1米的桥架能装多少仪表线
阅读权限60
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我们现在的装置大概有1300个点,用的基本上是2×1.5和3×1.5的线,请问用的桥架够用不
原创内容,给于鼓励
已有&0&人打赏作者
阅读权限60
积分帖子主题
hxc.JPG (32.93 KB, 下载次数: 10)
16:09 上传
粗算了一下,够了。
帮助他人解决问题,互助方可提高
阅读权限75
我怎么觉得有点小啦!
阅读权限20
经过计算,应该小了。
阅读权限20
积分帖子主题
觉得差不多了不过最好用
阅读权限30
没问题,、够用了
阅读权限55
积分帖子主题
我计算了一下,2*1.5的直径是9.0mm& & 3*1.5的是9.3mm,分别为800根和500根,总的截面积是0.108045平方(我是按照边长为9和9.3的正方形算的面积),桥架是0.2平方,填充都占54%了。
& &&&应该是小了吧~
阅读权限20
积分帖子主题
3*1.5截面积是3*1.5*500=2250mm2
2*1.5截面积是2*1.5*800=2400mm2
桥架截面积是000mm2
那么()/200000=?
是这样算得吗?咋感觉不对呀?
阅读权限55
积分帖子主题
如果你选用电缆的直径如下:
3*1.5电缆的外径为9.5mm,2*1.5的电缆外径为9.2mm
均按照9.5mm外径考虑。
(3.14*(9.5/2)^2*1300)/(.46
而即使用9.2mm算也是0.43。
则的电缆托盘不够。
阅读权限55
积分帖子主题
& & 1.5只是里面的铜芯直径,电缆里面还有很多填充物啊~算电缆是看外径的,
tu.JPG (129.86 KB, 下载次数: 9)
14:22 上传
资料文件共享
安全漫画(7.24)安全是根分享烟机转子结垢的处理过程给大家看看【海川特产猜猜看】福建篇之15安全消防漫画(7.24)现场阀门、法兰的防腐处理问题
原料油泵润滑油系统在启动前,应检查润滑油过滤器切换装置是否良好,并转动切换手柄,使润滑油只通过一只过滤器。(****
联系电话:09-17
客服信箱:
海川1号QQ群:
海川2号QQ群:
扫一扫关注海川微信:
广告投放&事务
事务联系邮箱:&&
日访客10万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川云天-海川化工论坛 -2004【200*100桥架价格|桥架多少钱一米】价格|厂家_环球贸易网
您当前位置:
所属公司:
公司主营:
金属制品、纺织原料、电子产品、五金交电...
联系电话:
发货地址:
上海市宝山区沪太路9室
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起
3 天内发货
直辖市 上海
修改日期:
浏览次数:
200*100桥架价格|200*100网格桥架?价格|桥架多少钱一米上海常鹏金属制品有限公司专业生产网格桥架、网格状桥架、网状桥架、网格电缆桥架、网格线槽、钢网桥架、仿卡博菲桥架及其配件等产品。作为网格桥架、网状桥架、网格线槽、钢网桥架、仿卡博菲桥架及其配件的专业制造商,我们能为客户提供适合各种环境下应用的产品,并提供解决方案。我们既能提供各种规格的产品和适合各类场合安装的配件,同时也能按客户的要求定制特殊规格的产品。如果您是最终用户,我们能为您提供相当放心的服务;如果您是经销商,我们能为您提供相当有竞争力的价格;如果您是设计部门,我们能为您协同设计相当佳方案。1.材料:Q235B钢材网格电缆桥架/&304不锈钢网格电缆桥架/&316不锈钢网格电缆桥架/&316L不锈钢网格电缆桥架2.表面处理:电镀锌网格电缆桥架-锌层厚度12um以上,适合于室内使用。热镀锌网格电缆桥架-锌层厚度60um以上,适合于室外使用。电抛光网格电缆桥架-适用于不锈钢材质表面处理。喷塑网格电缆桥架-适合于需要彩色的场合。3.外形尺寸:所标尺寸以内径计算.深度:50mm,&100mm&&150mm.或客户指定.宽度:50mm,&100mm,&150mm,&200mm,&300mm,&400mm,&450mm,&500mm&&&600mm.长度:1米---&3米材料直径:4.0~&6.0mm.4.安装简单方便:网格电缆桥架所有的弯头(包括:90°弯、T头、十字头、大小变化头等)都可用直段切割变化产生。网格电缆桥架有各种顶装、墙装、地装支架和配件供选用。5.应用场合:网格电缆桥架适合低压电缆、通信电缆、光缆光纤的走线。固定电话:021-联系方式:在线QQ:400电话:公司网址:电缆桥架安装注意事项
我的图书馆
电缆桥架安装注意事项
1、 电缆桥架的总平面布置应作到距离最短,经济合理,安全运行,并应满足施工安装,维修和敷设电缆的要求。  2、 电缆桥架应有足够的刚度和强度,对电缆提供可靠的支撑。  3、 电缆敷设后,电缆桥架的挠度应不大于电缆桥架跨度的1/200。当电缆桥架的跨度≥6000mm时,其挠度应不大于电缆桥架的跨度的1/150。  4、电缆桥架应尽可能在建、构筑物(如墙、柱、梁、楼板等)上安装,与土建专业密切配合。  5、 电缆桥架与工艺管架共架安装时,电缆桥架应布置在管架的一侧。  6、 电缆桥架与各种管道平行架设时,其净距离应满足下列要求:  6.1 电缆桥架与一般工艺管道(如压缩空气管道等)平行架设时不小于400mm。  6.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道平行架设时不小于500mm。  6.3 电缆桥架不宜在输送具有腐蚀性液体管道的下方或具有腐蚀性气体管道上方平行安装。当无法避免时,应不小于500mm。且其间应用防腐隔板隔开。  6.4 电缆桥架与热力管道平行架设,热力管道有保温层时不小于500mm,无保温层时不小于1000mm。  6.5 电缆桥架不宜在热力管道的上方平行安装,当无法避免需在热力管道上方平行安装时,应不小于1000mm,其间应采取有效的隔热措施。  7、电缆桥架与各种管道交叉时,其净距离应满足下列要求:  7.1 电缆桥架与一般工艺管道交叉时,不小于300mm。  7.2 电缆桥架与具有腐蚀性液体管道下方或具有腐蚀性气体管道上方交叉时,应不小于500mm,且在交叉处用防腐蚀盖板将电缆桥架保护起来,其盖板长度应不小于d+2000mm,(d为管道外径)。  7.3 电缆桥架与热力管道交叉,热力管道有保温层时,应不小于500mm,无保温层时,应不小于1000mm,且在交叉处应用隔热板(例如石棉板)将电缆桥架保护起来,隔热板长度应不小于d+2000mm。(d为热力管道保温层的外径)  8、 电缆桥架穿墙安装时,应根据环境条件,采用密封装置:  8.1 电缆桥架从正常环境穿墙进入防火、防爆的环境时,墙上应安装相应的密封装置。   8.2 电缆桥架从室内穿墙至室外时,在墙的外侧应采取防雨措施。  8.3 电缆桥架从室内穿墙至室外较高处安装时,电缆桥架应先向下倾斜延长适当距离,然后再向上架设,防止雨水顺电缆桥架流入室内。  8.4 电缆桥架过伸缩沉降缝时,电缆桥应断开,断开距离以100mm左右为宜。  9、两组电缆桥在同一横梁上安装时,两组电缆桥之间的净距离应不小于50mm。  10、 敷设10kV及以上电缆的电缆桥架多层安装时,其层间距一般不小于300mm。
TA的最新馆藏[转]&
喜欢该文的人也喜欢

我要回帖

更多关于 电缆桥架安装技术交底 的文章

 

随机推荐