5O电缆(铝芯)安全铝芯电缆载流量对照表

电缆如何计算_百度知道
电缆如何计算
我有更好的答案
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A。
估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出
采纳率:83%
来自团队:
0m 从地坪起算
11 电缆绕过梁柱等增加长度 按实计算 按被绕物的断面情况计算增加长度
12 电梯电缆与电缆架固定点 每处0、交叉 2.5% 按电缆全长计算
2 电缆进入建筑物 26、电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,按下表增加附加长度:
电缆敷设的附加长度
序号 项目 预留长度(附加) 说明
1 电缆敷设驰度、波形弯度、出线 1.5m 规范规定最小值
5 电力电缆终端头 1.5m 检修余量最小值
6 电缆中间接头盒 两端各留2.0m 检修余量最小值
7 电缆进控制.0m 规范规定最小值
3 电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留 1.5m 规范规定最小值
4 变电所进线、保护屏及模拟盘等 高+宽 按盘面尺寸
8 高压开关柜及低压配电盘、箱 2.0m 盘下进出线
9 电缆至电动机 0.5m 从电机接线盒起算
10 厂用变压器 3.5m 规范最小值
注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分
本回答被提问者采纳
为您推荐:
其他类似问题
电缆的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。三相四线5O铝芯电缆多少钱一米_百度知道
三相四线5O铝芯电缆多少钱一米
我有更好的答案
国标阻燃VLV4 芯 50平方室外抗老化铝芯电线电缆15元 /米
采纳率:93%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。150平方铜电缆额定功率是多少_百度知道
150平方铜电缆额定功率是多少
我有更好的答案
  150平方铜电缆额定功率是207kW。  根据口诀,150平方铜电缆安全载流量相当于185平方铝电缆的安全载流量。185平方铝电缆的安全载流量为其截面的2倍,即185x2=370A。因此150平方铜电缆的安全载流量为370A。  因此,对应的功率为:  P=1.732UIcosφ  =1.732x0.38x370x0.85  =207kW(用三相市电计算,功率因数取0.85)  铝电缆的安全载流量口诀为:  二点五下乘以九,往上减一顺号走。  三十五乘三点五,双双成组减点五。  条件有变加折算,高温九折铜升级。  穿管根数二三四,八七六折满载流。  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
采纳率:83%
来自团队:
这是一个很复杂的问题,简单告诉你,有点不负责;一般100米内300A以下,200米内280以下,300米内265A以下,500米内240A以下;500米以外不考虑应该问150 mm²的铜芯线电缆的最大承载安全电流是多少?对吗
三相380伏的话安全载流量在500a以下,负载功率在250千瓦以下,功率因数低的话,还要低
150平方铜电缆额定功率是:P=1.732*0.8*0.38*150*3.5=276KW
,主要看电压上多少了,380伏电压功率是230kw之250千瓦