煤改电政策管线长40米建议多大会水泵

北京哪有煤改电水泵?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
北京哪有煤改电水泵?
我有更好的答案
北京出了新要求煤改电,半个月前从北京泵世界买了五台煤改电水泵,安装以后用着还可以,质保时间也长,2年
好的 我也查下 北京泵世界,
采纳率:71%
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
水泵的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包热泵采暖系统水泵安装“煤改电”-石家庄惠客达机电设备有限公司
石家庄惠客达机电设备有限公司地址:河北省石家庄市长安区丰收路体育大街交叉口西行200米路北联系人:王经理电话:1、传真:2网址:http//邮箱:
热泵采暖系统水泵安装“煤改电”
热泵采暖系统水泵安装还有6要点?听“煤改电”老师傅给你唠唠
&&& 空气源热泵采暖系统中,水泵是整个水系统循环的动力所在,一般安装在系统的进水口前的管路。这对安装户式采暖系统尤为重要,若安装出现错误,将会导致一系列的问题产生。那么,水泵安装时要注意哪些问题呢? 要点1:安装时要横着放&&&&针对热泵常用的管道屏蔽泵,水泵安装时必须保证电机轴与地平面水平,因此,水泵安装时要横着放,如果竖着安装,不仅会影响水泵寿命,还会因为水泵温度过高而烧毁。 水泵里面有一个推力轴承,是石墨的,如果不是水平安装,力会集中在推力轴承里面,时间长了会磨损的越来越薄,叶轮就会和泵体进行摩擦,这样水泵的使用寿命会因此降低。&&&&另外,水泵的冷却是通过介质来冷却的,如果竖着安装,介质会流动不畅,因此不能对电机进行良好冷却。这样一来,水泵的温度会因为不能及时冷却而过高,时间长了很容易烧坏电机。今年北京煤改电项目不少就是竖着安装的,用手一摸能感觉到水泵温度很高,这样运行短时间就坏了,必须对其整改才行。 要点2:装在系统较低位置环流处 && 另外,为了让水泵更好地工作,安装时不要放在系统顶部或者较高处,而应该安装在系统较低位置的环流处。 && 如果水泵安装位置过高,系统顶部压力相对较小,当低于工作水温的对应的饱和压力时,会引起一部分液体蒸发(即汽化)。蒸发后的汽泡进入压力较高的区域时,受压突然凝结,于是四周的液体就向此处补充,造成水力冲击。这种现象也叫汽蚀。汽蚀过程是不稳定的,会使水泵发生振动和产生噪声,同时汽泡还会堵塞叶轮槽道,致使扬程、流量降低,效率下降。 另外,系统较高位置可能会有气体积聚,甚至导致水泵缺水出现干转现象,如果处理不及时,还会烧毁电机。 要点3:装在热泵主机的回水侧 && 热泵采暖系统中,水泵应该安装在哪个位置?出水侧还是回水侧?如果安装有误,会导致怎样的后果? && 如果装在出水侧有可能使主机换热器抽真空造成流量降低。我们知道水泵的入口压力是最小的,因此容易抽真空,如果安装在系统的出水侧,会把水从主机换热器里吸出来,这样主机里的水量会减少,造成流量降低,水温则相应地升高,从而导致主机因换热不良而高温报警,影响到主机的正常运行。因此,在安装水泵的时候,最好是装在热泵主机的回水侧,这样不易抽真空。 要点4:避免弯头过多 && 由于安装环境及其他因素影响,有些经销商在安装水泵时,会接上很多个弯头。这样看似没什么问题,但对系统的运行影响很大。因为弯头多了,管道局部阻力会增大,这样管道的阻力也就增大了,则扬程亦相应增大,从而影响到整个系统的运行。 && 如果通过选大一点的水泵来解决扬程问题,不仅会增加运行费用,还会因为流量加大而产生噪音。因为水流量增加后,水流和管道的摩擦会增大,还会产生共振。有时候到煤改电现场去,你贴近水泵听不到多大声音,但管道会有很大轰鸣声,就是因为这个原因。 遇到这种情况,如果是普通泵,就选用大扬程小流量的泵。节能泵的话,首先最高扬程一定要选对,然后可以使用恒压模式或者恒速模式。 要点5:接线盒必须朝上安装 && 前面说了水泵入口端压力较小,因此水泵在工作时会有水蒸气凝结析出,凝结在电机内或者接线盒内。 && 所以安装水泵时,水泵的接线盒注意不要朝下,必须朝上安装才行。如果安装不当,冷凝水会渗入到接线盒里面,可能会损坏里面的电器元件。 要点6:装卸都要专业人员 && 通过煤改电项目现场可以发现,如果安装人员不专业,出现问题的可能性更大。除了上面这些常见的错误外,像接线、排气、减振等做的不到位的情况也很多,这些都会给系统后期运行带来隐患,因此,在安装水泵时,最好是专业人员来操作。&&& 水泵的拆卸检查同样如此,如果非专业人员来做,会出现很多问题。比如说,当水泵运行出现问题时,有些经销商甚至机子开着时就去拆卸,触电隐患很大。另外,非专业人员对水泵的结构不太了解,拆卸时可能会造成破坏。以水泵里面的陶瓷轴为例,材料是陶瓷的,不小心就会碰了磕了,甚至掰断。2016年北京煤改电使用缓冲储能水箱52000台,水泵18万台
  2016年北京农村地区低温空气源热泵绝大多数为热水供暖系统。作为水路系统的核心部件水泵,水泵的可靠性以及节能性都很关键。万台套空气源热泵,约有18万台水泵的配套。30%左右有主机企业配套,70%左右由工程商采购。水泵品牌主要以格兰富、威乐以及国产的新沪、新界为主。但由于老旧的末端水垢、铁锈等杂质较多,水泵选型应用不当就会出现了卡死现象。同时,水泵由于属于绝大部分时间运行的耗能部件,必须要重视水泵的节能性。
  2016年北京市农村地区“煤改清洁能源”市场72家空气源热泵中标企业中,有36家企业在空气源热泵采暖系统集成过程中配备了缓冲储能水箱。经中国热泵产业联盟统计,这36家空气源热泵中标企业的配套的缓冲储能水箱市场总量约为52000台,水箱容量分别为35L、40L、50L、60L、65L、80L、100L、150L、200L,其中100L所占比重最大,约21000台,占比40.3%,其次为60L缓冲储能水箱,近10000套,占比19%。在2016年配套安装的52000台缓冲储能水箱中,其中搪瓷内胆储能水箱约为30000台,占比57.7%,不锈钢内胆储能水箱约22000台,占比42.3%。2017年将是北京地区低温空气源热泵产品市场规模空前的一年,同时也必然是缓冲储能水箱产品井喷式增长的一年。《北京市2017年农村地区村庄冬季清洁取暖工作推进指导意见》(京新农办函〔2017〕4号)要求:“空气源热泵系统要配套安装不低于60升的储水罐”,也就是说2017年在北京市农村地区安装的每一台低温空气源热泵采暖系统至少需要配置一台60升的缓冲储能水箱,而根据中国节能协会热泵产业联盟预测,截止到2017年-2018年采暖季,北京市农村地区将有至少新增约30.8万户农民选择低温空气源热泵产品替代散煤采暖,这也就意味着2017年北京市“煤改电”市场至少要有30.8万台缓冲储能水箱的市场需求量。
来源:热泵在线::热泵市场::煤改电如何正确选择水泵?
用户名密码验证码
煤改电如何正确选择水泵?
发布日期: 16:16:00
  据相关数据统计,去年北京农村地区煤改电,空气源热泵机组安装超过了16万台。作为热泵采暖系统的重要组成部分,水泵也大量应用于煤改电市场。其中,屏蔽泵因为噪音小的原因,更是占据了煤改电水泵市场的大头。
  但让人意外的是,屏蔽泵去年煤改电反映最大的两个问题,其中之一就是噪音太大。在自己的优势上被“打脸”,其实屏蔽泵也有自己的委屈――安装不当、选型不当才是噪音大的罪魁祸首。接下来,我们听听国内屏蔽泵知名品牌新沪跟大家分析煤改电市场水泵的那些问题,并告诉大家如何正确选择合适的水泵。
煤改电中水泵的两大问题之――噪音
  先说噪音问题,这个也是最主要的问题。之所以“噪音小”的屏蔽泵,在煤改电中会出现“噪音大”的状况,主要是因为下面这两个因素:
  一是安装。北京煤改电的工期很短,前前后后两个月时间不到,这也跟中标品牌带来了很大压力,所以安装上基本都是安装公司在做。而煤改电对于水泵安装也没有明确标准,结果安装起来是五花八门――有的是直接装在管路;有的是装在室外主机里面;有的是装在室内,和板换装在一起。
  此外,安装过程中很多都没有用软连接,安装固定方式不规范,这些都会导致共振引起噪音很大。
  另一个是选型。屏蔽泵功率越大,噪音也会更大。如果选择用大水泵,噪音大也就成了必然。由于北京煤改电真正大规模铺开去年才开始,在经验上比较匮乏,系统设计上问题也比较多。比如说,北京一个大院里面一般有5、6个房间或者7、8个房间,这时候是用一台大的水泵做成单系统?还是用几台小泵做成多个小系统?现在回过头来看肯定小系统肯定更好一些,这样水泵也可以选小一点,噪音也更低。
  去年有些品牌这点就处理的比较好,采用单元化――一个单元对应3个房间,如果超过3个房间再另外配一个单元。
  要解决水泵噪音的问题,主要还是要从系统上着手,水泵安装也要标准一些,最好是装在室外主机里面(如果水路里要加防冻液就比较复杂一些,这个需要平衡)。实在不行,水泵也要装在室内热交换器也就是板换的壳子里面,这样连接、减振都可以做到标准化。
煤改电中水泵的两大问题之――卡死
  其次是水泵卡死的问题,这个也出现的比较多。
  导致水泵卡死的主要原因是水质问题。因为屏蔽泵滑动摩擦后,屏蔽套和转子之间会进水,如果水脏的时候,就容易出现卡死的现象,而北京的水质比较差。
  另外还有一个是人为的因素,这个也跟选型有关系。一般来说,为了保护水泵还有热交换器,管道的进水口都会安装一个Y型过滤器。但安装了过滤器后,管道的阻力无疑是加大了,因此水泵的扬程也会增大。这样一来,原来选择的水泵可能会偏小,会影响到房间里的温度。部分品牌为了满足客户对温度的要求,会把里面的过滤网给拔了,以此来减少管道阻力。这样做可能暂时能满足系统,但对系统的运行还有寿命都会带来很大的隐患。因为过滤网不光是保护水泵,还有热交换器、阀件。如果换热器堵塞了,热交换效果会受影响,整个系统的效率都会下来的,而阀件也很容易卡死。这是一个饮鸩止渴的行为。
如何选择合适的水泵?
  上面说了,煤改电水泵遭遇的两大问题都跟选型有关系,因此选择合适的水泵非常重要。但是,选择多大的水泵,跟系统设计还有末端都有很大关系,并不是说多大面积的采暖面积,可以对应地选择多大的选择。
  下面以200O住宅散热片采暖为例,简要介绍水泵在空气能热泵系统中的选型(实际选型中需要根据系统中各设备具体参数计算,本例只为提供选型方法,作了简化)。
  1.需要确定系统的形式。煤改电一般采用空气能热泵闭式循环系统,输送热水进行采暖。此系统的水泵即为循环水泵。
  2.根据每个末端设备确定其对应的流量(按照设计供回水温差以及设备的负荷),最后综合所有设备确定总流量。
  2.1 取建筑热负荷指标80W/O,同时使用系数1.0,安全系数1.1,则选建筑总热负荷18kW;
  2.2 取供回水温差5℃,设计流量V’=Q热/(c•ρ•Δt)=3.1m³/h
  式中:Q热-建筑总热负荷18KW;C-水的比热,4.187KJ/kg℃;ρ-水的密度1×10³ kg/m³;Δt-供回水温差 5℃;
  2.3 流量取1.1安全系数,则水泵流量V=1.1V’=3.4m³/h。
  3.下面进行管路阻力计算,选取系统中的最不利环路进行阻力计算(在具体的项目中,以下设备、阀门等压损需根据供应商提供的具体数据选取,管道长度和弯头等由实际工程确定)。
  3.1 确定最不利环路中的各设备、阀门、仪表、管路等阻力;
  3.2 热泵机组换热器阻力取40kPa,末端散热片阻力取10kPa,阀组模块及其管路30kPa,管路比摩阻取200Pa/m,长度50m,则沿程阻力10kPa,局部阻力取5kPa;
  3.3 综上,安全系数1.1,总阻力为10.5m(H2O)。
  4. 以上确定了流量和最不利环路阻力,则下面进行水泵的选型:
  4.1 首先确定系统在设计工况下的管道特性曲线。计算管路阻抗S=H/Q2,将上面数据带入,得S=10.5 m/(3.4m³/h)2=0.91h2/m5;
  管路特性方程为h=0.91Q2。
  由此,将管路特性曲线与水泵特性曲线绘制于一张图上。
  4.2 根据上图进行分析,以最高效率点MEP对应的流量分别选取67%、115%,作出两条垂直的直线,此两条线将水泵H-Q曲线划分为三部分。那么我们所选取的水泵性能曲线H-Q与管路特性曲线的交点需要落在67%~115%MEP之间,最好落在MEP点的左边(因为设计者在管路阻力计算时往往会进行放大,所以实际安装好的管路其特性曲线会往右边偏移,这样就有可能会使水泵在最大效率点工作),此时说明我们所选水泵比较匹配管路系统。
(戎马传媒?《热泵市场》杂志社
订阅热线:7)
没有相关资料发布!
该文章没有相关评论!
* 请自觉遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网络道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
* 请不要发布诸如“今天天气真好...”简单的一句话留言评论,发现者一律删除。
* 本站拥有管理笔名和留言的一切权利。
* 本站新闻留言板管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容。
* 您在本站留言板发表的言论,本站有权在网站内转载或引用。
* 如您对管理有意见请向留言板管理员反映。
* 参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款。
??????????????
??????????????
??????????????
& & & & & & & & & & & & &
Copyright & 2008
All Rights Reserved
深圳市戎马广告有限公司版权所有解析北京“煤改电”的水泵:选不对,装不好,可能噪音大或卡死 热泵市场文章
解析北京“煤改电”的水泵:选不对,装不好,可能噪音大或卡死
内容概要:
1. 部分品牌为了满足客户对温度的要求,会把里面的过滤网给拔了,以此来减少管道阻力。
2. 版权:首发于《热泵市场》杂志5月刊,专业技术问题由合肥新沪屏蔽泵有限公司提供,特此致谢。
3. 由此,将管路特性曲线与水泵特性曲线绘制于一张图上。
《热泵市场》杂志
据相关数据统计,去年北京农村地区煤改电,空气源热泵机组安装超过了16万台。作为热泵采暖系统的重要组成部分,水泵也大量应用于煤改电市场。其中,屏蔽泵因为噪音小的原因,更是占据了煤改电水泵市场的大头。
但让人意外的是,屏蔽泵在去年煤改电中,也被反应噪音太大。在自己的优势上被“打脸”,其实屏蔽泵也有自己的委屈——安装不当、选型不当才是噪音大的罪魁祸首。而煤改电对于水泵安装也没有明确标准,结果安装起来是五花八门——有的是直接装在管路;有的是装在室外主机里面;有的是装在室内,和板换装在一起。
去年有些品牌这点就处理的比较好,采用单元化——一个单元对应3个房间,如果超过3个房间再另外配一个单元。
下面以200㎡住宅散热片采暖为例,简要介绍水泵在空气能热泵系统中的选型(实际选型中需要根据系统中各设备具体参数计算,本例只为提供选型方法,作了简化)。
1.需要确定系统的形式。煤改电一般采用空气能热泵闭式循环系统,输送热水进行采暖。此系统的水泵即为循环水泵。
2.根据每个末端设备确定其对应的流量(按照设计供回水温差以及设备的负荷),最后综合所有设备确定总流量。
2.1 取建筑热负荷指标80W/㎡,同时使用系数1.0,安全系数1.1,则选建筑总热负荷18kW;
2.2 取供回水温差5℃,设计流量V’=Q热/(coρoΔt)=3.1m?/h
式中:Q热-建筑总热负荷18KW;C-水的比热,4.187KJ/kg℃;ρ-水的密度1×10? kg/m?;Δt-供回水温差 5℃;
计算管路阻抗S=H/Q2,将上面数据带入,得S=10.5m/(3.4m?/h)2=0.91h2/m5;
