光伏工程分包价格 有分包 大包的活给我联系 本人有多台钻机 安装工人 187999999

当前位置: >>
北京奔驰汽车地源热泵系统工程施工组织设计
北京奔驰汽车有限公司生产能力扩充及研发中心项目 MRA总装车间地源热泵系统工程施工组织设计编制人: 审核人: 审批人: 施工单位: 编制日期: 目录前 言............................................................... 第一章 编制说明..................................................... 1 编制目的 ................................................................ 2 编制依据 ................................................................ 3 编制范围? .............................................................. 4 编制原则 ................................................................ 第二章 项目施工部署................................................. 1 部署原则 ................................................................ 2 工程特点 ................................................................ 3 施工组织 ................................................................ 第三章 项目专业施工方案............................................. 1 能量采集系统工程部分 .................................................... 2 室内管道安装工程部分 .................................................... 3 设备安装工程部分 ........................................................ 4 保温工程部分 ............................................................ 5 电气施工部分 ............................................................ 6 系统调试 ................................................................ 第四章 项目施工管理................................................. 1 项目进度管理 ............................................................. 2 项目质量管理 ............................................................. 第五章 施工现场质量保证体系及技术组织措施........................... 第六章 施工现场安全防护及文明措施................................... 第七章 施工现场成品保护和工程保修的管理措施......................... 第八章 施工现场劳动力管理方案....................................... 第九章 施工现场各类突发事故紧急预案与预防措施....................... 附表: 附表(1) :拟投入的主要施工机械设备表 附表(2) :劳动力计划表 附表(3) :计划开,竣工日期 附表(4) :临时用地表 附表(5) :施工进度计划横道图及 前言首先我们万分感谢北京奔驰汽车有限公司的充分信任, 使我公司有幸参 加北京奔驰汽车有限公司生产能力扩充及研发中心项目 MRA-总装车间北侧辅 房(140/1、140/2) 地源热泵系统工程 的建设机会。我们深切的领会到了本工程的重要性。 编制施工组织设计的目的在于确定和配备足够的资源,采取必要的控制手 段,并严格依照业主的要求,使该工程的质量达到国家标准,按照业主或总包制 定的工期合理安排生产,并承担合同中所应负的一切义务和责任。 此外,我公司还将做好工程竣工后的服务工作,保证完善的售后服务。 第一章一、 工程概况编制说明本施工组织设计系我公司对《北京奔驰汽车有限公司生产能力扩充及研发 中心项目 MRA-总装车间北侧辅房(140/1、140/2)地源热泵系统工程》本文件 的技术部分,它集中体现了我公司对本工程的总体构思和部署,具有针对性和可 操作性。 此工程我们将以本施工组织设计为指导, 依照公司工程技术管理程序对本工 程项目进行全面的施工管理,确保优质、高速、有序、安全、文明地完成本次安 装工程的施工任务。 设计采用地源热泵系统,满足建筑冬季供暖、夏季制冷的要求。 二、 编制依据 1、 根据 《北京奔驰汽车有限公司生产能力扩充及研发中心项目 MRA-总装 车间北侧辅房(140/1、140/2)地源热泵系统工程》项目中的相关要求: 2、国家主要施工与验收规范、标准; (1) 《采暖通风与空气调节设计规范》GB; (2) 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB; (3) 《建筑给排水设计规范》GB; (4) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB; (5) 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98; (6) 《建筑设计防火规范》GB; (7) 《地源热泵系统工程技术规范》GB; (8) 《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101-2004,J362-2004; (9) 《地源热泵工程技术指南》 (10) 《岩土工程勘察规范》 (GB) ; (11) 《供水水文地质勘察规范》(GB); (12) 《供水管井设计、施工及验收规范》 (CJJ 10―86) ;(13) 《供水水文地质钻探与凿井操作规程》 (CJJ 13―87) ;(14) 《水文地质手册》地质出版社(1978.4) ; (15) 《供水水文地质手册》 (第二版)地质出版社(1978) ; 4、国家有关施工工艺要求及建筑主管部门颁布的有关法令、法规及北京市 人民政府及建筑管理部门颁布的各项地方性规定。 5、ISO”质量保证体系标准和《公司质量保证手册》 、 《公司施工组 织设计控制程序》 、 《公司质量控制程序保证手册》 及各专业施工的 《作业指导书》 。 6、本项目建筑功能特点及施工现场实际情况。 三、 编制范围 本施工组织设计的编制范围主要包括热泵机房设备安装,地源热泵室外地埋 孔施工及水平管线连接工程的组织实施,重点涉及以下主要专业施工内容: 1、能量采集系统的施工 地埋孔打井 水平管线连接 检查井室制作安装 集分水器安装 系统水压试验 2、机房安装工程部分 地源热泵螺杆机组安装; 管道离心水泵安装; 集、分水器安装; 落地式膨胀水箱安装; 机房管道及阀门、构配件安装 单机试运转 3、地源热泵整体系统试运行 四、 编制原则 1、遵守国家现行的技术规范、施工规程和质量评定与验收标准; 2、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性与实事求是相结合。 第二章一、部署原则项目施工部署我公司坚持以质量为中心,建立工程质量保证体系,编制项目质量计划, 选配高素质项目经理及工程技术人员,按国际惯例实施项目管理,积极推广新 技术、新工艺、新材料、新设备。我们将遵循“精心组织施工,持续改进质量 管理体系,以优质的工程和服务满足顾客的要求和期望”的质量方针,严格按 照设计图纸和施工规范优质高速组织施工,满足合同规定的质量要求,确保本 工程质量符合国家现行施工的规范。 工程特点 1、分项工程较多,设备安装工作量大 本项目涉及的分项安装工程较多,主要包括:地源井施工;地源热泵螺杆机 组、机房其它设备安装及室外管线的施工,整个施工中涉及的安装规范和标准较 多, 对各系统的安装工艺提出了较高的要求。 为保证整个系统的安全性与可靠性, 我们理应精心设计、精心组织、科学合理安排,确保安装施工达到高质量、高标 准。 2、施工面分散 由于施工分项较多,工作面较分散,水、电、空调和土建(市政)各专业施 工队伍之间交差配合作业多,这对施工过程中的组织和管理提出了更高的要求。 我公司将根据现场环境、 设计方案及图纸会审纪要,组织各专业技术人员对现场 各工种加以协调配合,对标高、走向、轴线进行合理布局。在满足规范标准、业 主及设计要求的前提下合理配置,将风、水、电(用电设备控制线路)各管道走 向、标高、位置集中反映在同一张施工图上,避免在今后安装过程中可能遇到的 大量交叉作业产生的矛盾。 3、工程施工周期短 我方地源热泵空调系统安装控制计划为: 本项目能量地源井部分施工工期为 60 日历天以内,地源热泵机组安装配合主体施工进行。我公司按照这基本思路, 初步确定整个安装工程计划工期为 45 个日历天(含能量采换热器部分和系统调 试时间) ,能量采集系统的施工可能恰逢雨季,加上涉及的施工项目较多,施工 作业面较大, 安装施工期的长短将直接影响空调系统的调试及运行,因此在施工 过程中,必须采取切实可行的措施,以保证工期。 拟投入本工程的主要施工管理人员资格证书及上岗证书1、项目经理 2)技术负责人 2) 、施工员3) 、材料员 4)质检员 5) 、资料员6) 、安全员 二、施工组织 1. 施工工期 计划工程总工期为 110 个工作日,实际开工时间应以业主的开工令为准。 2. 质量目标 1)产品合格率达 100%,工程总承包合格率达 100%; 2)保证产品质量满足业主要求; 3)工程质量确保达到优良标准。 3. 分部分项工程的划分 1)地源井工程部分 采集系统管选材及预制; 负责垂直钻井孔及下井管; 负责沟槽开挖与水平管道安装。 2)机房设备安装工程部分 负责地源热泵螺杆机组安装; 负责管道离心水泵安装; 负责集、分水器安装; 负责落地式膨胀水箱安装; 负责机房管道及阀门、构配件安装。 4. 项目施工准备 (1) 技术准备 本项目由我公司按《地源热泵中央空调工程要求》和设计的空调图纸等 相关要求进行施工组织设计, 我们将组织相关专业工程技术人员认真审阅设 计图纸,积极思考对设计方案的优化,主动与业主、监理工程师进行交流沟 通并形成图纸会审纪要, 使公司施工人员对整个分部工程设计意图充分的领 会, 并在安装过程中制定各分项及各关键工序的控制方案,为整个系统运行 达到设计与使用要求奠定基础。 各专业施工员在做好施工前准备的同时,配齐相应的技术文件、标准、 规程、作业指导书、各专业标准施工图集,熟悉图纸会审纪要并负责向施工 人员进行技术交底。督促并检查材料、设备到位情况,落实施工机具及完好 率。落实施工现场的地源、电源及临时设施。 (2) 施工人员准备 针对本工程,我公司将选定有丰富的现场经验的钻井、空调、管道、控 制等相关专业施工员直接负责施工过程的技术、质量工作;挑选技术精良、 素质高的高级技师、技工进行施工;配备专职现场设备、材料保管员,组织 好现场的各项管理工作; 设置专职质检员、安全员进行质量安全监控并编制 《质量计划》 和 《安全计划》 以确保工程质量在安全监控的程序下顺利进行。 所有专业人员持证上岗, 严格按章操作,项目技术负责人对施工的全过程进 行技术与质量的监督、指导、管理。 各专业施工员在熟悉图纸及设计意图的基础上,对作业班组进行工艺流 程、施工标准规程、规范交底,并在工程过程中跟踪作业监控质量,根据图 纸会审纪要与具体施工人员共同核实空调系统实际标高、走向,并对关键工 序绘制施工详图及剖面图,杜绝施工过程中的盲目错误操作。 (3) 材料准备 项目部根据工期进度计划统筹安排组织施工,由项目经理根据工期及工 程进度提交安装材料计划,绘制材料进场时间表,交公司材料部准备优质材 料。材料进货检验按公司质量保证程序文件、国家有关规定程序及《质量计 划》材料进货检验办法执行。 送至现场的材料应由项目部材料员会同各专业施工员检验入库,对于各 种阀门必须有合格证及厂家检验证明。运至施工现场必须做水压实验,对达 不到要求的一律清退。受国家监控的专业产品必须有国家专项管理机关核发 的生产批文,否则,项目材料员将予以拒收。 工程设备、材料由各专业施工员提取,提取过程必须按照公司关于项目 材料出库规则严格执行。设备及材料在出库时应仔细检查设备材料的说明书 及有关资料并开箱检查部件及零配件规格、数量,逐项核对清查,并做好开 箱检查记录。 (4) 施工机械准备 (见附表) (5) 现场临时设施 a、本工程分项项目多、专业性强,为了避免对周围造成噪声影响,项目部 办公、材料临时存放场地和风管和支吊架制作区可在不影响甲方正常活 动的前提下由施工单位现场代表(项目经理)与建设单位现场代表协商 并统一安排。 b、施工用水、用电设施 施工用水、用电设施统一由建设单位指定位置,就近接入施工现场, 单独设置水表、电表计量。现场临时照明由电器专业人员负责设置。项目 部向建设单位提出施工机械总负荷和用水、用电计划,提请建设单位将电 源干线引至施工现场附近并有足够的容量。 设备调试试运转时,用电尽量使用正式电源。如正式电源不能投入时, 对于用电负荷较大的设备试车需事先计算用电负荷容量,征求建设单位同 意后方可使用暂设电源。第三章一、 地埋管系统施工 (一) 概述 1、 工程质量控制标准专项施工技术方案? 工程施工质量执行《地源热泵系统工程技术规范》GB。特殊环境施工的还必须符合相应施工标准、规范。 2、 质量保证措施: 严格执行 ISO9001 质量管理体系及制定详细的质量保证措施 3、 地埋管管材及连接质量要严格执行规范标准。 4、 井孔质量严格执行设计标准及规范要求。 5、 回填料及回填质量要符合设计要求,严格控制施工质量。 6、 系统压力试验及冲洗标准要符合设计要求。 7、 工程结束后根据验收标准做好自检自查及资料整理,确保工程质量。 (二) 施工流程 主要工作内容:竖孔的开凿、下管、回填、水平管施工。 钻井埋管及 HDPE 管道外线施工技术流程图如下: 测量放线钻探成孔 泥浆护壁 成 弃土外运 试压、下 PE 管、注浆管 孔注浆、回填、试压试压、水平管连接 (三) 施工准备 1、 施工前应对施工场地进行全面的清理,清除砂石等杂物,并对场地进行 清理。地源热泵系统的孔位,必须按照给定的井位坐标在现场确定,同 时按照确定的孔位修整场地,遇坑洼地形,需垫平、夯实。 2、 根据现场实际情况,地埋孔施工场地为原有停车场,场地全部由沥青硬 化路面,给地埋孔打井工作造成一定的困难, 3、 系统的安装应该以设计图纸为依据,根据现场的情况对设计图纸进行施 工前的深化,与总包方一起,在平面图上标明地下设施、设备的位置, 并确定用水点、用电点的位置。充分了解孔位地下的建筑设施,有无人 防设施、地铁、热力、电力管线、通讯煤气、水管线等,遇有上述设施 必须避让,在钻孔前要人工深挖下 1.5 米确认没有以上设施方可钻孔。 4、 安排好钻具、材料存放位置、钻孔人员临时生活用地,现场留有出入通 道。 5、 备好钻孔工程原始记录表,编制地埋管钻孔施工技术方案。 6、 地埋管换热系统施工过程中,应严格检查并做好管材保护工作。 (四) 施工工序 1、按照图纸要求开钻竖井 2、地埋管管换热器的制作(同时) 3、下管 4、回填滤料 5、优质黄泥球 (五) 垂直地埋管施工方法 1、 概述 (1) 钻孔是地埋管换热器施工中最重要的工序。为保证钻孔施工完成后于 孔壁保持完整,本工程施工区地层土质比较好,可以采用裸孔钻井。 (2) 本工程钻机的钻头的直径为 150mm,钻进深度一般为 130m。 (3) 钻孔方法:采用螺旋钻孔法,采用常规的正循环钻进方法。 (4) 打孔数:1008 个。 2、 钻机安装 (1) 钻机进入现场,按已给定的井位进行安装,必须使钻机支稳,冲击钻 桅杆前倾 3-5 度,桅杆滑轮前沿对准井位中心。 (2) 冲击钻使用的泥浆槽,应安放在距钻机前 1.5-2 米以外,便于抽筒排 渣同时不会造成环境污染。 3、 钻进 (1) 钻头直径根据技术部门设计的井径而定。 (2) 活环钢丝绳连接时,必须用钢丝绳导槽,钢丝绳卡子不得少于 3 个, 相邻卡子应对卡。 (3) 使用开口活心钢丝绳接头连接时,必须保证连接牢固活心灵活,钢丝 绳与活套的轴线应接近一致。 (4) 钻进参数选择: 冲程:粘性土、砂类地层 砾石、卵石、漂石层 500-750mm,750-1000mm(5) 钻井弯曲度,成井弯曲允许标准: 每 100 米不大于 1.5 度 4、 泥浆制备 (1) 性能指标: 造浆率:95%以上 含砂量≯4% 粘度 16-25 秒(漏斗粘度) 回填材料由业主与施工方根据当地地质情况确定,必须满足规范相关 要求,回填料的导热系数应不低于钻孔外或沟槽外岩土体的导热系数。采用膨 润土和细沙 (或水泥) 的混合浆或专用灌浆材料。 膨润土的比例宜占 4%~6%。 钻孔时取出的泥沙浆凝固后如收缩很小时,也可用作灌浆材料。 5、 下管 (1) 下管前首先对井内泥浆进行稀释。冲击成井,可用抽筒将稠泥浆及钻 渣抽出,同时向井内注水,泥浆粘度达 16-18 秒即可。 (2) 质量应符合管井的质量标准,按 Q/HDSYY001-2001 执行。 (3) 提吊井管时要轻拉慢放,下管受阻时,不应猛墩或压入。 (4) 下管过程中应始终保持井内水位不低于地面以下 0.5M,以防井壁坍 塌。 6、 回填 灌浆回填应在周围临近钻孔均钻凿完毕后进行。灌浆应采用自下而上的方 式进行, 即通过泥浆泵及泥浆管将砂岩浆灌入钻孔。泥浆泵的泵压足以使孔底的 泥浆上返至地表, 当上返泥浆密度与灌注材料的密度相等时, 认为灌浆过程结束。 灌浆时,应保证灌浆的连续性,应根据机械灌浆的速度将灌浆管逐渐抽出,使灌 浆液自下而上灌注封孔,确保钻孔灌浆密实,无空腔,否则会降低传热效果,影 响工程质量。 7、 测试井 (1) 在地埋孔换热器不同区域内每隔 30 米设置 1 个测试孔,共设置 5 个, 用来测试浅层地能的输出与吸入的平衡及地下温度的变化。 (2) 测试点起点为地下 120m,每隔 10 米一个感温探头,至地面-30M 处, 共计 10 个。 (3) 感温探头固定在地埋管管壁上,用尼龙扎带捆紧,传输信号线采用屏 蔽线,防止信号干扰。 (4) 测试孔 U 型管安装完毕后,立即灌浆回填封孔,隔离含水层。 灌浆 即使用原浆加 5%膨润土通过泥浆坑将混合膨润土的原浆在打另一口 井的时候灌入测试孔中。一次灌浆结束没有回填满的,采用人工二次 回填,回填时注意四面缓慢填入回填料,同时注入水,确保确保钻孔 灌浆密实、无空腔、否则会降低传热效果,影响工程质量。 (5) 泥浆外运 所有地埋孔钻孔完成以后,及时将现场所有泥浆坑内的剩余泥浆清运 出场外回收处,租赁专门的泥浆运输车,防止污染环境。 (六) 水平管线施工方法 1、 水平管线连接方式: (1) 根据换热孔的分布区域,按照相对集中的原则,采用将相同数量(16 个)的地埋管换热器设置为一个地埋管循环回路,每个地埋管循环回 路内的地埋管换热器设计采用同程并联方式,流体流过各埋管的流程 相同,各埋管的流动阻力、流体流量和换热量比较均匀,可用较小管 径的管子,因此成本较低。 (2) 整个地埋管换热器系统分为 72 个地埋管循环回路,其中 10-12 个地 埋管循环回路供回水干管接至埋设区域后分集水器,共有 7 组,7 组 分集水器集合后的供回水干管进入主分集水器,分集水器设于土建小 室内并预留检查人孔。 (3) 换热循环回路供、回水分别集中到机房内总管接入水泵;每个换热循 环单元管路长度尽量一致,偏差控制在 10%,使每个换热循环单元都 有相同的流量,使整个地埋管的联络系统既统一又相对独立,从而实 现高效、安全运行。 2、 水平干管埋深:水平管埋深按主管道计算为-3.0M,水平干管供回水管间 距为 0.6m。水平 PE 管铺设坡度保证为 0.3%,管道不设 90?弯头,遇拐 弯时,管道自然弯曲,局部下凹保证不大于 2 倍的水平管径。 3、 水平管路连接方式 (1) PE 管材及管径小于等于 63mm, 采用承插热熔方式连接,大于等于 75mm 管材及管件采用热熔方式。 (2) 热熔对接连接时,待连接件的连接端伸出焊机夹具一定自由度,并校 直两对应的待连接件, 使其在一同轴线上, 错边不宜大于壁厚的 10%。 管材、管件及管道附件连接面上的污物应使用洁净棉布擦干净,并铣 削连接面,使其与轴线垂直。待连接件的断面使用热熔对接连接工具 加热,加热完毕,待连接件应迅速脱离加热工具,检查待连接件加热 面熔化的均匀性和是否有损伤。 然后, 用均匀外力使连接面完全接触, 并翻边形成均匀一致的凸缘。 (3) 热熔承插连接时,管材端口外部应进行倒角,角度不宜小于 30o,而 且便面坡口长度不大于 4mm。测量管件承口长度,并在管件插入端标 出插入长度和刮除插入段表皮,用洁净棉布将连接面上的污物擦干 净。公称外径大于或等于 63mm 的管道承插连接应采用机械装置,外 径小于 63mm 的管道,在整圆工具的配合下,可采用手动热熔承插连 接。 使用承插式加热工具加热完毕后, 待连接件应迅速脱离加热工具, 检查待连接件加热面熔化的均匀性和是否有损伤。然后,用均匀外力 将管材插入端插入管件承口内,使其承口端部形成均匀一致的凸缘。 (4) 热熔鞍形连接时,采用机械装置固定干管连接部位的管段,使其保证 直线度和圆度,干管连接部位和鞍形管件连接部位上的污物应使用洁 净棉布擦干净,并用刀刮除干管连接部位表皮。使用鞍形加热工具完 毕后,待连接件应迅速脱离加热工具,检查待连接件加热面熔化的均 匀性和是否有损伤。 然后, 用均匀外力将鞍形管件压到干管连接部位, 使其连接面周围形成均匀一致的凸缘。 4、水平集分水管敷设前,管沟底部应先铺设相当于管径厚度的细沙,然后 将水平地埋管换热器敷设在管沟中。水平地埋管换热器安装时,应防止 石块等重物撞击管身,管道不应有折断、扭结等问题,转弯处应光滑, 且应采取固定措施。 5、水平地埋管换热器回填料应细小、松散、均匀,且不应含较大的石块及 土块、回填。回填压实过程应均匀,回填料应与管道接触紧密,且不得 损伤管道,应重点做好每一管道层上方 20cm 范围内的回填。此范围的回 填料应为细土或细沙,不得含有尖利的岩石块和其它碎石。为保证回填 均匀且回填料均匀且回填料与管道紧密料接触,回填应在管道两侧同步 进行,管腋部采用人工回填,确保塞严、捣实,洒水土层落实在填土直 道平整。管道两侧和管顶以上 50cm 范围内,应采用轻夯实,严禁压实机 具直接作用在管道上,使管道受损 6、垂直和水平 HDPE 管上方 500mm 处均设置标志带。 (七) 小室的施工方法 1、 概述 本工程设置 7 个检查井,检查井内放置分、集水器。井室应做防水,井室内 管路设有排气装置。 2、 井盖:井口 2 个设置 DN700 的井盖 3、 爬梯:每个小室内设置钢制爬梯,防腐处理为热涂沥青两道. 4、 尺寸:00mm 5、 混凝土垫层:C10 预拌混凝土,砖混结构。 6、 混凝土底板、顶板:C25(P6)预拌混凝土,厚度 200 mm 7、 回填土:应分层夯实回填,其土压实系数应控制在 0.93~0.95。相应承 载力为:130kpa~150kpa 8、 井壁砌筑:砖 MU10,M7.5 水泥砂浆砌筑。 9、 井壁井底抹灰:30 厚 1:2 水泥砂浆面层(抗渗 P6) (八) 水压试验 为保证系统可靠地运行, 在地埋管换热器安装前、地埋管换热器与环路分集 管装配完成后及地埋管地源热泵系统全部安装完成后,均应对管道进行水压试 验,水压试验应符合以下规定: 水压试验应符合下列规定: 试验压力:当工作压力小于等于 1.O MPa 时, 应为工作压力的 1.5 倍,且不应小于 0.6MPa;当工作压力大于 1. OMPa 时,应为 工作压力加 0.5MPa。 1、 本系统为低压循环系统,设计工作压力为 0.46MPa,实际工作压力应为 0.32-0.4MPa。 2、 水压试验步骤。 (6) 竖直地埋管换热器插入钻孔前, 应做第一次水压试验。 在试验压力下, 稳压至少 15min,稳压后压力降不应大于 3%,且无泄露现象;将其 密封后,在有压状态下插入钻孔,完成灌浆之后保持 1h。水平地埋 管换热器放入沟槽前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压 至少 15min,稳压后压力降不应大于 3%,且无泄露现象。 (7) 竖直或水平地埋管换热器与环路分集管装配完成后, 回填前应进行第 二次水压试验。在试验压力下,稳压至少 30min,稳压后压力降不应 大于 3%,且无泄露现象。 (8) 环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试 验。在试验压力下,稳压至少 2h,且无泄露现象。 (9) 地埋管地源热泵系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应 进行第四次水压试验。在试验压力下,稳压至少 12h,稳压后压力降 不应大于 3%。 3、 和 PE 管进行联合试压、冲洗的其他管路均应事先经过严格冲洗。 4、 水压试验采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗 漏;不得以气压试验代替水压试验。 5、 管路安装完毕并经试压合格后,应对系统进行冲洗,冲洗流量为工作流 量的 2 倍。 (九) 地埋管换热系统的检验与验收 1、 地埋管换热系统安装过程中,应进行现场检验,并应提供检验报告。检 验内容应符合下列规定: (1) 管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定。 (2) 钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的直径、壁厚及长度均应符合 设计要求。 (3) 回填料及其配比应符合设计要求。 (4) 水压试验应合格。 (5) 各环路流量应平衡,且应满足设计要求。 (6) 防冻剂的特性及浓度应符合设计要求。 (7) 循环水流量及进出水温差均应符合设计要求。 2、 回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行。 3、 过程中,应严格检查并做好管材保护工作。进入现场的地埋管及管件应 逐件进行外观检查,破损和不合格产品严禁使用,管应符合《给水用聚 乙烯(HDPE)管材》GB/T13663 的要求。地埋管及管件存放时,不得在 阳光下曝晒,搬运和运输时,应小心轻放,采用柔韧性好的皮带、吊带 或吊绳进行装卸,不应抛摔和沿地拖拽。 (十) 施工质量控制 1、 地埋管及环路系统施工的主要控制应包括钻孔孔位,孔深和孔斜率。 2、 钻孔孔位的控制应遵循设计、现场监理工程师的指示要求进行控制,其 主要控制应满足规范要求。 3、 钻孔孔深应保证设计要求的地埋管有效埋深。 4、 钻孔孔斜控制为严格校正和稳钻机。 5、 地埋管材料的控制分施工前后两次打压试验。 6、 采用不同介质材料回填按设计要求控制。 7、 地下水量大时孔内的浮力大在安放地埋管内加注清水保证其重量促进 下管速度来保证有效深度。 8、 对于钻孔塌孔的处理宜放慢钻进速度保持孔内相对清洁。 (十一) 钻孔孔斜保证措施 1、 钻机安装应稳固可靠 2、 钻杆要求直径较大且垂直 3、 开孔时应低速低压确保垂直度 4、 孔深 5m 以内孔斜应严格控制 5、 开孔前必须用水平尺校正钻机,固定好后方可开孔 二、 机房设备安装工程部分(一) 设备安装工序流程基 础 验 收设 备 验 收设 备 就 位 找 平设 备 垫 正 铁 安 装设 备 精 查 找 平 找设 备 清 线 洗 、 检设 备 配 管 、 配设 备 试 车基 础 验 收 记 录设 备 验 收 记录设 备 找 平 记 录设 备 清 洗 记 录设 备 试 车 记 录(二) 机房设备安装 1、 水源热泵螺杆机组安装 (1) 机组混凝土基础必须进行质量交接验收,达到合格标准后方可安装。 (2) 机组安装位置、标高和配管的管口方向应符合系统设计要求。地脚螺 栓及其垫铁放置位置必须正确且接触紧密,螺栓应有防松动措施。 (3) 连接机组的任何管路阀门应尽量避免从机组上部穿过,以免管道施 工、维修时弄伤机组或阀门漏水损坏机组。 2、 水泵的安装 (1) 水泵一般应按生产制造厂家的要求安装。当生产厂家没有明确要求 时,按以下程序施工。 (2) 水泵等设备,就位前必须检查基础混凝土强度、座标、标高尺寸、螺 栓孔位置以及基础的中交记录,根据图纸要求对照检查,且必须符合 设计要求和施工规范规定。 (3) 设备的支架和基座必须与设备应接触紧密。离心式水泵泵体纵、横向 水平度允许偏差 0.1mm/m,联轴器的同心度,轴向倾斜≤0.8mm,经向 位移≤0.1mm。其它设备的座标允许偏差 15mm,标高允许偏差±5mm, 垂直度允许偏差 1mm/m。测量时应以加工面为标准。 (4) 有减震要求时,泵类基座应装设减震器。 (5) 水泵试运转时的轴承温升必须在设计负荷下连续运转不应少于2小 时,滚动轴承的温度不应高于 75℃,滑动轴承的温度不应高于 70℃。 (三) 设备试运转 设备试运转可根据设计及实际条件决定,水泵一般以水为介质。试车前, 电器、仪表控制及保护性联锁装置应具备使用条件,水冷系统必须符合要求。各 润滑部位已加入合格的油(脂),盘车应灵活,检查各机械锁紧装置均应到位。 设备单机运转中最关键的是按设计要求检查温度、压力、振动三个最主要的 安装质量指标。单机试车中必须达到设计要求。 机械设备必须在安装完毕,经检验合格、电器部分已试运转合格,空调水系 统与通风系统和其他条件都满足后方可进行联机试运转。 设备试运转及系统试车的先后顺序与程序为:单机无负荷试车;无负荷联动 试车;负荷试车。 设备试运转结束后应及时完成下列工作:断开动力来源:拆除试车的临时设 施;整理试运转记录。对已具备单机试运转条件的机器,由于某些原因,仍不能 进行单机试运转,可根据情况做出具体维护(如涂防锈脂等)保管措施。 三、 设备吊装 主要设备包括:热泵机组水泵、定压补水装置、软化水器水箱等,现初步拟 选用汽车吊,把设备吊至动力站入口处,再用滚轮移动设备。 (一) 吊装指挥网络 总指挥 1人安全员 1人设备吊装工程师 1人起重班长: 1人维护: 2人起重工: 2人辅助工: 6人钳工: 1人(二) 吊装主要工具计划表 项目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 机具名称 汽车吊 卷扬机 液压机 千斤绳 钢丝绳 滑轮组 卡环 道木 木板 倒链 工字钢 规格 75-100T 5T 3T 长短搭配 6*37+1-Ф 17.5、 1600M H20*4D 2T、5T mm mm 2T 25# 单位 台 台 台 根 根 套 个 根 块 个 根 数量 1 3 4 12 配套 3 配套 20 40 4 4 备注 12 13对讲机 附件 根据需要配置只4(三) 吊装要求 1、 所有操作人员必须无条件服从现场起重工的指挥。 2、 正式起吊前,必须统一指挥信号,了解信号含义及安全技术交底。 3、 吊装前,严禁在危险区域设置滚轮架。 4、 起重机起吊重物时,一定要进行试吊,试吊高度 H≤0.5M,经试吊发现 无危险时方可进行起吊。 5、 所有参加吊装人员,严禁饮酒。 (四) 吊装安全措施 1、 对卷扬机、滑车、钢丝绳、卸扣都必须经过检查、加油、确认合格后方 可使用。 2、 起吊时,起吊离地面约 0.5M 时,进行停机全面检查,扒杆、滑车、锚点 等无异常时方能继续起吊。 3、 参加吊装人员,卷扬机操作人员必须持证上岗,熟悉本职操作。 4、 吊装技术负责人对参加吊装人员进行技术交底,组织学习施工方案,明 确分工,每个人都了解自己的岗位职责,有书面交底资料。 5、 吊装时要统一指挥。 6、 吊装前各操作人员进入岗位后, 对自己职责范围内工作机具等进行自检, 发现异常情况及时汇报总指挥。 7、 所有绑扎钢丝绳锚固点、受力点,有金属棱或建筑物尖角时都要有保护, 方法是用实木垫在绑扎钢丝绳下面。 8、 吊装时,保证电源畅通,不跳闸,措施为配电箱有专人看管,同时停止 本回路中其他用电。 9、 吊装设置警戒线(系红白三角旗) ,非吊装人员不得进入。 10、 吊装人员上岗时劳动保护用品必须符合要求, 总指挥在上岗前对每个人 进行检查,不符合防护要求的人不得进入岗位。 11、 起重“十不吊” (1) 斜吊不吊 (2) 超载不吊 (3) 散装物装得太满或捆扎不牢不吊 (4) 指挥信号不明不吊 (5) 物斜不吊 (6) 吊物上站人不吊 (7) 埋在地下的不吊 (8) 安全装置失灵不吊 (9) 光线阴暗看不清吊物不吊 (10) 六级以上强风不吊。 四、 管道安装 (一) 管道材质及规格 管材: 机房内DN80(含)以下管道采用焊接钢管,DN80以上管道采用热轧无缝 钢管。 各种管材及管道的附件,包括弯管、三通、管箍、变径管、阀门、仪表等符 合制冷及采暖工程的双重要求,并且有合格证明及材质证明。 (二) 管道安装施工工序(三) 套管安装 管道穿越墙体、楼板及屋面处,要设置钢 套管。按设计或规范要求,预埋套管管径比管 道规格大1-2号。 穿越墙体的套管长度要以和墙体两面(含 抹灰面)齐平为标准;穿越楼板的套管底端要 与楼板下表面(含抹灰面)齐平,套管顶端要 高出楼板上表面(含找平层、抹灰面)5cm;穿柔性材料 越屋面的套管除要按穿越楼板的套管要求外,还要求防水层沿套管涂敷严密,并 使之与其它防水层连为一体。 套管预埋使用膨胀水泥固定,穿楼板的套管要在地面找平、抹光之后作围水 试验,以24小时不渗不漏为合格。穿管后其缝隙要用石棉绳等材料填实,水管穿 防火墙处设阻火圈。 (四) 管道支吊架 冷(热)站内管道由于管径较大,管路中部件较多,所以为保证管道安装的 可靠性, 冷热站内管道支架的具体形式由我公司现场决定,拟采用门字型支架与 吊杆等方式。门字型支架采用12-20#槽钢制作(如下图)。槽钢上焊以钢板,再 与钢板(预埋件)焊接,焊接时采用四面满焊,卡子钻孔时采用机械钻孔方式, 不能使用气割。(五) 管道布置 1、 空调机房内管道的布置直接影响系统的工作效果及观感质量,所以说管 道布置的好坏是空调机房安装成功的关键。空调机房内管线的布置主 要考虑以下几个原则: (1) 管道的布置首先要保证系统的功能,根据小管避让大管、高压管避让 低压管的原则合理布置管路走向; (2) 管路布置时充分考虑水流开关、电磁流量计及压力表、温度计等仪表 的安装位置,保证仪表的使用功能,确保获得准确的参数读数; (3) 各设备及阀门等部件必须预留充分的操作及检修空间, 以保证系统维 护管理的方便; (4) 机房内要有充分的空间,以利于检修设备、材料等的运输; (5) 管道安装整体要求注意平直美观,增强机房观感; (6) 自控系统配合进行电磁阀、流量计等自控元气件的安装。 2、 管道穿越墙壁和楼板应设置钢制套管,安装在楼板内的套管,其顶部应 高出地面 20mm,底部与楼板平行;安装在墙壁内的套管,其两端与饰面 相平,套管与管道之间用非燃性保温材料填实。 (六) 管道连接 1、 管道连接: DN&32 的管道采用丝接;DN&32(含)的钢管采用焊接或法兰连接。 2、 焊接连接 管道焊接需采用专用坡口设备进行坡口,并符合《现场设备、工业管道焊接 工程施工及验收规范》中的相关规定。 管道支架附近200mm处不准有焊口,在可能的情况下,焊口要接近于两支架 间距的1/5位置处。焊条采用结构钢J422焊条,焊条存放时要注意防潮,不准使 用有药皮脱落和显著裂纹的焊条。 管道上仪表接点的开孔和焊接要在管道安装前 进行。 焊接前先将两管段按要求对正后,对端部点焊牢。管径小于100mm可点焊三 个点,管径大于100mm,要点焊四个点为宜,复核无误后,方可清理施焊。 有法兰连接管段或管件、设备等,要注意以下几点: (1) 标准法兰盘的选用要注意其公称压力与工作压力相匹配; (2) 相连接的两片平焊法兰要互相平行,其偏差不能大于法兰外径的 1.5%,且不大于 2mm,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜,法兰的衬垫 (石棉橡胶垫,δ =3mm)不得凸入管内; (3) 法兰紧固螺栓要根据法兰厚度选用,不能过长或过短,且螺栓规格、 安装方向要一致,紧固螺栓时要对称均匀,松紧适度,紧过后外露长 度以 2-3 扣为宜,螺栓较粗时,也不得大于螺栓直径的 1/2。螺栓紧 固后,要与法兰紧贴,不得有缝隙; (4) 法兰与管材焊接时,要将管材插入法兰盘内,先点焊,用角尺找正找 平后再焊接。 (5) 法兰要两面焊接,其内侧焊缝不得凸出法兰盘封面。 3、 丝接连接 (1) 丝扣连接工艺如下 断管:根据现场测量实际管段长度,在管材上划线,按线截断管子。 一般采用砂轮切割机或氧-乙炔焰进行截断, 根据用量及场合不同还可采 用手持钢锯及切管套丝机断管。但要注意断管后应使端口平直、光滑, 勿留毛刺、熔渣、铁屑,勿使端口缩口。 套丝:断好的管材分次套制丝扣,一般套两次。如需煨弯的管子套 丝,要在煨制之前进行,并在煨制过程中对丝扣加以保护。套丝主要以 切管套丝机为主施工,适当的辅以管子铰板人工套丝。 配装管件:根据现场测绘草图,将已套好丝扣的管材配装管件。配 装管件要充分考虑将来的维修,不允许影响维修时的拆装。 管段调直:根据场地条件及管子重量,将管子连接成方便搬运及安 装的管段,安装前,用滚动方法检测管段是否平直,并予以调整,直至 符合规范及图纸要求。 (2) 丝扣连接注意事项 丝扣连接时,要求丝扣部分只可露出2~3 个丝牙,丝扣填料使用油 麻根或生料带,油麻根或生料带的缠绕方向应与丝扣方向一致,避免在进 行丝扣连接时,出现乱丝现象,影响丝接质量; DN>50 的管道,尽量不用活接头(管径大的活接头容易漏水),而 较小管径上可用活接头,以方便管道系统的维护; 管道的丝扣质量应符合机械螺纹质量要求。管道安装后,应清理干净 丝扣露出的麻丝,并在露出丝牙部分刷防锈漆进行防腐; 利用电动套丝机进行管道套丝时,套丝的深度应满足使用要求。 (七) 阀门等配件安装 阀门到货后要按规范要求每批抽检10%,进行强度和严密性试验(详 见GB50235-98《工业金属管道工程施工及验收规范》之阀门检验章节)。 打压试验的试验压力超过工作压力1.5倍,10分钟内压降不大于0.02Mpa 为合格,合格后方可安装。 阀门的安装方向、位置、标高符合设计要求,不得反装,不得有渗漏 现象。带手柄的截止阀,手柄不得向下。电磁阀、调节阀、热力膨胀阀、 升降式止回阀等阀头均应向上竖直安装。有方向性要求的阀门(例如止回 阀、截止阀、蝶阀等),按照水流方向进行安装,要注意不要将阀门装反, 造成阀门失灵。 热泵机组、水泵等设备应按设计或有关设备技术文件要求安装温度 计、压力表、调节器、调节阀等配件。 (八) 管道冲洗试压 管道冲洗、 试压是隐蔽前的最后两道工序, 也是极其重要的一个环节。 清洗前要检查管路上是否有预留孔(如压力表接孔等)未采取必要的封堵 措施,以免冲洗水流出污染其它专业的成品、半成品及原材料。阀门的启 闭要满足冲洗的要求,避免使冲洗水流入末端设备。 清洗时要注意排掉的水要接至就近的排水井或排水沟, 以保证排泄和 安全。排水管从管道末端接出,排水管截面积不能小于被冲洗管道截面积 的60%。冲洗要以系统内可能达到的最大压力和流量进行,直到出口处的 水色和透明度与入口处目测一致为合格。 试压保温完毕后,在系统联动试车前,还要对全系统进行一次系统冲 洗,以保证系统内的清洁畅通。 管道冲洗完毕,整个管路分系统进行压力试验,以检查管路的强度及 严密性。本工程采用清洁水进行试压,试验压力以施工图说明中所规定的 压力为准。压力试验时所用的压力表必须使合格产品,并且压力试验管路 要对该表进行必要的保护。关断阀门要严密。 向管路内充灌水时,要打开管路各处的排气阀。水灌满后,关闭排汽 阀和进水阀,用手摇试压泵或电动试压泵加压,压力要逐渐升高,加压至 试验压力的一半时,要停下来对管路进行检查,无问题时再继续加压。到 达试验压力以后, 再重点检查焊缝、 法兰、 管件连接处, 以确保工程质量。 压力试验严格按设计文件和技术要求进行。 五、 电气施工部分 (一) 基础槽钢的安装 1、 基础槽钢的安装直接影响到配电柜安装的质量。制作前先将槽钢校直, 槽钢平直与否的检查可将其放在钢平台上,两端用弦线拉紧来检查其侧 面的平直度,校直方法一般采用冷校法,轻微弯曲者可用大锤垫木枕敲 打,严重弯曲者可用千斤顶校直。 2、 基础槽钢焊接时与屏柜接触而施焊处,用角向磨光机打平,保证屏柜与 槽钢间的接缝严密、美观。 3、 基础槽钢应安装牢靠、可靠接地。其不平度和水平度每米不得超过 1mm, 全长不平度和水平度不得超过 5mm ,埋设后的槽钢顶部宜超过地平面 10mm。手车式成套柜的应与地坪相平。同一室内的几条基础槽钢水平高 度应一致。基础槽钢安装完毕后,在安装配电柜前必须除锈并刷防锈漆 两道,银粉漆一道。 (二) 配电柜安装 1、 盘、柜搬运时应采取防震、防潮、防框架变形和漆面受损的措施,必要 时可将易损元件拆下。搬运过程中,一般不允许将其侧放或倒放,防止 翻倒。 2、 盘、柜的垂直度、水平度以及不平度、盘、柜间接缝必须符合验收规范。 3、 盘、柜应固定牢固、固定螺栓不得缺少和松动,紧固后应露出 2~ 3 丝 扣。 4、 手车式成套柜、抽屉式配电柜推拉应灵活、轻便、无卡塞现象;动、静 触头中心线调整一致,接触紧密,电气联锁装置的动作正确、可靠。 5、 盘面标志牌、框齐全,标志正确、清晰。 6、 端子板无损坏,固定牢靠。绝缘良好。 (三) 电缆桥架敷设 1、 施工前应与土建、设备、工艺管道等确认走向无障碍;坐标、标高无差 错。 2、 桥架托臂采用 M10~M16 的金属膨胀管固定,严禁使用塑料膨胀管。 3、 立柱安装应横平竖直,不得有明显倾斜,其垂直偏差不得大于其长度的 2%。 ;型钢立柱可直接焊在予埋件或钢结构上,焊接牢靠。 4、 立柱、托臂的间距按桥架结构形式、安装方式及负载或设计确定。 5、 桥架弯头处要专设托臂支撑。 6、 局部需要加工的桥架,用钢锯或砂轮切割机进行加工,不得采用气割, 焊口做防腐处理。 7、 桥架应可靠地坚固在横撑上,并应横平竖直。水平倾斜不得大于±5mm, 中心线左右偏差不得大于±10mm,高低偏差不得大于±5mm。 8、 桥架的延续连接应放在支撑点间 1/4 处,采用专用连接片进行连接。连 接螺栓螺栓头应在桥架内侧,螺母在外侧。 9、 在建筑物沉降缝处超过 50mm 时及户外架每隔 30m 处, 应断开桥架, 断缝 为 15~20mm。 10、 当需要在桥架上引下保护管时,应使用桥架管接头。 11、 电缆桥架必须可靠接地。 (四) 配管及穿线 1、 管子使用前应对内孔进行检查,管子应不扁不裂,管内无毛刺、杂物, 管口应锉平、刮光。 2、 切管用钢锯或砂轮切割机。 3、 明管弯曲半径大于管子直径的 6 倍,暗管大于 10 倍。1 分以下可用手动 弯管器。 4、 明管在金属结构上固定时,用 40Χ 4 的角钢制作支架,打眼后用鞍形管 卡固定在支架上,管子两端烧焊接地螺栓。在混凝土上固定时用塑料胀 管或金属胀管打管卡固定。黑铁管必须进行防腐处理。 5、 管内穿线前要先清理管内杂物、 水份, 用 12 号铁丝扎破布在管内来回拖 动,必要时裹上滑石粉拖一道后穿线。线穿完后及时在管口戴上护套。 6、 管内穿线不准在管内有接头,接线盒内接头(铜芯)应用电烙铁焊接。 (五) 电缆敷设 1、 检查电缆桥架、管路的位置和走向,均应符合图纸要求,电缆桥架、管 路的安装及接地均应施工完毕。电缆通道无阻塞。 2、 电缆型号、规格和长度均应与设计核对,电缆不得有扭曲、损伤。对电 缆绝缘作出判断。 3、 对于穿过零序电流互感器的电缆,其终端头接地线应与电缆一起贯穿互 感器再接地。 (六) 电缆头制作 1、 控制电缆头采用专用终端套制作,其规格、型号按电缆芯数来确定。 2、 低压电力电缆头采用干包式。高压电缆头采用热缩型头子,电缆头制作 程序可参见说明书,若不详时必须编制作业指导书。 (七) 盘、柜安装的外部接线 1、 引至盘、柜内的电缆在支架上应排列整齐,不交叉,固定牢靠,电缆号 牌整齐,接线不应使端子受到机械应力。每一根线都应用异形管及记号 笔按图纸标记线号。 2、 当采用屏蔽电缆时,其屏蔽层应在输入端一端接地。 3、 强、弱电回路不能公用一根电缆,交、直流不能公用一根电缆。 4、 二次回路的接线不得使用铝芯线,导线接头必须进行焊接。 (八) 电动机检查接线 1、 接线前要进行电机的绝缘和接线检查。 2、 打开端盖,对电机的端部进行检查,看线圈绑线是否松脱,线圈绝缘是 否损伤。 3、 检查引出线鼻子压接(或焊接)是否良好,编号是否齐全。 4、 接线时注意铭牌电压与线路电压必须一致。 5、 铜、铝接头和设备连接时,必须设法使接头很紧密地和设备接线端头接 触。 6、 电动机必须可靠接地,接地线接于电机接地螺栓上。 (九) 接地装置 1、 接地体的材质、尺寸应符合设计。 2、 接地体的布置和埋设应符合设计。 3、 接地体顶面埋深不应小于 0.6m,埋设在地下的接地体不应涂漆。 4、 扁钢与接地体焊接时,应焊在距离接地体最高点 100mm 以下的位置上, 焊接牢靠并符合有关规定。 5、 接地装置敷设完毕,检查接地电阻合格后及时回填土,并予夯实。 (十) 电气调试 1、 电力电缆 (1) 测量各电缆线芯对地及各线芯间的绝缘电阻。 (2) 检查电缆线路的两端相位应一致。 2、 低压电器 (1) 测量低压电器连同所连接电缆及二次回路的绝缘电阻值,不应小于 1MΩ ;在较潮湿的地方,可不小于 0.5。 (2) 电压线圈动作值的规定,应符合下列规定:线圈的吸合电压不应大于 85%Un ,释放电压不应小于 5%UN ;短时工作的合闸线圈应在 85% ~ 110%Un 内,分励线圈应在 75%~110%Un 内可靠工作。 (3) 低压电器动作情况检查。 (4) 低压电器采用的脱扣器的整定,应符合下列规定:各种过流、失压和 分励脱扣器、延时装置等,应按使用要求进行整定,其整定值误差不 得超过产品技术条件的规定。 六、 系统调试 (一) 调试必要条件 1、 系统试压、冲洗、防腐及保温工程施工完毕。 2、 室外末端管线工程施工完成,并验收达到国家规范标准。 3、 机房电气回路送电到位并测试完毕。 (二) 准备工作 1、 机具、仪器、仪表准备,所需用的工具、仪表进行校验,校验后的工具、 仪表要有法定单位的检验证书及合格证。 2、 易损配件及零星材料准备 3、 调试记录表格准备 (三) 系统调试程序 第一部工作程序:调试准备及电气回路测试 第二部工作程序:机组单机试运转、补水系统试运转 第三部工作程序:水泵单机试运转 第四部工作程序:机组单机试车及联合运转 第五部工作程序:系统无负荷联合试运转 第六部工作程序:综合效能的测定与调整 (四) 水泵试运转 1、 准备工序 (1) 检查水泵及其减振器的部件是否齐全可靠。 (2) 检查水泵各紧固连接部位不得松动。 (3) 用手盘动叶轮应灵活、正常、不得有卡碰现象。 (4) 检查轴承润滑油、润滑脂标号、数量是否符合设备技术文件的规定; 如进口油、脂不能按说明书要求采购时,由供应商提供相应国产油、 脂代用标号。 (5) 水泵与附属管路系统上的阀门启闭状态, 经检查和调整后应符合设计 要求。 (6) 水泵试运转前,应将入口阀全开,出口阀全闭,待水泵启动后再将出 口阀打开。 (7) 电机试运转。风机应先拆除联轴器键销进行电机单机试运转,确定电 机转向及电机是否正常。检查正常后恢复联轴器。 2、 水泵运转 (1) 水泵点动,检查叶轮与泵壳有无摩擦声和其它不正常现象,并观察水 泵的旋转方向是否正确。 (2) 水泵启动时,用钳形电流表测量电动机的启动电流,待水泵正常动转 后,再测量电动机的运转电流,保证电动机的运转功率或电流不超过 额定值。 (3) 在水泵动转过程中应用金属棒或长柄螺丝刀, 仔细监听轴承内有无杂 音。 (4) 水泵运转稳定后,每半小时测量一轴承温度,所测得的温度(恒定后 的温度)不超过设备说明书的规定,如无规定值时可参照以下值: 滚动轴承≤75℃ 滑动轴承≤70℃(5) 水泵运转时,普通软填料允许有少量的泄漏,即每分钟不超过 12~ 20 滴;机械密封泄漏≤10mL/h,即第分钟不超过 3 滴。 (6) 水泵运转检查一切正常后,再进行 2h 以上的连续运转,运转中如未 发现问题,水泵单机试运转即为合格。 (7) 水泵运转结束后,应将水泵出入口和附属管路系统的阀门关闭,将泵 内积存的水排净,防止锈蚀或冻裂。 (8) 水泵性能测定 流量测定:利用已安装的流量计测定或用水箱体积法测定。 全压测定:水泵运行过程中测定进出口压力,并计算压差,即水泵全压。 (五) 调试组织与进度 调试前技术参数及测试内容,编制调试方案报业主及监理批准后方可实施。 调试方案要求成立调试领导小组, 并在领导小组下成立由专业人员组成的调 试小组,明确各小组人员分工,确定调试计划,从而确定调试人员数量及调试机 具、仪表数量。 系统调整正常后,进行连续动转 24h,并填写运行记录。第四章项目施工管理一、施工进度计划与保证工期的技术组织措施(一) 工期目标 本项目工程施工组织设计计划工期为 110 天。 我公司承诺:加大对本项目的材料、机械、资金及人员的投入力度,保证 110 天内完成 全部施工任务。施工进度计划编制说明根据施工组织与施工部署,结合本工程概况、施工方法、资源配置以及我单 位以往类似工程的施工经验编制地源热泵安装工程进度计划。 进度计划控制是实现各项目标的重要保证,通过对总工期进行分解,明确工 期控制点以及各分部分项工程的起始时间,选择科学合理的施工方法,配备合理 有效的资源,加强对施工队伍的协调与管理,制定强有力的工期保证措施,对施 工进度进行全过程监控,确保总进度计划的实现。 我公司将配合总包方确定工程计划及各阶段工程进度要求。 (二) 施工进度计划控制措施 1、 总进度计划控制原则 (1) 以项目总进度控制为基础,确定各分部分项工程关键点和关键线路,并以 此为控制重点。 (2) 以我单位已完成以及在建工程的经验为基础, 参照我单位的综合协调能力 和预算出的工日天数进行安排,确定各分项与分部工程进度计划,并以此 为各分部分项工程监测点。 (3) 按照工程施工中的计划预算成本,实际完成预算成本,考虑现场实际完成 工作任务,来对工程情况的变动进行观测,确定是否加快与推迟有关分项 工程的进度。 (4) 进度计划控制的监测与修正,采用分线法进行调整,对于关键线路上的各 项工作与相邻工作间的关键问题,通过调整自由时差,总时差来解决。各 种计划的实现,最终以与进度相关的各项保证措施加以保证。 (5) 管理控制程序如下图: 分阶段计划(二级)总进度 计划分阶段计 划(二级)月计划 (三级)周计划 (辅助)工期 实现图纸方案计划 资源配置计划 措施计划 专业施工单位计划 合同、招标、预审、进场计划 劳动力组织计划 试验计划 验收计划 费用计划2、 进度计划的分级控制 (1) 地源热泵安装进度控制计划 以总进度计划为基础,主要分部分项工程为目标,以专业阶段划分为基础, 分解出每个阶段具体实施时所需完成的工作内容,并以此形成阶段计划,便于各 专业进度的安排、组织与落实,实现有效地控制工程进度。 (2) 二级控制计划(月进度计划) 以地源热泵安装进度计划为依据,进行流水施工和交叉施工间的工作安排, 进一步加强控制范围和力度, 月计划的安排,考虑到每个参与工程施工的单位均 需要重视, 具体控制到每一个过程上所需的时间,充分考虑到各专业施工在具体 操作时要控制的时间,这是对各专业单位进行监控和实施管理力度的最有力措 施。所有部门与专业施工队所必须服从的重点,是优化动态管理的依据。 (3) 辅助计划: (周计划、补充计划和分项控制计划) 补充计划:每月 25 日向业主提供下月计划,并对计划中出现的偏差进行纠 偏,对修改后的计划及时制定补充计划和工期补救措施,并上报监理审批。 分项控制计划:按照工程实施情况,将制定分项控制计划,分项控制计划在 专业交叉,施工进度较紧,或工序复杂的情况下采用。 周计划: 周计划是每周各专业队伍具体完成工作计划的具体实施,由各专业 现场负责人在工程例会上落实, 并在下次工程例会上进行检查。将每周完成的工 作情况与下周工作计划的调整与纠偏在监理例会上向业主与监理进行通报。 (三) 地源热泵安装施工总体进度计划 地源热泵安装工程根据总包土建进度插入施工。具体开、竣工日期和进度计 划如下: 1、 计划开、竣工日期 计划开工时间:2012 年 8 月 1 日 竣 工 时 间:2012 年 11 月 20 日总工期:110 天 实际开工时间以业主下达的开工令为准2、 施工进度计划网络图 施工进度计划网络图1 7月5日 5 8 12 2 7 月 15 日 15 18 21 3 7 月 24 日 24 27 30 4 8月3日 3 6 9 5 8 月 12 日 12 15 18 6 8 月 21 日 21 24 27 7 9月1日 1 3 6 8 9月9日 9 12 15 9 9 月 18 日 18 21 24 10 9 月 27 日 27 30 3 11 10 月 6 日 6 9 12 12 10 月 15 日 15 18 21 13 10 月 24 日 24 27 30 14 11 月 3 日 3 6 10准备工作 27④场地清理、材料采购、泥浆清运 47⑤水平接管、打压、回填夯实 28准备阶段 场地清理整体调试 竣工验收①15 天②井位放线定位 23③地埋孔打井、试压、下管、回 47⑥机房设备安装、调试 25 7⑦2⑧1⑨主机及附属设备定制 18 天③机房设备材料进场、管道设备连接、实验、保温、配电 75 天95 8 127月5日15 18 217 月 15 日24 27 307 月 24 日36 98月3日12 15 188 月 12 日21 24 278 月 21 日1 369月1日9 12 159月9日18 21 249 月 18 日27 30 39 月 27 日6 9 1210 月 6 日15 18 2110 月 15 日24 27 3010 月 24 日3 6 1011 月 3 日1 开工时间: 竣工时间: 总 工 期: 时间单位:23
120 天45 自由时差 关键路线 一般路线 辅助路线67891011121314注:1、如实际开工时间与本计划 项目名称 不符,则工期顺延,总工期不得超 施工单位 过 120 日。 建设单位 监理单位 设计单位 一、 工期保证措施 本工程作为我单位的重点工程,在人员、资金、机械、材料上给予充分支持、重点 保证。各种资源在整个公司实行合理调配,确保本工程按合同工期顺利完成。 (一)、前期准备 我单位有完善的材料供应商服务网络,拥有一批重合同、守信用、有实力的物资供 应商,可以保证材料的及时供应。 我单位有同类工程施工经验的施工人员,保证施工人员及时进场。 在施工前,明确各工种人数,确保人员的数量和高素质及特殊时段的施工人员的保 证措施。 在工程开工前,我单位技术部会同拟参与本工程建设的施工人员,共同研究图纸, 熟悉现场,作好技术准备。 (二)、组织措施 为确保工程按期甚至提前完成,建立健全各项确保工期的制度,在施工组织上采取 下列措施: 1、 实行地源热泵安装工程施工进度计时三挂牌制度 (总工期倒计时挂牌制, 分工期 倒计时的挂牌制,施工现场责任牌) ,以调动全体职工的积极性与紧迫感。 2、 组织高效精干的项目管理班子,充分发挥项目班子的计划、组织及调控功能,并 辅之以必要的奖惩激励机制,充分发挥项目全体成员的主观能动性。 3、 对项目进行五级管理,即总进度计划管理、阶段性进度计划管理、月进度计划管 理、 周进度计划管理及日进度计划管理。 通过确保日进度计划完成来促使周计划、 月计划、阶段性计划直至总进度计划得以实现完成。 4、 施工进度计划的控制结果作为我们对项目的重点考核指标。以月度进行全面检 查,并与经济指标相挂钩的手段,确保工期按各节点要求准时或提前完工。同时 明确项目经理主管并落实阶段计划的实施, 技术负责人落实周计划的实施, 各工 长主管并落实各工序日计划的实施。 5、 组织技术过硬, 高素质的施工作业队伍, 加强施工过程中的组织管理, 平衡调度, 必要时实行二班作业,制定合理的工期目标。 6、 加强各专业的协调力度, 项目经理部每周五召开各专业会议, 进行工程进度检查。 根据土建及各专业的施工情况适时调整进度计划,关键线路上工序进行严密监 控,遇工期紧张时,进行 24 小时连续作业。 7、 做好后勤保障服务, 解决项目管理人员和作业人员的后顾之忧, 决不允许存在因 饥寒、酗酒等现象而影响职工身心健康进而对施工进度及质量安全造成严重损40 失。 (三)、与总包方及其他专业单位的配合措施 本公司于施工期间将委派足够人员积极参与日常机电协调工作,配合总承包单位、 监理单位、设计院及其他分包单位的协调工作,及时解决施工中出现的困难和问题;坚 持每周工地碰头例会制度,按计划及时给各专业提供作业面,同时就专业施工单位未能 按期提供作业面提出我们的要求。以按时完成有关工作,而有关费用已包括在投标总价 内。 1、 机电安装各工种之间的配合 (1) 通风空调工程与管道、电气、弱电安装的配合。各工种要求是先室外地埋管钻 孔,然后下管,再回填,室外地埋孔应尽量早安装,以便给其他工种创造施工 条件。 (2) 油漆施工配合。施工中的各种管道、支架在安装前按设计规定作防腐处理。 (3) 隔热保温施工。按施工作业分段、分系统,管道安装后及时试压合格,交保温 施工。 (4) 设备安装与管道,电气的配合。设备到货后尽快就位,为管道配管与电气接线 创造条件。 (5) 设备试运转及空调试运的配合。设备试运转应由电工先将电机单试合格;设备 试运转时以钳工为主,管工、电工配合。联合试运转,组成有各工种参加的调 试小组、统一安排试运转工作。 (6) 自动消防调试的配合。自动消防调试由消防分包单位确定调试方案,并为主操 作,我公司配合。 2、 地源热泵安装与土建总承包的配合 (1) 道路下面地埋孔钻孔配合。在道路开挖后,立即进行地埋孔的钻孔,穿插施工, 不遗漏;同时做好气密性试验,当气密性试验合格后,及时夯实回填,把作业 面移交给土建单位。 (2) 预留预埋。预留人员按预留预埋图进行预留预埋,预留中不得随意损伤建筑钢 筋与土建结构有矛盾处,由施工员与土建协商处理。 (3) 以上各部位交付安装条件:土建湿作业及内粉刷作业完工,门窗安装完工。其 中设备基础强度不小于 80%。 (4) 设备基础及预埋螺栓应在热泵主机进场前 15 天完成。 (5) 施工用电及场地使用配合。对施工用电、现场交通及场地使用,在开工前将施 工部位、材料、设备及半成品的数量和需要的场地面积报土建,在土建统一安41 排下协调解决,以达到互创条件为目的。 (6) 成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙板,楼面上打洞,因特殊原因必 须打洞,应与土建协商,确定位置及孔洞大小。安装施工中应注意对墙面,吊 顶的保护,避免污染。 (7) 通过现场协调共同搞好安装成品保护,土建施工人员不得随意扳动已安装好的 管道、线路、开关、阀门,未交工的卫生间不得使用,不得随意取走预埋管道 的堵头。 (8) 在保证总体进度的同时,一切皆以合同质量等级与质量标准来要求,配合土建 完成质量创优计划。 (9) 开工前,编制文明施工方案,有针对性地从现场管理、环境保护、生活卫生等 各方面进行阐述,着重阐明文明施工保证体系、文明施工岗位责任制。施工过 程中采取一系列措施,合理安排工序,配合土建创安全文明工地。 3、 与建设单位的配合 (1) 定期参与业主例会,讨论解决施工过程中出现的各种矛盾及问题,理顺每一阶 段的关系,使整个施工过程井然有序。 (2) 在施工中时刻为业主着想,从施工角度和以往的施工经验来向业主提出合理化 建议,满足业主提出的各种合理要求。 (3) 为业主在施工过程中对安装质量进行监督提供条件。 设备开箱检查、 隐蔽验收、 试压、试车应提前约请业主方人员参加和验收。 (4) 积极协助业主处理一些力所能及的工作,处理和协调好与周围居民及相关部门 的关系等。 (5) 我公司将向业主提供详尽的计划表,使业主清楚每项工序所需时间。 (6) 我公司在购买材料时,将积极地报请业主验收,做到让业主放心满意。利用我 单位完善的信息系统及供应网络, 选择诚信度高、 质量好的供应商推荐给业主, 供业主决策参考。同时,在材料、设备的技术指标和功能参数等方面为业主提 供技术支持。 (7) 利用我单位的丰富施工经验和全面配套的专业综合能力,作好专业图纸深化设 计,把好技术关、质量关。 (8) 根据施工进度需要,编制图纸需求计划,提前与业主、监理工程师、设计人进 行沟通,提前确定设计图纸。认真熟悉图纸、洽商管理,减少变更,从而达到 降低造价、控制投资的目的。 (9) 对于业主另行分包的工程,我单位将积极与业主沟通,提前移交工作面,为施42 工创造条件,确保综合系统调试的按期完成,使本工程竣工后即可达到使用条 件。 4、 与监理单位的协调配合 (1) 与监理单位紧密合作,在施工全过程中,严格按照经业主、监理批准的《施工 组织设计》进行全面管理,以严格的施工管理程序,达到工程所要求的各项技 术、质量、经济指标,服从监理在进度控制、质量控制、造价控制上的管理。 (2) 将我公司的检验和试验计划上报给监理,使监理知悉我公司的施工进度和检 验、试验时间。施工过程中所有施工方案均要在施工前规定的时间内报送监理 等相关单位,按照监理等相关单位的合理意见进行修改和完善后方可用来指导 现场施工。 (3) 编制月计划、季度及年度进度计划,同时编写主要工程材料、设备的采购及进 场等计划安排,让监理有总体的控制。 (4) 向监理阐明项目建立的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,以便很 好的控制工程质量。 (5) 当工程达到基本交验条件时,向监理工程师汇报全面的质量情况和使用功能并 进行全面检查。 (6) 按时参加监理工程师组织与主持的监理例会。监理例会是履约各方沟通情况、 交流信息、 协调处理、 研究解决合同履行中存在的各方面问题的主要协调方式。 (7) 按照监理等相关单位的合理意见进行修改和完善后方可用来指导现场施工。现 场所有人员的资料均要在规定时间内报送监理等相关单位以便于管理,若有改 动将及时报批后才能进行。用于施工的各种材料设备进出均要在规定时间向监 理等相关单位报批。 (8) 施工过程中在班组“自检”和项目经理部“专检”的基础上,虚心接受和服从 监理的检查和验收,服从监理的“四控” (质量控制、安全控制、工期控制和 造价控制) 、 “两管” (合同管理和资料管理) 、监督和协调,并按照监理工程师 提出的要求,予以改正,以便监理工作顺利进行。 5、 与设计院的配合 (1) 深化设计的施工图应按程序进行会签,并报设计单位和业主确认后才能指导施 工。现有图纸中指出由厂家或其他单位进行二次优化设计的,我公司提供相关 资料,现场予以积极配合。 (2) 针对每一次的图纸审查及设计交底会议进行充分的准备,将图纸上的问题在施 工前解决。在施工过程中保证设计院能够随时掌握现场的实际情况,通过与设43 计院等各方的密切配合保证施工过程中以最佳的施工方案来充分表现本工程 的设计风格。 6、 与相关社会各界及政府部门的协调配合 (1) 设专人专职负责,加强消防、文明施工、环保、治安保卫、交通协调、安全监 督以及与政府有关部门联系。提供完善的管理和服务。 (2) 主动与质量监督站、安全监督站加强联系,以取得他们对于工程质量和施工安 全的指导。并定期邀请其对现场各个施工阶段要注意的质量问题和安全隐患提 出合理建议,及时加以改。 (四)、 技术措施 1、 建立快速反应机制, 对施工过程中出现的问题迅速与业主、 设计院及现场监理工 程师进行交流与沟通,及时达成共识,对预见性问题,适时与各方沟通,为施工 顺利进行创造条件。 2、 项目制定二、三级工期网络和节点控制,并进行动态管理,在此基础上合理、及 时插入相关工序,进行流水施工。 3、 根据总工期进度计划的要求,强化节点控制,明确影响工期的材料、设备考察日 期和进场日期,加强对专业施工单位的计划管理。 4、 在项目工程师的领导下,对机电安装各个专业进行辅助深化设计。 5、 精心规划和部署, 优化施工方案, 科学组织施工, 使项目各项生产活动井然有序、 有条不紊,确保总体工程的顺利施工。 6、 积极推广应用新技术、新工艺和成熟适用的科技成果。依靠科技提高工效、加快 工程进度。 (五)、及时支付劳务费和材料设备款 确保本工程资金专款专用,同时在劳务合同、材料设备采购合同中明确约定支 付劳务费、专业施工工程款、材料设备款时间、结算方式以及保证按期支付的相应 措施,确保及时兑现各施工队伍的劳务费用和工程款、材料设备款,以此来充分保 证劳动力、施工机械的充足配备、材料及时采购进场。这样既能充分调动作业队伍 的积极性,也能使各分包单位安排作业队伍,尤其是冬季、国庆期间施工人员的充 足配备提供保证。 (六)、材料保证措施 1、 我单位有完善的材料供应商服务网络,拥有大批重合同、守信用、有实力的物资 供应商,能保证工程所需材料及时到场。 2、 根据工程进展,各专业工程师提前做好材料需求计划,项目材料部门及时采购。44 3、 项目试验员对进场材料及时取样(见证取样)送检,并将检测结果及时呈报监理 工程师。 4、 及时向监理工程师呈报进场材料合格证,材料供应商资质证明等。 5、 对于供货周期较长的设备、材料我公司会提前订货,保证项目的顺利完成。 (七)、机械设备保证措施 1、 投标期间, 已对工程所需机械设备进行了充足准备。 能根据工程需要随时进入现 场。 2、 配置高效、 环保性能好的机械设备, 保证工程所需材料能及时加工并运输至施工 现场,同时减少对周边环境的影响。 3、 为保证施工机械在施工过程中运行的可靠性, 加强对设备的维修保养, 各种机械 配件和易损件配备充足,落实定期检查制度,保证设备运行状态良好。 (八)、特殊时段的保证措施 本工程拟定施工时间内将经历中秋、国庆等特殊时段,在这些特殊时段内我单 位将采取以下措施: 1、 如政府部门未明令禁止施工,施工现场保持连续正常的施工生产,确保工程 总控制进度计划的有效实施。 2、 施工现场管理人员坚守工作岗位,根据实际情况轮流安排管理人员调休,并 在此之前做好工作交接,确保工作的连续性。 3、 加强现场检查与巡视,落实预防措施,杜绝事故隐患。 4、 提前制定材料进场计划,作好管材储备。并根据特殊时段的市内交通状况, 提前落实运输材料进场车辆的行驶路线,确保材料运输的及时与通畅。 5、 节假日期间现场监理工程师可能会放假休息,项目部提前与监理工程师预 约,以确保隐蔽工程或中间验收工作的连续性。 6、 特殊时段施工时特别加强现场文明施工管理、消防管理、防噪音、防尘处理 措施,保持良好的现场形象、维持现场及周围的市容环境整洁。45 第五章安全防护及文明措施一、 现场安全生产技术组织措施和方案 我公司将严格遵守国家和当地政府颁发有关安全生产规定,对工程进行安全管理。 (一) 安全管理体系 为保证安全施工,我公司组成以公司质量安全部领导的,由项目经理、安全责任工 程师及施工班组组成的四级安全管理体系,对工程施工安全进行管理。 公司质量安全部 项目经理安全责任工程师 施工班组 (二) 安全施工措施 坚持“安全第一、预防为主”的方针,把施工安全工作摆在重要位置,行之有效地 贯彻到各个环节中去。同时安全工作的特点又体现在它是一项需要持之以衡、需要全员 参加的复杂的系统工作。 1、 安全施工目标 不发生人身重伤、死亡事故; 不发生重大机械设备损坏事故; 不发生负主责的重大及以上交通事故; 不发生重大火灾事故。 2、 安全施工保证体系 (1) 安全施工保证体系组织机构 以项目经理为核心,以项目总工程师、安全监察员为骨干的安全、文明施工管理小 组。 明确项目经理为项目安全、文明施工的第一责任人,安全员为项目安全、文明施工 的直接责任人。 安全员,主要职责是负责进行对工人的安全、文明施工技术交底,贯彻上级精神, 每天检查工程施工安全工作及文明施工情况,每周召开工程安全会议一次。制定具体的 安全规程、施工管理规定和违章处理措施,每周五向公司汇报。 各作业班组设立班组级安全责任人,对每个工人耐心指导,发现问题及时处理并及 时向工地安全管理小组汇报工作。 (2) 建立健全各项安全管理制度46 明确各级管理人员的安全岗位责任制,明确其应承担的安全责任和应做的工作。 对所有进场的职工进行一次入场安全教育及针对本工种安全操作规程的教育后方 可上岗。各班组每天上班前,应由班长做班前安全施工教育。 每月由项目部安全监察员牵头对工地进行两次安全检查,安全员必须天天检查。对 检查出的问题、隐患要做好文字记录,并落实到人,限期整改完毕,对危及人身安全的 险情,必须立即整改。对每项要整改的问题整改完毕后都要由安全员进行验证。 坚持安全交底制度。技术人员在编制施工方案、作业指导书时,必须编制详细的、 有针对性的安全措施,并向操作人员进行书面交底,双方签字认可。由项目部专职安全 员主持,总结本周安全情况,安排下周安全工作。 建立安全事故处理制度。现场发生的安全事故,都要本着“三不放过”的原则进行 处理,查明原因,教育大家,并落实整改措施。大、重大事故必须及时地向上级部门及 地方有关部门汇报,积极配合和接受有关部门的调查和处理。严格执行奖惩制度。 (3) 施工安全保证措施 a、 一般规定 “三个必须” :进入施工现场必须正确佩戴安全帽; 高空作业必须正确佩带安全带; 特殊工种必须持有操作合格证。 “六个不许” :施工作业的现场不许打闹、嬉戏; 不许穿拖鞋、高跟鞋上班; 不许不戴工作帽披长发进入施工现场; 不许酒后进入施工现场; 不许在非指定地点吸烟和点明火; 不许无措施或交底不清作业。 b、 施工用电安全措施 配电箱提供采用国家推荐的合格产品,箱内有足够的操作空间; 施工现场一切用电设备的金属外壳必须接零或接地保护; 现场的一切电器设备必须由持证电工安装、维护,非电工不得私自安装、维修、移 动一切电气设备; 现场电工必须严格遵守操作规程、安装规程、安全规程,维修电器设备时应断开电 源,验明单相无电并在开关手柄上挂上“严禁合闸,有人工作”的标示牌方能工作; 现场电工不得随意调整自动开关脱扣器的额定电流或开关,熔断器内的熔体规格。 对总配电柜、干线,重要的分干线及大型施工机械的配电装置进行上述调整时,必须得47 到电气质安员同意方能进行; 一切用电设备必须按一机一闸一漏电开关控制保护的原则安装施工机具; 现场电工除做好规定的定期检查外,平时必须对电气设备勤巡、勤查,发现事故隐 患立即消除,严禁电气设备带病运行。 c、 施工安全防护措施 进入施工现场必须戴安全帽,禁止穿拖鞋或光脚,严禁酒后作业; 操作高度超过两米的作业必须系安全带,使用安全带前,必须检查安全带是否有破 损、开环等现象,如不合格立即更换,不能将就使用; 高空作业一般应搭设脚手架或脚手台,必须牢固可靠,必须设有 2m 高的安全栏杆 和档板; 高空作业上下传递材料、设备工具等,必须采用直接传递方式或绳索、溜槽、机械 等运输方式,禁止高空投掷工具和材料; 采用单面梯和人字梯作业时,必须保证梯子上端牢靠结实,梯子对地角应为 60 度 左右,下端应采取防滑措施或用人扶持。 夜间操作要有足够的照明设备,并注意坑、洞、沟、槽等处的防护。 d、 施工现场防火措施 施工现场的材料仓库、油库、材料场等严禁用火,建立防火制度和设立防火警示牌; 施工现场、仓库及工人宿舍应配备消防器材和消防设施; 材料、设备等不得占用或阻塞消防通道; 施工中使用电、气焊时,必须经申请方可动火,必须将施焊地点周围清理干净,消 除一切火灾隐患,并布置好消防器材; 进入现场严禁吸烟。 e、 施工机械安全措施 施工现场机械设备的安装,应严格执行验收制度,并由持有操作证的人员操作,实 行定机定人; 各类施工机械的安全防护设施和安全措施,必须严格按照有关的安全技术规程配 置,并保持齐全有效,严禁拆除机械设备上的各种安全防护设施; 所有施工现场的机械保管、修理,操作人员必须严格执行机械设备的保养规程和安 全操作规程,必须严格执行设备定期保养制度、定期维修制度,做好机械设备的清洁、 紧固、润滑、调整和防腐工作,严禁机械超负荷使用、带病运转和在作业中进行维修; 所有机械设备必须在醒目处悬挂操作规程及注意事项。 f、 防高空坠落和物体打击措施48 地面操作人员,应尽量避免在高空作业面的正下方停留或通过。 高处操作人员使用的工具、零配件等,应放在随身佩带的工具袋内,不可随意向下 掷物。 各工序进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上进行。 构件安装后,必须检查连接质量,只有连接确实安全可靠,才能松钩或拆除临时固 定工具。 大型设备、构件的吊装必须编制吊装方案,经监理单位、建设单位批准后按施工方 案实施。 g、 雨季施工安全措施 根据进度安排,本机电安装工程的部分工程施工需在雨季进行,雨季施工需采取的 主要措施如下: 考虑到地埋孔施工机械都在室外;施工用电量大、用电设备多、机械移动作业性高 等特殊性,遇到下雨天气,所有用电设备必须全部断电,采取防雨措施,保证施工机械 及施工人员的安全。雨季来临前,检查施工现场及生活基地的排水设施,清理屋面雨水 斗及路面排水口,保证雨天排水畅通无阻。 设备材料要考虑好防潮防水,对雨天屋面或室外作业人员应尽量避免,以免雷击; 备用排污水泵,以免室内或室外渍水。 室外管线沟槽应作好防水措施,如有水进入,可立即采用潜水泵排泄,必须查漏补 缺。 室内外电缆及施工用配电箱,应避免受潮,如绝缘达不到规范标准时,采取烘干或 切除等措施直到符合要求。 敷设于易受潮地方的配电管线,其管口必须作密封处理,以免线缆受潮,给调试运 行造成经济上或进度上的不良影响。49 二、 文明施工技术组织措施与方案 (一) 环保措施及方案 1、 施工管理体系 本项目成立以项目经理为组长,安全总监、主管环保施工的项目副经理为副组长, 各施工单位专(兼)职环保施工监督员为组员的项目环保施工管理领导小组,在建设单 位负责人、 总包项目经理及政府有关部门的领导监督下,形成项目的环保施工管理体系。 总包项目经理部 地源热泵安装项目经理 安全总监 项目环保施工经理 环保施工管理部材料员技术员工程师专业工长环保施工监督员 施工班组 2、 项目部的职责 (1) 项目经理的环保施工职责 对本项目的环保施工全面负责; 认真贯彻执行国家、地方政府和集团公司安全生产方针、政策、法令和指示, 贯彻执行各项安全规章制度,及时解决重大环保施工问题; 负责组织本项目部环保施工管理体系的建立及实施工作,合理组织和资源配 置,并保证合理分配和有效利用; 组织重大环保施工事故的调查、分析和处理,并及时上报。 (2) 项目环保施工经理的环保施工职责 对项目部环保施工管理工作负直接领导责任,主管项目日常环保施工管理工作; 认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规,组织制定项目部环保施工管理 规定、安全技术措施及环保施工管理工作计划,并监督实施;50 定期主持召开环保施工例会,监督全体员工参加班组每周的安全会议,向公司 汇报有关环保施工管理方面的情况; 定期组织本项目部的环保施工检查,监督隐患整改,必要时可签发停工令。 组织开展环保施工活动,总结推广环保施工管理工作的先进经验,奖励先进单 位和个人; 组织并参加各类事故的调查处理,并及时向上级主管部门报告。 (3) 环保施工管理部的环保施工职责 认真贯彻执行国家、地方政府和招标人在环保施工管理方面的各项法规、政策、 规定及公司环保施工管理文件,在项目环保施工经理的领导下,负责环保施工管理 体系的日常工作; 负责编制、修订项目部环保施工管理工作计划,负责项目部环保施工管理工作 的监督检查及环保施工管理体系审核的迎检工作,负责向监理公司、业主汇报有关 环保施工管理方面的情况; 负责组织环保施工管理文件的宣贯、培训工作; 组织员工参加环保施工入场培训与教育,定期对环保施工监督员进行考核; 负责项目部环保施工例会记录,及时下发会议纪要; 组织并参加各类事故的调查、分析、处理,并负责环保施工管理的统计、上报 工作。 (4) 项目工程师的环保施工职责 负责项目施工的环保施工技术工作; 负责对新材料、新技术、新工艺、新设备制定相应的安全技术措施和安全操作 规程,并按工艺要求,组织对使用人员进行必要的培训和组织实施。 负责组织并主持各种安全设施、设备的检查验收; 参加重大事故及重大未遂事故的调查分析工作; 负责组织风险分析和评价,制定防范措施; 负责批准变更、应急管理事项。 (5) 技术部的环保施工职责 在项目总工程师的领导下,负责施工技术系统范围内的环保施工管理工作; 负责组织编制、审定施工组织设计和施工技术方案,确保环保施工管理措施满 足环保施工管理的规定要求; 实施施工技术监督管理,检查施工工艺纪律执行情况,及时解决环保施工管理 中存在的技术问题;51 负责组织的专业技术培训和考核工作; 负责组织环保施工管理新技术新工艺的开发和先进技术装备的推广应用工作; 参加重大事故的调查分析,负责组织纠正技术措施的编制与审定工作。 (6) 工程部的环保施工职责 认真贯彻执行国家及企业有关安全生产的法规方针政策和有关制度 在编制生产计划时,做好施工生产计划与环保施工管理技术措施的衔接配合, 防止事故发生,对改善劳动条件、预防职业病、环境破坏和伤亡事故的项目必须纳 入生产计划优先安排 坚持抓生产必须抓安全的原则,在保证安全的前提下组织施工生产。发现违反 安全生产制度和安全技术规程的施工生产活动应及时制止。 在检查生产计划实施情况的同时检查环保施工保证措施的执行情况, 对施工中 重要安全防护设施的实施工作,如支拆脚手架、安全网等,必须纳入计划列为正式 工序给予时间保证。 在生产中出现环保施工险情及事故时,要正确、果断处理,防止事故扩大,并 通知有关主管部门共同处理,认真做好记录。 参加安全生产大检查和环保施工事故的调查处理 (7) 综合部的环保施工职责 协助项目部领导贯彻上级有关安全生产指示,及时传阅、转发上级有关部门的 安全文件、资料,做好环保施工的宣传工作; 搞好现场文明施工,抓好用水、用电、用气管理; 负责车辆调度,定期召集司机进行安全活动; 负责治安保卫工作,以及关键部位和事故现场的值勤保卫; 参加项目部组织的环保施工检查,参加交通事故的调查处理; 负责暂设区管理,保证职工饮食卫生和暂设区环境、厕所卫生,办公室、宿舍 的安全用电、机械操作和消防工作;厨房用火安全管理严格防范。 (8) 商务部环保施工管理职责 合理安排施工计划,在施工进度与安全发生矛盾时,坚持施工进度服从安全; 加强合同管理,严格执行安全条款所规定的内容; 工程结算时,负责执行有关的违章罚款; 参与重大事故的调查、处理工作; (9) 财务部的环保施工职责 负责安全技术措施费用的专款专用管理;52 负责和保证劳动保护用品、防暑降温费用等开支的使用; 负责审核各类事故处理费用的支出情况; 负责执行工程部对违章及事故责任单位和个人的处罚; (10) 物资部环保施工管理职责 负责劳动保护用品的计划、采购、保管和发放; 负责仓库防火工作,按规定配置消防器材,并保证其有效性,确保物资保管安 全; 负责对购入物资及劳动保护用品的质量检查, 使其安全可靠性符合国家规定的 要求; 负责机具、设备的检查、维护管理工作,保证机械设备的安全、可靠; (11) 环保施工监督员的环保施工职责 贯彻执行国家、地方政府环保施工管理方面的各项法规、政策、规定及公司环 保施工管理文件,在项目部主管副经理的领导下,负责施工生产现场的环保施工管 理的监督工作; 负责员工进入现场前的环保施工管理教育,监督、检查、指导班组每周的环保 施工管理活动及班前讲话; 对参加项目施工人员违反安全的行为有进行停工、处罚的权力; 编制项目部环保施工管理规定,负责施工方案安全技术措施审核工作; 负责入场员工的环保施工培训及教育工作, 监督检查班组每周安全活动及班前 安全会; 坚持现场每日巡检、旁站监督制度,及时纠正、制止、处罚违章行为; 参加项目部环保施工检查,下发隐患整改通知单,监督检查隐患整改情况; 参加事故调查处理。 (12) 班组长的环保施工职责 认真贯彻执行国家、地方政府的安全生产方针、法规、政策和标准以及项目部 环保施工管理文件; 保证各项规定、标准、制度在本班组的贯彻执行,对本班组的环保施工工作全 面负责; 负责组织员工学习岗位操作规程,搞好班组每周安全活动和班前安全讲话; 负责检查班组员工操作规程的执行情况,发现违章和隐患及时处理或上报; 做好有关防护设施、防护用品的检查维护工作,使其处于完好状态; 发生事故抢救伤者、保护现场,并立即报告,对事故处理给予积极协助。53 (13) 员工的环保施工职责 认真贯彻执行项目部环保施工管理文件规定,对本岗位的环保施工管理负责; 积极参加班组每周的环保施工管理活动及每日班前讲话, 自觉进行施工生产过 程的环保施工自我管理; 上岗按规定着装,妥善保管、正确使用各种劳动防护器具和消防器材; 有权拒绝接受不符合环保施工管理规定的作业任务,有权拒绝违章作业的指 令,对他人的违章作业有权加以劝阻和制止; 发现事故苗头要及时向上级报告,把事故消灭在萌芽状态。 3、 环保施工管理制度 (1) 项目经理是环保施工第一责任人,负责环保施工的组织实施和目标实现,并 指定环保施工管理人员和监督人员。 (2) 项目环保施工经理对环保施工管理要素、管理方案负责; (3) 主管环保施工的项目副经理对施工现场环保施工具体实施负责; (4) 项目环保施工管理部为施工现场绿色管理体系运行的主管部门; (5) 项目部各有关部门和各专业施工单位是施工现场环保施工措施的执行者,负 责各施工区域内环保施工措施的落实和具体管理工作。 (6) 本工程拟编制的环保施工管理制度包括: 《施工现场环保施工管理规定》 《施工现场个人防护用品使用规定》 《施工现场环保施工宣传与警示管理规定》 《施工现场环保施工培训及执证上岗规定》 《施工现场临时访客管理规定》 《施工现场办公室日常管理规定》 《施工现场环保施工会议规定》 《施工现场车辆进出管理规定》 《环保施工风险评估和隐患治理工作规定》 《施工分包方和采购分包方环保施工管理规定》 《文明施工、卫生与环境操作管理规定》 《施工现场环保施工监督、检查工作规定》 《施工现场环保施工奖罚规定》 《施工现场环保施工变更管理规定》 《施工现场环保施工应急管理规定》54 《施工现场环保施工信息管理规定》 《施工现场环保施工事故处理及上报管理规定》 《施工现场环保施工管理总结规定》 4、 环保施工管理目标 健康目标:无疾病流行,无辐射损害人身健康,无职业病发生。 安全目标:杜绝重大伤亡、火灾、设备事故,减少一般事故,全年千人负伤率 小于 0.1。 环境目标:最大限度保护生态环境,无重大环境破坏和环境污染事故,满足施 工期间环境保护要求。 (1) 噪声: 施工期间,昼间&70dB,夜间&55dB; (2) 扬尘控制: 现场目视无扬尘; (3) 污水排放: 生活污水中的 COD 达标(COD=300mg/L) ; (4) 废弃物管理: 分类管理,合理处置各类废弃物,有毒有害物回收率 100%; (5) 室内环境控制 严格控制各项原材料中有害物质、放射性物质的含量。 (6) 其他 施工现场夜间照明不影响周围社区,不产生光污染; 采取措施节约水电能源,节约纸张等资源。 (7) 钢材节约率达到 1.55%,给排水管(UPVC 管、PPR 管、钢塑复合管、镀锌钢 管等)节约率达到 1.18%,电气配塑料管、焊接钢管节约率达到 3.54%,电线 节约率达到 3.55% 。 5、 环境保护措施 (1) 扬尘污染的控制措施 扬尘污染控制是保障现场环境的重要措施。本项目将依据工程自身特点,从项目组 织架构、资金保障、合同约定及过程控制等各个方面进行有效控制。 建立岗位责任制,对扬尘的预防和控制做到责任到人。设专人负责工地的扬尘治理 工作,成立文明施工保洁队,配备洒水设备,作好压尘、降尘工作。 设立扬尘污染控制专项资金,并确保此项资金专款专用,用于防扬尘污染的设备、55 材料的购买、租赁。 运输道路及材料堆场进行硬化处理,并每天派人打扫、洒水以保持清洁。非硬化区 域采用花草绿化,尽可能减少地面裸露。 在现场设立固定的封闭式垃圾池,所有垃圾当天清除出现场,并按规定运送到指定 的垃圾消纳场。 现场禁止燃煤及木柴或其他材料,严格消防管理,将烟尘

我要回帖

更多关于 光伏发电工程验收规范 的文章

 

随机推荐