公司
BLVVB2×6mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤4.61
红:4.70蓝:4.76
聚氯乙烯绝缘电缆
上海弘怡电器有限公司(武汉分公司)
RVV2×2.5mm?
20℃时导体电阻、老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤7.98;老化前绝缘抗张强度≥10.0。
红:14.02、蓝:14.80;红:5.5、蓝:5.9。
聚氯乙烯绝缘电线
湖北德诺电线电缆有限公司
BLVVB2×4mm?
20℃时导体电阻、老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤7.41;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
红:9.21、黑:9.20;红:5.1、黑:6.6。
聚氯乙烯绝缘电缆
上海可工电器有限公司
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤4.61
聚氯乙烯绝缘电线
湖北开达电线有限公司
RVV2×2.5mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤7.98
红:19.64绿:19.96
武汉市红卫电器制造有限公司
BLVVB 2×6mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤4.61
红:5.20黑:5.27
通用软电缆
武汉市荆楚红旗线缆有限公司
YC(YH)2×4mm?
20℃时导体电阻、绝缘厚度
20℃时导体电阻≤4.95;绝缘厚度≥1.0。
红:9.87、蓝:9.87;红:0.9、蓝:0.9。
聚氯乙烯绝缘电线电缆
武汉市福田电工有限公司
BLVVB2×6mm?
20℃时导体电阻、老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤4.61;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
蓝:5.48、黑:5.53;蓝:10.6、黑:12.1。
聚氯乙烯绝缘电线电缆
衡阳市创新电线电缆公司
YZ2×2.5mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤7.98
红:19.85蓝:19.20
聚氯乙烯绝缘电线
华丰红旗特种电线电缆有限公司监制
YC2×2.5mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤7.98
红:17.08黄:17.11
聚氯乙烯绝缘电线电缆
深圳市迦南电线电缆有限公司
BLVVB2×6mm?
20℃时导体电阻、老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤4.61;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
红:4.80、黑:4.87;红:8.7、黑:8.9。
聚氯乙烯绝缘电缆
上海弘怡电器有限公司武汉分公司
BLVVB2×2.5mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤12.1
红:12.45黑:12.87
聚氯乙烯绝缘电线
武汉市东西湖区金泰电线电缆厂
BLVVB2×6mm?
20℃时导体电阻老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤4.61;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
红:5.89、黑:5.92;红:10.5、黑:15.6。
聚氯乙烯绝缘电缆
上海弘怡电器有限公司武汉分公司
BLVVB2×2.5mm?
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤12.1
红:13.13黑:12.79
通用橡套软电缆
武汉九江红旗线缆有限公司
YC(YZ) 3×2.5mm?
20℃时导体电阻、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度
20℃时导体电阻≤7.98;绝缘厚度≥0.9;绝缘最薄点厚度≥0.71。
红:15.05绿:15.27黑:15.27;红:0.8绿:0.8黑:1.0;红:0.60绿:0.66黑:0.75
橡皮绝缘电线
武汉恒星红旗电线电缆有限公司
YC (3×4+1)mm?
20℃时导体电阻、绝缘厚度、绝缘最薄点厚度
20℃时导体电阻≤4.95、≤19.5;绝缘厚度≥1.0、≥0.6;绝缘最薄点厚度≥0.8、≥0.44。
红:9.48绿:9.51白:9.57黑:19.84;红:0.9绿:0.9白:1.0黑:0.9;红:0.63绿:0.67白:0.92黑:0.74。
武汉金广寒线缆实业有限公司
BLVVB 2×6mm?
20℃时导体电阻老化前绝缘抗张强度
20℃时导体电阻≤4.61;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
红:4.76黑:4.83;红:15.8黑:11.8。
武汉金广寒线缆实业有限公司
BLVVB 2×2.5mm?
绝缘厚度老化前绝缘抗张强度
绝缘厚度≥0.8;老化前绝缘抗张强度≥12.5。
红:0.8黑:0.7;红:13.5黑:10.6。
铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆
广东金联宇电缆实业有限公司
20℃时导体电阻
20℃时导体电阻≤3.08
(责任编辑:六六)
本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-。
本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至,以便本网尽快处理。
“走质检、进企业、看质量”活动走 ...
深秋的甘肃敦煌胡杨林
提升质量安全促进蜜柚出口
故乡的标点2017电线电缆质量抽查检验不合格名单
&v&&v&&v&&v&&v&&v&&v&&v&&v&&v&&v&&v&
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&消费警示正文
2017电线电缆质量抽查检验不合格名单
在近期商品质量抽查检验中,北京市工商局对我市市场上销售的电线电缆类商品进行了质量抽查检验。市场上销售的电线电缆类商品存在的质量问题主要为导体电阻、标志、绝缘最薄处厚度等项目不符合相关标准要求。
北京市工商局将按照有关法律法规对本次抽查检验中销售不合格商品的经销单位进行处理,公示的不合格商品生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求主动采取措施,保护消费者合法权益。
今后,北京市工商局将不断加强流通领域商品质量监督工作,充分发挥流通领域商品质量抽查检验和不合格商品强制退出机制的作用,净化首都市场消费环境。
消 费 警 示
在本次抽查检验中,按照下述企业的标称地址无法与其取得联系。消费者购买以下商品一旦出现质量问题,权益无法得到保障,提醒消费者购买时注意。
注:新闻媒体在刊登不合格商品时应将商品的名称、商标、生产企业、规格型号、货号一同登上。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 北京市工商行政管理局
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&日
流通领域商品质量抽检不合格名单
标称生产企业
生产日期或批号
主要不合格项目或主要问题
聚氯乙烯绝缘电线(电缆)
北京昆仑兴业电线电缆有限公司
2.5 300/500V 450/750V
标志、导体电阻(20℃)
聚氯乙烯绝缘电线(电缆)
北京昆仑兴业电线电缆有限公司
300/500V 2×1.5
标志、导体电阻(20℃)
&无法与标称企业取得联系的商品名单
阻燃聚氯乙烯绝缘电线电缆
北京昆仑鑫北方线缆有限公司
XXBF 新鑫北方
绝缘最薄点厚度、标志、导体电阻(20℃)
上一篇消费警示: 下一篇消费警示:
相关消费警示我有一朋友卖电线,被工商查了是贴牌产品,货物有3万,现在罚款15万活法吗_百度知道
我有一朋友卖电线,被工商查了是贴牌产品,货物有3万,现在罚款15万活法吗
我有更好的答案
你朋友可以在拿到处罚通知的十五日内申请行政复议。不行的话还可以再向上一级工商部门再申诉。工商处罚单上肯定会写是根据哪个条例的第几条来处罚的,你去百度搜索一下这个条例看看如何规定的,有没有失效?
采纳率:87%
如果是明知故犯,没有任何余地,如果是货的源头出问题还可以去找供方交涉。
本回答被网友采纳
有上限和下限,这个就要你自己想办法了
下限是多少
在新政什么地方,应该浮动很大,罚款这个没法准确,找关系活动一下,
我在新政买电线,全是国标,耐用
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
贴牌的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您当前位置:
江苏省工商局抽检:44个批次电线电缆商品不合格
中国质量新闻网
中国质量新闻网讯 据江苏省工商行政管理局官网日消息,2016年下半年,该局组织对全省流通领域的电线电缆商品进行了质量检测,共计抽查160批次,经检验,合格114批次,提供数据2批次,合格率为71.25%(说明:提供数据的列入合格统计)。
本次抽检依据《江苏省工商行政管理局电线电缆类商品质量抽查检验细则》、GB/T 系列标准《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆》、GB/T 系列标准《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》、GB/T8《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件第1部分:额定电压1kV (Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》、GB/T8《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第11部分:通用试验方法——厚度和外形尺寸测量——机械性能试验》、GB/T8《电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 第21部分:弹性体混合料专用试验方法——耐臭氧试验——热延伸试验——浸矿物油试验》、GB/T7《电线电缆电性能试验方法 第4部分:导体直流电阻试验》、GB/T《电缆的导体》、GB/T《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》、GB/T《额定电压10kV架空绝缘电缆》、经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标和要求等标准,工作范围涉及连云港、常州、苏州、苏州工业园区、南通、淮安、宿迁、沭阳、泰州、无锡、徐州、泰兴等12地。抽检项目因品种不同而异。
检验项目检测结果表
抽检发现44个批次不合格,涉及导体电阻、护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、护套最薄厚度、绝缘热延伸试验等项目。其中,导体电阻共有41批次不合格。电缆电线导体电阻是指20℃时每公里长度电阻值,主要指电线的导电性能。测试目的是检查产品导电线芯的电阻是否超过标准的规定值,否则将会影响电线电缆产品的载流量。当导体电阻超标时,将增大电功率在线路上的损耗,加剧电线电缆的发热,加速绝缘老化,减小其使用寿命,严重的话会导致短路、火灾等,造成财产损失和人身伤害事故。
(责任编辑:
本网注明“来源:中国质量新闻网”的所有作品,版权均属于中国质量新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:中国质量新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。若需转载本网稿件,请致电:010-。
本网注明“来源:XXX(非中国质量新闻网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。如因作品内容、版权和其他问题需要同本网联系的,请直接点击表格填写修改内容(所有选项均为必填),然后发邮件至,以便本网尽快处理。
江西督查电梯安全运行情况八方质检汇大爱 七载援疆感真情浙江台州:开展进口小家电产品专项 ...天津空港检验检疫局帮促津产花卉“ ...西成高铁陕西段联调联试正式启动卖假商标电线被工商查到要罚款吗 要罚多少_百度知道
卖假商标电线被工商查到要罚款吗 要罚多少
我有更好的答案
根据涉案金额来,貌似上限是50万吧,但是情节特别严重的会被起诉,坐牢的哟!!
采纳率:42%
来自团队:
商品价值的三倍以下
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
商标的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

我要回帖

更多关于 接地电阻不合格 的文章

 

随机推荐