50的钢芯铝绞线单重铰线用――1还是用――2的耐张线夹

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
06-20:液压施工作业指导书.doc全文-建筑设计规划-在线文档 18页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:400 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
霍州变-明姜220kV线路工程
液压施工作业指导书
临汾送变电工程公司
霍州-明姜220kV线路工程项目部
二○○七年六月
1.施工总说明……………………………………………………1
2.导、地线损伤处理的规定……………………………………1
导、地线压接管型号及相关数据……………………………液压前的操作…………………………………………………液压操作………………………………………………………质量检查………………………………………………………安全规定………………………………………………………液压施工工艺流程图………………………………13
附2: 《液压工具一览表……………………………………14
1.施工说明
—G31采用GJ-50(88)镀锌钢绞线,另一根采用OPGW光缆。
1.2导、地线在紧线前,对于断头的导、地线,必须进行连接,此外在放线时发现的损伤等问题,均应按照规定进行处理。
1.3导、地线采用液压连接,它属于工程中的一项重要隐蔽工序,凡参加液压操作人员必须经过培训及考试合格,持有操作许可证方能进行操作,操作时必须指定质量检查人员在现场进行监督。
1.4所使用的液压机设备,必须有出厂合格证。
1.5必须严格执行质量检查与监督工作,操作人员应树立良好的质量意识,认真负责。质检人员应严格把关,压接操作完毕检验合格后,在压接管指定位置上打上操作者的钢印。
1.6本工程导、地线液压连接施工应严格执行部标准《架空送电线路导线、避雷线液压施工工艺规程》SDJ226-87和本手册中的有关规定。
1.7不同金属、不同规格、不同绞制方向的导线或避雷线严禁在同一个耐张段内连接。
1.8导、地线必须使用合格的电力金具配套接线管及耐张线夹进行连接。连接后的握着强度,应在架线前应进行试件试验,试件不得少于3组,其握着强度对液压不得小于导、地线设计使用拉断力的95%。
2.导、地线损伤处理的规定
以镀锌铁线缠绕 以补修管补修 锯断重接
7 - 断1股 断2股
19 断1股 断2股 断3股
3.导、地线压接管型号及相关数据 LGJ- 400/35 直线管 JYD-400/35 钢管 16.18 8.34 182 16 14.11 80MPa
铝管 45.38 28.34 678 45 39.22 60MPa
耐张管 NY-400/35 钢管 16.34 8.32 101 16 14.25 80MPa
铝管 45.42 28.42 440 45 39.26 60MPa
GJ-50 (88) 直线管 JY-50G 钢管 18.50 9.82 142 18 16.11 80MPa
4.液压前的操作
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
≤14 ±0.2 ≤9 ±0.15
&14~22 +0.2
-0.2 &9~16 ±0.2
22~34 +1.0
表2:铝管允许偏差
基本尺寸 极限偏差 基本尺寸 极限偏差
-0.2 ≤22 -0.3
&32~50 +0.6
-0.2 &22~36 -0.4
≥50~78 +1.0
-0.2 ≥36~55 -0.5
4.1.3液压管内、外径的测量方法是:
1)外径:在管外用精度为0.02游标卡尺均匀检测三个断面点,每个断面点互成90°检测两个外径值。以三个断面的六个外径值的平均数作为实测外径,作好记录并判断是否合格;
2)内径:在管两端用游标卡尺检测,每端互成90°测量两个内径值。以两端共测得四个内径值的平均数,作为实测内径,作好记录并判断是否合格;
3)对于导(地)线耐张管,外径检测两个断面点,内径只检测管口一端的断面点,同样应求得平均数进行判断。
4.1.4在使用液压设备之前,应检查其完好程度,以保证正常操作。油压表必须定期校核,做到准确可靠。
4.2.1对使用的各种规格的接续管及耐张线夹,应用汽油清洗管内壁的油垢,并清除影响穿管的锌疤与焊渣。短期不使用时,清洗后应将管口临时封堵,并用塑料袋封装。
4.2.2镀锌钢绞线的液压部分在穿管前应以棉纱擦去泥土,如有油垢应以汽油清洗。清洗长度应不短于穿管长的1.5倍。
4.2.3钢芯铝绞线的液压部分在穿管前,应以汽油清除其表面油垢,清除的长度对先套入铝管端应不短于铝管套入部分;对另一端应不短于半管长的1.5倍。
4.2.4涂801电力脂及清除钢芯铝绞线铝股表面氧化膜的操作程序如下:
涂801电力脂及清除铝股氧化膜的范围为铝股进入铝管部分;
按第4.2.3条将外层铝股用汽油清净并干燥后
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
配电线路培训重点解读重点解读.ppt免费全文阅读 98页
本文档一共被下载:
XIASH ——倾覆基础的防范措施
——无卡盘,只靠电杆埋入地下部分。
——单卡盘,在电杆埋设深度地面下1/3处加卡盘。
——双卡盘,安装上、下卡盘。
注:在同一耐张断的直线杆安装卡盘时,应在线路的两侧左右交替布置。 电工进网考试培训 第一节
架空电力线路 XIASH
1、必须埋设在冻土层深度以下,且不应小0.6m;
2、每下土300—500 mm夯实一次,回填土应高出地面300—500 mm;
3、架空配电线路用的钢筋混凝土杆的埋深一般按1/6—1/5L或h=L/10+0.7(米)
4、架空配电线路用木杆的埋深一般杆长的1/6。为增加木杆的稳定性,在木杆根部距地面500mm处宜装有横木。
——基础要求 电工进网考试培训 第一节
架空电力线路 XIASH 六、接地装置 接地种类 ——工作接地 ——保护接地 ——防雷接地 ——防静电接地 ——防干扰接地 ——检修接地 第一节
架空电力线路 XIASH 接地电阻的要求 高压电气设备的保护接地 ——大接地短路电流系统:一般小于或等于0.4欧姆 ——小接地短路电流系统:一般小于或等于10欧姆
低压电气设备的保护接地 ——保护接地电阻小于或等于4欧姆 电工进网考试培训 第一节
架空电力线路 XIASH 接地体形式
根据土壤电阻率的不同,一般有
——放射形接地体
——环形接地体
——混合接地体
按接地体埋入地下的方式分
——水平接地体
——垂直接地体 电工进网考试培训 第一节
架空电力线路 接地装置安装 人工接地体采用材料 (一)接地体
1、垂直埋设时,常采用其直径应在38—50 mm、管壁厚度不小于3 .5mm钢管、2—2.5 m
2、垂直埋设时,也可使用等边角钢,一般选用40 mm×4 mm或50 mm×5 mm ,长度也一般为2—2.5 m
3、水平埋设使用扁钢时,一般不小于40 mm×4 mm
4、水平埋设,圆钢直径一般不小于8 mm
电工进网考试培训 XIASH 接地装置安装 人工接地体采用材料 (二)接地引线
1、圆钢直径一般不小于8 mm;
2、扁钢一般不小于12 mm×4 mm
3、镀锌钢绞线截面不小于25 mm2 电工进网考试培训 XIASH 接地装置安装 人工接地体制作及安装 电工进网考试培训 XIASH 接地装置安装 人工接地体制作 1、接地体的形式、长度符合设计要求;
2、接地体的加工一般按设计所提供的数据进行加工,材料采用钢管或角钢、扁钢及园钢;
3、垂直接地体的间距一般为2—3米,但不小于2米;
4、符合接地体(线)的连接要求。 电工进网考试培训 XIASH 1、根据允许电压损失选择导线截面——例1
已知一条Ue=380(V)线路,全长0.8km,OA=0.45km,Pa=9kW, R0 =0.4Ω / kW, Q=5kvar; OB=0.35km,Pa=9kW,Q=7kvar。试求各段导线的截面。(ρ=31.5) XIASH 电工进网考试培训 第一节
架空电力线路 1、根据允许电压损失选择导线截面——例1 解:1、允许电压损失ΔU=Ue ×7%=380 ×7%=26.6(V)
2、线路仅送无功时的电抗压降
ΔU oax=(0.4 ×5 ×0.45 )/0.38=2.37(V)
ΔU obx=[0.4 ×7×(0.45+0.35 )]/0.38=5.9(V)
3、允许电阻的压降
ΔU oar=26.6—2.37=24.23(V)
ΔU obr=26.6—5.9=20.7(V) XIASH 电工进网考试培训 第一节
架空电力线路 1、根据允许电压损失选择导线截面——例1 4、导线截面 Sa=PLρ /ΔUUe= (7.5 ×0.45 ×31.5 )/24.23 ×0.38=11.55(
) Sb=PLρ /ΔUUe= [9 ×(0.45 +0.35)×31.5 ]/20.7 ×0.38=28.8(
) 各段总面积 Sa=11.55+28.8=40.35(
) OA段选择LJ—50导线 Sb=28.8(
) OB段选择LJ—35导线 XIASH 电工进网考试培训 第一节
架空电力线路 1、根据允许电压损失选择导线截面 式中:ΔU——电压损失(V)
L——输送距离(m)
S——导线截面积(mm2 )
P——输送有功功率(kw) ΔU=(PL/CS)×100% 导线型号 电压等级(
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
导地线液压连接施工措施.doc 18页
本文档一共被下载:
2.工程材料技术参数 2
3.液压施工工艺流程图 3
4.液压操作规定 3
5.液压前的操作规定 5
6.穿管的要求 5
7.液压操作(一般规定) 10
8.操作工艺 11
9.质量检查 14
10.安全保证要求 15
1.适用范围
本措施适用于银川东-沙湖750kV线路工程(银川东-干沟)架线液压施工作业。
本措施不能替代有关技术文件和标准,而是对有关技术文件和标准的补充和细化。
指导本工程液压作业施工,使液压作业标准化、规范化,施工质量、工艺标准达到设计规范要求。
3.编制依据
3.1《输变电工程架空导线及地线液压、压接工艺规程》(DL/T)
3.2《750kV架空送电线路施工及验收规范》(GB );
3.3《电力建设安全工作规程》架空电力线路部分(DL 3)
3.4《750kV架空送电线路工程施工质量检验及评定规程》(Q/GDW 121-2005);
3.5 本工程施工图会审纪要
1.工程概况:
银川东-沙湖750kV线路工程(银川东-干沟),起于银川东750kV变电站,止于干沟转角塔(与福建院衔接),途径宁夏回族自治区灵武市、银川市。路径长度2×49.315km(双回路长度2×39.529km,单回路长度1.935km+2.030km,2.632km+2.711km,5.161km +5.184km),直线距离38.2km曲折系数1.29。
本标段使用杆塔137基(包括与福建院交界塔)。其中单回路塔43基,单回路直线塔26基,单回路耐张塔17基;双回路塔94基,双回路直线塔69基,双回路耐张塔25基。
目 JL/G1A-400/50-/7 单位
截面积 451.6 ㎜直径 27.6mm
计算重量 1.511 kg/m
额定拉断力 N
安全系数 2.5 /
平均运行张力 ≤25%Tp /
2.2 本标段地线主要特性表
地线型号 JLB0-150
总截面㎜ 148.07
直径(mm) 1单位质量(kg/) 0.679
计算拉断力(N) 安全系数 平均运行张力 ≤25%Tp
2.3 液压管尺寸:单位(mm)
线别 管型 材质 外径 内径 长度
JL/G1A-400/50-54/7 直线管 JYD-400/50 钢管
铝管 45 29 570
耐张管 NY-400/50 钢管 20
JLB40-150 直线管 JY-150BG 钢管 26
耐张管 NY-150BG
钢管 26 16.7 220
铝管 42 27.5
液压施工工艺流程图
4. 液压操作规定
4.1 液压施工是架空送电线路施工中的一项重要隐蔽工序,操作人员必须经过培训及考试合格,持证方可进行操作,操作时应有指定的质量检查人员及监理人员旁站,进行监督。操作完后检查合格,予以签证。操作人员在压接管上盖上钢印。
4.2本工程采用的液压机,以高压油泵为动力。以相应的钢模对导线及避雷线进行液压施工,接续管及耐张线夹均为圆形,压后为正六边型。压钳输出功率2000kN,单位面积压力940Mpa,额定压力80Mpa;压模为合金工具模,淬火后表面硬度HRC不低于55,钢模使用前必须检查是否与导地线匹配,压模尺如下:
4.3 不同线材所用模具型号
1)、 JL/G1A-400/50-54/7钢芯铝绞线使用模具:
直线接续管压模规格:铝模L45、钢模G24;
耐张接续管压模规格:铝模L45、钢模G20;
2)、JLB40-150铝包钢绞线使用模具:
直线接续管压模规格:铝模L38、钢模G26;
耐张接续管压模规格:铝模L42、钢模G26;
4.4钢模对角线误差最大允许为+0.2mm,-0.05mm。
4.5使用前检查液压设备所有构件是否完好,油压表必须经过校核,性能正确可靠,液压机输出压力为80Mpa,不得随意意调整。
4.6液压导线的端部在割线前应先将线掰直,并在断线印记两边绑扎铝线以防导线割断后松股,切割时应与轴线垂直。
4.7钢芯铝绞线在割断铝股时,严禁伤及钢芯。
4.8量尺画定位印,画好印后应立即检查尺寸以确保正确无误。
5.液压前的操作规定
5.1对使用的各种接续管及耐张线夹应使用汽油清洗管内壁的污垢,并清除影响穿管的锌疤与焊渣,清洗后的液压管,短期不使用时,应用干净塑料袋封装。导、地线的液压部分穿管前应用汽油清洗表面污垢,清洗长度不少于压接长度的1.5倍 。
5.2 涂电力脂及清除钢芯铝绞线铝股表