门窗钢附框图片与墙是水泥砂浆还是发泡剂

附框与洞口缝隙留多大,主框附框缝隙多少,一般楼梯洞口留多大,定制衣柜与墙面缝隙大,阁楼楼梯洞口多大,多大板洞口不计算面积,门窗洞口尺寸的预留,衣柜推拉门缝隙大图片,窗户洞口尺寸预留规范_三路知识网
门、窗洞口缝隙处理方案_建筑土木_工程科技_专业资料...焊接2φ 6钢筋,灌c20豆石砼方式处,详见后附 图..3、外架拆除的区块封堵施工时,副框外侧的抹灰应做.........
门窗预 留洞口的宽度要根据建筑设计图所标注尺 寸.无须考虑因门窗安装不下和...当门窗 设置有安装附框的预留门窗洞口,一般情况 下也按图纸标注尺寸预留,业主方.........
5、门窗框收口尺寸:附框内侧距墙之间的缝隙为 20mm,超出尺寸的 部位用砂浆收口到 20mm。见下表: 2 门窗洞口缝隙偏差处理方法 门窗框(或副框)与洞口间缝隙 .........
4 为了保证门窗安装后可自由胀缩, 窗与墙体缝隙的内腔以及附框与洞口之间的伸......
“铝合金门窗安装工艺现 场研讨会” ,分别对铝合金附框和标准洞口安装法两种 ...2 铝合金门窗框与标准洞口间的缝隙控制在 10mm 以内(门窗制作单位控制) .........
(gb )》7 条规定:外门 窗框或附框与洞口之间的间隙应采用...二是窗框与外墙体之间在建筑施工中没有留有注胶槽而导致打胶时只能打在平面上.........
2 门窗框与附框应连接牢固,并采取可靠的防水密封处理措施。门窗框与附框的 安装缝隙防水密封胶宽度不应小于 6mm。 3 组合门窗拼樘框必须直接固定在洞口墙.........
1、副框定位安装:先用木楔临时固定副框,之后用金属膨胀螺栓将 副框固定在混凝土墙体上。 2、副框与墙体间缝隙塞缝:用干硬性水泥砂浆密实填塞副框与洞口 间缝隙.........
d、门附框的构造尺寸应符合下列要求: 25 a)门附框的边框与洞口间隙应符合上表的规定; b)平开门的附框的高度应按洞口高度加工制作,宽度按表 2 执行,安装.........
塑钢窗钢副框安装及窗洞口收口施工工艺研究 【摘要】 随着我国绿色建筑及建筑节能工作的不断推进和深入,特别是建筑 外墙外保温推行, 致使窗体安装工艺对建筑外窗的.........
门窗框与洞口预埋附框和后置附框的安 装缝隙尺寸一般可按 2~4 mm 采用。 安......
求差值 标准化附框组角应牢固,角缝处应经密封处理,角缝处不应出现渗漏水。 ...公共建筑外窗洞口尺寸与《居住 建筑标准化外窗系统应用技术规程》(dgj32j157).........
中航万科长风项目 门窗塞缝施工方案 一、情况说明 1、中航万科长风项目 15、21、22、23、26、27 号楼外墙门窗副框与门窗洞口墙体间缝隙过 大。其中,门窗洞口边.........
先用木楔临时固定附框, 之后用固定片将附框固定在混凝土墙体上 用干硬性水泥砂浆密实填塞附框与洞口间缝隙, 并在四周阴角抹圆 角,砂浆达到一定强度后取出临时.........
4 为了保证门窗安装后可自由胀缩, 窗与墙体缝隙的内腔以及附框与洞口之间 的......
1) 带节能附框铝合金窗安装流程: a) 安装铝合金窗之前需对附框洞口进行检查...窗框、扇各相邻构件装配间隙及同一平面高低差等级 优等品 一等品 项目 ≤ ........
铝合金窗安装 1 铝合金窗框的安装 2 铝合金窗框与墙体间伸缩缝的处理 ...3 不带附框的窗框安装,应符合下列要求: 1 塑钢窗框安装应在洞口及墙体.........
1) 带钢附框铝合金窗安装: a) 安装铝合金窗之前需对钢附框洞口进行检查。...h) 按节点图注入发泡胶(在窗框与钢附框缝隙处四周)留出深度, 用按工程需要的.........
2、附框最大组装尺寸应为洞口尺寸扣减 30mm,组装后的尺寸偏差应 符合表 1 ...9、在附框周边与墙体接缝处,应用专用防水水泥胶浆将缝塞密实。 塞缝结束后, .........
7 说明: 7 本条规定了安装门窗前应对门窗洞口尺寸进行检查,除检查...7 塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材料填嵌饱满,表面应采用 密封胶.........
门窗与建筑墙体间的安装问题——门窗附框的新型结构_建筑土木_工程科技_专业资料...5 规定:外门窗框与外墙之间以及外门窗框与附框之间的缝隙 应采用聚氨脂等.........
副框外口与窗口结构墙间距存在部分过大至 5cm,给幕墙包封带 来不便且窗副框........
钢附框交底_建筑土木_工程科技_专业资料。技术交底记录表 c2-1 工程名称 施工...依据按照图纸设计窗的位置经行计算,窗框的构造尺 寸应考虑其伸缩缝间隙及墙体.........
附框安装技术交底_建筑土木_工程科技_专业资料。附框安装技术交底 ...依据按照图纸设计 窗的位置经行计算,窗框的构造尺寸应考虑其伸缩缝间隙及墙体.........
在附框安装处的结构墙体将形成一个阴角和一个阳角,即使 有雨水沿着缝隙向室内渗透,......
一、施工准备 1、材料:白云 628 双组分结构胶、玻璃、附框、丙酮、抹布。 .....
交底内容: 一、施工准备 1、材料:白云628双组分结构胶、玻璃、附框、丙酮、.......
加附框说明_建筑土木_工程科技_专业资料。增加附框说明致:北京同仁堂科技发展...二、 由于墙板压窗过多,板与窗框间四周缝隙防渗、封闭、冷桥很难 处理。 三.........
■ 热门推荐 上传我的文档
 下载
 收藏
多年一线物理教学 多年一线物理教学
多年一线物理教学
 下载此文档
正在努力加载中...
塑钢门窗附框施工方案
下载积分:1000
内容提示:塑钢门窗附框施工方案
文档格式:DOC|
浏览次数:46|
上传日期: 11:14:05|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 1000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
塑钢门窗附框施工方案
官方公共微信&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
您现在的位置: >>
做钢附框的门窗,做好钢附框后做窗户还需要再返尺码?
问题分类:
&&浏览:1492&&发布时间: 16:21:17
做钢附框的门窗,做好钢附框后再做窗户还需要再返尺码?直接在钢附框的基础上减尺就可以了吗?一般减多少?留多少间隙? 装钢附框过程应该不会是使钢附框尺寸有什么变化吧!
为感谢您的回答,管理员会给优秀回答者一定的积分奖励。
我来回答:
登陆选项:
您现在是以游客身份回答,登录后回答该问题会体现在您的个人简历中,以展示您的技术能力,是否要登录?
注:只支持个人会员登录回答,企业会员不支持,若无个人帐号请先注册。
回答 共16条回答
   钢附框切割尺寸要规范,连接方式有焊接、插角螺接,制作、安装要按照安装主窗要求来做,安装要水平、垂直并控制对角线偏差,这样便于主框的安装施工,减少主框与附框的连接误差更好的保证安装质量。主框与附框之间的缝隙宽、高总计各留15mm的调整量,(土建洞口抹灰成活后,其间隙基本在10mm左右)便于调整水平、垂直、填充发泡。
回答: 11:16:30
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
  钢附框切割尺寸要规范,连接方式有焊接、插角螺接,制作、安装要按照安装主窗要求来做,安装要水平、垂直并控制对角线偏差,这样便于主框的安装施工,减少主框与附框的连接误差更好的保证安装质量。主框可以按照做好的附框直接减尺,主框与附框之间的缝隙宽、高总计各留15mm的调整量,(土建洞口抹灰成活后,其间隙基本在10mm左右)便于调整水平、垂直、填充发泡。如果安装附框时洞口变更、或测量有偏差要及时跟进。同时督促土建方尽快把不规范的洞口处理好      
回答: 11:23:37
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
钢副框做好后,可以按钢副内径尺寸扣(宽减15,高减15,预留出四周发泡剂的空隙);但是到工地安装过程中需要严格控制安装质量,保证钢附框尺寸。希望对你有用
回答: 7:54:35
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
一般都按钢副框减尺的,按钢副框内口尺寸减10mm,也就是你主框安完和附框之间每边有5mm缝
回答: 11:32:35
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
是在钢副框基础上减,高度和宽度各减尺15至20mm,1,便于调整水平和垂直2.便于打发泡胶,同时对防水很重要
回答: 11:44:14
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
一般都要返尺,或者在附框内边各减3到5厘
回答: 20:52:27
不需要再返尺了,建议副框内口减15mm。如安装队现场改动了副框尺寸,应第一时间反馈给你(当然最好在你下铝框加工单之前),如没有反馈,出了问题和你设计没关系,大的改动属于设计变更,必须还附有项目经理和业主的签字,并在例会上澄清。
回答: 2:01:01
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
在钢附框内径减掉15mm便于调整门窗的水平与垂直和打发泡剂利于防水
回答: 14:13:02
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
需要返尺,一个原因是因为钢副框现场安装造成的误差,另一个就是安装主框与附框之间的缝隙宽、高总计各留15mm的调整量,(土建洞口抹灰成活后,其间隙基本在10mm左右)便于调整水平、垂直、填充发泡。
回答: 11:22:22
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
做钢附框之前是需要测量现场洞口尺寸的,一般洞口误差2cm以内的都可统一做成同一规格,把误差匀在附框与结构的间隙里。做窗户时候就不需再现场返尺了。窗与附框之间一般3-5mm间隙。
回答: 9:20:32
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
首先需要了解的事情是你做的是合格工程还是精品工程;一、如果是合格工程;根据钢附框内尺长款各减去1CM左右,以便于安装,打胶等下部工序的施工。二、如果是精品工程;建议不要先安装钢附框,在生产时先把门窗安装进钢附框,确保缝隙误差不超过3mm后在做上标记;安装完钢附框后在安装门窗的施工;这样可以确保门窗完全按照规范施工;还有钢附框的门窗防水处理很重要;一定要确保钢附框预埋后的窗洞口都有做GS防水;钢附框窗户一旦出现渗水将满盘皆输。
回答: 14:00:41
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
不需要返尺,一般减6-8MM。
回答: 19:32:44
钢副框做好后不需要在反尺,你钢副框的尺寸是死的,除非施工队没有水平。
回答: 22:07:23
需要,你能确定工人100%按图制作吗?都是人干的活哪有不犯错的。
回答: 19:16:17
钢副框都是毛洞口安装,一般都是按照图纸做的尺寸,实际洞口有误差需要土建去解决,因此不需要返尺寸,在附框的内口尺寸上扣掉一公分就是主框的尺寸!
回答: 6:27:28
不错的回答!管理员给予了1积分奖励
1、当然需要了,副框从办公室的下单----车间制作-----现场安装,只要有一个环节错了,上墙的副框就是错的。2、可以在副框的基础上直接减尺,前提是要对安装的人的素质有信心,副框是否安装的横平竖直(反正我是没信心)3、一般在副框内口减尺10-20mm制作门窗。4、单边安装缝隙预留5-10mm。5、安装的会有变化,会安装成平行四边形,横框与竖框的中间会凹进去也会凸出来,这就要看安装的人的水平和素质了。
回答: 17:29:24
不错的回答!管理员给予了1积分奖励当前门窗干法安装中存在的问题
由于钢附框材料、建筑墙体所用材料、门窗材料三者之间的线膨胀系数不同(见下表),导致由于热胀冷缩而产生的位移量和变形量不同(见计算),严重影响了建筑门窗与墙体的密封,导致了雨水渗水,门窗有“响动”,固定点松动,脱胶等现象发生,直接影响了门窗与建筑连接的气密性、水密性和保温性能。
  由于隔热保温门窗为了保证窗框安装强度采取内外门窗框都与墙体或钢附框进行固定,导致钢附框形成了金属通路而影响门窗的保温性能;&
  金属钢附框现在普遍采用的20*40*
的矩形钢管,壁厚采用1.5mm,有的采用1.2mm,金属钢附框40宽的断面不能适应不同门窗断面的要求,而1.5mm或1.2mm壁厚当门窗采用ST4.8自攻钉与其固定时,固定不到两个螺距,极大影响了安装强度。&
  现在的干法安装为了避免门窗安装后因土建施工的湿作业而造成的门窗污损,采用膨胀螺栓先将钢附框与墙体进行固定,待土建湿作业完成后,再进行门窗框的安装,所安装的钢附框只起转接作用,作用单一。&
  现在无论采取何种窗框与墙体的联接方法,都是在窗框与墙体之间打聚氨脂发泡或水泥砂浆填实,在窗框室内和室外侧与墙体用密封胶进行密封处理。此种方法一是由于在打发泡胶或水泥砂浆填实时会出现注胶不饱满或水泥砂浆不密实现象,而影响门窗的安装强度;二是窗框与外墙体之间在建筑施工中没有留有注胶槽而导致打胶时只能打在平面上而影响粘接强度;三是窗框与墙体之间因热胀冷缩和施工质量等因素容易形成通缝,导致渗水和空气渗漏。从而极大的影响门窗和墙体间的安装强度、气密性、水密性和保温性能和使用功能