求助:变压器低压侧开关跳闸出口开关整定,瞬时,短延

变压器低压侧进线断路器的选择及保护整定数据表选择变压器低压侧进线断路器后,再确定脱扣器整定值(长延时和短延时),最后校验是否满足变 压器保护整定的要求,表I...
3、变压器低压侧进线断路器的选择及保护整定 选择变压器低压侧进线断路器后,再确定脱扣器整定值(长延时和短延时) ,最后校 验是否满足变压器保护整定的要求。 (...
瞬时过电流脱扣器整定为: Izd3 ≥ 1.2 * Idd1 Idd1=为出线端单相短路电流,A。 为了保证变压器的主保护与出线回路的选择性配合, 通常变压器低压侧进线断路器...
保护整定值见下表 2 按变压器容量选择 SIEMENS 二次侧进线、分段断路器一览表变压器容 量 kVA 250 315 400 500 630 800 00 2000 二次侧额进线...
关于断路器的保护整定问题,主要有这样几个方面: 配电变压器低压侧进线断路器、母联断路器一般设二段保护,为长延时、短 延时(或瞬时)过电流脱扣器。 配电线路用...
论民用建筑变压器低压侧主保护断路器的选择 【摘要】在民用建筑中,变压器低压侧...【关键词】变压器;主保护断路器;脱扣器;整定电流;保护特 性 0.引言 变压器...
变压器低压侧低压配电回路一般较多,变压器低压侧中性线...能保证保护全低压系统;不论整定电流大小,选择 性很...三、 低压侧断路器的三相电流保护: 在变压器低压侧...
阐述了电源进线开关 的保护整定计算原则, 并对母线...保证断路 器的上、 下级级联配合, 即低压变低侧...当变压器低压侧有分支时,利用分支上的三相电流互感器...
断路器整定值和变压器低侧断路器的整 定选取今天我们主要讨论关于低压断路器的整定值和变压器低侧断路器的整定。之所以说讨论这个话题,主 要是前些天有个客户... 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
变压器低压侧总保护开关的选择
下载积分:1500
内容提示:变压器低压侧总保护开关的选择
文档格式:PDF|
浏览次数:647|
上传日期: 10:00:24|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1500 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
变压器低压侧总保护开关的选择
关注微信公众号当前位置: >>
JY-35CZB-1变压器保护装置NSA3179
JY-35CZB/1(NSA3179) 变压器保护装置 变压器保护装置1 基本配置及规格 基本配置及规格: 1.1 基本配置 JY-35CZB/1 适用于 66KV 或 35KV 电压等级的双圈变压器。 本装置包括差动速断保护, 二次谐波制动比率差动保护, 低压侧复合电压过流保护 高、 (各 三段) ,CT 断线判别,PT 断线判别,过负荷发信,过载闭锁有载调压,过负荷起动风冷等功能。 故障录波。 1.2 装置的性能特征 1.2.1 差动速断及比率差动保护性能? a)差动速断保护实质上为反应差动电流的过电 Id 流继电器,用以保证在变压器内部发生严重 故障时快速动作跳闸,典型出口动作时间小 于 15ms。 b)比率差动保护的动作特性如图,能可靠躲过 外部故障时的不平衡电流。 1 其中:Id 为动作电流,Ir 为制动电流,Icdqd 为差 动电流起动值,Kbl 为比率差动制动系数,Ie 为变压 器的额定电流,图中阴影部分为保护动作区。 1.2.2 采用软件调整变压器各侧电流的平衡系数 Kbl 方法, 把各侧的额定电流都调整到保护装置的额定工 Icdqd 作电流 IN(IN=5A 或 1A)。? 1.2.3 采用可靠的 CT 断线报警闭锁功能,保证装 Ir 0 3Ie 0.5Ie 置在 CT 断线及交流回路故障时不误动。 1.2.4 采用变压器接线方式整定的方法,使软件适用于变压器的任一接线方式。 1.2.5 本装置算法的突出特点是在较高采样率的前提下,保证了在故障全过程对所有继电器的 并行实时计算,装置有很高的固有可靠性及动作速度。 1.3 技术数据 技术数据? 1.3.1 额定数据? 直流电源: 交流电压: 交流电流: 频 率: 1.3.2 功耗? 交流电压: 交流电流:220V,110V 允许偏差+15%,-20% 100/ 3 V,100V 5A,1A 50Hz0.5VA/相? <1VA/相(IN=5A)? <0.5VA/相((IN=1A) 直 流: 正常<10W 跳闸<15W ? 1.3.3 主要技术指标? 1.3.3.1 差动保护? ① 整组动作时间? 差动速断 <15ms(1.5 倍整定值)? 比率差动 <20ms(2 倍整定值,无涌流制动情况下)? ② 起动元件? 差流电流起动元件,整定范围为 0.3Ie~1.5Ie,级差 0.01Ie(Ie 为被保护变压器的额定电流) ? ③ 变压器各侧电流的平衡系数调整通过软件实现, Y 侧最大平衡系数应小于 2.3, 对 对△侧 最大平衡系数应小于 4。? ④ 差动速断保护整定范围为 3~14Ie。? ⑤ CT 断线可通过整定控制字选择闭锁比率差动保护出口或仅发报警信号。? ⑥ 电流定值误差<5%? ⑦ 比率差动制动系数 0.3~0.75 可调? ⑧ 二次谐波制动系数 0.1~0.35 可调? 1.3.3.2 后备保护? 电流定值:0.1In~20In ? 电压定值:2~100V ? 定值误差:<5%? 时间定值误差:<1%整定值+20ms ? 1.3.3.3 非电量保护? ① 继电器重动时间延时:约 10ms ? ② 继电器重动动作功率:额定电压下约 5W ? ③ 非电量保护的延时时间可达 100 分钟,时间误差<1%整定值+20ms。? 1.3.3.4 输出接点容量? 出口继电器接点最大导通电流为 5A。? 1.3.3.5 允许环境温度? 极限工作温度 -25~+60℃? 1.3.3.6 抗干扰性能符合国际? 1.3.3.7 绝缘耐压标准满足? 2 装置原理 装置原理? 2.1 电量保护 ● I1 2.1.1 硬件配置及逻辑框图见图 2.6.2 2.1.2 模拟量输入 如右图输入 I1 、I2 、I3 三侧电流和低压侧电压,由 (I1+I2+I3)构成差动电流,作为差动继电器的动作量;由 (I1+I2)构成高压侧后备保护的动作量。高、低压侧的复压 过流中的复合电压取自低压侧母线 PT。在本装置内,变 ● 压器各侧电流存在的相位差由软件自动进行校正。 变压器 I2 各侧的电流互感器均采用星形接线, 各侧电流方向均指向 Y 变压器。各侧电流的平衡系数调整通过软件完成,不需外 接中间电流互感器。? △ 2.1.3 软件说明? 1)保护总体流程(图 2.1.3) 保护正常进行在主程序,进行通信及人机对话等工 作,间隔一段时间(20/12ms)产生一次采样中断。采样 ● 部分通过 AD 采样,进行数字滤波及预处理过程,形成保 I3 护判别所需的各量。若保护起动元件动作,则进入保护继 电器动作测量程序。 首先测量比率制动特性的差动继电器 是否动作, 若动作, 则再经涌流判别元件(二次谐波原理), Y 以区分是故障还是励磁涌流。 比率差动继电器动作后若未 Y 被涌流判别元件闭锁,则再进入 CT 断线瞬时判别程序, 以区分内部短路故障和 CT 断线。差动速断继电器的动作测量则相应简单,它实质上是一个差动 电流过流继电器,不需经过任何涌流闭锁判别和 CT 断线判别环节。高压侧复压过流保护,电流 为(I1+I2),电压取自低压母线 PT。*** 采样中断 采样 计算 保护启动 Y 差动判别 涌流判别 N 比率差动动作 Y CT断线判别 CT断线 Y DXBS=1 Y 闭锁比率 差动保护 过流保护 跳闸逻辑 N N 正常运行程序返回主程序图2.1.32) 保护起动元件 若三相差动电流最大值大于差动电流起动定值或各侧电流的最大值大于相应的过电流定值, 起动元件动作,在起动元件动作后展宽 500ms,保护进入故障测量计算程序。? 3) 比率差动元件 装置采用三折线比率差动原理,其动作方程如下: Id>Icdqd Ir≤0.5Ie ? Id-Icdqd>Kbl?(Ir-0.5Ie) 0.5Ie<Ir≤3Ie ? Ir>3Ie Id-Icdqd-Kbl?2.5Ie>Ir-3Ie 其中:?3 kbl 为比率制动系数? Icdqd 为差动电流起动定值? Id=|i1+i2+i3|? Ir=0.5(|I1|+|I2|+|I3|)? 由于变压器各侧电流经软件进行 Y/△调整,采用全星形接线方式。采用全星形接线方式对减小 电流互感器的二次负荷和改善电流互感器的工作性能有很大好处。? 4)二次谐波制动? 比率差动保护利用三相差动电流中的二次谐波作为励磁涌流闭锁判据。其动作方程如下:? Id2φ>Kxb?Idφ? 式中 Id2φ为 A、B、C 三相差动电流中的二次谐波,Idφ为对应的三相差动电流,Kxb 为二次谐 波制动系数。保护采用按相闭锁的方式。? 5)差动速断保护? 当任一相差动电流大于差动速断整定值时瞬时动作于出口继电器。? 6)CT 断线报警及闭锁比率差动保护设有延时 CT 断线报警及瞬时 CT 断线闭锁或报警功能。 i)延时 CT 断线报警在保护采样程序中进行,当满足以下两个条件中的任一条件,且时间 超过 10 秒时发出 CT 断线告警信号,但不闭锁比率差动保护。这也兼起保护装置交流采样 回路的自检功能。? a)任一相差流大于 Ibj 整定值 b)di2>α+βdimax ? 其中:di2 为差流的负序电流? dimax 为三相差流的最大值? α为固定门槛值? β为某一比例系数? ii)瞬时 CT 断线报警在故障测量程序中进行,满足下述任一条件不进行该 CT 断线判别: ? a)起动前某侧最大相电流小于 0.2Ie,则不进行该侧 CT 断线判别? b)起动后最大相电流大于 1.2Ie ? c)起动后任一侧电流比起动前增加 只有在比率差动元件动作后,才进入瞬时 CT 断线判别程序,这也防止了瞬时 CT 断线的误 闭锁。 某侧电流同时满足下列条件认为是 CT 断线:? a) 只有一相电流为零? b) 其它二相电流与起动前电流相等 通过整定控制字选择,瞬时 CT 断线判别动作后可只发报警信号或闭锁比率差动保护出口。 7)差动保护动作跳各侧断路器, 装置出口为跳闸出口 1 (CK1) 用于跳开变压器各侧断路器。 , ? 8)复合电压闭锁过流保护? 本装置为变压器高、低压侧各设三段复合电压闭锁过流保护,每段均为一个时限,各段电流 及时间定值均可独立整定,分别设置整定控制字控制各段保护的投退。 复压动作判据如下:? ° 1) U2=(Uab+e-J60 ?Ubc)/3>U2zd ?? 2) UФФmin<ULZd ?? 满足上述两个条件之一,则复合电压动作。? 保护出口采用跳闸矩阵方式,用户可依规程作出相应的整定。? 9) 零序过电压报警? 由于变压器低压侧为不接地系统,若发生单相接地故障,则会出现零序过电压。本装置设有 零序过电压报警信号,取低压母线 PT(零序电压由自产得到,U0=Ua+Ub+Uc),动作后报运行异 常信号(BJJ 动作)。? 10) 过负荷,启动风冷,过载闭锁有载调压? 装置设有三个定值分别对应这三个功能,均取低压侧三相电流的最大值作为判别,过负荷动 作后给出一付过负荷报警接点;启动风冷动作后给出一付常开接点;过载闭锁有载调压后动作后 给出一副接点,这副接点可通过跳线选择常开或常闭。?4 11) PT 断线? PT 断线判据如下(在起动元件不动作的情况下):? a)任一线电压小于 30 伏,而低压侧任一相电流大于 0.06In。? b)负序电压 3U0 大于 8 伏。? 满足上述任一条件后延时 10 秒报母线 PT 断线,发出运行异常告警信号,待电压恢复正常 后保护也自动恢复正常。在断线期间,根据整定控制字选择是退出经复合电压闭锁的各段过流保 护还是暂时取消复合电压闭锁。 (2)装置告警? 当检测到装置本身硬件故障时,发出装置故障报警信号(BSJ 继电器返回),闭锁整套保护 (只闭锁差动保护和过流保护,不闭锁非电量保护)。硬件故障包括:RAM、EPROM、定值出错 和出口三极管长期导通。 当检测到下列故障时,发出运行异常信号(BJJ 继电器动作): a)过负荷 b)PT 断线 c)低压侧零序过电压 d)CT 告警 e)CT 断线(可经控制字选择是否闭锁比率差动保护)? 2.1.4 定值整定及用户选择? 1) 定值整定? 例:已知变压器参数如下:? 变压器容量=31.5MVA ? 38.5±2×2.5%/11 千伏? Yo/△-11 ? 变压器的主接线方式为内桥接线如图 则表 2.1 中系统参数整定如下:? 变压器容量 S=31.5MVA ? 高压侧额定电压 U1N=38.5kV ? 低压侧额定电压 U3N=11kV ? 二次额定电压 U2= 57.7 V ? 接线方式 KMODE=01 ? Y 其中接线方式 KMODE 的整定对应如下: ? Y/Y-12 00 / 10 △ Y/Δ-11 01 / 11 Y/Δ-1 02 / 12 Δ/Δ-0 03 / 13 其中十位数 0 表示 CT 接成全星形,由程序进 行 Y/Δ转换,1 表示 CT 在装置外部进行 Y /Δ转换。 2)若保护只用两侧(即主接线不是内桥接 线),可将第二侧 CT 一次额定值置成 0 ,并 将该侧电流输入短接,实现两侧差动。 3)装置通过变压器容量,变压器各侧额定 电压和各侧 CT 变比及接线方式的整定,装置自动进行各侧平衡系数的计算,通过软件进行 Y/ Δ转换及平衡系数调整。? 4)比率差动元件的起动值一般取变压器额定电流的 30%。? 5)差动速断元件按躲过变压器的励磁涌流,最严重外部故障时的不平衡电流及电流互感器饱 和等整定。? 6)冷控失电时间延时为冷控失电后保护延时跳闸时间,以分钟为单位整定;具体动作逻辑见 逻辑框图。? 7)保护运行时控制字的说明? 运行方式控制字在定值整定时输入,用作保护运行功能的切换。其中断线闭锁(DXBS)控制 字投入后,一旦瞬时 CT 断线判别元件动作,则闭锁比率差动保护出口,其它保护元件正常运行, 正常运行灯不熄灭。反之,若 DXBS 控制字整定为“0” ,则瞬时 CT 断线判别元件动作后仅发告 警信号,所有保护元件均正常运行。?***5 2.1.5 跳闸逻辑矩阵? 本装置中差动保护动作则跳出口 1(用于跳开变压器各侧开关),后备保护跳闸方式采用整定 方式,即哪个保护动作,跳何出口可以按需自由整定。一般:出口 1 用于跳变压器变压器各侧开 关,出口 2 用于跳开低压侧分段开关,出口 3 用于跳变压器低压侧出口开关。跳闸矩阵如下: 6 5 4 3 2 1 0 位数 LKSD DL3 DL2 DL1 GL3 GL2 GL1 0 1 0 0 1 0 0 出口 1(CK1) 0 0 0 1 0 0 1 出口 2(CK2) 0 0 1 0 0 1 0 出口 3(CK3) 其中:行表示保护元件,列表示跳闸出口 整定方法:在保护元件与所跳开关交叉的空格处填 1,其它空格填 0。则可得到跳闸方式。 整定时将上述从第 6 位到第 0 位 7 个二进制数依次填入即可。? 例如:GL3 和 DL3 跳出口 1(跳开变压器各侧开关)? GL1 和 DL1 跳出口 2(低压侧分段开关)? GL2 和 DL2 跳出口 3(变压器低压侧出口开关)? 则可得:? 出口 1=0100100 ? 出口 2=0001001 ? 出口 3=0010010 ? 2.1.6 对时功能 装置具备网络软件较时和硬件脉冲对时功能 3 装置定值整定 3.1 装置参数整定 位置 名称 范围 备注 1 0~14 保护定值区号 2 0~99 装置地址 3 通信规约 LFP/870-5 DL/T667-1999(IEC)规约 4 A 口波特率 ,K 5 B 口波特率 5K、10K、50K、100K、500K、1M 6 遥信时间 0~99(ms) 3.2 保护定值 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 定值名称 变压器容量 高侧额定电压 低侧额定电压 二次额定电压 变压器接线方式 高压侧 CT 一次额定值 高压侧 CT 二次额定值 桥侧 CT 一次额定值 桥侧 CT 二次额定值 低压侧 CT 一次额定值 低压侧 CT 二次额定值 差动电流起动值 差动速断定值 比率差动制动系数 二次谐波制动系数 CT 报警门槛值 定值 S U1N U3N U2 KMODE CT11 CT12 CT21 CT22 CT31 CT32 Icdqd Isdzd Kbl Kxb Ibj 整定范围 整定步长 0.01 0.01 0.01 0.01 单位 MVA KV KV V0~19 5/1 5/1 5/1 0.3~1.5Ie 3~14Ie 0.3~0.75 0.1~0.35 0.05~0.2Ie0.01Ie 0.01Ie 0.01 0.01 0.01Ie6 17 Tlksd 0~100 0.01 冷控失电时间延时 18 U2zd 0.1v 复压闭锁负序电压定值 2~57v 19 ULzd 0.1v 复压闭锁低电压定值 2~100v 20 GI1zd 0.01A 高压侧复压过流 I 段定值 0.1In~19In 21 GI2zd 0.01A 高压侧复压过流 II 段定值 0.1In~19In 22 GI3zd 0.01A 高压侧复压过流 III 段定值 0.1In~19In 23 DI1zd 0.01A 低压侧复压过流 I 段定值 0.1In~19In 24 DI2zd 0.01A 低压侧复压过流 II 段定值 0.1In~19In 25 DI3zd 0.01A 低压侧复压过流 III 段定值 0.1In~19In 26 U0gyzd 0.1v 零序过电压告警定值 2~100v 27 Igfh 0.01A 过负荷电流定值 0.1In~3In 28 Iqdtf 0.01A 起动通风电流定值 0.1In~3In 29 Ibsty 0.01A 过载闭锁调压电流定值 0.1In~3In 30 GT1zd 0.01S 高压侧复压过流 I 段延时 0~10S 31 GT2zd 0.01S 高压侧复压过流 II 段延时 0~10S 32 GT3zd 0.01S 高压侧复压过流 III 段延时 0~10S 33 DT1zd 0.01S 低压侧复压过流 I 段延时 0~10S 34 DT2zd 0.01S 低压侧复压过流 II 段延时 0~10S 35 DT3zd 0.01S 低压侧复压过流 III 段延时 0~10S 36 T0u 0.01S 零序过电压告警延时 0~10S 37 Tgfh 0.01S 过负荷时间定值 0~10S 38 Tqdtf 0.01S 起动通风时间定值 0~10S 39 Tbsty 0.01S 过载闭锁调压时间定值 0~10S 40 CK1 00~7F 出口 1 41 CK2 00~7F 出口 2 42 CK3 00~7F 出口 3 以下为整定控制字 SWn,当该位置“1”时相应功能投入,置“0”相应功能退出 1 CDSD 0/1 差动电流保护投入 2 BLCD 0/1 比率差动保护投入 3 DXBS 0/1 CT 断线闭锁比率差动保护 4 LKSD 0/1 冷控失电保护投入 5 YWG 0/1 冷控失电经油温高开放 6 LKSD60 0/1 冷控失电 60 分钟出口 7 GL1 0/1 高压侧过流 I 段投入 8 GL2 0/1 高压侧过流 II 段投入 9 GL3 0/1 高压侧过流 III 段投入 10 0/1 高压侧过流 I 段经复压闭锁 UBGL1 11 0/1 高压侧过流 II 段经复压闭锁 UBGL2 12 0/1 高压侧过流 III 段经复压闭 UBGL3 锁 13 DL1 0/1 低压侧过流 I 段投入 14 DL2 0/1 低压侧过流 II 段投入 15 DL3 0/1 低压侧过流 III 段投入 16 0/1 低压侧过流 I 段经复压闭锁 UBDL1 17 0/1 低压侧过流 II 段经复压闭锁 UBDL2 18 0/1 低压侧过流 III 段经复压闭 UBDL3 锁 19 0/1 PT 断线时退出与电压有关 TUL 段的电流保护分钟 V V A A A A A A V A A A S S S S S S S S S S7 4. 装置背板端子及说明 4.1 装置背板端子见图 2.6.1 4.2 背板端子说明 端子 C01~C06 为一侧侧电流输入。 端子 C07~C12 为二侧侧电流输入。 端子 C13~C18 为三侧侧电流输入。 端子 C21~C24 为电压输入。 端子 A01~A03 为远动信号,当保护单元与监控单元独立配置时,需与监控单元的遥信输入 相接口,用来反映保护装置的基本运行情况,分别为:保护动作,装置故障(包括直流消失) 、 装置告警。 端子 A04~A19 为三组保护跳闸输出接点。其中 A04~A11 为一组出口跳闸接点(CK1) ; A12~A15 为一组出口跳闸接点(CK2) ;A16~A19 为一组出口跳闸接点(CK3) ; 端子 A20~A21 为装置闭锁调压输出接点(常开常闭可经跳线选择)。 端子 A22~A23 为装置过负荷输出接点。 端子 A24~A25 为装置启动通风输出接点。 端子 A26~A28 为遥控复归非电量动作信号接点(去 JY-CZB/3) 。 端子 B01~B10 为非电量开入节点,均为 220V-(110V-)光耦开入,其公共端为 B14,该端 子应外接 220V(110V)信号电源的正端。 端子 B01 为有载重瓦斯开入输入。 端子 B02 为本体重瓦斯开入输入。 端子 B03 为有载轻瓦斯开入输入。 端子 B04 为本体轻瓦斯开入输入。 端子 B05 为主变过温开入输入。 端子 B06 为通风故障开入输入。 端子 B07 为备用开入输入。 端子 B08 为备用开入输入。 端子 B09 为备用开入输入。 端子 B10 为备用开入输入。 端子 B11 为投差动。 端子 B12 为投复压过流。 端子 B13 为信号复归。 端子 B15~B17 为二路脉冲电度输入端, 采用 24V 输入, 其公共端为 B15, 该端子应外接 24V 电源的正端。其中 B17 为复用端子,即脉冲电度量输入和打印机 RS232 口 GND 端 端子 B18~B19 为打印 RS232 口即 PTX232、PRX232 端子 B26、B27 为保护用直流电源。 端子 B20、B21 为系统对时总线接口,差分输入,装置内部也可软件对时。 端子 B22、B23 为 RS485 串口。 端子 B24、B25 为 CAN 串口。 端子 B28 为装置地 端子 B28、AC 地应连接在一起,并与变电站地网联接。8 AA01 保护动作 A02 装置报警 A03 信号公共 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 闭锁有载 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28遥控复归非电量 信号接点B远 动 信 号 第 一 组 B01 有载重瓦斯 B02 本体重瓦斯 B03 有载轻瓦斯 B04 本体轻瓦斯 B05 主变过温 B06 通风故障 B07 备用开入7 第 二 组 B08 备用开入8 B09 备用开入9 B10 备用开入10 B11 投差动 B12 投复压过流 第 B13 信号复归 B14 开入公共(+) B15 B16 B17 GND B18 PTX232 B19 PRX232 B20 SYNA B21 SYNB B22 485A B23 485B B24 CANH B25 CANL B26 220+ B27 220B28 接地 打印口CC01 C03 C05 C07 C09 C11 C13 C15 C17 C19 C21 C23 Ua Uc Ia1 Ib1 Ic1 Ia2 Ib2 Ic2 Ia3 Ib3 Ic3 一侧 C02 保 C04 护 CT C06 二侧 C08 保 C10 护 CT C12 三侧 C14 保 C16 护 CT C18 C20 交 流 C22 电 压 C24 Ub Un Ia1’ Ib1’ Ic1’ Ia2’ Ib2’ Ic2’ Ia3’ Ib3’ Ic3’出口1 CK1出口2 CK2三 组 第 四 组 第 五 组 第 六 组 第 七 组 第 八 组出口3 CK3调压 过负荷 启动通风时钟 同步串行口1 串行口2图 2.6.1:JY-35CZB/1 保护装置背板端子图9 装置 电源220+ 220Ia Ia' Ib Ib' Ic Ic' Ia Ia' Ib Ib' Ic Ic' Ia Ia' Ib Ib' Ic Ic' Ua Ub Uc UnB26 B27DI&Icdqd IG&IGDZ ID&IDDZ ICDSDa ICDSDb ICDSDc BLCDa XBZDa BLCDb XBZDb BLCDc XBZDc CTDX(Ia1+Ia2)&IH1DZ (Ib1+Ib2)&IH1DZ R (Ic1+Ic2)&IH1DZ U2&U2DZ U min&UlDZ II段同I段 R III段同I段 Ia3&IL1DZ Ib3&IL1DZ Ic3&IL1DZ U2&U2DZ U min&UlDZ II段同I段1 1& & &500msQD独立起动段一侧 保护CT二侧 保护CTC01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 C18 C21 C22 C23 C24RCDSD差动速断RR1DXBS&BLCD1比率差动RB01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14R有载重瓦斯 本体重瓦斯 有载轻瓦斯 本体轻瓦斯 主变过温 通风故障 开入量 备用开入7 采入 备用开入8 备用开入9 备用开入10 投差动 投复压过流 信号复归 光耦电源公共220V(+) 保护动作 装置告警 信号公共 跳闸接点1 第一组 跳闸接点2 跳闸接点3 第二组 跳闸接点4 出口接点1 出口接点2 出口接点3 出口接点4 闭锁调压 过负荷 启动通风 第三组 CK2 第四组 第五组 第六组 第七组 第八组 CK1 远动 信号R11UBGL1VCC高压侧过流I段 &GL1 GL2 GL3 GL1 GL2 GL3三侧 保护CTR高压侧过流II段 高压侧过流III段 低压侧过流I段母线 电压11UBGL1VCC&DL1 DL2 DL3DL1 DL2 DL3A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28低压侧过流II段 低压侧过流III段 冷控失电跳闸 (带延时的非电量) (保护)脉冲开入公共24V(+) 脉冲开入1 脉冲开入2(PGND)B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B28III段同I段LKSD60打印口 PTX232 PRX232 SYNA SYNB 485A 串行口1 485B 串行口2 CANH CANL 接地 时钟 同步60分 LKSD T1LKSD VCC YWGCK31LKSDYWG Imax&Ibsty Imax&Igfh Imax&Iqdtf&1 1 1TbstyBSTY GFH QDTF闭锁调压 过负荷 启动通风Tgfh遥控复归非电量信号接点Tqdfl图 2.6.2:JY-35CZB/1 交/直流输入、开入输入,接点输出及保护逻辑框图10 11
赞助商链接
NSA-3000变压器保护定检作业指导书_交通运输_工程科技_专业资料。NSA-3000变压器...端子压接应 紧固 1.跳闸连接片的开口端应装 在上方,接至断路器的跳闸 线圈...NACO NSA3121GW 站用变/接地变保护测控装置 一 概述 1.1 NSA-3000G 系列...及以下电压等级的经消弧线圈接地或不接地系统中的接地变压器/站 用变压器保护测控...JY-CZB-3变压器非电量保护装置_广告/传媒_人文社科_专业资料。JY-CZB-3变压器非电量保护装置JY-CZB/3 变压器非电量保护装置 变压器非电量保护装置 1 基本配置及规...一起6KV变压器一次侧绕组接地引起爆炸及保护越级跳闸故障分析探讨_电力/水利_工程...变电站与之相应 的 6KV 馈线开关柜 NSA3112 线路测控保护装置动作报告: 05:50...
All rights reserved Powered by
www.tceic.com
copyright &copyright 。文档资料库内容来自网络,如有侵犯请联系客服。

我要回帖

更多关于 低压变高压变压器 的文章

 

随机推荐