以前是车库的尾气井是什么,现在改成商业烟道,烟道经过卧室,合理吗?

施工技术分区
查看: 4891|回复: 7
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
住宅户内的排气道、排烟道、排水井,耐火极限如何达到1.0h?
玻璃纤维增强混凝土GRC,能否作为管井的隔墙,厚度应该多少,有无规范依据?
根据图集《住宅排气道(一)》07J916-1第4页5.7条:排气道壁加外粉刷的厚度应满足消防规范对竖向管道的井壁耐火极限要求。
如果光靠成品排气道加外粉刷,不采取其他措施,耐火极限能达到1.0吗?
听众数收听数自我介绍南京科容分析仪器有限公司生产的碳硫分析仪,金属元素分析仪,铁水分析仪,碳硫仪、红外碳硫分析仪、碳硅分析仪、铸造分析仪、铸钢分析仪、金属检测仪等操作简单、维护方便
南京科容分析仪器有限公司生产的碳硫分析仪,金属元素分析仪,铁水分析仪,碳硫仪、红外碳硫分析仪、碳硅分析仪、铸造分析仪、铸钢分析仪、金属检测仪等操作简单、维护方便;公司将以卓越的品质打造“科容” 碳硫高速分析仪、金属元素分析仪、炉前快速分析仪的品牌。最后登录注册时间主题精华0积分130帖子
二星助理工程师, 积分 130, 距离下一级还需 20 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
这个还真不清楚,一般情况下应该可以
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分622帖子
一星工程师, 积分 622, 距离下一级还需 28 积分
住宅建筑规范(GB 5)中规定:电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件;
&&玻璃纤维增强混凝土GRC100厚~120厚能达到要求;在《建规》中有规定。
听众数收听数自我介绍[url=]外墙保温材料[/url]
最后登录注册时间主题精华0积分23帖子
技术员, 积分 23, 距离下一级还需 27 积分
住宅建筑规范(GB 5)中规定
住宅建筑规范(GB 5)中规定:电缆井、管道井、排烟道、排气道等竖井应分别独立设置,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃性构件;
听众数收听数自我介绍待业最后登录注册时间主题精华8积分796帖子
二星工程师, 积分 796, 距离下一级还需 4 积分
原帖由 happytohelp123 于
22:19 发表
住宅户内的排气道、排烟道、排水井,耐火极限如何达到1.0h?
玻璃纤维增强混凝土GRC,能否作为管井的隔墙,厚度应该多少,有无规范依据?
根据图集《住宅排气道(一)》07J916-1第4页5.7条:排气道壁加外粉刷的厚度 ...
成品烟道厚度一般15,外面用钢丝网水泥砂浆25厚粉刷,满足1小时了,粉刷可以查阅 《建规》的材料耐火极限表哦
听众数收听数自我介绍待业最后登录注册时间主题精华8积分796帖子
二星工程师, 积分 796, 距离下一级还需 4 积分
原帖由 linhairong2011 于
16:59 发表
成品烟道厚度一般15,外面用钢丝网水泥砂浆25厚粉刷,满足1小时了,粉刷可以查阅 《建规》的材料耐火极限表哦
17:03 上传
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分153帖子
三星助理工程师, 积分 153, 距离下一级还需 47 积分
查规范,当然具体施工时要监管到位。
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)烟道经过卧室
烟道经过卧室
烟道经过卧室
烟道经过卧室
烟道经过卧室知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流。
造价通即可以了解到相关烟道经过卧室最新的精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时,造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:
&&&&近日,宁波市住建委发布消息,将涉及权力清单、公共服务事项中需要群众和企业等服务对象办理的事项均纳入“最多跑一次”推进范围,深化改革,确保今年9月底前实现群众和企业办事“距离更近”“时间更短”的目标。
&&&&日前,江苏省南京市丁家庄二期保障房项目最后一座装配式建筑6号楼主体结构顺利封顶。
&&&&日前,湖北省住房和城乡建设厅发布《关于进一步加强建设领域拖欠工程款问题治理工作的通知》(以下简称《通知》),被业内视为建设领域防止工程款拖欠的最“严”规定。
&&&&日前,为了深化建筑业改革、推进建筑市场信息化建设、完善各地建筑市场监管一体化工作平台,住房和城乡建设部出台了《关于扎实推进建筑市场监管一体化工作平台建设的通知》,引发了建筑业人士的强烈关注。
&&&&建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提供工程服务,建设单位自行采购全部或部分钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的,适用简易计税方法计税。
&&&&日前,港珠澳大桥海底隧道正式贯通,这意味着世界上最长的跨海大桥——港珠澳大桥实现了主体工程全线贯通。
&&&&转眼间,2017年已经走完一半。从改革的角度来看,2017年上半年对整个建筑业而言,有着非常重要的意义。这不仅表现在关乎建筑业未来发展的“大事”不断,更体现在行业企业整体改革情势出现了实质性的改变。
&&&&大数据经历了2012年到2013年概念热炒期,进入2014年以后,逐步出现了一些行业落地应用。其实说到底,这是一个从发现价值到创造价值的过程。2016国际数博会开始,各行各业涌现出一系列落地应用产品,用数据化产品解决了行业的一些痛点,成为后互联网时代产业升级的驱动力。
&&&&近期,国家大力提倡和支持综合管廊的建设,国务院办公厅、发改委、财政部等发布了一系列指导意见,并选取了十个重点城市进行示范性建设。
&&&&日前,随着主拱最后一段拱肋吊装到位,成都至贵阳铁路的控制性工程——宜宾金沙江公铁两用大桥主拱合拢,这标志着世界第一条山区高速铁路——成贵铁路建设取得重大阶段性胜利。
更新、更全、更专业的建设行业内容尽在造价通官方微信公众号!
关于造价通
造价通-中国首个建设行业大数据服务平台!国家《建设工程人工材料设备机械数据标准》参编单位和数据提供方!拥有全国最大的材料价格数据信息系统,云造价数据管理系统,行业资讯系统,工程指标系统,造价指数系统等等,数据已覆盖全国600多个城市等。
烟道经过卧室相关专题
分类检索:
增值电信业务经营许可证B2-建筑结构分区
查看: 4221|回复: 5
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3097帖子
二星高级工程师, 积分 3097, 距离下一级还需 903 积分
本帖最后由 薛家大女婿 于
15:07 编辑
1:这种东西专业术语叫什么
2:卫生间和厨房所预留的烟道井,以后安装的这个混凝土烟道都是一样的吗?
3:第一张图画红圈的东西是什么,在烟道里面布置,有什么用处。
16:21 上传
16:20 上传
16:20 上传
16:20 上传
16:20 上传
16:20 上传
16:20 上传
分享厨房安装后成型图:
15:07 上传
15:07 上传
15:07 上传
人生路,我们都是新手
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3984帖子
二星高级工程师, 积分 3984, 距离下一级还需 16 积分
第一,它的专业术语叫“住宅厨房卫生间变压拔气式防火防倒灌排气道(BDF型)”;
第二,这个是安装在厨房位置,卫生间不是这个型式;
第三,那是防火阀结构,是作为消防和通风系统而设计的关键构件,可以有效地防止串味和串火,是排气道中不可缺少的核心配件;
另外,附图一张,希望能看懂,不足之处多交流。
15:03 上传
交流才能提高!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3984帖子
二星高级工程师, 积分 3984, 距离下一级还需 16 积分
你发的图片里面没有那个隔板;
听众数收听数自我介绍人生路,我们都是新手最后登录注册时间主题精华4积分3097帖子
二星高级工程师, 积分 3097, 距离下一级还需 903 积分
谢谢量仔!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分813帖子
三星工程师, 积分 813, 距离下一级还需 137 积分
不错的资料啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分199帖子
三星助理工程师, 积分 199, 距离下一级还需 1 积分
10周年站庆
8-3(在线教育)
8-4(商易宝会员)
8-5(广告合作)
(非工作时间)app扫码下载
保障网手机站
手机访问同样精彩
社交账号登录
请使用微信扫描二维码登录“保障网通行证”
作者:小丹子
阅读(6030)
免费量房、验房、预算报价、户型设计大礼包 !
免费装修保障服务礼包
装修全程保障
免费装修报价+户型设计
获取验证码
已有1166811位业主申请成功
  日前,市民陈先生开始位于渝北区双凤桥街道的新房。在主卧墙上打时,他发现墙体是空的,一打听才知原来这是一条通往楼顶的烟道,而开发商也坦言没有做隔热处理。律师表示,开发商未采取隔热措施违反了相关行业规定。
  主卧室墙体紧贴烟道
  昨日,记者联系上陈先生,他今年55岁,家住渝北区两路城区。日,陈先生在渝北区双凤桥街道观河路某小区3幢19楼购买了一套建筑面积约100平方米的房子,今年1月初才交房。
  7月初,陈先生找来装修公司开始装修新房,结果工人在主卧飘窗旁的墙体上打空调洞时发现,里面是空的,“物管说是一个通往楼顶的烟道”。
  记者在现场看到,陈先生家的装修已暂停,主卧飘窗右侧墙体上端有一个圆圆的空调洞,里面漆黑一片,用手电筒一照可以发现,里面是空的。
  记者随即联系物业,对方提供的设计图纸显示,空调洞后是一条直通楼顶的烟道,该幢楼共有22层,与陈先生家情况相同的有19户。
  未采取隔热措施
  小区开发商重庆诺德地产发展有限公司工程设计部相关人士告诉记者,陈先生家主卧飘窗右侧那面墙体原本设计的是烟道,不允许打空调洞,也不能在那面墙体上设置空调插座和布置线路。
  “从现行规范来看,没有规定卧室与烟道必须分开,这样连在一起是通用做法,符合现行国家规范。”该人士坦言,该烟道并未采取隔热措施,因为没有规定说一定要这样做,“我们使用的建筑材料能起到隔热效果”。
  对此,陈先生并不认可,他说,当初买房时,销售人员给的材料并没有显示那是烟道,也没有任何人告诉他那个位置是烟道。“如果晓得那是烟道,我怎么可能买?”陈先生说,他感觉自己的知情权受到侵犯,要求开发商采取措施加以整改或退房。
  律师说法
  未采取隔热措施违反规定
  重庆博嘉律师事务所资深律师文坛称,国家《住宅设计规范》第四条国家标准“建筑设计防火规范”规定:“排烟道、排气道、垃圾等竖井应分别独立设置,其井壁应为耐火极限不低于1.00h不燃烧体。”同时,国标《住宅建筑规范》也有相同规定,要求排烟道等竖井应分别独立设置。“开发商没有对这样的烟道进行单独设置,也未采取隔热措施,违反了国家规定。”
  重庆大学建筑材料工程系一名姓白的专家称,通常情况下要对烟道作隔热处理或采取隔热措施,否则墙体上的线路会老化得很快,时间一长容易出现安全隐患。(来源:重庆商报)
< 上一篇:
声明:本文发自装修保障网,如本站文章和转稿涉及版权等问题,请作者在及时联系本站,我们会尽快处理。
标题: 装修主卧室打空调洞发现烟道 开发商却称符合相关规定 &&&&&&&&地址:/zx/hyzx/354867.html
您装修我保障申请装修立省30%
获取验证码
已有1166811位业主享受服务风水服务
立即免费申请
装修要保障,就上保障网!
扫描二维码下载保障网APP
固定电话:
客服热线:400-
扫一扫有惊喜
保障网微信公众号
手机扫码下载
装修就要省
省钱 省时 省事 省心 省力
您装修我保障
获取验证码
立即免费申请拒绝访问 | .cn | 百度云加速
请打开cookies.
此网站 (.cn) 的管理员禁止了您的访问。原因是您的访问包含了非浏览器特征(37dba-ua98).
重新安装浏览器,或使用别的浏览器

我要回帖

更多关于 尾气井算不算建筑面积 的文章

 

随机推荐