混凝土有标养和同条件养护和600度的区别是什么?
标准试块拆模后放入温度为20C°左右,相对湿度为90%以上的标准养护室养护,28d后测其强度。
同条件试块拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。同条件的等效养护龄期应取日平均温度累计达到600C°时所对应的龄期,再测试其强度。在实验室的是标准养护28天、同条件是在工地养护,且累积温度600度才能达到拆模强度
标养、拆模、同条件共三次,
除了标养试块& ,同条件600C°试块,还有一种就是同条件拆模试块。可能他所说的同条件就是指拆模试块,拆模试块一般是拆底模之前拿去检测,合格后方可拆底模。
标养和600度一般都要送,拆模试块一般是浇筑梁和板这些需要底模的构件时做,像柱子、基础等不需要底模的就不要做拆模试块了。
做一组标养就需要做一组同条件。同条件试块需要按600摄氏度进行试验
一、砂浆试块:砂浆试块应在砂浆搅拌机出料口随机抽样制作(同一盘砂浆只应制作一组试块) 抽检数量为每检验批且不超过250m3砌体的各种类型及强度等级的砌筑砂浆,每台搅拌机应至少抽取一次。 砂浆强度试块分为标准养护试块,根据砌体结构施工质量验收规范的有关规定,冬期施工砂浆试件的留置,除应按常温规定要求外,尚应增留不少于一组与砌体同条件养护的试块,测试检验转入正温28d强度。 二、标准养护混凝土试件见证取样记录、抗压强度试验报告 混凝土强度试件应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定: ①每拌制100盘且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不得少与于一次; ②每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次。 ③当一次连续浇筑超过1000m3时同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次; ④每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次 ⑤每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定。普通混凝土的物理力学性能和长期性能,耐久性能试验试块,除抗渗,疲劳试验外,均以三块为一组。每组试验的试块,应从同一盘或同一车运送的混凝土中取出,并立即制作试块。 三、600℃?d同条件养护试件混凝土见证取样单、抗压试验报告 600℃?d同条件养护试件的置留:600℃?d同条件养护试件的取样不同于标准养护试块。在委托混凝土试块强度试验时,必须写明改组试块取样的部位及代表构件。 主体结构每一结构层涉及结构安全的每一强度等级的同类构件应留置一组600℃?d同条件养护试件,对于构造柱,由于其不是影响结构安全的构件,可不留置同条件试块。对于地基基础工程,应确定影响结构安全的构件,然后留置同条件试块。 同条件养护试块应由各方在混凝土浇筑入模处见证取样。同一强度等级的同条件养护试块的留置数量不宜少于10组,以达到按统计法评定混凝土强度的基本条件,留置组数不少于3组,是为了按非统计方法平定时有足够的代表性。 等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600℃?d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入:等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。
评定混凝土强度与天数的计算公式如:C30 7天强度公式为 C(7天强度)=log7×C30/log28 强度与天数成对数关系。
TA的最新馆藏[转]&
喜欢该文的人也喜欢&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
同条件试块的温度累计测量问题。
发表于&&&&9147人浏览&&&&9人跟帖&&&&&&
同条件试块的温度累计测量工作,各地在施工中,确实做吗,确实按要求做。各地对此的要求严格吗。在施工中,如何做温度的累计测量。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:10:58
&&发表于&&|&
我们这里时间到,试验室会出通知,
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:10:58
&&发表于&&|&
没有认真的去做过,试验室有个不成文的规定,凡是在在夏天高温期间的同样试块 一般规定不能超过45天吧!平时不能超过60天! 对测温方面我们这还不是很正规,现在我所在的城市同条件养护试件 都不做硬性要求留置!不过主体验收前要进行实体检测!
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:10:58
&&发表于&&|&
楼主能不能详细讲述一下你们是怎么做的,当地是怎么要求的?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 17:22:19
&&发表于&&|&
同条件养护混凝土试块温度累计方法:1、每天早、中、晚各测量一次构件附近气温,计算平均值作为当天的养护温度,做试块当天和送检的那天各计算一半养护温度;2、在现场由施工单位负责记录,监理监督;3、当累计养护温度达到600度或龄期达到60天时送检,当混凝土养护温度已经达到600度,但龄期达不到14天时,应等到龄期达到14天时送检,养护温度不再增加;4、该方法一组试块只能代表一个构件,并不代表一批构件,取样数量为一批浇筑的混凝土构件的3%。5、该试块强度数据可以用作整个结构混凝土试块强度统计评定的一部分。贵阳地区有个不成文规定,如果同条件混凝土试块的取样数量和强度均满足要求,结构验收时可不做结构检测。以上纯属个人理解,用得着的仅供参考,本人不承担任何责任。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:38:15
&&发表于&&|&
早8:00下午2:00晚8:00半夜2:00求出平均温度.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:38:15
&&发表于&&|&
同条件试块属于工程中的安全与功能这块,必须要做.具体数量及要求要看本地区的要求。至于温度的测量,可以采用在室外(最好在工程所在的地方)挂温度计,上午上班时、下午上班时及下班时各记录一次,同时在网上可以查到当天本地的温度,网址为http://weather.fjii.fj.vnet.cn/将测量的温度取平均值与网上查到的温度平均值(网上只能查到最高和最低的温度,可进行平均)进行比较,取小值,在相差不大的情况下,也可以直接取网上的平均值。累计的温度及送检做法、以及所代表的部位同5楼的朋友所说。至于其数理统计,要进入标养统计,须乘以一个修正系数,这个修正系数通常为1.1。但建议单独进行数理统计。在记录时,要做好相应的记录,形成正式的记录文件,放在内业备查.
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 23:29:28
&&发表于&&|&
结构实体检验用同条件试件养护龄期的确定:(a)结构实体检验用同条件试件[以下简称:ST试件]应在达到有效养护龄期时进行强度试验。(b)ST试件的等效养护龄期按日平均气温逐日累计达600℃.d时所对应龄期计,但日平均温度为0℃及0℃以下的,不计入龄期。(c)等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。(d)日平均气温测定和计算方法有两种(气象部门提供):
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 21:15:57
&&发表于&&|&
补充亲亲姐一下:600°?d是一直适用的,只不过在冬施期间还应满足不超过60天(一般做58d考虑),关于成熟度的计算,是(T+15)?△t的累加。再讲混凝土临界强度强度时间的判定方法:1、先取试件两组(6块),标养24h试压,取中间4个数据(舍弃最大和最小值)计算平均即为24h标养强度f1。2、根据f1与强度设计值的比值,查出混凝土强度0点的标养时间。3、以标养时间为横坐标,强度为纵坐标,建立坐标系,将强度0点的标养时间绘在横坐标上,再将f1点绘在24h处,用直线相连,在该直线上查到强度达到4MPa时所需的标养时间t04、将t0作为△t,T为20℃代入成熟度计算公式,再除以平均差值系数0.8,所得值即为达到抗冻临界强度的成熟度值。6、施工时,做好测温,计算成熟度,达到抗冻临界强度的成熟度且满足混凝土温度与外界温度相差不大于15℃时即可停止混凝土保温。
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 19:47:55
&&发表于&&|&
(d)日平均气温测定和计算方法有两种(气象部门提供):
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:47:24
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066同条件试块养护温度表_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
同条件试块养护温度表
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
混凝土同条件试块养护温度在规定天数内如果达不到600的话送去实验室会怎样?
作业帮用户
扫二维码下载作业帮
3亿+用户的选择
同条件试块在成型14天到60天内有效,也就是60天以前必须送检,如果在60天还没达到温度就按60天的结果算.最后结果是试验机结果需乘1.1的系数.有时温度太低会影响试块强度,但是有60天就算温度低结果也不会差太多.同时,送过去的时候带个信封,可以看着试验,如果结果出问题了……你知道了撒