KYN28-12(Z)铠装移开式交流封闭设备(以下简称开关柜)适用于三相交流50Hz、3.6~12kV单分段系统的成套配电装置,作为接受和分配网络电能、并对电路实行控制、保护及监测,广泛应于电力、冶金、石化、城建等行业中。
本开关柜满足IEC298、GB3906、DL/T404等标准的有关要求,并具有完善的“五防”功能。本开关柜可配置VD4、3AH、EV12、VB2、VS1(ZN63A)、VDS(ZN63C)、ZN18(VK)等断路器。
型号及其含义
使用环境条件
环境温度:最高温度+40℃,最低温度-10℃。
环境湿度:日平均相对温度≤95%,月平均相对湿度:90%。
地震烈度:地震烈度不超过8度。
海拔高度:1000m以下。
周围空气应不受腐蚀性或可燃气体,水蒸气等明显污染。
无经常性的剧烈振动场所。
在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,&
由用户和制造厂协商。
本型号开关柜是按照GB3906-91中规定的铠装移开式设计、制造的。外壳的防护等级为IP4X;各个隔室的防护等级为IP2X。开关柜主要由柜体和可移开部件(简称小车)两部分组成。
本型开关柜的柜体是装配式结构,主要构件是用敷铝锌,经机床加工而成。由于采用了多重折弯工艺和、等,使开关柜在保证足够强度和刚性的同时,重量更轻,抵御有害气体腐蚀的能力更强,而且外观更加美观。柜体结构按照柜内主要功能元件分隔为小车室,主母线室,室
( 电流互感器室)和室& (见图2)
。除了继电器室以外,其余各个隔室均设置通向柜顶的事故排气通道。
小车室的底部设有小车,供小车在柜内运动。隔室内安装有主回路静触头的触头盒与主母线室和电缆室相通。当小车在试验位置或退出柜外时,活动帘板将静触头盖住,形成有效隔离;当小车从试验位置向工作位置移动时,活动帘板自动打开,保证主回路顺利连接。上、下活动帘板是独立运动的,并且可以分别锁定。因此,如果需要的话,检修人员可以锁定带电侧的帘板,检修另一侧的主回路静触头。
主母线室内安装三相矩形铜母线。各个开关柜的主母线室经会管连通,运行时各柜的主母线室之间是隔开的,可以避免一个间隔出现意外,祸及其他开关柜的扩展性事故发生。
电缆室内根据主回路方案的需要,可以安装电流互感器,接地开关、带电显示装置和固定主电缆用的构架、附件等。开关柜底板上开设有主电缆进入孔及可拆卸封板。本型开关柜每相可以并接l—3根单芯电缆。
继电器室是用于安装继电保护、控制等二次元件的。小室的左侧设有供控制电缆进出的线槽:在小室顶部设有小母线穿过孔,接线时顶盖板可以翻转,便于小母线安装。继电器室的门上可以安装需要观察的仪表装置、经常操作的开关和嵌入式的继电器等。
根据小车上配置的主回路元件的不同,可以有断路器小车、电压互感器小车,隔离小车和计
量小车等。各类小车按模数积木式变化,同规格小车保证互换。小车在柜内有试验 (断开)位置和工 作位置两个定位位置。小车的推进(退出)
采用蜗轮 副省力机构,操作轻便,灵活。小车移出柜外时,需要配置专用的转运小车。
小车用转运小车运入柜体后,首先定位于试验
(断开)位置,小车与柜体锁定后,可以摇动推进机构,将小车推向工作位置。小车到达工作位置时,摇把摇动受阻,小车到位。小车的相关联锁机构保证只有断路器处于分闸状态,小车方可移动,只有小车在试验
(断开) 位置或工作位置定位后,断路器方可合闸。&&&
●本型开关柜设计了可靠的“五防”闭锁系统。
A.断路器的防止误合,分操作,我们建议通过采用带红、绿翻牌的断路器控制开关实现。用户如果习惯使用其他防误措施,可以在订货时提出。
B.开关柜闭锁保证断路器小车在试验或工作位置时,断路器才能进行合、分操作,断路器合闸后,小车将无法运动。防止了带负荷推拉小车。
C.开关柜闭锁保证仅当接地开关处在分闸位置时,小车才可以从试验位置向工作位置移动;仅当小车处于试验位置时,接地开关才可以进行合闸操作。此外,接地开关必要是,可以配置带电显示装置。所以,可以防止带电合接地开关及接地开关处于合闸状态送电的误操作发生。
D.开关柜闭锁保证接地开关没有合闸,柜前下门和柜后门都无法打开。从而防止了误入带电间隔。
●二次插头副和小车位置的联锁。
开关柜柜体与小车的二次线路是通过二次插头实现连接的。
二次插头通过一根波纹伸缩管与小车连接;
二次插座装设在柜体小车室的右上方。小车只有在试验位置时,可以插上或拔下二次插头。小车在工作位置时,联锁将二次插头锁定,使其不能拔下。如果二次电源没有接通,断路器的合闸机构可以被电磁锁锁定。
安装及调整
●柜体单列时,柜前走廊以2.5米为宜,双列布置时,柜间操作走廊以3米为宜。
●按工程需要与图纸将开关柜运至预定位置,10台以上的开关柜排应从中间部位开始。
●开关柜在运输过程中应使用特定的运输具,如吊车或叉车,严禁使用滚筒、橇杠,且严禁将车推入柜体一起搬运,手车只有在柜体安装好以后再推入相应柜内。
●松开母线室顶部泄压盖的螺栓,卸下盖板。
●拆去电缆封板。
●拆去二次线线槽的盖板。
●卸下吊装板及紧固件。
●在以上基础上,一个接一个安装开关柜,安装不平度不得超过2mm。
●当开关柜已完全组合拼装好后可用地脚螺栓将其与基础构件相联或用电焊或基础构件焊牢。
母线的安装
KYN口中置柜中的母线均采用分段矩形母线,在安装时必须按照下列步骤进行:
●可清洁干燥的软布将母线擦试干净,检查热缩管或硫化涂覆表面是否有缺陷,在连接部位涂上导电膏或中性凡士林。
●一个接一个柜地安装母线,将母线和对应的分支母线连接在一起,栓接时应插入合适的垫块,用螺栓拧紧。
中置柜接地装置的安装。
●将各柜的接地母线连接在一起。
●在柜内连接所有需要接地的引线。
●将基础构件与接地连接起来,超过10台以上的必须有两个以上的接地线。
电缆的安装
●按电缆施工规范制作电缆头并将其与柜内接线端连接。
●用电缆夹将电缆固定在电缆封板上,并紧固电缆封板。
开关柜安装结束后的检查
●当开关柜安装就位后,清除柜内的灰尘杂物,然后检查坚固螺栓有无松动,接线有无脱落,将断路器在柜内推进拉出并进行分合闸操作,观察有无异常。对表计进行校零,根据线路图检查二次接线是否正确。检查联锁是否有效。
开关设备技术参数
操作机构技术参数
ZN63A-12(VS1)、VD4真空断路器技术参数
ZN63A-12(VSl)、VD4真空断路器机械特性(见表4)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
1、本公司对所供的设备采用全程电话跟踪的售后服务方式。
2、保修期自设备安装、调试完毕并双方验收合格之日算起,除易损件及操作系统、软件外整机保修一年(详情见销售合同)
3、人为原因或操作不当及自然灾害、人力不可抗拒之因素造成故障,则不在保修之列。
4、保修期过后本公司收取低于市场销售价的配件维修费用,终身提供技术支持服务;
5、建立安装、日常维修、维护服务档案,详细记录设备的使用、维修、维护情况。
6、定期电话回访,解决设备运行过程中遇到的具体问题,防患于未然。
7、提供整套设备使用、简易维修及维护的技术培训。
8、我们将在管理上、技术上全面考虑设备售后的服务,为系统少出问题、不出问题提供全面保障。
9、保修期内:对设备出现的问题,首先通过热线电话解决,如通过电话解决不了,则我厂派人员到现场解决。
10、响应时间如下:(如需我厂派员到现场维修,我厂接到电话后会立即起程)
(1)、东莞市市内2小时。
(2)、广东省内2-8小时内。
(3)、省外24-72小时内。
广东紫光电气有限公司
袁小姐:186
李先生:131
阿里旺旺: gdzgdq dgpdq
地 址: 广东省东莞市茶山工业园圆中一路A区
以上是KYN28高压中置柜 10KV高压置柜 环网柜的详细介绍,包括KYN28高压中置柜 10KV高压置柜 环网柜的厂家、价格、型号、图片、产地、品牌等信息!
&& 了解更多信息
1、您想了解更多的商家信息吗? 可以点击按钮,了解更多详细。
2、您可以请点击按钮,查看更多高压开关柜商家。
3、想查点看更多产品信息,可以查看 高压开关柜产品库,了解更多。
4、在线联系
更多同类产品:
商家推荐产品
更多产品推荐 &&
电工电气商家推荐
更多关于【KYN28高压中置柜 10KV高压置柜 环网柜】的相关产品推荐:
(打造中国建材第一网)
九正建材网全国免费服务热线:400
传真:028-广东紫光电气
生意旺铺网址为:
公司基本信息
广东紫光电气
所在地区:
法人代表:曾锦山
公司规模:50-100人
成立年份:2007.8
经营模式:生产型
联 系 人:
联系电话:
手  机:
联系传真:
电子邮件:
网  址:
联系地址:
广东省东莞市茶山工业园圆中一路A区
邮政编码:
&&供应广东紫光电气-高压中置柜KYN28A-12(Z)(GZS1),高压成套配电设备
&&产品分类:
电工电气/高压电器/高压开关柜
出 厂 价:
主要规格:
KYN28A-12(Z)(GZS1)
用  途:
KYN28-12(Z)铠装移开式交流金属封闭开关设备(以下简称开关柜)适用于三相交流50Hz、3.6~12kV单母线分段系统的成套配电装置,作为接受和分配网络电能、并对电路实行控制、保护及监测,广泛应于电力、冶金、石化、城建等行业中。
在超过GB3906规定的正常的环境条件下使用时,
由用户和制造厂协商。
本型号开关柜是按照GB3906-91中规定的铠装移开式设计、制造的。外壳的防护等级为IP4X;各个隔室的防护等级为IP2X。开关柜主要由柜体和可移开部件(简称小车)两部分组成。
本型开关柜的柜体是装配式结构,主要构件是用敷铝锌钢板,经数控机床加工而成。由于采用了多重折弯工艺和拉铆螺母、高强度螺栓等,使开关柜在保证足够强度和刚性的同时,重量更轻,抵御有害气体腐蚀的能力更强,而且外观更加美观。柜体结构按照柜内主要功能元件分隔为小车室,主母线室,电缆室 ( 电流互感器室)和继电器室
(见图2) 。除了继电器室以外,其余各个隔室均设置通向柜顶的事故排气通道。
小车室的底部设有小车轨道,供小车在柜内运动。本型开关柜每相可以并接l―3根单芯电缆。
继电器室是用于安装继电保护、控制等二次元件的。小室的左侧设有供控制电缆进出的线槽:在小室顶部设有小母线穿过孔,接线时顶盖板可以翻转,便于小母线安装。继电器室的门上可以安装需要观察的仪表装置、经常操作的开关和嵌入式的继电器等。
根据小车上配置的主回路元件的不同,可以有断路器小车、电压互感器小车,隔离小车和计 量小车等。各类小车按模数积木式变化,同规格小车保证互换。小车在柜内有试验 (断开)位置和工 作位置两个定位位置。小车的推进(退出) 采用蜗轮 副省力机构,操作轻便,灵活。小车移出柜外时,需要配置专用的转运小车。
小车用转运小车运入柜体后,首先定位于试验 (断开)位置,小车与柜体锁定后,可以摇动推进机构,将小车推向工作位置。小车到达工作位置时,摇把摇动受阻,小车到位。小车的相关联锁机构保证只有断路器处于分闸状态,小车方可移动,只有小车在试验 (断开) 位置或工作位置定位后,断路器方可合闸。
二次插头通过一根波纹伸缩管与小车连接; 二次插座装设在柜体小车室的右上方。额定短时耐受电流(4s)
16、20、25、31.5、40、50
额定短路开断电流
40、50、63、80、100、125
额定短路关合电流(峰值)
16、20、25、31.5、40、50
额定1min工频耐受电压
40、50、63、80、100、125
雷电冲击耐受电压
24、32、42
外壳为IP4X,隔室间、断路器室门打开时为IP2X
操作机构技术参数
额定操作电压
合甲线圈 V
储能电机功率
储能电机额定电压
AC、DC220,110
ZN63A-12(VS1)、VD4真空断路器技术参数
3.6、7.2、12
630、、、3150
额定短时耐受电流(4s)
16、20、25、31.5、40、50
额定峰值耐受电流(峰值)
40、50、63、80、100、125
额定短路开断电流
16、20、25、31.5、40、50
额定短路关合电流(峰值) kA
40、50、63、80、100、125
额定 1min工频耐受电压
24、32、42
雷电冲击耐受电压
40、60、75
额定操作顺序
分-0.3s-合分-180s-合分
额定短路开断电流开断次数
ZN63A-12(VSl)、VD4真空断路器机械特性(见表4)
3±0.5、3.5±0.5
相间中心距离
210(275)±0.5
合甲触头弹跳时间
三相分甲不同期性
分甲时间,当操作电压为
平均分甲速度
平均合甲速度
各相导电回路电险
μΩ ≤40  ≤20
址: 广东省东莞市东城区峡口工业区
广东省东莞市茶山工业园圆中一路A区
&生意宝(002095) 版权所有&&CAD图纸:施耐德PIX550中置柜全套二次图纸_电气设计吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:3,731贴子:
CAD图纸:施耐德PIX550中置柜全套二次图纸收藏
施耐德PIX550中置柜全套二次图纸中包含如下内容:PT柜、出线柜、小母线、计量柜、进线柜
楼主这是个什么软件啊?
登录百度帐号推荐应用KYN28-12中置柜组装视频10KV高压进线柜 高压开关柜开关柜10KV高压进线高低柜
KYN28-12中置柜组装视频10KV高压进线柜 高压开关柜开关柜10KV高压进线高低柜
所属行业高压开关柜
关 键 词开关柜 10KV高压进线 高低柜
报  价¥3500元/件
联系我时说明在勤加缘网看到,说不定有意外惊喜哟!
主营产品:KYN28中置柜;KYN61高压开关柜;GCK低压柜;MNS抽屉柜;GCS低压开关柜;GGD低压固定柜;HXGN环网柜;PK直
主营行业:机械
所在地区:浙江 温州
联 系 人:何静
联系电话:
温馨提示:1、在联系之前请确认对方资质, 夸大的宣传和承诺不要轻信!2.任何要求预付定金、汇款至个人银行账户等方式均存在风险,谨防上当受骗!
详情描述供应商简介
高压柜KYN28A-12户内中置柜需提供一次性系统图及技术要求概述KYN28A-12(GZS1)系列金属铠装移开式开关设备,系3.6~12kV三相交流50Hz户内成套配电装置。主要用于发电厂、工矿企业、电力系统二次变电所的受配电以及大型高压电动机启动、控制等,并对电路进行控制、保护和监测。 KYN28A-12(GZS1)系列金属铠装移开式开关设备配用高开断能力和低截流值的国产VS1(ZN63)型真空断路器(也可以配置ABB公司生产的VD4型真空断路器)作为主开关,结构先进、合理、紧凑,性能优越,安全可靠,同时具有“五防”联锁功能,满足IEC298、GB3906等技术标准要求。&海拔高度:不超过1000m;环境温度:上限+40℃,下限-10℃;相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%;饱和蒸汽压:日平均值不大于2.2×10-3MPa,月平均值不大于1.8×10-3 MPa;地震烈度:不超过8度;无火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈震动的场所主要特点1) 柜体结构采用敷铝锌板经多重折弯组装而成;2) 所有的操作均在柜门关闭状态下进行;3) 防护等级高,可防止杂物和虫害侵入;4) 简单有效的“五防”闭锁,防止误操作;5) 可配用VS1(ZN63A)或根据用户要求选用VD4型真空断路器;6) 更换断路器简单,手车互换性好;7) 柜体可靠墙安装、柜前维护、减少占地面积;8) 电缆室空间充裕、可连接多根电缆;9) 快速接地开关用于接地和回路短路;10) 断路器室、继电器室、电缆室可根据用户要求分别加装加热器,防止凝露与腐蚀发生;11) 断路器室、电缆室可根据用户要求分别加装照明装置,以方便维护及检修。主要技术参数1、真空开关柜主要技术参数&参数名称单位参数额定电压kV3.6 7.2 12额定电流A630 00 额定频率H Z50额定短时耐电流kA16 20 25 31.5 40额定峰值耐受电流kA40 50 63 80 100额定工频耐受电压kV42/1min额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 )kV75额定短路持续时间S4防护等级IP4X&2、真空断路器主要技术参数&参数名称单位参数额定电压kV12额定电流A630 00 额定短路开断电流kA25 31.5 40额定短时耐受电流kA25 31.5 40额定短路关合电流kA63 80 100额定短时工频耐受电压kV42/1min额定雷电冲击耐受电压 ( 峰值 )kV75额定短路持续时间S4合闸时间 ( 额定电压 )ms35 ≤ t ≤ 70分闸时间 ( 额定电压 )ms20 ≤ t ≤ 50额定短路电流开断次数次50(40kA 为 30)机械寿命次20000&3、操动机构主要技术参数&参数名称单位参数额定操作电压分闸线圈VDC220/110AC220/110合闸线圈额定操作电流分闸线圈A(DC/AC)220/110V : 0.9/1.8合闸线圈(DC/AC)220/110V : 1.0/2.0储能电动机功率W70储能电动机额定电压VDC220/110 AC220/110储能时间S≤ 15&结构说明开关柜由固定的柜体和可抽出部分(手车)两部分组成。柜体外壳和各功能单元的隔板均采用覆铝锌钢板栓接而成。开关柜的外壳防护等级达到IP4X,各隔室的防护等级为IP2X。本开关柜可配用VS1(ZN63A)或根据用户要求选用VD4型真空断路器手车。开关柜一般均单列布置非靠墙安装。由于开关柜的安装调试和维护可在柜前正面进行,所以可以背靠背组成双重排列或靠墙安装。外壳与隔板开关柜的外壳和隔板是用覆铝锌钢板经过数控机床加工和折弯之后栓接而成,因此,装配好的开关柜能保证结构尺寸的统一性。覆铝锌钢板具有很强的抗腐蚀与抗氧化作用,并且具有比同等钢板高的机械强度。开关柜被隔板分成手车室、母线室、电缆室和继电器仪表室,每一单元均独立接地。1、 手车根据各自的功能作用,可分为隔离手车(简称GL车)、电压互感器手车(简称PT车)、电流互感器手车(简称CT车)、下层电压互感器手车(简称XPT车)、计量手车(简称JL车)、隔离电压互感器手车(简称GL+PT车)、熔断器手车(简称RDQ车)、下层避雷器手车(简称XBLQ车)、接地手车(简称JD车)及核相手车(简称HX车)、配用专用推进机构,能实现工作、试验位置的互换。且同类手车,有极高的互换性。2、 断路器隔离室断路器隔室内安装了特定的轨道供手车移动。断路器在试验位置与工作位置之间移动时,隔离活门自动打开或关闭,保证工作人员不触及带电体。手车可在柜门关闭的情况下被操作,通过观察窗可看到手车在柜内所处的位置,同时看到手车上的任何标志。3、 母线小室主母线从一个开关柜引至另一个开关柜通过分支小母线和静触头盒固定,在穿越邻柜侧板时用母线套管固定。全部母线采用热缩绝缘管塑封。4、 电缆隔离室充裕的电缆室不但可以连接多根电缆,而且可安装电流互感器、接地开关、避雷器等。5、 继电器室继电器室内板和面板可安装控制、保护元件,计量、显示仪表、带电监测指示器等二次元件。6、 联锁装置1) 开关柜具有可靠的联锁装置,切实保障了操作人员及设备的安全;2) 接地开关在分闸位置时,手车才能在试验位置与工作位置之间移动;3) 只有断路器手车可靠定位在试验位置或工作位置时,方可操作;4) 手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出;5) 接地开关关合时,手车不能从试验位置移至工作位置;6) 接地开关仅在手车处于试验位置时才能被操作;二次插头与手车位置的联锁:手车只有在试验位置时,二次插头才能插入或解除;手车处于工作位置时,由于机械联锁作用,二次插头被锁定,不能解除。7、 接地装置在电缆室内,单独设有4×40 mm2的接地母线,此母线能贯穿相邻各柜,与柜体良好接触。高度 B2300mm宽度 A分支小母线额定电流 1250A 及以下,短路开断电流 31.5kA800mm分支小母线额定电流 1600A 以上1000mm深度 C电缆进出线1500mm架空进出线1600mm重量 (kg)800~1200&开关柜的安装地基安装图柜宽 A柜深 BMNLL1L2L 电缆 架空 电缆0 架空1610该开关柜主母线采用矩形母线,且为分断形式,在安装时必须遵照一定的步聚:一个柜一个柜的进行安装,将母线段与对应的小母线接在一起,栓接时应插入合适的垫块,用螺栓拧紧。用清洁干燥的软布擦拭母线,检查绝缘管有否损伤,在连接部位涂上导电膏或中性凡士林。1. 主母线 2.小母线 3.螺栓 4.垫块母线与支母线的联结型式& &
您是否在找KYN28-12中置柜组装视频10KV高压进线柜 高压开关柜,开关柜10KV高压进线高低柜厂家和报价,上华电气有限公司为广大客户提供KYN28-12中置柜组装视频10KV高压进线柜 高压开关柜等产品和相关服务。上华电气有限公司秉承“诚信经营,质量第一”的服务宗旨,业务迅猛发展,遍布各地,得到客户一致好评,欢迎各地城市有意向人士和企业前来洽谈合作。想找更优质和实惠的开关柜标牌、不锈钢开关柜、中压开关柜、中置开关柜,就来上华电气有限公司,我们等着您来电咨询!
联系我时说明在勤加缘网看到,说不定有意外惊喜哟!
勤商通编码:594696
上华电气有限公司是一家生产GGD、GCS、GCK、H-MNS等低压及HXGN、KYN28(GZS1)、XGN2-12等高压柜体的企业,是开关柜体行业最大企业之一。
公司一贯注重科技进步和人才的引进与培养,员工近150人,来自全国各地的高级管理及技术人员26人,引进国内、外先进数控硬件设施,采用计算机网络管理及CAD辅助设计。先进的软硬件设施,成熟的生产工艺,完善的检测手段,保证了产品的质量和技术水平,产品受到了广大用户的一致赞许,在同行业中享有较高的声誉。
公司多年来始终坚持&科技创新、与时代同步,持续改进、让用户满意&的质量方针,产品通过了ISO质量管理体系认证,对产品从设计、生产到服务的全过程质量严格控制,使产品的质量居国内领先水平。
公司以&开拓创新、争创一流&的企业精神,集全体员工的勤劳与智慧,不断开拓进取;遵循&质量至上、信誉为本&的企业宗旨,依靠一流的管理,创造一流的技术,竭诚地为用户提供新颖的、安全的、可靠的、优质的产品和服务。
欢迎海内外客户惠顾光临,携手合作,共创伟业。
答:各式镀锌,喷涂,不锈钢,铝合金,玻璃钢汇线桥架/ 高、低压空气密集型母线槽,照明母线, 高低压开关柜...
答:开关柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,所以叫手车柜。另外,由于手车柜有很好的...
答:一、手车即人推的小车,开关柜中置式的抽出部分,开关柜内主要电器元件安装在上面,即人们通常所说的手车。...
答:万洲电气在襄樊的电气厂家里面算是领头的了,质量很不错。万洲电气这几年发展也很迅速,而且去年还建了新厂...
答:高低压开关柜的定义是以开关设备为主体,将其它各种电器元件按一定主接线要求组装为一体而构成的成套电气设...
答:有免费的报价和收费的报价
提供图纸,让别的成套公司抱你报,就说拿他那里做,的多选几家...
答:每个企业情况不一样吧。你们也应该有相应的模板,按着报就行了。...
答:你好,我认为湖南前进高低压开关柜成套厂的产品质量可靠。具有多年的电气安装施工经验。公司主要产品有高低...

我要回帖

更多关于 母线pt柜 的文章

 

随机推荐