大同二电厂变压器着火跌落保险着火的原因

  某工业平台铸造厂,容量为200kVA.中频炉两座,平常一座生产。同时,该厂也把厂房一部分出租给一个石棉瓦厂,故变压嚣同时向铸造厂和石棉瓦厂供电。今年一天中频炉开机时,过10分钟左右,突然无功补偿柜传来爆炸声,补偿柜起火燃烧;同时补偿柜进线也起火燃烧。所幸及时顶开变压器跌落保险,把火扑灭,否则,变压器与中频炉均会烧毁。    1.供电系统简介
& & 该厂的供电系统如图1所示。供电系统架构简介:电网公司10kV通过跌落保险进入200kVA变压器。变压器380V通过1000A闸刀开关向石棉瓦厂和铸造厂供电。在中频炉配电室设有一个无功补偿柜。无功补偿柜容量为5组18kvar器,总容量为90kvar。从供电图看,这是一个不产生谐波(石棉瓦厂)与产生大量谐波(中频炉)的混合供电系统。无功补偿主要针对石棉瓦厂的电动机产生的无功负荷。
    2.无功补偿柜起火原因分析
& & 无功补偿柜的图如图2所示。这个无功补偿柜是一个小型的落地柜。主回路:D247-C43/3P,接触器CJ19-43A(线圈电压为AC380V),热JR36-63.无功补偿控制器型号JKL3C-10,柜内总闸刀HD13-300/3。    从现场损坏情况分析引起电气火灾的原因。观察5个器,没有一个爆炸,也没有一个鼓胀,不是电容器爆炸起火。观察热继电器,也没有发现短路放电点,和接触器都完好,只是落了一层黑灰。从主回路元件上未找到起火点,难道是控制回路引起的着火?把FU1、FU2、FU3拆下测量,均未熔断。据此判断二次回路也不是引起电气着火的原因。既不是由主回路引起又不是由二次回路引起,由此推断是由中频炉谐波引起。即是中频炉产生的奇次谐波引起了谐波放大,电线过热引起着火。    该无功补偿柜已安装了4年,据铸造厂操作人员讲,以前,每次开中频炉,接触器会跳闸,这次没有跳闸,但引发电气火灾。这也证明了开中频炉产生了过流。没有跳闸是热继电器过载保护失灵。过载保护失灵后,谐波放大产生的大电流使电线过热燃烧起火。
  3、谐波放大理论分析
& & 中频炉整流装置为6脉冲可控整流,非正弦波输出(从电网吸收的是正弦波电流)。中频炉使变压器低压侧电流波形畸变,电压波形也畸变。作用于无功补偿电容器上电压为非正弦波电压,是中频炉谐波合成波形的电压。    电容器上的非正弦波电压用傅里叶级数分解为:
  式(5)即为高次谐波引起电器过电流的一般表达式。    由以上理论分析可知:    (1)高次谐波存在使电容器中的总电流1大于基波电流11。这就导致电容器电流超过允许值。    (2)由公式(3)和(5)可知,电压有效值公式中,各次谐波电压含有率系数都等于1,而电流有效值的公式中,这些系数则等于各次谐波的平方。谐波对电流放大显着。    4.谐波引发电容器的问题及原因
  (1)并联电容器对谐波电流具有放大作用
& & 如果电力系统没有电容器,且不考虑线路,则其谐波阻抗为:
  式中,Rsn系统n次谐波,Xsn系统Ⅱ次谐波电抗。    并联无功补偿电容器后,设并联电容器n次谐波电抗为Xcn,系统谐波等效电路如图3所示。系统的n次谐波阻抗为:Zsn&=(-jXcn*sn)/[Rsn+(Xsn-Xcn)]&.(7)谐波源产生的谐波电流,大小只与谐波源阻抗,谐波次数,补偿电容容量有关,与电网参数无关。在电力系统中,谐波源为电流源。其主要特征是:外部阻抗变化时,电流不变。设谐波源为n次谐波电流In注入电力系统。Isn为进入电网的谐波电流,n为进入电容器的谐波电流。电流的流向如图4所示。谐波电流源等效电路如图5所示。谐波源的谐波电流为:
  从(10),(11)两式可知由于n次谐波的作用,使谐波电流放大。其中谐波源的电流放大了Xcn/Xsn-Xcn倍;无功补偿电容器电流放大了Xsn/Xsn-Xn倍。当Xsn=Xcn时,发生了n次谐波谐振,相似于短路,极易烧坏中频炉、无功补偿器、变压器。    从以上分析可知,中频炉会大量产生高次谐波,不允许在中频炉变压器低压侧做无功补偿。否则,由于谐波电流放大会烧坏电气设备,导致电气火灾。如果中频炉变压器带有其他负荷,需进行无功补偿,则应该在中频炉开机前停了无功补偿装置。    实际上可以在电气上实现自动联锁。中频炉开机时,先停无功补偿装置,再启动中频频炉开机。两者互相联锁,只要无功补偿装置还在工作,则中频炉不能开机。
&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)跌落保险操作顺序
跌落保险操作顺序
问:户外变压器跌落保险拉合闸顺序答:拉闸:先拉中相,再拉下风侧一边相,后拉上风侧的一边相。合闸:先合上风侧的一边相,再合下风侧一边相,后合中相。问:跌落式熔断器正确的操作顺序(有风操作及无风操作)答:安规(电力线路部分)_百度文库/view/5d3e8a50ad02de80d4d84071.html无风时先拉中间,再拉两边。送时相反。有风时先拉中间,再拉下风头,最后拉上风头。送时相反。逆再看一下相关《运规》和《安规》。问:高压线路上的跌落保险的工作原理答:跌落保险下端是悬挂上去的,断开时上端下垂呈倒挂状,接通时将下垂的上端用绝缘杆用点力推上去,当线路短路等故障致使跌落保险中的保险丝熔断,保险上端立即分离,保险上端由于地心引力迅速向下翻转,有时很容易使保险跌落到地上,故...
跌落保险操作顺序
批复显示,泓德基金由王德晓联合阳光保险集团股份有限公司(以下简称“阳光保险集团”)等五家机构发起成立,是国内首家由专业人士发起设立的公募基金管理公司,也是第二家保险机构出资设立的公募基金管理公司。公开...
跌落保险操作顺序
目前,国内有许多专业的车险公司,大型保险公司基本上都推出了车险理赔服务。消费者在投保时,主要关注的是哪家保险公司牌子响、信誉好、有特色。那么,究竟哪些车险公司比较好呢? 》》》车险直通车,私家车商业险...
跌落保险操作顺序
小江和小张是工作搭档,一个是中巴车司机,一个是售票员,天天往返宁波与奉化。
位置不够时,小江一般都会让出座位给乘客坐,自己则站到乘客上下车的踏板处或坐到驾驶员小张边上。
去年10月的一天,当中巴车开到鄞...
跌落保险操作顺序
截止到9月底,中国人寿福建省南平市分公司承保的南平市辖区8县(市、区)2013年度新农合大病保险理赔工作顺利结束。全市已赔付5354人,累计完成赔付2500余万元,最高的单笔赔款11万元,有效地解决了农民因病致贫、因...
其他热门词汇
其他热门活动
xyz_product-vm-ins-product2  运行中的变压器着火的原因是:由于变压器的套管破损或闪络,油在油枕的压力下流出;铁芯穿心螺栓的绝缘和铁芯硅钢片间的绝缘损坏;高压绕组或低压绕组的层间短路;引出线混线或引出线触碰油箱;长时间过负荷或变压器大量发热或局部发生电弧。
  变压器一旦着火,应按以下方法进行处理:
  (1)将变压器的油断路器、隔离开关和各种保护装置断开。
  (2)如果从上部溢出,应打开下部油门,将油位降低。
  (3)如果油箱炸裂,应迅速将中的油全部排出,使之流入贮油坑或贮油槽,并将残油燃烧的火焰扑灭。 责任编辑:风聆
延伸阅读:
收藏分享:
&&&&&&&&&&
4大班次+2-3套全真模拟题提升学习效果
4大班次+2-3套全真模拟题+1套预测试题
3套全真模拟题+2套预测试题+考前冲关宝典
3套模拟题+3套预测题+考前冲关宝典+考前重点
以知识点为单元授课练习,强化重点、难点、考点
  1、凡本网注明“来源:建设工程教育网”的所有作品,版权均属建设工程教育网所有,未经本网授权不得转载、链接、转贴或以其他方式使用;已经本网授权的,应在授权范围内使用,且必须注明“来源:建设工程教育网”。违反上述声明者,本网将追究其法律责任。
  2、本网部分资料为网上搜集转载,均尽力标明作者和出处。对于本网刊载作品涉及版权等问题的,请作者与本网站联系,本网站核实确认后会尽快予以处理。
  本网转载之作品,并不意味着认同该作品的观点或真实性。如其他媒体、网站或个人转载使用,请与著作权人联系,并自负法律责任。
  3、本网站欢迎积极投稿。变压器短路起火(图)_网易新闻
变压器短路起火(图)
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
时间:9月16日20时许
  地点:和平南路油脂小区
  变压器短路起火
  近800户居民供电受影响
9月16日20时41分,在事故现场,起火的变压器仍在着火。(本报记者魏向阳摄)  本报讯(记者杨苏生)16日20时许,和平南路油脂小区附近一变压器短路着火,事故致周边近800户居民用电受影响。
  记者赶赴现场看见,在和平南路一拆建工地上,悬空的变压器被烧黑,仍冒着小火,和平南路消防中队消防员、附近派出所民警对现场做了临时管制,提醒路人远离绕行。
  据和平南路消防中队消防员介绍,起火的变压器就在其中队驻地附近,当时队员们正准备列队吃晚饭,突然听到一声巨响,看到一道10米多高的火光,天空上方弥漫着黑烟,消防员赶紧出车救援。
  故障发生后,国网乌鲁木齐供电公司工作人员配合消防员断电灭火,经过连夜抢修,于17日7时恢复了供电。
  据了解,此次变压器起火是由于低压客户电缆故障引起的相间短路导致。
  “发生故障的客户电缆线路是直埋的,由于修路期间电缆受到外力破坏,恢复不彻底,留下了安全隐患,估计是大雨使电缆进水受潮,发生故障。该客户经营一家旅馆,因用电负荷大,故障后对变压器冲击较大,引起公用变压器故障。”乌鲁木齐电业局用电检查工作人员说,“因刮风下雨,施工难度大,供电公司组织16人的抢修队伍连夜更换了故障变压器,保证居民供电。”
  就变压器起火原因,乌鲁木齐供电公司配电运检专业工作人员马强说,线路发生短路,电流瞬间增大,可能会造成变压器跌落保险烧坏,严重时可能使变压器线圈烧坏,线圈过热,变压器绝缘油由于热胀冷缩的作用胀破套管喷出,遇到高温起火。  作者:杨苏生
本文来源:乌鲁木齐晚报
责任编辑:王晓易_NE0011