城镇居民“一户一表”工程技术规范
作者:srh908771 &&&&文章来源:本站原创&&&&更新时间:日 &&&&
城镇居民“一户一表”工程技术规范(试行)  
1& 总则  
1.1 本规范依据国家电力公司国电安运[号文发布的《城镇居民“一户一表”改造的若干规定》、重庆市电力公司关于印发《重庆市电力公司城镇居民“一户一表”改造工程技术规范》(试行)的通知以及低压配电设计规范(GB50054-95)并结合奉节县供电有限责任公司的实际制定。适用于奉节县供电有限责任公司供电区域内的城镇居民低压“一户一表”新装、改造工程。  
1.2 “一户一表”工程改造的范围包括:①新建和新增的居民住宅;②公用配电变压器供电的合表用电的居民住宅;③物业管理的居民住宅小区④企事业单位自己供电的职工住宅以及由其转供的居民住宅。  
1.3 工程改造应以满足居民用电在30-50年内达到中等电气化水平的目标。为避免重复改造、重复投资,一户一表接户线、进户线及户内配线的改造应能保障今后30-50年不再改造,其供电能力达到4-10KW的水平,并且安装工艺应统一规范。  
1.4 配电工程用主要设备材料选择的厂家必须有IS09000系列认证和入电力网资格。凡本规定没有规定的,应遵守国家和电力行业其它专用规程的有关规定。  
1.5 在进行城镇“一户一表”建设和改造时应优先采用新技术、新材料、新工艺,大力推广节能型金具。  
1.6 本规范是根据奉节县的实际情况,对民用住宅在实施“一户一表”改造工程中线路导线材料及截面的选择、线路敷设要求、户内配线的敷设以及电能表的安装、电表箱的制作等都作了明确的规定;但在实施过程中可能会遇到不少新的问题,将结合实际进行修改和完善。  
2& 技术标准  
2.1 接户线  
由建筑物附近的低压配电线路到建筑物室外第一个支持点,直至到保险或开关进线端予的一段线路,均应按接户线要求敷设。  
2.1.1 低压接户线的档距不应大于25m,否则应设立接户电杆;在房檐处引入线对地面距离不应小2.5m,不足2.5m,应立接户杆升高;对较长的过街接户线可考虑地埋方式,其深度不得小于0.4m。  
2.1.2 接户线应使用绝缘铜芯导线,原则上不应有接头。导线截面的选择应按长期允许载流量选择。各种导线允许载流量见附表。  
2.1.3 选择导线截面所采用的计算负荷,应该是线路建成后5-10年的线路最大负荷。此最大负荷不是只在个别年份中出现,而是在相当长一段时间内具有一定代表性的负荷。一般取每产4-10KW负荷计算电流。接户线最小截面不应小于16mm2。  
2.1.4 接户线原则上应采用三相四线供电,并应使各相负荷基本平衡;且零线截面应与相线截面相同。  
2.1.5 接户线用墙上支架,宜有针式绝缘子与角钢50×5制作;当导线截面在70mm2及以上时,应用蝶式绝缘子或悬式绝缘子与更大的角钢固定,且建筑端支持点应与横梁(或主梁)焊接预埋。  
2.1.6 接户线原则不跨越公路、街道;如确需跨越,其安全距离应满足,在最大驰度情况下对路面的垂直距离;①跨越车辆通行的街道,不应小于6m;②跨越车辆通行困难的街道、人行道不小于2.5m;③跨越胡同不应小于3m;进户点对地距离不应小于2.5m;④接户线不宜跨越建筑物,如需跨越,对其垂直距离不应小于2.5m。接户线严禁跨越铁路和高速公路。  
2.1.7 接户线与弱电线交叉距离,在其上方为0.6m,在其下方为0.3m。如不能满足上述要求,应采取隔离措施。  
接户线对高压线最小垂直距离不应小于2m,最小水平距离不应小于2.5m。  
2.1.8 同杆上的低压接户线交叉,接近时的最小净空距离不应小于0.1m,如不能满足要求应套上绝缘管。  
2.1.9 接户线最小间距离;自电杆引下为0.15m;沿墙敷设;档距4m及以下为0.1m,6m及以下为0.15m。  
2.1.10 接户线与建筑物有关部分的最小距离:  
①与下方窗户的垂直距离为0.5m;②与上方阳台或窗户的垂直距离为0.8m;③与窗户或阳台的水平距离为0.75m;④与墙壁、构架的距离为0.05m。  
2.2 进户线(或称分支接户线)  
由室外接户线的最后一个支持物,或保险、开关的出线端子引入至电能表表箱进线端子的一段线路称为进户线(或称分支接户线)。  
2.2.1 进户线一般应采用绝缘铜芯导线,其导线截面的选择应与接户线导线截面的选择标准相同,每户宜接4-10KW的负荷计算电流。  
2.2.2 进户线应采用母线槽或穿PVC管保护,采用穿管保护时,导线的总截面积(包括外护层)不应大于管内净面积的40%;最好采用一线一管;其电压等级不得低于交流500V;管口保持内高外低。室外管口宜做成滴水弯形。穿管敷设的导线,一般不允许有接头。若需要接头,必须使用钳压方式接头,并保证原有绝缘程度。  
 2.2.3  单元进户线须经开关或熔断器控制保护后再行布线,开关或熔断器的容量应按量大负荷电流的1.5倍选择,熔体应按实际最大负荷电流选择。  
2.2.4 电力照明进户线不得与通信线和广播线等弱电线路同一进口。无法避免交叉时,进户线应在弱电线路上方0.6m以上或下方0.3m以下。  
2.3接地   
 2.3.1 & 为了使所有的用电装置都能够可靠接地,必须在楼层内安装独立的接地导线,用最小截面为 50mm 2的(铜)铝线。 2.3.2. 住宅楼用电接地系统采用TN-S系统或TN-C-S系统。严禁中性线(N)、保护线(PE)混接;不得利用中性线代替保护线。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  2.3.3 . 单元进户处需设重复接地和保护接地装置,其接地电阻应小于10欧姆。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2.4 电能表容量配置&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 居住区住宅电能表配置容量,按其建筑面积确定,并应符合下列规定、   2.4.1 . 建筑面积在 65m2 及以下的,每户4kW,宜配置5(20)A电能表。  
 2.4.2 . 建筑面积在 65m2 以上、 150m2 及以下的,每户6kW,宜配置10(40)A电能表。  
 2.4.3 .建筑面积在 150m2 以上,每户不小于8kW,根据实际情况配置不低于10(40)A电能表。  
2.5 电能表的安装  
 2.5.1  电能表应安装在干燥、明亮、不受震动、无灰尘及高温影响的场所,且应便于安装、调试和抄表。  
 2.5.2  居民用照明电能表一般集中装设,表箱应采用“悬挂式”安装,应安装在楼梯间附近或过道旁,并应排列整齐。离地高一般 1.7m ~ 2.0m ,并使用铁膨胀螺栓固定,固定螺栓应设计在箱内。所有的进表线均应从表箱上端引入接电能表,经电能表、刀闸、保险器后与表后线连接的出线均应在下方,一排电表箱的出线应集中放入电表箱下开槽横放的塑料管内,使之整齐美观;双排布置时,距上电表箱 0.2m 。  
 2.5.3 装表地点的温度应在0 -40℃ 之间,距加热系统的距离不得少于 0.5 m ,并尽可能不装在露天场所。当几只电能表装在一起时,表间水平距离不应小 60mm 。电能表的安装应垂直。  
 2.5.4  电能表的接线应严格按接线盒盖(即火门盖)上的接线图连接;电能表的电流线圈串接在相线上(即火线上),流过负载电流;电压线圈并联在相电压上;电压线圈和电流线圈的正极性端(即接线图上的※端)必须接在相线(即火线)的进线上,不得接错。  
电能表及电表箱接线完毕,应由提供部门加铅封,用户不得擅自打开。  
2.6 电表箱&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  2.6.1  电表箱的电气部分&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  2.6.1 .1 接线图,电表箱内电气原理接线如图1所示。  
                                                                                                                                                                                                      进户线  &     进户线  
   &     K1  &      K2   &     K3  &     K4  &     电度表&&&& KWH  &     用户端  &     漏电保护开关  &         
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图1  
 2.1.2  元件说明  
进线分线盒(K1,K2);采用塑料底座,铜质连接片组成,当需要换表,检修或对用户停电时,只要把K1,K2断开即可。(相线及零线均有明显断开点)  
出线漏电保护开关(K3,K4):容量按电能表最大额定电流的1.5倍选择;保险熔体按实际最大负荷电流选择。  
产权分界线为供用双方责任分界点:产权分界线以上(DL区域)设备(进线端子,电能表)属供电企业责任,由供电企业加盖加封,用户不得打开,但负有保护责任;产权分界线以下(YH区域),用户可以操作,单独加盖,不加封。  
表箱内各元件间的连接线:采用色线区别,线径原则上与进表线相同(电能表最大电流50A以下用10 mm2铜芯线,30A以下用6mm2铜芯线)。  
2.4.2 电表箱壳体  
 2.4.2 .1 电表箱外壳应采用非金属阻燃绝缘材料,表箱面板用透明材料,表箱内部接线可视;电表箱属供电企业责任的区域,盖门能使用封印钳密封;属用户的区域应单独加盖门,用户可以自已操作。  
2.4.2.2 绝缘强度,在下列条件下,不发生飞弧,击穿现象:  
表壳对地承受工频耐压:50±HZ,正弦波2000V,1分钟。  
2.4.2.3 气候影响,在下列条件下,表箱恢复到20±10℃的条件下,表箱不变形,不开裂;高温:60±2℃;低温:-30±3℃4h。  
2.4.2.4 抗压性能:100kg重物(面积(0×10cm2)置于表箱窗口或任意位置,三分钟,表箱不开裂,不损坏。  
2.4.2.5 抗冲击:电表表箱在固定螺丝旋紧的条件下(无包装),由2.0m高度自由落体试验,箱体应完好。  
2.4.2.6 阻燃性能:表箱具有二级阻燃性能。  
2.4.2.7 防雨淋:表箱具有防漂洒雨淋性能。  
2.4.2.8 抗腐蚀:表箱具有抗腐蚀性能,在0.5%的盐酸溶液中泡4h,无明显被腐蚀现象。  
2.4.2.9 散热:表箱应有散热孔,便于冷热空气对流。  
2.4.3 表箱尺寸  
2.4.3.1 电能表与表箱窗口距离:  
电表箱的厚度应分别适应电子式、DD86系列、长寿命技术电能表的安装,表箱读数数窗口与电能表读数窗口之间距离不得大于10mm。  
2.4.3.2 其它  
表箱设计为拼装式,便于表计集中安装。  
表箱的设计应考虑能三相四线制进线,同时在集中装表时,较为方便的实现各相负荷尽可能的平衡。  
在表箱用户(YH区域)侧,有条件的地方应留有电能表脉冲引出端子,便于发展自动抄表。  
2.5 竖井布线  
2.5.1 竖井布线一般适用于多层及高层建筑物内垂直配电干线的敷设。  
2.5.2 竖井内的低压应急电源的电气线路,相互之间的距离应在0.3m以上,或采取隔离措施。  
2.5.3 当强电和弱电线路在同一竖井内敷设时,应分别在竖井的两侧敷设或采取隔离措施,以防止强电对弱电干扰。  
2.5.4 竖井内的同一配电干线,宜采用等截面导体,如需变截面时不宜超过二级,并应符合线路保护要求。  
2.5.5 管路垂直敷设时,为保证管内导线不因自重而折断,应按下列要求装设导线固定盒,在盒内用线夹将导线固定:  
导线截在50mm2及以下,长度大于30m时。  
导线截面在50mm2及以上,长度大于20m时。  
2.5.6 电缆桥架在竖井内敷设,一般用梯架。竖井中电缆需按规定间距固定于桥架上,梯形横档间距一般均为0.3m。  
2.6 潮湿场所的布线  
2.6.1 导线应采用聚氯乙烯或橡胶绝缘。  
2.6.2 绝缘导线应穿绝缘导管敷设,导线及电缆在进入中间接线盒、分支盒、端子盒等出入口处应牢固固定,使在其中的线芯不受损伤。  
 2.6.3  附件及支架,配电线路附件,如中间接线盒、分线盒、端子盒、开关箱、插座箱、熔断器箱、电表计量箱等均为防漏型,配线支架应涂刷环氧漆,以免潮气浸蚀。  
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
WWW.52data.CN All Rights Reserved.陕ICP备号当前位置:>>>
近日,潍坊供电公司员工正在对潍坊市奎文区四平新苑小区进行一户一表改造,并顺利完成564户居民完成改造工作。
  近日,潍坊供电公司员工正在对潍坊市奎文区四平新苑小区进行一户一表改造,并顺利完成564户居民完成改造工作。  一户一表改造是为加快建设智能电网,满足国民经济发展和人民生活质量提高而开展的一项重要惠民工程。2014年初,国网潍坊供电公司制定了年改造一户一表用户10万户的目标,为顺利完成一户一表改造任务,该公司对市区范围内的小区进行摸底排查,整理出有条件改造的小区,制定改造计划;成立了4支一户一表改造服务小分队,“一对一”进社区,分门别类解决实际问题;结合实际,对有条件进行重新规划的小区,该公司多方协调、充分沟通,争取相关区政府部门的支持和业委会同意,重新规划配电室布置,合理分布电源点;开通一户一表改造绿色通道,主动服务,积极和政府、社区居民沟通,力求以最快速度,全面完成改造工作。
初审编辑:责任编辑:冯炜程
本文相关新闻国网五莲县供电公司:开展城区居民“一户一表”改造_经济_大众网
  1月23日,国网五莲县供电公司完成学府小区“一户一表”改造工作,享受“一户一表”用电便利的城区居民数量达到了3万户。
  一直以来,五莲县城区居民小区供电设施管理由物业管理、企事业单位职工住宅自行管理和居民自建住宅转供电管理等多种形式,存在故障多、供电质量不高以及乱收费、电价高等现象,严重影响了城区居民的生活用电需求。同时,不可靠的电力供应给居民带来诸多不便,他们对“一户一表”改造的需求十分强烈。
  为了让城区居民享受上可靠便利的直供电,该公司本着不漏一户住户、不放过一个现场的态度,组织人员对一些弃管老旧小区、未实现“一户一表”的小区进行摸底排查,了解居民的用电需求。针对各小区用电现状固定、内部及周边环境复杂等因素影响,“一户一表”工作推进难度较大的情况,该公司积极与当地政府沟通,在政府的大力支持下,制定了一系列完善的改造工作方案,协调各环节工作,排除“一户一表”改造工作对象杂、数量多、阻力大、点多面广且分散等困难,采取多种手段推进“一户一表”改造工作,力求让小区居民及早用上放心电,尽快实现城区“一户一表”改造全覆盖。(王超)
初审编辑:
责任编辑:赵伟
连日来,参加省十三届人大一次会议的泰安代表团代表们分组审议了省政府工作报告。
01-29 09-01泰安广播电视台
大众网泰安1月28日讯(记者 邵蕊 通讯员 李辉 姜维)1月27日,宁阳县举行新“宁阳八景”新闻发布会,向社会展示其独具特色的历史文化资源,彰显其美丽自然风光和深厚历史文化底蕴,打造新时期宁阳城市文化“金名片”。
01-28 18-01大众网
大众网泰安1月28日讯(记者 王培松)1月27日,泰安迎来2018年首场大雪,泰安交警支队迅速反应,全警动员强化降雪天气交通管理,保障道路交通安全畅通。
01-28 18-01大众网
日前,经层层推荐、审核评选,200个家庭被推选为山东省“最美家庭”。泰安12户家庭榜上有名!
01-26 09-01齐鲁晚报
在1月24日召开的全国检察长会议上,山东省泰安市检察院的工作人员将他们使用检察机关业务办案智能辅助系统和检察官综合业绩智慧评价系统的日常工作场景搬上了大屏幕。现代科技与检察工作深度融合,让检察工作既高效又“炫酷”。
01-26 09-01正义网
大众网泰安1月25日讯 1月24日上午,省十三届人大一次会议泰安代表团召开组团会议。省委组织部常务副部长惠新安,市委书记王云鹏,市委副书记、市长李希信,市人大常委会主任唐福泉出席会议。
01-25 13-01大众网
17地市分站
泰安官方微信
泰安官方微博
泰安24小时
频道联系人:陶老师
商业、内容合作:
投稿邮箱 :
合作邮箱:
微博:泰安大众网
微信号:taiandzwww
地址:泰安市环山路77号大众网泰安频道
邮编:271000
Copyright (C)
& dzwww.com. All Rights Reserved
山东省互联网传媒集团主办 Email: &
违法不良信息举报电话:0大家都在搜:
扫描二维码安装房天下APP
手机浏览器访问房天下
> > 问题详情
开发商没有安装国家电网的一户一表符合交房规定吗?
开发商通知接房,却没有接通国家电网的一户一表,只是用临时的工地用电私自接的电表,还强制业主接房
浏览次数:0
你好:不符合的,要求整改。
房天下知识为您分享了一条干货
国家什么时候开始规定开发商必须安装国家电网一户一表符合交房条件?
到住建部门反映一下。
这个是不可以的,如果不是一户一表的话电费会很高的
到供电部门投诉,强制其进行电网改造。
不符合规定 应该安装
不符合应该安装
这完全就是违规的,违反了合同!!可以要求赔偿!
这是违法的,可以报警或到管理部门投诉!
不符合规定
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有房天下通行证,
ask:4,asku:0,askr:171,askz:31,askd:159,RedisW:0askR:32,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:33
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
违法信息举报邮箱:

我要回帖

更多关于 国家电网word封面 的文章

 

随机推荐