光伏发电gshtkj怎样防止反送电

查看: 2266|回复: 12
光伏电站反送电疑问
TA的每日心情慵懒 10:54签到天数: 15 天[LV.4]没事瞅三眼III
以前在20MWp的光伏项目上呆过,在并网前得先完成反送电,这是为何呢?有没有相关的标准要求?还有逆变器并网时是不是要求其交流侧先带电,然后依次从汇流箱、直流柜、逆变器直流侧送直流电过来?来来指点指点,坛友们
TA的每日心情无聊 15:28签到天数: 41 天[LV.5]我来辣I
逆变器有个 防孤岛保护,交流侧不带电是不能并网的
TA的每日心情慵懒 18:50签到天数: 121 天[LV.7]我开森的来辣III
本帖最后由 gmaghd 于
18:46 编辑
逆变器的工作电源是交流的,最主要的是逆变器的发出的电源电压、波形、相序必须与电网同步,所以它的控制电源必须是电网电源,这样逆变器才能跟踪电网电源相关参数后才能正常发电并网。
个人理解 欢迎指正
这个貌似是正解,那也就是说光伏电站在并往前肯定要先反送电了?&
TA的每日心情慵懒 10:54签到天数: 15 天[LV.4]没事瞅三眼III
逆变器的工作电源是交流的,最主要的是逆变器的发出的电源电压、波形、相序必须与电网同步,所以它的控制电 ...
这个貌似是正解,那也就是说光伏电站在并往前肯定要先反送电了?
TA的每日心情慵懒 18:50签到天数: 121 天[LV.7]我开森的来辣III
嗯 除非不并网
TA的每日心情慵懒 10:54签到天数: 15 天[LV.4]没事瞅三眼III
嗯 除非不并网
TA的每日心情擦汗 20:11签到天数: 23 天[LV.4]没事瞅三眼III
& && & 并网型逆变器(区别于离网型)是在线式的逆变器,并网工作的前提条件就是逆变器检测电网幅值、相位、频率正常才能并网,所以一般要反送电,至于系统控制电可以是交流供电也可以是PV端直流供电。
& & 系统并网一般是先送交流电,然后闭合逆变器直流端,再闭合直流配电柜,最后闭合汇流箱端,这样主要是避免PV直流端高压大电流对设备内的电容冲击。或者按照反过来的顺序,但是应先接通一路汇流箱(一路汇流箱的PV能量是有限的),再接通其他路汇流箱,同样是避免对设备内电容的冲击!
& & 个人理解,请指教!
嗯,简单来讲,就是“同步”和“冲击”两个关键词,谢谢指导~&
TA的每日心情开心 14:51签到天数: 67 天[LV.6]我又来辣II
大概的顺序就是上面说的那样
TA的每日心情奋斗 10:19签到天数: 3 天[LV.2]没事瞅一眼I
并网型逆变器(区别于离网型)是在线式的逆变器,并网工作的前提条件就是逆变器检测电网幅值、相位 ...
TA的每日心情慵懒 10:54签到天数: 15 天[LV.4]没事瞅三眼III
并网型逆变器(区别于离网型)是在线式的逆变器,并网工作的前提条件就是逆变器检测电网幅值、相位 ...
嗯,简单来讲,就是“同步”和“冲击”两个关键词,谢谢指导~
星光播报 /1
北极星携手国网电动汽车服务有限公司共同主办。等你参加
时间:日-21日
论坛疑问解答:010-
&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2016 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&君,已阅读到文档的结尾了呢~~
反送电方案,反送电,变压器反送电,送电方案,高压送电方案,倒送电方案,低压送电方案,停送电操作规程,停送电制度,倒送电
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
反送电方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口光伏电站并网时有哪些注意事项?
全部答案(共3个回答)
.项目业主填写表格由电网企业协助,但业主最好清楚了解自己所需填写的内容,同时居民申请业主还需提供本人身份证原件以及复印件、户口本、房产证等证件;业主最好事先就向电网企业咨询,了解清楚。
2.如居民业主的项目占据的是小区公共空间,还需要提供申请人及其所在单元所有住户的书面签字证明(包括所有参与人的签名、电话、身份证号)以及所在小区物业、业主委员会同意的证明,并由其所在社区居委会盖章。
3.当电网企业编制的接入方案完成后,项目业主要尽早告知电网企业自己是否可以接受,有异议需要尽早提出,否则可能会影响施工进度。
4.在项目施工前,居民业主还需要准备大小合适的光伏板,最好是统一规格、同一功率的,根据项目容量选择匹配逆变器、逆变器到计量装置的连接导线、支撑安装的水泥墩、三角支架等基础设施,而电网企业会免费提供计量装置。
5.在工程建设中,项目业主在施工过程中,施工设备质量、相关参数等指标必须按照接入方案执行,有任何疑问应与电网企业及时沟通,防止发生需要返工的现象,以免浪费人力、物力和时间。
6.项目业主在填写申请调试验收的申请表时,可请求电网企业协助填写。