废电缆回收zk713*6+2一米有多少公斤铜

300KW的总用电功率离变压器200米远 得用多么粗的电缆线铜的铝的都给算一下_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
300KW的总用电功率离变压器200米远 得用多么粗的电缆线铜的铝的都给算一下
我有更好的答案
1kv-3*120-1*70铜芯电缆并联;或者选2根YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆并联,就按电缆的安全载流量来选电缆。选2根YJV-0.6&#47300KW的总用电功率,按380伏580安电流选电缆线,200米不考虑线路损耗(最多损耗不超过5%)
我看到有人 告诉我 用240的就够啦 啊你是怎么计算的啊
单芯240平方的铜线可以带600安,240平方的4芯铜线电缆安全载流量只有500安左右,你说怎么能带你300W580安左右的电流啊。查有关电缆载流量表:YJV-0.6/1kv-3*120-1*70
4芯铜芯电缆安全载流量300安左右,YJLV-0.6/1kv-3*185-1*95铝芯电缆安全在流量300安左右。
那 我这里有两台制冷机 两台加一起的最大功率是220KW看看 需要多么粗的铝芯电缆。总功率按照350KW算 G得用多么大的总开关??
220KW 380V
额定电流有:220/0.38/1.732/0.8=420A左右。如果线路不超过200米,选1根YJLV-0.6/1kv-3*300+1*150平方的4芯铝芯电缆(安全在流量430安左右)就够了。总功率按照350KW算,电流有650安左右,按1.5倍选1000安的总开关,如果负荷很重持续时间长就选大点,选1200安的总开关哦。
恩 给我说的很好啊
那么 你计算的电流
1.732和0.8 是什么啊 ???总开关 为什么要选1.5倍以上的可以给我您的QQ号码?? 谢谢
总开关按一般常规经验规范选1.5倍。计算的电流 1.732是根号3(有功功率=根号3*电压*电流*功率因数),0.8 是估算在一般情况下的功率因数
还是 迷糊啦 为什么会出来个根号3啊???老师 能告诉我您的QQ号bu ??真心的啊
哎,没看见公式3相总有功功率=根号3*电压*电流*功率因数,你可以认真的去百度搜下有关内容,百度能使你懂得你想搞懂的知识。答了这么多,希望你给个好评!!!
老师还在吗??那天的问题,你回答的太好啦??我今天还有一事?我们考虑下一步 还要上设备。我们就照着500的变压器最大负荷算。我们想用铝裸线从变压器直接引到车间里面。帮我推算一下得用多么粗的铝裸线
500千伏安变压器额定电流=500/1.732/0.4=722安的电流,有300平方的裸铝线载流量(650安左右)小了点,如果满负载时间持续不长可以用。如果负荷满、负荷重余量留大点,就选2根150平方(1根370安左右)的铝裸线。
采纳率:71%
来自团队:
电压损失百分数 △U= 4%需要铝电缆
S=PL/C△U=300X200/46X4=60000/铝电缆或两根185的并联。如果用铜电缆
S=326X0.6=195.6mm&#178。
2)近距离负荷主要按发热条件(安全载流量)选择导线截面,发热的温度要在合理范围。
3)大电流负荷和低压动力线主要按电压损失条件选择导线截面,要保证到负荷点的电压在合格范围。
4)大档距和小负荷还要根据导线受力情况,铜线三相四线77 ;
1; mm²
2.0 A/ mm²
1,电压损失是2V。
机械强度(农村的最低要求)
钢芯铝绞线
经济电流密度和电压损失都和导线的长度有关,即同样的截面积,同样的电流,线路越长、安全载流量.8.92 A/ mm&#178.75 A/ mm&#178.0A/ mm²
2.25 A&#47,比如1mm²铜线载流量是18A,10mm²铜线载流量是80A,100mm²
2,铝线三相四线46;铜线单相12.65 A/ mm²如果300KW经常是满负荷。如果300KW不是经常满负荷运行,选用180mm² mm²
2.5 A/ mm&#178,电能损失是3.2KW;
载流量和导线的截面积有关.3;
选用240mm²如果是400米,铝线单相8;铜线载流量是320A等等,
经济电流密度
计算比较复杂,一般是直接采用国家标准:
3000及以下
1。从投资节约的角度看;
1,选用240mm²铜电缆或360铝电缆.2mm
电压损失百分数或导线截面积简易计算公式
△U——电压损失百分数
P——输送的有功功率(Kw)
L——输送的距离(m)
C——常数,电能损失是0.4KW;如果是100米,电压损失是4V,电能损失是1.9 A&#47.15 A/ mm²;铝线选3~5A/mm²,电缆的截面积够就可以了.6KW;184=326mm²需要一根360mm&#178、电压损失和机械强度,考虑机械强度问题,要保证导线能承受拉力:铜线选5~8A/mm²铜电缆或300mm²铝电缆也可以,电能损失和电压就越大,比如50KW50米距离,50mm²铜线.73 A/ mm&#178,单位载流量越小;
导线的安全载流量
为了保证导线长时间连续运行所允许的电流密度称安全载流量;从节电和长远的角度说,选用电缆偏大比较好一些,电缆越大;
S——导线截面(mm&#178。
1)高低压输配电线路按经济电流密度选择,使电能损失和资金投入在最合理范围,损耗越小。
选择导线截面积必须同时考虑四个条件:经济电流密度,电压损失是8V。
一般规定是;铝合金单相6.4,
铝合金,三相39.25 A/ mm&#178,截面积越大.54 A/ mm²
1。计算时以一个为主,同时验算其他三个条件合格
我对 电学 不了解啊
你们说的180平或300平 是指3X180
3x300,还是3股加一起的截面积是180 或300啊??
通用的说法,讲180mm²或300mm²,是指三相或单相一根线的平方,三相负荷中每一相都用180mm²或300mm²。单相负荷中,火线、零线都用180mm²或300mm²。 3x300,不是通用的说法,一般表示每一相都用300mm²。
必须得问专门搞电的人,比如什么材料,什么品牌的线缆,毕竟这个电是很危险的东西
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包3*25+2*16铜芯电缆最大负载?_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
3*25+2*16铜芯电缆最大负载?
电缆为VJV型号时,载流量为127A,而采用VV电缆时,其载流量是101A。电缆是根据用电器的电流来选择,电流是由用电器的功率来决定。通常情况下380V的电动机每KW电流是2A.电缆的载流量可以参考以下口诀: 10下五,100上二,16、25四,35、50三,70、95两倍半。 穿管、温度八、九折,裸线加一半。铜线升级算。 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍。
50平方乘以3、温度八.5铝线、35四三界,比如6平方铝线安全载流量为6*5=30A;10平方以上为面积乘以2;铜线按铝线升级算,即25平方的铜线按35平方的铝线算。25的铜芯电缆载流量100A、九折,裸线加一半;铜线升级算。即:10平方毫米以下的面积乘以5,75、95平方乘以2.5,穿管敷设再乘0.9,温度超过25度再乘0,75、95两倍半,穿管;裸线再乘1:10下五,100上二,25.8,10至25平方乘以4,35
本回答被网友采纳
回答问题,赢新手礼包根据规定三相系统电缆相线小于16平方毫米时保护线的截面积和相线一致,为什么还有YCW3*6+2*4的电缆_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
根据规定三相系统电缆相线小于16平方毫米时保护线的截面积和相线一致,为什么还有YCW3*6+2*4的电缆
我有更好的答案
  yc是橡套电缆多用临时电或移动动场所提供动力电。需要三相电源的电动机,2相电源的380v电源的电焊机之类的设备。  这些设备几乎不用零线,只要接地,并且这些设备都有多级完善的保护设备,当设备漏电电流经过地线大于35ma漏保已经跳闸了。
采纳率:88%
为您推荐:
其他类似问题
相线的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包有YC3*6+1*2.5这个型号的电缆吗_百度知道
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。
有YC3*6+1*2.5这个型号的电缆吗
  没有YC3*6+1*2.5这个型号的电缆。  对于25平方以下的三大一小型电缆,大线和小线之间一般差一个规格。如6平方的大线配4平方的小线,一般不配2.5平方的小线。  对于25平方以上的三大一小型电缆,大线和小线之间可以差二个规格。如35平方的大线配16平方的小线。具体配对可参考下表。  YC电缆全称重型通用橡套电缆,是俗称为橡套线的一种。Y代表橡胶绝缘,C代表重型电缆。里面的护套也为橡胶绝缘,导体为铜丝。橡套电缆分为重型电缆(yc电缆)、中型电缆(yz电缆)及轻型电缆(YQ电缆)。好的YC电缆的绝缘层都是纯天然橡胶制作,导体则以良好导电性能的无氧铜杆为佳品。yc电缆适用于交流额定电压450/750V以下家用电器、电动工具和各种移动式电器设备或轻型移动电气设备,或用于工地上临时施工用,能承受较大的机械外力作用。
采纳率:91%
来自团队:
YC是重型橡套铜芯电缆,此电缆能承受较大机械外力,适合环境较差的地方使用。你上面说的那个型号可能没有(因为一般情况下工作零线的面积是相线的二分之一及以上),有YC-3*6+1*4平方的电缆(电缆外径19毫米、参考载流量35安左右),就是3根6平方和1根4平方 。
本回答被提问者和网友采纳
YC重型橡套软电缆3+1芯,主线芯的标称截面为6mm2,第四芯截面为2.5mm2。
常用规格是3x6+1x4,像这种可以定做。
有 ,好像是橡套