店面怎么把单元格一分为二二,消防怎么做?

给排水工程分区
查看: 9135|回复: 12
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
建筑面积超过300平方的商铺消防按什么设计?看规范没明确规定啊,只是说了商业网点用消防软管卷盘。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
回复建筑面积超过300平方的商铺消防按什么设计? 主贴 的帖子
8.3.1 除符合本规范第8.3.4 条规定外,下列建筑应设置DN65 的室内消火栓:
2 体积大于5000m3 的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;
本工程可不设室内消火栓
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分68帖子
一星助理工程师, 积分 68, 距离下一级还需 32 积分
回复建筑面积超过300平方的商铺消防按什么设计? 沙发 的帖子
可以不做,最好做。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分535帖子
一星工程师, 积分 535, 距离下一级还需 115 积分
就单独的一个商铺吗?如果就单独的一个商铺,还要看在附近是否有可用的市政室外消火栓,另外看交通是否方便,以便救火队的及时赶到,如果以上两点都不具备,我觉得最好还是做个消火栓,毕竟要以实际情况出发
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分190帖子
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
需要做消火栓吧,我记得原来做的更小的商铺都做消火栓了
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分244帖子
四星助理工程师, 积分 244, 距离下一级还需 6 积分
能不做就不做呗
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
以规范是不用设计的,但是实际上同上所说,如果附近没有可靠消防设施还是需要设计的,但是灭火器记得肯定是要设计的,这个别忘了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3375帖子
二星高级工程师, 积分 3375, 距离下一级还需 625 积分
可以不做,但根据规范要设消防软管卷盘系统,这个要求比消火栓低
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分26帖子
技术员, 积分 26, 距离下一级还需 24 积分
最好做消火栓,加灭火器。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分945帖子
三星工程师, 积分 945, 距离下一级还需 5 积分
按商店考虑,体积超过5000立方米的应设室内消火栓系统。