水电安装中常用的施工方式.doc 61页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
水电安装中常用的施工方式
你可能关注的文档:
5.1.1 给水系统施工工艺
施工准备→预制加工→预埋预留→给水进户管安装→支、吊架安装→干管安装→进户管、干管试压→干管保温→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐保温→管道冲洗→管道通水。
5.1.2 排水系统施工工艺
施工准备→预埋预留→支、吊架安装→排出管安装→排出管闭水试验→排出管防洁露保温→ 立管安装→支管安装→闭水试验→卫生洁具安装→通水试验→通球试验。
5.1.3采暖系统施工工艺
施工准备→预制加工→预埋、预留→地下室干管安装→地下室干管试压、保温→夹层管道安装、试压、保温→各层管道安装→散热器试压、安装→壁挂炉安装→系统试压→埋地管道标识→ 冲洗→热工调试。
5.1.4消防系统施工工艺
施工准备→预制加工→预埋预留→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道保温→管道冲洗→消火栓安装→喷头安装→通水试验。
5.1.5设备安装施工工艺
施工准备→基础检查验收→基础弹线→基础表面处理→设备运输→设备就位→找平找正→ 二次灌浆→管道连接→试运转
给排水安装工程
1.1 预留预埋
预留预埋是给排水专业在主体结构施工中的工作重点,它主要包括穿屋面、地下室穿剪力墙、穿水池壁防水套管及穿墙套管,卫生洁具排水预留洞,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。
(1) 施工准备期间, 专业工长应认真熟悉施工图纸、结合现场测绘草图,找出所有预埋预留点、并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉打架现象。发生,减少不必要的返工。
(2) 严格按标准图集(S235) 加工制作防水套管、穿墙套管, 套管长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:
径(mm) 50 75-100 125-150 200-250
留洞尺寸(mm) 150×150 200×200 250×250 300×300
防水套管(mm) φ114 φ140-159 φ180-219 φ273-325
(3) 套管安装
①刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须与土建联系用加强筋加固,并做好套管的防堵工作。详见附图1
②穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中,用砌块找平找正后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。
③穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管,确定位置后预埋,待混凝土浇筑且有一定强度后取出即可。
预埋防水套管按下图制作安装:
(2 )给水管道安装工艺流程如图:
(3) 排水管道安装
A. 安装工艺流程:
B .排水立管中心与墙面的距离
排水管中心距墙面距离
管径(mm) 50 75 100 125 150 200
距离(mm) 60 80 90 100 120 130
C .严格按设计和规范要求做好排水管道的坡度,以保证污水畅通排出。
1.3 管道支架安装
(1) 管道支吊架选型、活动和固定支架的设置应符合规范、标准要求。
(2) 支吊架安装前, 应对支吊架进行外观检查。外形尺寸应符合设计、规范要求, 不得有漏焊,焊缝必须达到规范要求。
(3) 支吊架的标高必须符合设计要求,安装前,必须根据管道标高、尺寸大小弹线,确定支架位置,复核无误后方可固定支架。对于有坡度的管道应根据两点间的距离和坡度的大小,算出高差后放坡后固定支架。
(4) 管道支架水平间距应符合规范要求。
(5) 根据施工验收规范, 管卡安装要求: 层高小于5m每层设一个管卡,层高大于5m 每层设两个,管卡安装距地面1.5-1.8M ,如果设两个管卡可均匀安装。
1.4 管材的选用及连接
根据设计图纸要求,管材及连接方式如下表:
插表2 管材选用一览表
生活给水管 PP-R 管 热熔连接
热水管 PP-R 管 热熔连接
排水管 污废水
PVC—U 排水管 承插粘接
雨水 内涂塑镀锌钢管 管件连接
消防给水管 DN≤100
热镀锌钢管 丝扣连接
热镀锌无缝钢管 沟槽连接
施工技术措施
① 给水管道安装
给水系统按设计要求均采用室内钢塑复合管、室内PPR 热水给水塑料管、镀锌钢管、镀锌无缝管等等。所用水管品种较多,在管道安装前必须对管道进行外观检查和管道清洁。
给水管道安装只是室内管道系统部份。
室内管道安装部份应作好以下工作:
1)熟悉施工图纸和施工现场,与土建和监理单位做好协商与沟通工作。
2)按图纸设计的要求,密切配合进度要求,理顺施工次序和系统要求。
3)管道支架在加工场地预制,支架上的孔眼要用台钻,经油漆
正在加载中,请稍后...《安装工程预算定额知识》
安装工程预算定额知识日期:
第一章 变压器一、油浸电力变压器安装定额项目同样适用于自耦式变压器、带负荷调压变压器的安装。电炉变压器按同容量电力变压器项目人工、材料、机械乘以系数2.0 ,整流变压器执行同容量电力变压器项目人工、材料、机械乘以系数1.60。二、变压器的器身检查: 4000kV·A以下是按吊芯检查考虑,4000kV·A以上是按吊钟罩考虑。如果4000kV·A以上的变压器需吊芯检查时,机械乘以系数2.0。三、干式变压器如果带有保护外罩时,人工和机械乘以系数1.20。四、整流变压器、消弧线圈、并联电抗器的干燥,执行同容量变压器干燥项目;电炉变压器执行同容量变压器干燥项目人工、材料、机械乘以系数2.0。五、变压器油是按设备带来考虑的,但施工中变压器油的过滤损耗及操作损耗已包括在相应项目中。六、变压器安装过程中放注油、油过滤所使用的油罐,已摊入油过滤项目中。七、变压器油的化验及色谱分析、耐压试验、混合化验等均按实际发生计算。八、本章定额不包括下列工作内容:1.变压器干燥棚的搭拆工作,若发生时可按实计算。2.变压器铁梯及母线铁构件的制作、安装,另执行本册铁构件制作、安装项目。3.瓦斯继电器的检查及试验已列入变压器系统调整试验项目内。4.端子箱、控制箱的制作、安装,另执行本册相应项目。5.发生二次喷漆时按本册相应项目执行。 工程量计算规则 1.变压器安装,按不同容量以“台”为计量单位。2.变压器通过试验,判定绝缘受潮时才需进行干燥。只有需要干燥的变压器才能计取此项费用(编制施工图预算时可列此项,工程结算时应按实调整),以“台”为计量单位。3.消弧线圈的干燥按同容量电力变压器干燥项目执行,以“台”为计量单位。4.变压器油过滤不论过滤多少次,直到过滤合格为止,以“t”为计量单位。其具体计算方法如下:(1)变压器安装未包括绝缘油的过滤,需要过滤时,可按制造厂提供的油量计算;(2)油断路器及其他充油设备的绝缘油过滤,可按制造厂规定的充油量计算。第二章 配电装置 一、设备本体所需的绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑。二、本章设备安装不包括下列工作内容,另执行本册相应项目:1.端子箱安装。2.设备支架制作及安装。3.绝缘油过滤。4.基础槽(角)钢制作及安装。三、设备安装所需的地脚螺栓按土建预埋考虑,不包括二次灌浆。四、互感器安装系按单相考虑的,不包括抽芯及绝缘油过滤,特殊情况另作处理。五、隔离开关操作机构联锁装置及信号接点,项目包括安装检查,但不包括该项设备的费用。六、电抗器安装系按三相叠放、三相平放和二叠一平的安装方式综合考虑的,不论种安装方式,均不作换算。干式电抗器安装项目适用于混凝土电抗器、铁芯干式电抗器和空心电抗器等干式电抗器的安装。七、高压成套配电柜安装项目系综合考虑的,不分容量大小,也不包括母线配制及设备干燥。八、低压无功补偿电容器屏(柜)安装列入本册第四章。九、进线保护柜安装执行本册第四章电源屏安装项目。十、交流滤波装置(TJL系列)三部分组架安装均不包括电抗器等设备的安装和接线,如设备单独安装时,应执行相应项目。十一、组合型成套箱式变电站主要是指10kV以下的箱式变电站,一般布置形式为变压器在箱的中间,箱的一端为高压开关位置,另一端为低压开关位置。组合型低压成套配电装置外形像一个大型集装箱,内装6~24台低压配电箱(屏),箱的两端开门,中间为通道,称为集装箱式低压配电室,列入本册第四章。十二、箱式变电站如不带高压开关柜,高压侧进线一般采用负荷开关。 工程量计算规则 1.断路器、电流互感器、电压互感器、油浸电抗器、电力电容器及电容器柜的安装以“台(个)”为计量单位。2.隔离开关、负荷开关、熔断器、避雷器、干式电抗器的安装以“组”为计量单位,每组按三相计算。3.交流滤波装置的安装以“台”为计量单位。每套滤波装置包括三台组架安装,不包括设备本身及铜母线的安装,其工程量应按本册相应项目另行计算。4.高压设备安装项目均不包括绝缘台的安装,其工程量应按施工图设计执行相应项目。5.高压成套配电柜和箱式变电站的安装以“台”为计量单位,均未包括基础槽钢、母线及引下线的配置安装,应按本册相应项目另行计算。随设备成套供应的母线、引下线只计安装,不计主材。6.配电设备安装的支架、抱箍及延长轴、轴套、间隔板等,按施工图设计的需要量计算,执行第四章铁构件制作安装项目或成品价。7.绝缘油、六氟化硫气体、液压油等均按设备带有考虑;电气设备以外的加压设备和附属管道的安装,应按相应项目另行计算。8.配电设备的端子板外部接线,应按本册第四章相应项目另行计算。第三章 母线、绝缘子一、本章项目不包括支架、铁构件的制作、安装,发生时执行本册相应项目。二、软母线、带形母线、槽形母线的安装,不包括母线、金具、绝缘子等主材,具体可按设计数量加损耗计算。三、组合软母线安装不包括两端铁构件制作、安装和支持瓷瓶、带形母线的安装,发生时应执行本册相应项目。其跨距是按标准跨距综合考虑的,实际跨距与标准跨距不符时,也不作换算。四、软母线安装是按单串绝缘子考虑的,如设计为双串绝缘子,其项目人工乘以系数1.08。五、软母线的引下线、跳线、设备连线均按导线截面分别执行相应项目。不区分引下线、跳线和设备连线。六、带形钢母线安装执行铜母线安装项目。七、带形母线伸缩接头和铜过渡板均按成品考虑,本项目只考虑安装。八、高压共箱母线和低压封闭式插接母线槽均按制造厂供应的成品考虑,项目中只包含现场安装。母线槽每节之间的接地连线是综合考虑的,若设计规格不同时不得调整。封闭式插接母线槽在竖井内安装时,人工和机械乘以系数2.0。封闭式插接母线槽安装不分线制和材质均执行本章相应定额。九、重型母线安装,未包括铜(铝)母线、螺栓、夹具、绝缘板、低导磁钢压板、绝缘套管等材料,应按设计用量加规定的损耗率另行计算。十、重型母线伸缩器及导板制作安装,未包括铜(铝)带、伸缩器螺栓、垫板、垫圈等材料,应按设计用量加规定的损耗率另行计算。十一、金具安装已计入绝缘子安装项目内,其金具、线夹按成品另计。十二、绝缘子安装中,安装绝缘子所用支架另套第四章铁构件制作安装项目。绝缘子计算主材时,应按已灌注好螺栓的成品计入。十三、工业厂房由配电室引到车间的带型母线,执行第十二章相应项目。工程量计算规则 1.悬垂绝缘子串安装,指垂直或V型安装的提挂导线、跳线、引下线、设备连接线或设备等所用的绝缘子串安装,按单、双串分别以“串”为计量单位。耐张绝缘子串的安装,已包括在软母线安装项目内。2.支持绝缘子安装分别按安装在户内、户外、单孔、双孔、四孔固定,以“个”为计量单位。3.穿墙套管安装不分水平、垂直安装,均以“个”为计量单位。4.软母线安装,指直接由耐张绝缘子串悬挂部分,按软母线截面大小分别以“跨/三相”为计量单位。设计跨距不同时,不得调整。导线、绝缘子、线夹、弛度调节金具等均按施工图设计用量加规定的损耗率计算。5.软母线引下线,指由T型线夹或并沟线夹从软母线引向设备的连接线,以“组”为计量单位,每三相为一组;软母线经终端耐张线夹引下(不经T型线夹或并沟线夹引下)与设备连接的部分,均执行引下线项目,不得换算。6.两跨软母线间的跳引线安装,以“组”为计量单位,每三相为一组。不论两端的耐张线夹是螺栓式或压接式,均执行软母线跳线项目,不得换算。7.设备连接线安装,指两设备间的连接部分。不论引下线、跳线、设备连接线,均应分别按导线截面、三相为一组计算工程量。8.组合软母线安装,按三相为一组计算。跨距(包括水平悬挂部分和两端引下部分之和)系以45m以内考虑,跨度的长与短不得调整。导线、绝缘子、线夹、金具按施工图设计用量加规定的损耗率计算。9.软母线安装预留长度按下表计算。软母线安装预留长度 10.带形母线安装及带形母线引下线安装包括铜排、铝排,分别以不同截面和片数以“m/单相”为计量单位。母线和固定母线的金具另按设计量加损耗率计算。11.母线伸缩接头以“个”为计量单位;铜过渡板安装以“块”为计量单位。12.槽形母线安装以“m/单相”为计量单位。槽形母线与设备连接分别以连接不同的设备以“台”为计量单位。槽形母线及固定槽形母线的金具按设计用量加损耗率计算。壳的大小尺寸以“m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算。13.低压(指380V以下)封闭式插接母线槽安装分别按导体的额定电流大小以“m”为计量单位,长度按设计母线的轴线长度计算;分线箱以“台”为计量单位,分别以电流大小按设计数量计算。14.重型母线安装包括铜母线、铝母线,分别按截面大小以母线的成品质量“t”为计量单位。15.重型铝母线接触面加工是指铸造件需加工接触面时,按其接触面大小,分别以“片/单相”为计量单位。16.硬母线配置安装预留长度按下表的规定计算。 硬母线配置安装预留长度17.带形母线、槽形母线安装均不包括支持瓷瓶安装和钢构件配置安装,其工程量应分别按设计成品数量执行本册相应项目。 第六章 电机一、本章专业术语“电机”系指发电机和电动机的统称,如小型电机检查接线项目,适用于同功率的小型发电机和小型电动机的检查接线。项目中的电机功率系指电机的额定功率。二、直流发电机组和多台一串的机组,可按单台电机分别执行相应项目。三、本章的电机检查接线项目,除发电机和调相机外,均不包括电机的干燥工作,发生时应执行电机干燥项目。本章的电机干燥项目系按一次干燥所需的人工、材料、机械消耗量考虑的。四、电机检查、接线项目的界限划分:单台质量在3t以下的电机为小型电机,单台质量超过3t至30t以下的电机为中型电机,单台质量在30t以上的电机为大型电机。小型电机按电机类别和功率大小执行相应项目,大中型电机不分交、直流电机一律按电机质量执行相应项目。五、微型电机分为三类:1.驱动微型电机(分马力电机)系指微型异步电动机、微型同步电动机、微型交流换向器电动机、微型直流电动机等。2.控制微型电机系指自整角机、旋转变压器、交直流测速发电机、交直流伺服电动机、步进电动机、力矩电动机等。3.电源微型电机系指微型电动发电机组和单枢变流机等。其他小型电机凡功率在0.75kW以下的电机均执行微型电机项目,但一般民用小型交流电风扇安装另执行本册第十三章风扇安装项目。六、各类电机的检查接线项目均不包括控制装置的安装和接线。七、电机的接地线,不论采用何种材料,均不作换算。八、电机安装执行第一册相应项目。电机检查接线,按设计需要检查接线的数量计算工程量。如水泵电机、风机、空压机、冷冻机等的电动机。机床电机、带有插头的电机不应计算电机检查接线。九、各种电机的检查接线,规范要求均需配有相应的金属软管,如设计有规定的按设计规格和数量计算。譬如:设计要求用包塑金属软管、阻燃金属软管或采用铝合金软管接头等,均按设计计算。设计没有规定时,平均每台电机配金属软管1~1.5m(平均按1.25m)。 工程量计算规则 1.发电机、调相机、电动机的电气检查接线,均以“台”为计量单位。2.电机干燥项目系按一次干燥所需的工、料、机消耗量考虑的,在特别潮湿的地方,电机需要进行多次干燥,应按实际干燥次数计算。在气候干燥、电机绝缘性能良好、符合技术标准而不需要干燥时,则不计算干燥费用。实行包干的工程,可参照以下比例,由有关各方协商而定。(1)低压小型电机3kW以下按25%的比例考虑干燥;(2)低压小型电机3~220kW按30%~50%考虑干燥;(3)大中型电机按100%考虑一次干燥。第七章 滑触线装置一、起重机的电气装置系按未经生产厂家或成套安装和试运行考虑的,因此起重机的电机和各种开关、控制设备、管线及灯具均按分部分项项目编制预算。二、滑触线防腐油漆,均按涂一遍考虑。三、移动软电缆敷设未包括轨道安装及滑轮制作。四、滑触线的辅助母线安装,执行“车间带形母线”安装项目。五、滑触线伸缩器和坐式电车绝缘子支持器的安装,已分别包括在“滑触线安装”和“滑触线支架安装”项目内,不得另行计算。六、滑触线及支架安装是按10m以下标高考虑的,如超过10m时按册说明的超高系数计算。七、支架及铁构件制作,执行第四章的相应项目。八、安全节能型滑触线安装项目未包括滑触线的导轨、支架、集电器及其附件等装置性材料。三相组合为一根的滑触线,按单相滑触线项目人工、材料、机械乘以系数2.0。九、铜质Ⅰ型、铜钢组合、沟型轻型滑触线安装,未包括滑触线本身材料,应另行计算。 工程量计算规则 滑触线安装以“m/单相”为计量单位,其附加和预留长度按下表的规定计算。 滑触线安装附加和预留长度 一、本章的电缆敷设项目适用于10kV以下的电力电缆和控制电缆敷设。定额系按平原地区和厂内电缆工程的施工条件编制的,未考虑在积水区、水底、井下等特殊条件下的电缆敷设,厂外电缆敷设工程按本册第十章相应项目另计工地运输。二、电缆在一般山地、丘陵地区敷设时,其项目人工乘以系数1.30。该地段所需的施工材料如固定桩、夹具等按实另计。三、电缆敷设项目未考虑因波形敷设增加长度、弛度增加长度、电缆绕梁(柱)增加长度以及电缆与设备连接、电缆接头等必要的预留长度,该增加长度应计入工程量之内。四、本章的电力电缆头项目均是按铝芯电缆考虑的,铜芯电力电缆头按同截面电缆头项目人工、材料、机械乘以系数1.20,双屏蔽电缆头制作、安装人工乘以系数1.05。五芯电缆头制安按同截面三芯电缆头制安项目乘以系数1.20。五、电力电缆敷设项目均按三芯(包括三芯连地)考虑的,五芯电力电缆敷设项目人工、材料、机械乘以系数1.30,六芯电力电缆乘以系数1.60,每增加一芯项目人工、材料、机械增加30%,依此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆项目乘以系数0.67。截面400mm2以上至800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆项目执行。截面800mm2以上的单芯电力电缆敷设按400 mm2电力电缆项目人工、材料、机械乘以系数1.25。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实际加工价计算(或调整价格)。铜包铝电缆应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工、机械乘以1.20的系数;但其中35mm2以下铜包铝电缆安装应执行同截面铝芯电缆相应项目,人工乘以1.20的系数。电缆头制作安装执行铜芯电缆头相应定额。六、截面在6mm2以下的电力电缆敷设和电缆头制作安装执行六芯以下控制电缆的项目。矿物绝缘电力电缆执行本章电力电缆敷设相应项目;其中,单芯矿物绝缘电力电缆应执行同截面电力电缆相应项目,乘以系数0.80;四芯矿物绝缘电力电缆敷设应执行同截面电力电缆相应项目,乘以系数1.10;五芯矿物绝缘电力电缆敷设应执行同截面电力电缆相应项目,乘以系数1.40。矿物质绝缘电缆头、单芯干包式电缆头制作安装执行本册补充定额项目。七、电缆沟挖填方项目亦适用于电气管道沟等的挖填土、石方项目。八、桥架安装:1.桥架安装包括:运输、组对、吊装、固定;弯通或三、四通修改,制作组对;切割口防腐、桥架开孔、上管件、隔板安装、盖板安装、接地、附件安装等工作内容。2.桥架支撑架项目适用于立柱、托臂及其他各种支撑架的安装。项目中已综合考虑了采用螺栓、焊接和膨胀螺栓三种固定方式,实际施工中,不论采用何种固定方式,均不作调整。3.玻璃钢梯式桥架和铝合金梯式桥架项目均按不带盖考虑,如这两种桥架带盖,则分别执行玻璃钢槽式桥架项目和铝合金槽式桥架项目。4.钢制桥架主结构设计厚度大于3mm时,项目人工、机械乘以系数1.20。5.不锈钢桥架按本章钢制桥架项目人工、材料、机械乘以系数1.10。6. 电缆桥架按材质分为钢制(又分为镀锌和喷塑)、玻璃钢和铝合金桥架。按结构分为槽式、托盘、组合桥架。除组合桥架按每100片计量外,其余均按宽加高(mm)区分定额项目。电缆桥架安装项目中已包括弯通、三通等所需人工,但应按定额中桥架含量扣除弯通、三通、四通等所占长度后,另行计算弯通、三通、四通的材料费。连接用螺栓和连接件按桥架总重或总价的7%计算。7.组合式桥架以每片长度2m作为一个基型片,已综合了宽为100mm、150mm、200mm三种规格。九、本章电缆敷设系综合项目,已将裸包电缆、铠装电缆、屏蔽电缆等因素考虑在内,10kV以下的电力电缆和控制电缆均不分结构形式和型号,一律按相应的电缆截面和芯数执行。十、电缆敷设项目及其相配套的项目中均未包括主材(又称装置性材料),另按设计及工程量计算规则加上项目规定的损耗率计算主材。十一、直径100mm以下的电缆保护管敷设执行本册第十二章相应项目。 十二、电缆沟挖填、人工开挖路面项目系指:1.电缆沟挖填中“含建筑垃圾土”系指建筑物周围及施工道路区域内的土质中含有建筑碎块或含有砌筑留下的砂浆等,称为建筑垃圾土。2.人工开挖路面均不包括恢复路面。十三、电缆沟移动盖板或揭盖,定额均按一次考虑;如又揭又盖则按两次计算。十四、电缆保护管敷设及顶管项目未包括各种管材及附件材料,应另行计算。 十五、电缆槽安装项目:1.未包括各种电缆槽和接线盒材料。2.电缆槽的挖填土方及铺砂盖砖另套本册相应项目。3.宽100mm以下的金属槽安装,可套加强塑料槽项目。固定支架及吊杆另行计算。十六、电缆防火堵洞每处指0.25m2以内,电缆桥架防火堵洞执行2-602子目,防火隔板、阻燃槽盒、防火涂料材料应另行计算。十七、电缆防腐不包括挖沟和回填土,另套本章第一节相应项目;电缆刷色相漆按一遍考虑;电缆缠麻层的人工可套电缆剥皮项目,另计麻层材料。十八、厂外电缆的划分原则上以厂区围墙为界,没有围墙的以设计的全厂平面范围确定。十九、户内干包式电缆头制作、安装项目,未包括终端盒、保护盒、铅套管;浇注式电力电缆终端头制作、安装项目,未包括电缆终端盒。二十、干包电缆头不装“终端盒”为“简包电缆头”,适用于一般塑料和橡皮绝缘低压电缆;浇注式电缆头主要用于油浸纸绝缘电缆。二十一、户内热缩式电力电缆终端头制作、安装项目,未包括防护罩,适用于0.5~10kV的交联聚乙烯电缆和各种电缆。二十二、户外电力电缆终端头制作、安装项目,未包括安装支架、抱箍、螺栓及防护罩;适用于0.5~10kV的各种电力电缆户外终端头的制作、安装。二十三、浇注式、热缩式电力电缆中间头制作、安装项目,未包括保护盒、铅套管。控制电缆头制作、安装项目未包括铅套管、中间头保护盒。二十四、控制电缆头进入配电箱、盘、柜只计控制电缆头制作安装,不应执行端子板外部接线项目。二十五、预分支电缆亦称母子电缆,一般有单芯电缆(一般为大截面)和三相四线、三相五线三种形式。该种电缆因电缆终端头和分支头已由厂家预制好,现场不需做电缆头。为统一预算编制方法,作如下规定:1、母电缆和子电缆按各自的规格、型号、截面分别执行第二册电缆敷设相关定额。2、竖井电缆敷设因需用吊具、吊环等将电缆固定。电缆敷设定额乘以系数1.10,不再计吊具吊环等安装费。其他情况不得增加系数。3、竖井中固定电缆的支架如为订货和电缆成套供应,则只计铁构件安装费,主材按成品价计,如现场制作则计制作安装费,主材按型钢价计入。4、竖井予分支电缆各层需加电缆分线箱(成品),可按户内端子箱安装计安装费。5、主材费除电缆(母子)价外,予分支连接体,吊环、吊具等均应实计入。因予分支电缆是按实际需要长度而制作,故计算时主材长度应和工程量一致,不得另计损耗。6、予分支电缆因订货时,供货方已按订货要求做好电缆终端头及予分支头,只需现场压在电缆分线箱上,其电缆头费用已计入主材价之内,现场不再做电缆头,故不得计电缆头制作安装。二十六、电缆电线穿刺线夹执行本册补充定额项目。二十七、本章未包括下列工作内容:1.隔热层、保护层的制作安装。2.电缆冬季施工的加温工作和在其他特殊施工条件下的施工措施费和施工降效增加费。 工程量计算规则 1.直埋电缆的挖、填土(石)方,除特殊要求外,可按下表计算土方量。计算的常规土方量(深度按规范的最低标准)。②每增加一根电缆,其宽度增加170mm。③以上土方量系按埋深从自然地坪起算,如设计埋深超过900mm时,多挖的土方量应另行计算。2.电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度:(1)横穿道路,按路基宽度两端各增加2m;(2)垂直敷设时,管口距地面增加2m;(3)穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m;(4)穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。3.电缆保护管埋地敷设,其土方量凡有施工图注明的,按施工图计算;无施工图的,一般按沟深0.9m、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。4.电缆敷设按单根以延长米计算,一个沟内(或架上)敷设三根各长100m 的电缆,应按300m计算,并依此类推。5.电缆敷设长度应根据敷设路径的水平和垂直敷设长度,及按下表规定增加附加长度计算。 注:电缆附加及预留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。6.电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。7.桥架安装应按设计图示中心线,以“m”为计量单位,均不扣除变通、三通、四通等配件所占长度。8.吊电缆的钢索及拉紧装置,应执行本册相应项目。9.钢索的计算长度以两端固定点的距离为准,不扣除拉紧装置的长度。10.电缆敷设及桥架安装,应按章说明的综合内容范围计算。第九章 防雷及接地装置一、本章适用于建筑物、构筑物的防雷接地,变配电系统接地,设备接地以及避雷针的接地装置。二、户外接地母线敷设项目系按自然地坪和一般土质综合考虑的,包括地沟的挖填土和夯实工作,执行本项目时不应再计算土方量。如遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时可另行计算。三、户外接地沟,挖沟的沟深为0.75m,每米沟的土方量为0.34m3。如设计要求埋设深度与定额不同时,可按实际土方量调整。四、接地极制作、安装项目,其接地极材料另行计算;接地测量板执行接地跨接线子目,不另计主材费。五、接地母线、避雷网、避雷引下线敷设,未包括接地母线、避雷网、引下线材料。钢铝门窗接地由均压环引来,接地线执行室内接地母线定额(圆扁钢)。六、避雷针制作未包括针尖、针体材料,应另行计算。七、避雷针安装不包括针体制作;避雷针装在木杆和水泥杆上,均包括避雷引下线安装。八、半导体少长针消雷装置安装是按生产厂家供应成套装置,现场吊装、组合。消雷装置本身价格另行计算。接地引下线安装,可另套相应项目。九、本章不适用于采用爆破法施工敷设接地线、安装接地极,也不包括高土壤电阻率地区采用换土或化学处理的接地装置及接地电阻的测定工作。十、本章避雷针的安装、半导体少长针消雷装置安装均已考虑了高空作业的因素。十一、独立避雷针的加工制作执行本册“一般铁构件”制作项目。十二、防雷均压环安装项目是按利用建筑物圈梁内主筋作为防雷接地连接线考虑的。如果采用单独扁钢或圆钢明敷作均压环时,可执行“户内接地母线敷设”项目。十三、利用铜绞线作接地引下线时,配管、穿铜绞线执行本册第十二章相应项目。十四、避雷网安装沿折板支架敷设定额内已包括支架制作安装,不得另行计算。十五、电缆沟支架接地,执行户内接地母线敷设项目。建筑物屋面防水层内做避雷网时,亦执行户内接地母线敷设项目。十六、构架接地适用于户外钢结构或混凝土杆构架接地。 工程量计算规则 1.接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计规定计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。2.接地母线敷设,按设计长度以“m”为计量单位。接地母线、避雷线敷设,均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材时应另增加规定的损耗率。3.接地跨接线以“处”为计量单位,按规程规定凡需作接地跨接线的工程内容,每跨接一次按一处计算;钢铝门窗接地执行2-705子目,其连接线另套室内接地线;户外配电装置构架均需接地,每副构架按“一处”计算。4.避雷针的加工制作、安装,以“根”为计量单位,独立避雷针安装以“基”为计量单位。长度、高度、数量均按设计规定。独立避雷针的加工制作应执行“一般铁构件”制作项目或按成品计算。5.利用建筑物内主筋作接地引下线安装以“m”为计量单位,每一柱子内按焊接两根主筋考虑,如果焊接主筋数超过两根时,可按比例调整。6.断接卡子制作安装以“套”为计量单位,按设计规定装设的断接卡子数量计算。接地检查井内的断接卡子安装按每井一套计算。7.高层建筑物屋顶的防雷接地装置应执行“避雷网安装”项目,电缆支架的接地线安装应执行“户内接地母线敷设”项目。8.均压环敷设以“m ”为单位计算,主要考虑利用圈梁内主筋作均压环接地连线,焊接按两根主筋考虑。超过两根时,可按比例调整。长度按设计需要作均压接地的圈梁中心线长度,以延长米计算。9.钢、铝窗接地以“处”为计量单位(高层建筑六层以上的金属窗设计一般要求接地),按设计规定接地的金属窗数进行计算。10.柱子主筋与圈梁连接以“处”为计量单位,每处按两根主筋与两根圈梁钢筋分别焊接连接考虑。如果焊接主筋和圈梁钢筋超过两根时,可按比例调整。需要连接的柱子主筋和圈梁钢筋“处”数按设计规定计算。第十二章 配管、配线一、配管工程均未包括接线箱、盒及支架制作、安装。钢索架设及拉紧装置、配管支架应执行铁构件制作安装项目。二、补偿导线敷设,执行第十册相应项目。三、绝缘子配线项目已包括支架安装人工,但支架制作应另执行本册相应项目。四、沿钢支架及钢索配线项目未包括钢索架设及拉紧装置制作、安装,应另执行相应项目。五、车间带形母线项目已包括支架安装人工,未包括支架制作及母线伸缩器制作、安装,应另执行相应项目。六、线槽配线项目是以单根线路考虑的,多芯导线(导线截面2.5mm2以内)应按下列规定执行。1.二芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.20。2.四芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.40。3.八芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数1.80。4.十六芯导线,套用2-1284项目,人工、材料、机械乘以系数2.10。七、接线盒安装包括盖板安装,盖板的主材应另计。八、钢管敷设项目中的钢管是指焊接钢管,不得执行电线管项目。吊顶内施工时,执行明配管项目。九、动力配管混凝土地面刨沟,是指电气工程正常配合主体施工完工后,设计变更需要将管路再次敷设于混凝土结构内使用。工作内容内已包括填补工作。十、人工、机械凿槽、刨沟、补沟槽项目适用于非施工单位造成的(如设计变更等)或不能配合土建同步施工时,需要墙面刨沟、补沟槽项目(不包括墙面抹灰)。十一、墙及楼板打透眼项目适用于非施工单位造成的(如设计变更等)或其他原因需打的孔洞。 工程量计算规则 1.各种配管应区别不同敷设方式、敷设位置、管材材质、规格,以延长“m”为计量单位,不扣除管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度。2.项目中未包括钢索架设及拉紧装置、接线箱(盒)、支架的制作安装,其工程量应另行计算。3.管内穿线的工程量,应区别线路性质、导线材质、导线截面,以延长“m”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在项目中,不得另行计算。照明线路中的导线截面大于或等于6mm2时,应执行动力线路穿线相应项目。4.线夹配线工程量,应区别线夹材质、线式(两线、三线)、敷设位置(在木、砖、混凝土)以及导线规格,以线路延长“m”为计量单位。5.绝缘子配线工程量,应区别绝缘子形式(针式、鼓形、蝶式)、绝缘子配线位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱,木结构、顶棚内、砖、混凝土结构,沿钢支架及钢索)。导线截面积,以线路延长“m”为计量单位。绝缘子暗配线、引下线按线路支持点至天棚下缘距离的长度计算。6.槽板配线工程量,应区别槽板材质、配线位置(木结构、砖、混凝土)、导线截面、线式(二线、三线),以线路延长“m”为计量单位。7.塑料护套线明敷工程量,应区别导线截面、导线芯数(二芯、三芯)、敷设位置(木结构、砖混凝土结构、沿钢索),以单根线路延长“m”为计量单位。8.线槽配线工程量,应区别导线截面,以单根线路延长“m”为计量单位。9.钢索架设工程量,应区别圆钢、钢索直径(6、9mm),按图示墙(柱)内缘距离,以延长“m”为计量单位,不扣除拉紧装置所占长度。10.母线拉紧装置及钢索拉紧装置制作安装工程量,应区别母线截面、花篮螺栓直径(12、16、18mm),以“套”为计量单位。11.车间带形母线安装工程量,应区别母线材质(铝、钢)、母线截面、安装位置(沿屋架、梁、柱、墙,跨屋架、梁、柱),以延长“m”为计量单位。12.动力配管混凝土地面刨沟工程量,应区别管子直径,以延长“m”为计量单位。13.接线箱安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装)、接线箱半周长,以“个”为计量单位。14.接线盒安装工程量,应区别安装形式(明装、暗装、钢索上)以及接线盒类型,以“个”为计量单位。15.灯具,明、暗开关,插座,按钮等内的预留线,已分别综合在相应项目内,不另行计算。配线进入开关箱、盘、柜、板的预留线,按下表规定的长度,分别计入相应工程量。 配线进入开关箱、柜、板的预留线 一、各型灯具的引导线,除注明者外,均已综合考虑在项目内,执行时不得换算。二、路灯、投光灯、碘钨灯、氙气灯、烟囱或水塔指示灯,均已考虑了一般工程的高空作业因素。其他器具安装高度如超过5m,则应按册说明中规定的超高系数另行计算。三、装饰灯具项目均已考虑了一般工程的超高作业因素,但未包括脚手架搭拆费用,应按总说明规定执行。四、装饰灯具项目与附录装饰灯具示意图集配套使用。五、吸顶式装饰灯具串珠(穗)、串棒灯(圆形),灯体直径2500mm以上及矩形灯具,均未包括支架制作、安装。六、灯具安装项目内已包括利用摇表测量绝缘及一般灯具的试亮工作(但不包括调试工作)。七、吊链式成套型荧光灯安装,项目内已计入吊线盒、瓜子链材料。八、广场灯安装定额内已包括配线安装工作,但不包括配线所用的绝缘导线,应根据设计数量加规定损耗另行计算。九、一般按钮安装(2-4)指门铃、电铃等按钮,控制按钮不应套用此项目;声光控延时开关、触摸延时开关执行单联单极板式暗开关子目(2-1651); 卫生洁具自动冲水感应器接线套用(2-1726)。 工程量计算规则 1.普通灯具安装,应区别灯具的种类、型号、规格以“套”为计量单位。普通灯具安装项目适用范围见下表。2.吊式艺术装饰灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物以及灯体直径和灯体垂吊长度,以“套”为计量单位。灯体直径为装饰物的最大外缘直径,灯体垂吊长度为灯座底部到灯梢之间的总长度。3.吸顶式艺术装饰灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同装饰物、吸盘的几何形状、灯体直径、灯体周长和灯体垂吊长度,以“套”为计量单位。灯体直径为吸盘最大外缘直径;灯体半周长为矩形吸盘的半周长;吸顶式艺术装饰灯具的灯体垂吊长度为吸盘到灯梢之间的总长度。4.荧光艺术装饰灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式和计量单位。(1)组合荧光灯光带安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别安装形式、灯管数量,以“延长米”为计量单位。灯具的设计数量与定额不符时可以按设计量加损耗量调整主材;(2)内藏组合式灯安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别灯具组合形式,以“延长米”为计量单位。灯具的设计数量与项目不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材;(3)发光棚安装,应根据装饰灯具示意图集所示,以“m2”为计量单位,发光棚灯具按设计用量加损耗量计算;(4)立体广告灯箱、荧光灯光沿安装,应根据装饰灯具示意图集所示,以“延长米”为计量单位。灯具设计用量与项目不符时,可根据设计数量加损耗量调整主材。5.几何形状组合艺术灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式及灯具的不同形式,以“套”为计量单位。6.标志、诱导装饰灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“套”为计量单位。7.水下艺术装饰灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“套”为计量单位。8.点光源艺术装饰灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式、不同灯具直径,以“套”为计量单位。9.草坪灯具安装,应根据装饰灯具示意图集所示,区别不同安装形式,以“套”为计量单位。10.歌舞厅灯具安装,应根据装饰灯具示意图所示,区别不同灯具形式,分别以“套”、“m”、“台”为计量单位。为计量单位。荧光灯具安装项目适用范围见下表。12.工厂灯及防水防尘灯安装,应区别不同安装形式,以”套”为计量单位。项目适用范围见下表。
13.工厂其他灯具安装,应区别不同灯具类型、安装形式、安装高度,以“套”、“个”、“m”为计量单位。工厂其他灯具安装项目适用范围见下表. 14.医院灯具安装,应区别灯具种类,以“套”为计量单位。医院灯具安装定额适用范围见下表。 15.路灯安装工程,应区别不同臂长,不同灯数,以“套”为计量单位。工厂厂区内、住宅小区内路灯安装执行本册定额,城市道路的路灯安装执行市政工程相应项目。路灯安装定额范围见下表。 16.开关、按钮安装,应区别开关、按钮安装形式,开关、按钮种类,开关极数以及单控与双控,以“套”为计量单位。17.插座安装,应区别电源相数、额定电流、插座安装形式、插座插孔个数,以“套”为计量单位。18.安全变压器安装,应区别安全变压器容量,以“台”为计量单位。19.电铃、电铃号码牌箱安装,应区别电铃直径、电铃号牌箱规格(号),以“套”为计量单位。20.门铃安装,应区别门铃安装形式,以“个”为计量单位。21.风扇安装,应区别风扇种类,以“台”为计量单位。22.盘管风机三速开关、请勿打扰灯,须刨插座安装,以“套”为计量单位。 第十四章 电梯电气装置一、本章适用于国内生产的各种客、货、病床和杂物电梯的电气装置安装,但不包括自动扶梯和观光电梯。二、电梯是按每层一门为准,增或减时,另按增(减)厅门相应项目计算。三、电梯安装的楼层高度,是按平均层高4m以内考虑的。如平均层高超过4m时,其超过部分可另按提升高度项目计算。四、两部或两部以上并行或群控电梯,按相应的项目人工、材料、机械分别乘以系数1.20。五、本定额是以室内地坪±0以下为地坑(下缓冲)考虑的,如遇有“区间电梯”(基站不在首层)、下缓冲地坑设在中间层时,则基站以下部分楼层的垂直搬运应另行计算。六、电梯安装材料、电线管及线槽、金属软管、管子配件、紧固件、电缆、电线、接线箱(盒)、荧光灯及其他附件、备件等,均按设备带有考虑。七、小型杂物电梯是以载重质量在200kg以内,轿厢内不载人为准。质量大于200kg的轿厢内有司机操作的杂物电梯,执行客货电梯的相应项目。八、本项目中已经包括程控调试。九、本章不包括下列各项工作。1.电源线路及控制开关的安装。2.电动发电机组的安装。3.基础型钢和钢支架制作。4.接地极与接地干线敷设。5.电气调试。6.电梯的喷漆。7.轿厢内的空调、冷热风机、闭路电视、步话机、音响设备。8.群控集中监视系统以及模拟装置。 工程量计算规则 1.交流手柄操纵或按钮控制(半自动)电梯电气安装,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位。2.交流信号或集选控制(自动)电梯电气安装,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位。3.直流信号或集选控制(自动)快速电梯电气安装,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位。4.直流集选控制(自动)高速电梯电气安装,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位。5.小型杂物电梯电气安装,应区别电梯层数、站数,以“部”为计量单位。6.电厂专用电梯电气安装,应区别配合锅炉容量,以“部”为计量单位。7.电梯增加厅门、自动轿厢门及提升高度工程量,应区别电梯形式、增加自动轿厢门数量、增加提升高度,分别以“个”、“m”为计量单位。第十五章 补充项目一、本章定额内容:1.户内干包式单芯电力电缆头制作、安装。2.矿物绝缘电力电缆头制作、安装。3.电缆绝缘穿刺线夹安装。4.航空障碍灯安装。二、户内干包式单芯电力电缆头制作、安装是按铝芯电力电缆头计算的,铜芯电力电缆头应按同截面户内干包式单芯电缆头项目乘以系数1.20。三、航空障碍灯安装未包括控制箱的安装,应另行计算,执行本册相应项目。工程量计算规则 1.户内干包式单芯电力电缆头、矿物绝缘电力电缆终端头及中间头制作、安装均以“个”为计量单位。2.电缆绝缘穿刺线夹安装以“个”为计量单位。3.航空障碍灯安装以“套”为计量单位。第十一章 电气调整试验一、本章内容包括电气设备的本体试验和分系统调试。未包括成套设备的整体调试,即电气设备带动机械设备的试运工作,该工作属于“试车”范筹,应另行计算。设备的分系统内所含的电气设备元件的本体试验已包括在该分系统调试项目之内。二、送配电装置调试中的1kV以下交流供电系统调试项目适用于所有低压供电回路,应按下列规定计算。1.从低压配电装置至分配电箱的供电回路中,凡带有可调元件的,均按一个调试系统计算。2.引至低压配电柜的供电回路,按回路数计算调试系统。3.从配电箱直接至电动机的供电回路,已包括在电动机的系统调试项目内,不得计算系统调试。三、变压器系统调试按一台变压器一个系统计算。包括该系统中的变压器本体、高压开关及隔离开关、电流互感器、测量仪表、继电保护等一次回路及二次回路试验。变压器高压侧的绝缘子、电缆试验亦包括在变压器系统试验之内,绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用,不得重复计算。四、起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、装料车、推煤车等成套设备的电气调试应分别按相应的分项调试项目执行。五、本章项目不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改,亦未考虑因设备元件质量低劣对调试工作造成的影响。本章系按新的合格设备考虑的,如遇以上情况时,应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,按相应项目人工、材料、机械乘以系数1.10。六、调试项目不包括试验设备、仪器仪表的场外转移费用。七、本调试项目系按现行施工技术验收规范编制的,凡现行规范(指编制时的规范)未包括的新调试项目和调试内容均应另行计算。八、调试项目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告的整理工作。九、电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试项目人工、材料、机械乘以系数1.12。三卷变压器、整流变压器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试项目,人工、材料、机械乘以系数1.20。干式变压器调试,执行相应容量变压器调试项目,人工、材料、机械乘以系数0.80。3~10kV母线系统调试含一组电压互感器,1kV以下母线系统调试项目不含电压互感器,适用于低压配电装置的各种母线(包括软母线)的调试。十、发电机、调相机系统调试不包括特殊保护装置、信号装置、同期装置及备用励磁机的调试。十一、电力变压器系统调试不包括避雷器、自动装置、特殊保护装置和接地装置的调试。十二、送配电装置系统调试不包括特殊装置的调试,当断路器为六氟化硫断路器时,项目人工、材料、机械乘以系数1.30。十三、特殊保护装置调试:1.所有保护装置,均以构成一个保护回路为一套。2.故障录波器套用失灵保护项目。3.电机定子接地保护、负序反时限保护执行失磁保护项目。十四、自动投入装置调试双侧电源自动重合闸是按同期考虑的。十五、事故照明切换装置调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。 十六、母线系统调试不包括特殊保护装置的调试。避雷器调试按每三相为一组。十七、整流设备及可控硅整流装置调试均按一台考虑。十八、普通小型直流电动机调试,其直流电动机系指用普通开关直接控制的直流电动机。励磁机调试亦适用本项目。十九、全数字式控制可控硅调速电机系统调试不包括计算机系统的调试,计算机系统调试执行第十册相应项目。二十、低压交流异步电动机调试:1.可调试控制的电机(带一般调速的电机,可逆式控制、带能耗制动的电机,多速电机,降压启动电机等)按相应项目人工、材料、机械乘以系数1.30。2.电动机调试每一系统是按一台电动机考虑的,如一个控制回路有两台以上电机时,每增加一台电机调试项目,人工、材料、机械应增加20%。二十一、微机控制的交流变频调速装置调试项目,人工、材料、机械乘以系数1.25。微机本身调试执行第十册相应项目。二十二、微型电机调试项目适用于各种类型的交、直流微型电机的调试。 二十三、电机联锁装置调试不包括电机及其启动控制设备的调试。二十四、交流异步电动机变频调速2-957项目是按50kW电机考虑的;13kW以下电机项目人工、材料、机械乘以系数0.50;7kW以下电机项目人工、材料、机械乘以系数0.30;3kW以下电机项目人工、材料、机械乘以系数0.10;变频调速装置控制一台以上电机时,每增加一台,项目人工、材料、机械应增加20%。 工程量计算规则 1.电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据。电气设备元件的本体试验均包括在相应项目的系统调试之内,不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验,只在单独试验时使用。在系统调试中各工序的调试费用如需单独计算时,可按下表所列比例计算。2.电气调试所需的电力消耗已包括在项目内,一般不另计算。但10kW以上电机及发电机的启动调试用的蒸气、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计算。3.供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试。4.送配电设备系统调试,系按一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则应按两个系统计算。5.变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的,按相应电压等级送配电设备系统调试的相应项目另行计算。6.特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下(特殊保护装置未包括在各系统调试项目之内,应另行计算):(1)发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑;(2)距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;(3)高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算;(4)零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算;(5)故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算;(6)失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算; (7)失磁保护,按所保护的电机台数计算; (8)变流器的断线保护,按变流器台数计算;(9)小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算; (10)保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。7.自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。具体规定如下:(1)备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源,计算备用电源自动投入装置调试时,应为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器,计算备用电源自动投入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算;(2)线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统数。综合重合闸也按此规定计算;(3)自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统;(4)同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算;(5)蓄电池及直流盘监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算;(6)事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算;(7)周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计算;(8)变送器屏以屏的个数计算;(9)中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算; (10)不间断电源调试,按容量以“套”为单位计算。 8.接地电阻调试分为独立接地装置和接地网两种类型。(1)避雷针、重复接地、变压器中性点接地等,均按一组计算; (2)发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算;(3)建筑物用地梁主筋作为接地装置或者和重复接地极连在一起,则不论用几根柱子主筋作为防雷引下线,并予留测量用钢板,一个建筑物只能按一个接地装置(组)调试计算。9.避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算。上述设备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应项目另外计算调试。10.高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系统计算,分别按除尘器面积范围执行。11.硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。12.普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。13.可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置系统和直流电动机控制回路系统两个部分的调试。14.交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和交流电动机控制回路系统两个部分的调试。15.微型电机系指功率在0.75kW以下的电机,不分类别,一律执行微型电机综合调试项目,以“台”为计量单位。电机功率在0.75kW上的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应的调试项目。 第十章 10kV以下架空配电线路一、本章定额按平地施工条件考虑,如在其他地形条件下施工时,其人工和机械按下列地形系数予以调整。 二、地形划分的特征:1.平地:地形比较平坦、地面比较干燥的地带。 2.丘陵:地形有起伏的矮岗、土丘等地带。3.一般山地:指一般山岭或沟谷地带、高原台地等。 4.泥沼地带:指经常积水的田地或泥水淤积的地带。三、预算编制中,全线地形分几种类型时,可按各种类型长度所占百分比求出综合系数进行计算。四、土质分类如下:1.普通土:指种植土、粘砂土、黄土和盐碱土等,主要利用锹、铲即可挖掘的土质。2.坚土:指土质坚硬难挖的红土、板状粘土、重块土、高岭土,必须用铁镐、条锄挖松,再用锹、铲挖掘的土质。3.松砂石:指碎石、卵石和土的混合体,各种不坚实砾岩、页岩、风化岩,节理和裂缝较多的岩石等(不需用爆破方法开采的)需要镐、撬棍、大锤、楔子等工具配合才能挖掘者。4.岩石:一般指坚实的粗花岗岩、白云岩、片麻岩、玢岩、石英岩、大理岩、石灰岩、石灰质胶结的密实砂岩的石质,不能用一般挖掘工具进行开挖的,必须采用打眼、爆破或打凿才能开挖者。5.泥水:指坑的周围经常积水,坑的土质松散,如淤泥和沼泽地等挖掘时因水渗入和浸润而成泥浆,容易坍塌,需用挡土板和适量排水才能施工者。6.流砂:指坑的土质为砂质或分层砂质,挖掘过程中砂层有上涌现象,容易坍塌,挖掘时需排水和采用挡土板才能施工者。五、线路一次施工工程量按5根以上电杆考虑,如5根以内者,其全部人工、机械乘以系数1.30。六、如果出现钢管杆的组立,按同高度混凝土杆组立的人工、机械乘以系数1.40,材料不调整。七、底盘、卡盘、拉盘安装未包括其本身及拉棒、抱箍、连接螺栓、金具等材料,应另行计算。八、电杆组立项目已包括电杆、接腿杆、撑杆、地横木、圆木等安装人工,未包括其本身及连接铁件、螺栓材料,应另行计算。九、横担安装已包括绝缘子及金具安装人工,但横担、绝缘子、金具连接铁件及螺栓 (进户线防水弯头)等材料另行计算。进户线横担安装中铁拉板已计入项目材料内,不应重复计算。十、10kV以下双杆横担安装,项目人工、材料、机械乘以系数2.0。十一、拉线制作安装已包括金具安装人工,其拉线、金具、抱箍材料另行计算。十二、导线架设已包括绝缘子、金具安装人工,其绝缘子、金具材料另行计算。十三、导线跨越及进户线架设: 1.每个跨越间距均按50m以内考虑,大于50m而小于100m时按2处计算,依此类推。2.在同跨越档内,有多种(或多次)跨越物时,应根据跨越物种类分别执行相应项目。3.跨越项目仅考虑因跨越而多耗的人工、机械台班和材料,在计算架线工程量时,不扣除跨越档的长度。4.进户线架设项目,其导线、绝缘子材料另行计算。 十四、杆上变压器及设备安装不包括:1.变压器调试、抽芯、干燥工作及接地装置、检修平台或防护栏杆的安装。 2.台架铁件、连引线、瓷瓶、金具、接线端子、熔断器等材料另行计算。 3.配电箱未包括焊(压)接线端子。工程量计算规则 1.工地运输,是指项目内未计价材料从集中材料堆放点或工地仓库运至杆位上的工程运输,分人力运输和汽车运输,以“t·km”为计量单位。运输量计算公式如下:工程运输量=施工图用量×(1+损耗率)预算运输质量=工程运输量+包装物质量(不需要包装的可不计算包装物质量)运输质量可按下表的规定进行计算。续表 2.未列入者均按净重计算。2.无底盘、卡盘的电杆坑,其挖土方体积: V=0.8×0.8×h其中:h——坑深,m。3.电杆坑的马道土、石方量按每坑0.20m3计算。 4.施工操作裕度按底拉盘底宽每边增加0.10m。 5.各类土质的放坡系数按下表计算: 6.冻土厚度大于300mm时,冻土层的挖方量按挖坚土项目人工、材料、机械乘以系数2.5。其他土层仍按土质性质执行。7.土方量计算公式:V=〔ab+(a+a1)×(b+b1)+a1×b1〕式中: V——土(石)方体积,m3;h——坑深,m;a、b——坑底宽,m;a、b=底拉盘底宽+2×每边操作裕度; a1、b1——坑口宽,m;a1、b1=a、b+2×h×边坡系数。8.杆坑土质按一个坑的主要土质而定,如一个坑大部分为普通土,少量为坚土,则该坑应全部按普通土计算。9.带卡盘的电杆坑,如原计算的尺寸不能满足卡盘安装时,因卡盘超长而增加的土(石)方量另计。10.底盘、卡盘、拉线盘按设计用量以“块”为计量单位。11.杆塔组立,分别以杆塔形式和高度,按设计数量以“根”为计量单位。 12.拉线制作安装按施工图设计规定,分不同形式,以“根”为计量单位。 13.横担安装按施工图设计规定,分不同形式和截面,以“根”为计量单位,定额按单根拉线考虑。若安装V型、Y型或双拼型拉线时,按2根计算。拉线长度按设计全根长度计算。设计无规定时可按下表计算。 拉线长度14.导线架设,分别导线类型和不同截面以“Km/单线”为计量单位计算。导线预留长度按下表规定计算。 导线预留长度 导线长度按线路总长度和预留长度之和计算。计算主材时应另增加规定的损耗率。第四章 控制设备及低压电器一、本章包括电气控制设备、低压电器的安装,盘、柜配线,焊(压)接线端子,穿通板制作、安装,基础槽、角钢及各种铁构件、支架制作、安装。二、控制设备安装,除限位开关及水位电气信号装置外,其他均未包括支架制作、安装。发生时可执行本章相应项目。三、控制设备安装未包括的工作内容: 1.二次喷漆及喷字。 2.电器及设备干燥。 3.焊、压接线端子。4.端子板外部(二次)接线。四、屏上辅助设备安装,包括标签框、光字牌、信号灯、附加电阻、连接片等,但不包括屏上开孔工作。五、设备的补充油按设备自带考虑。六、可控硅变频调速柜按相应项目人工乘以系数1.20,但未包括接线端子及接线。七、多股导线与设备连接时,需加接线端子,应执行焊(压)接线端子项目。但电缆终端头制作安装,已包括了焊(压)接线端子,不得重复计算。八、水位电气信号装置未包括水泵房电气控制设备、继电器安装及水泵房至水塔、水箱的管线敷设。九、压铜接线端子项目亦适用于铜铝过渡端子(辅材允许换算)。十、穿通板制作安装项目已含石棉水泥板、塑料板、钢板的材料,电木板、环氧树脂板材料另行计算。十一、设备基础槽钢、角钢的制作,应执行本章一般铁构件制作项目。 十二、网门、保护网制作安装,其门锁、把手材料另行计算。十三、配电板制作安装未包括配电板内设备元件安装及端子板外部接线,应执行相应项目。十四、各种铁构件制作,均不包括镀锌、镀锡、镀铬、喷塑等其他金属防护内容,若发生时应另行计算。十五、轻型铁构件系指结构厚度在3mm 以内的构件。十六、铁构件制作、安装项目适用于本册范围内的各种支架、构件的制作、安装。十七、成套配电箱、盘、柜、台进出导线(盘、箱、柜半周长),不得套用盘柜配线项目,该项只限制作的盘、箱、柜内电气元器件之间连接导线。十八、木配电箱制作不包括箱内配电板制作,也不包括电气装置的安装、盘上配线和元件安装,应另执行本章相应项目。十九、低压开关柜安装,在配电室安装时执行2-240项目;在车间安装时执行2-262项目。二十、单独电流表、电压表、电度表安装执行2-307项目。在控制配电屏上加装少量小电器、设备元件,可执行“屏上辅助设备“项目。但未包括现场开孔工作,发生时另行计算。二十一、空配电箱内设备元件和配线应另执行相应项目。 二十二、插座箱安装,执行成套配电箱相应项目。 二十三、盘、箱、柜的外部进出线预留长度表: 工程量计算规则 1.控制设备及低压电器安装均以“台”为计量单位。以上设备安装均未包括基础槽钢、角钢的制作安装,应按相应项目另行计算。2.铁构件制作安装均按施工图设计尺寸,以“kg”为计量单位。 3.网门、保护网制作安装,按网门或保护网设计图示的框外围尺寸,以“m2”为计量单位。4.盘柜配线分不同规格,以“m”为计量单位。5.配电板制作安装及包铁皮,按配电板图示外形尺寸,以“m2”为计量单位。 6.端子板外部接线按设备盘、箱、柜、台的外部接线图计算,以“10个”为计量单位。7.盘、柜配线项目只适用于盘上小设备元件的少量现场配线,不适用于工厂的设备修、配、改工程。第五章 蓄电池 一、本章适用于220V以下各种容量的碱性和酸性固定型蓄电池及其防震支架安装、蓄电池充放电。二、蓄电池防震支架按随设备供货考虑,安装按地坪打眼装膨胀螺栓固定。 三、蓄电池电极连接条、紧固螺栓、绝缘垫均按设备带有考虑。四、本章不包括蓄电池抽头连接用电缆及电缆保护管的安装,发生时应执行本册相应项目。五、碱性蓄电池补充电解液由厂家随设备供货。铅酸蓄电池的电解液已包括在项目内,不另行计算。六、蓄电池充放电电量已计入项目内,不论酸性、碱性电池均按其电压和容量执行相应项目。七、免维护蓄电池不做充放电。工程量计算规则 1.铅酸蓄电池和碱性蓄电池安装,分别按容量大小以单体蓄电池“个”为计量单位,按施工图设计的数量计算工程量。项目内已包括了电解液的材料消耗,执行时不得调整。2.免维护蓄电池安装以“组件”为计量单位,其具体计算如下例:某项工程设计一组蓄电池为220V/500A·h,由12V的组件18个组成,那么就应该套用12V/500 A·h的项目18组件。3.蓄电池充放电按不同容量以“组”为计量单位。 本文由()首发,转载请保留网址和出处!