农村老房子怎样加装地线没有地线,怎么办

为了此事,本人从2007年的12月起联系了物业(房管所)、供电局、区信访办等部门,他们互相推托:
“接地线”这个问题,你应该找××部门……
现在企业改制了……人力、资金等问题……
你们居住了几十年的老房子,以前没有“接地线” 也没有出问题……
附: ××房屋土地管理局在网上的答复:
经查……
如安装接地线恐对房屋结构有所影响,故您的请求无法解决……
多么冠冕堂皇、不负责任的理由!
我在这里不禁止要问:我们居住的是“保护建筑”,但是拉电话线、接有线电视等都是钉桩子、打墙洞进行安装的。怎么拉一根“接地线”就会“影响房屋
怎么拉一根“接地线”就会“影响房屋结构”?!实际上,居住的房屋没有“接地线”,洗衣机、电冰箱等所有的家电使用都是有(触电、火灾等)安全隐患的。只有安装了“接地线”才能更好地保护“近代优秀历史建筑” 和市民百姓的生命财产安全!!!
他们对待市民百姓的生命财产安全就这样漠不关心,这种不负责的态度与黑砖窑主、黑煤窖草菅人命是多么相似!为什么拉一根“接地线”就这么难?!有关部门是否一定要出了重大事故,有领导做了批示,才会有人来解决问题?!
老公房的“平改坡”工程是“锦上添花”,花费的人力物力肯定比较多。而保护“近代优秀历史建筑”拉一根“接地线” 的花费肯定少得多,这可是“雪中送炭”解决“燃眉之急”人命关天的大事啊!
居住的房子没有“接地线”,这是一个实际问题.因为在建筑时都是楼房统一做一个防雷接地线,而房屋内的接地一般不考虑,这在建筑设计标准上住宅就没有这个标准,一般单位的机房在建设时也都是单独提出后预埋.普通建筑都只有防雷,没有一家一户设置.解决的办法大家都是同暖气管道相接,危险也不规范.如果你的住宅是“保护建筑”,应该由保护单位来统一做防雷(雷击)而不是为洗衣机或者电视\冰箱去做保护.这个一般都是个人负担的,并且你所说的这些保护按道理也不应该同真正的防雷击设施连接,否则就是引雷了.你好好想一想.拉电话线、接有线电视、电线都应该在进入室内之前就做好防雷,一旦发生真正的雷击损坏了什么,这些安装的单位应该负责赔偿。我们对洗衣机或者电视\冰箱做的接地主要是防止触电,应该单接,一般在地面上打个桩就可以解决。将漏电引入地下就可以了。它同真正意义上的雷击不一样。你自己找个方便的地方拉一根,没必要请示了,其实他们也为难。
其他答案(共1个回答)
漏电时不会触电吗,又不能防雷。现在的住宅一般也没有专门的地线。你要拉就在方便的地方自已拉一根,与大地接触就行了。
作为大功率电器,一定要接保护地线。房屋里没有地线,可以加装,方法是:
找一根1.5米的镀锌角钢,一端打尖,在底层墙边较潮湿处打入地下,再从上焊出接地线,引入到...
接地有接地的专门规程.
不是将导线埋入地下那么简单.
看你做什么用了,如果想给电脑机箱接地线的话,在墙上钉个钉子接上就行了.如果是做电器的保护接地,那必须单独做个接地线,把接地极埋到外面的土里面,还要保证一定的深度...
理论上可行,但是万一有漏电,万一那一次忘了拔插头......,后果很严重!强烈提醒必须按规范可靠的装地线!生命无价!经不起万一的!
按规定是要另加地线的,地线要深入地下1.8米,如你有困难,是可以凿开楼柱中的钢筋把室内的地线直接接上去的,但是要接得可靠,从钢筋上焊上一接线端子,然后用螺丝可靠...
答: 签订合同时发现房产证房屋地址与现查册地址不一致应如何填写?
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
老房子没有接地线怎么办?
浏览次数:0
可以搞块铁板,在上面接根较好的导线,掘地三尺 ,把铁板埋入地下。把导线接到插头上和机箱上,为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。自己弄要小心
不知道下面这条知识能否帮助到您
买房选楼层时,大家的偏好各有不同,但随着楼越盖越高,越盖越密,很多人为了通风和采光条件不得不选择较高的楼层,其实如果选择得当,低楼层也有很多可取之处。
买房“接地气” 低楼层如何精选好房子?
家用电器设备由于绝缘性能不好或使用环境潮湿,会导致其外壳带有一定静电,严重时会发生触电事故。为了避免出现的事故可在电器的金属外壳上面连接一根电线,将电线的另一端接入大地,一旦电器发生漏电时接地线会把静电带入到大地释放掉。另外对于电器维修人员在使用电烙铁焊接电路时,有时会因为电烙铁带电而击穿损坏电器中的集成电路,这一点比较重要。使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程...
使用电脑的朋友有时也会忽略主机壳接地,其实给电脑主机壳接根地线,在一定程度上可以防止死机现象的出现。 在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是 25mm 2 以上裸铜软线制成。
老房子是这样的,我正在装修的婚房是GG家的老房子,也木有地线,不碍事的。 因为我家GG工作对电有些了解,所以我也就放心了。不过我们买热水器的时候会提前问销售员,老房没有地线能不能用,听说有的热水器必须要地线的,所以亲买东西的时候想着问就行。 还有一点,也是我家GG给提的建议,大电器最好要装单独的漏保,比如空调、冰箱什么的,这样平时使用的时候单独一个出了问题比较好找原因,而且不会影响其他电器,比较安...
老房子是这样的,我正在装修的婚房是GG家的老房子,也木有地线,不碍事的。 因为我家GG工作对电有些了解,所以我也就放心了。不过我们买热水器的时候会提前问销售员,老房没有地线能不能用,听说有的热水器必须要地线的,所以亲买东西的时候想着问就行。 还有一点,也是我家GG给提的建议,大电器最好要装单独的漏保,比如空调、冰箱什么的,这样平时使用的时候单独一个出了问题比较好找原因,而且不会影响其他电器,比较安全,就是你的电表盒里面开关多了点,不过盖上也看不见,实在不喜欢的话就买个装饰挡上就好了
如果没有地线的话可以保护接零.这种保护一般要电工才会.因为是用零线作保护线,接错了会使得其反.三孔单相插座,的接地端接一条线到电表的进线处的零线就是保护接零.虽然旁边也有零线,但是不能接在旁边的零线上,(原因:是科学试验得来的).所以不懂最好找电工.电器的外壳也可以这样接.
这样 你家的进线 应该是两条 一条火线 直接接到空气开关上 一条零线 接到零线端子(1)上 你可以加一个空着的零线端子(2) 你可以从零线端子(1)引一条线 接到零线端子(2)上 那么这个零线端子(2) 不要接任何用电器 专门拿来接外壳 当成地线使用 这个就是TDNS系统
自己做接地体是很麻烦的 首先要在室外挖一条一米深长四米的沟 然后用三根两米以上的40以上镀锌角钢或者一寸的镀锌钢管 打入地下 然后再焊上扁铁引出地面 再用电线引入室内 最好是再用接地摇表测量一下
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:42,askz:22,askd:341,RedisW:0askR:2,askD:411 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:424
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:查看: 2910|回复: 33
家庭老房子没有地线漏电保护插头还会管用吗?
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 bzp4891 于
08:44 编辑
引用别人问到我的一个问题:
老房子,进线没地线。我也不敢把地线直接接水管上去,怕出个什么别的问题,毕竟接地电阻也没测过,也没人管。
我很好奇,这样的房子可以插着电开热水器洗澡吗?安全吗?
具体如下:
整个房子的总开关似乎就没有地线,裸露的进线。
1.png (650.72 KB, 下载次数: 0)
12:38 上传
部分开关虽然是三插,但我认为是没接地线的。
2.png (660.9 KB, 下载次数: 0)
12:39 上传
热水器的插座是漏电保护插座。
3.png (603.21 KB, 下载次数: 0)
12:40 上传
--------------------------------------------------------------------------------------
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
1、如果没有接零的话,这个RCD能起到一定的作用,可以看做是接地电阻很大的TT系统,由于假设的接地电阻太大,达不到保护要求,因此这种接法不符合规范,也是出于无奈,也只能说比没有强,电击风险依然较大。
2、在进户处将PEN分成PE和N,虽然不如重复接地的好,但可以发挥RCD的作用,比没有强;
个人意见,抛砖引玉,期待专家分析
浴室需要做局部等电位联结,对于老房子来说,改造较大,国标图集的做法还有欠妥的地方,因而较难做到安全,对于使用者来说,经常用试电笔测测,保证断电洗澡,知识有限,以上仅是个人理解
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
这种还是水烧开把插座拔了比较安全。
是否能说下理由&
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
1、如果没有接零的话,这个RCD能起到一定的作用,可以看做是接地电阻很大的TT系统,由于假设的接地电阻太大 ...
我估计用户没有在进户处将PEN分开成PE和N,从第一张图表面来看也是这个样子,提问者后来也提到虽然有三孔插座,但PE估计也没有接过来(可能他需要拆开确定下),第三张图热水器插座倒是带了漏电,但这个漏电保护器会起到保护人的作用吗?
聚焦防火门监控器相关问题探讨
这种进来的线,一般是火线和零线(原叫法,和现在的PEN一样),零线进户处一般会接地处理,设备靠接零保护。
所以这种情况下,漏电保护开关是形同虚设的
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
这种进来的线,一般是火线和零线(原叫法,和现在的PEN一样),零线进户处一般会接地处理,设备靠接零保护 ...
我们考虑另一种可能性,即如果人直接接触了相线呢?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
我们考虑另一种可能性,即如果人直接接触了相线呢?
人直接接触了相线,这时漏电开关能起到作用
聚焦防火门监控器相关问题探讨
人直接接触了相线,这时漏电开关能起到作用
如此说来,此漏电保护可作为直接接触防护的后备保护,但作为间接接触防护不可靠。
热水器自带的漏电保护有点用吧,他的圈里没有他后面的那小段PE吧。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
如此说来,此漏电保护可作为直接接触防护的后备保护,但作为间接接触防护不可靠。
是的,所有的漏电保护都是直接接触防护的后备保护
很多老房子没有PE线,此时实际上是缺了防间接接触保护。便RCD的作用还是明显的,因为此时所有漏电都变成直接接触的电击,而RCD作为直接接触防护的后备保护,还是起到重要的作用。
有些设计人员认为没有PE线就不能使用RCD是错误的,因为规范这一条是针对间接接触保护的,当没法实现间接接触保护时,能提供直接接触防护的后备保护,也是旧电路改造的一个折衷方案。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
还有的老房子即没有PE接地保护线,也没有装RCD,问题更严重!如何改进?
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
还有的老房子即没有PE接地保护线,也没有装RCD,问题更严重!如何改进?
如果进线开关是老式刀闸,则在其下端加装带漏保的断路器。如果进线开关是微断,则直接更换成带漏保的断路器。
内部改做比较困难。如果是独幢的村镇住宅,可考虑在洗衣机及厨房插座附近的外墙处打一根接地极,这两类插座明敷一条PE到接地极。
一般情况农村供电为tn/c接地型式,进户后为变更为tn/c/s或tt形式,完善系统接地形式是必要的,rcd作为直接接触的后备或附加保护,rcd是间接接触自动断电,pe线必不可少,保证rcd可靠动做,当然还有等电位联接,呵呵,洗澡断电
欢迎通过手机登录论坛参与探讨!
Powered by杭州部分老旧房屋没接地线存安全隐患 宁波情况如何?
用微信扫描二维码分享至好友和朋友圈
近日,有杭州媒体报道,部分老旧房屋因为没有接地线,而导致安全隐患。地线,又称保护导体,是指用来将故障电流引入大地的导线。电气设备故障漏电时,电流通过地线进入大地,在满足接地电阻值及保护装置灵敏度的情况下,可以使保护装置跳闸,防止人体触电引发事故。
近日,有杭州媒体报道,部分老旧房屋因为没有接地线,而导致安全隐患。那么,宁波的情况如何?为此记者昨天下午走访了相关专家。地线,又称保护导体,是指用来将故障电流引入大地的导线。电气设备故障漏电时,电流通过地线进入大地,在满足接地电阻值及保护装置灵敏度的情况下,可以使保护装置跳闸,防止人体触电引发事故。&目前,我市的老旧房屋大多已改装为一户一表,从源头上讲基本不存在没接地线的情况,近几年也很少发生因接地问题而导致的漏电事故,但隐患有可能出在房屋装修的环节。&市建筑设计研究院电气设计专业教授级高工张新跃介绍,如果业主找&马路游击队&来施工,会出现个别电工的电路接地不专业,误以为零线就是地线,把家用电器的接地线和零线接一起,那么火线在和零线形成回路的同时也和家用电器的外壳形成回路,使外壳带电,容易导致触电。但从目前的家用配电装置来讲,基本都装有漏电保护装置作为后备保护,因而出现漏电事故的概率是很低的,市民不用为此过分担心。&不过,临近春节,加强用电安全意识倒也是有必要的,如果怀疑自已家里的电路有问题,可以找专业的电工或电气工程师上门检查。&专家表示。
[责任编辑:王瑾芸]