城市热力网热力管道设计规范范 别墅 热负荷 供暖 取多少

第2.1.4条没有工业建筑采暖,通风、空调、生活;第2.1.5条计算热力网热负荷时,生活热水热负荷;一、干线采用采暖期生活热平均热负荷;;二、支线当用户全部有储水箱时,采用采暖期生活热水;第二节年耗热量;第2.2.1条采暖平均热负荷和采暖期通风、空调平;一、采暖平均热负荷;Qnp=Qn(tn-tp)/(tn-twn)(2;式中Qnp―采暖平均热负荷,KW;;
第2.1.4条 没有工业建筑采暖,通风、空调、生活热水及生产工艺热负荷的设计资料时,对于现有企业应采用生产建筑和生产工艺的实际耗热数据,并考虑今后可能的变化。对于资料或实际耗热定额计算。
第2.1.5条 计算热力网热负荷时,生活热水热负荷按下列规定取用:
一、干线采用采暖期生活热平均热负荷;
二、支线当用户全部有储水箱时,采用采暖期生活热水平均热负荷;当用户无储水箱时,采用采暖期生活热水最大热负荷。
第二节 年耗热量
第2.2.1条 采暖平均热负荷和采暖期通风、空调平均热负荷应按下列方法计算:
一、采暖平均热负荷
Qnp=Qn(tn-tp)/( tn-twn) (2.2.1-1)
Qnp―采暖平均热负荷,KW;
Qn ―采暖设计热负荷,
tn―室内设计温度,°C,可取18°C;
tp―采暖期室外平均温度,°C;
twn―采暖室外计算温度,°C。
二、采暖期通风、空调平均热负荷
Qtkp=Qtk(tn-tp)/( tn-twtk)
Qtkp―采暖期通风或空调平均热负荷,KW;
Qtk―采暖期通风或空调设计热负荷,
tn―通风或空调建筑的室内设计温度,°C;
tp―采暖期室外平均温度,°C;
twtk―冬季通风或空调室外计算温度,°C。
非采暖期生活热水平均热负荷应按下式计算:
Qspx=Qsp(tr-tlx)/( tr-tl)
Qspx―非采暖期生活平均热负荷,KW;
Qtk―采暖期生活热水平均热负荷,
tr―生活热水设计温度,°C;
tlx―夏季冷水温度(非采暖期平均水温),°C;
tl―冬季冷水温度(采暖期平均水温),°C。
第2.2.3条 民用建筑的全年耗热量应按下列方法计算。
一、采暖全年耗热量
n=0.0864Qnpn (2.2.3-1)
n―采暖全年耗热量,GJ;
Qnp―采暖平均热负荷,KW;
n―采暖期天数。
二、通风或空调全年耗热量
tk=0.0036ZQtkpn
tk―通风或空调全年耗热量,GJ;
Qtkp―通风或空调平均热负荷,kw;
Z―采暖期内通风、空调装置每日平均运行小时数,h;
n―采暖期天数。
三、生活热水全年耗热量
s=0.0864[Qsp+Qspx(350-n)]
s―生活热水全年耗热量,GJ;
Qsp―采暖期生活热水平均热负荷,KW;
Qspx―非采暖期生活热水平均热负荷,KW;
n―采暖期天数。
第2.2.4条 生产工艺热负荷的全年耗热量应根据运行天数,昼夜工作班数和各季节热耗不同等因素进行计算。
第2.2.5条 当热力网由多种热源供热,对各热源的负荷分配进行技术经济分析时,应绘制延续时间图。各个热源的年供热量由热负荷延续时间图确定。
第三章 供热介质
第一节 供热介质选择
第3.1.1条 对民用建筑物采暖、通风、空调及生活热水热负荷供热的城市热力网宜采用水作供热介质。
第3.1.2条 同时对生产工艺、采暖、通风、空调生活热水热负荷的城市热力网供热介质按下列原则确定。
一、当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质;
二、当以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,宜采用水作供热介质;
三、当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷,生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术经济比较合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质;
第二节 供热介质参数
第3.2.1条 热水热力网最佳设计供、回水温度,应结合具体工程条件,考虑热源管网、户内系统等方面的因素,进行技术经济比较确定。
第3.2.2条 当不具备确定最佳供、回水温度的技术经济比较条件时,热水热力网供、回水温度可以按以下的原则确定:
一、以热电厂为热源时,设计供水温度可取110-150°C,回水温度约70°C。采用一级加热供水温度取较小值;采用二级加热(包括串联尖峰锅炉)取较大值;
二、区域锅炉房为热源,供热规模较小时,采用95-70°C°C的水温,供热规模较大时,在技术经济合理的条件下应采用较高的供水温度;
三、区域锅炉房与热电厂联网运行时,应采用以热电厂为热源的热力网最供、回水温度。
第3.2.3条 以热电厂为热源的城市热力网,在非采暖期,当技术经济合理时,宜发展制冷热负荷。此时供热介质的参数,应根据制冷机组的技术要求确定。
第三节 水质标准
第3.3.1条 以热电厂为热源的城市热水热力网,补给水水质应符合下列规定:
一、溶解氧小于或等于0.1mg/L;
二、总硬度小于或等于0.7mg-N/L
三、悬浮物小于或等于5mg/L;
四、PH(25°C)7-8.5
注:(1)闭式热水热力网允许采用锅炉排污水作为补给水,PH(25°C)值可大于
(2)当供热系统中没有热水锅炉时,第二款的规定可按碳酸盐硬度执行。
第3.3.2条 以区域锅炉房为热源的城市热水热力网,补给水采用炉外化学处理时,其水质应条符合第3.3.1条的规定;当热力网设计供水温度等于或小于95°C时,或采用炉内加药处理,补给水水质应符合下列规定:
一、总硬度 小于或等于6mg-N/L;
二、悬浮物 小于或等于20mg/L;
三、PH(25°C)大于7。
开式热水热力网补给水质量除应符合第3.3.1条的规定外,还应符合国家再生《生活饮用水卫生标准》GB5749的要求。
第3.3.4条 城市蒸汽热力网,由用户热力站返回热源的凝结水质量,应符合下列规定:
一、总硬度 小于或等于50ug-N/L;
二、含铁量 小于或等于0.5mg/L;
三、含油量 小于或等于10mg/L.
第四节 补水率及凝结水回收率
第3.4.1条 闭式热水热力网的补水率,不宜大于总循环水量的1%。
第3.4.2条 蒸汽热力网中,采用间接加热的热负荷,其凝结水回收率不应小于80%.
第四章 热力网型式
第4.0.1条 热水热力网宜采用闭式双管制。
第4.0.2条 以热电厂为热源的热水热力网,同时有生产工艺,采暖、通风、空调、生活热水多种热负荷,在生产工艺热负荷与采暖热负荷所需供热介质参数相差较大,或季节性热负荷占总热负荷比例较大,且技术经济合理时,可采用闭式多管制。
第4.0.3条 当热水热力网满足下列条件,且技术经济合理时,可采用开式热力网:
一、具有水处理费用较低的补给水源;
二、具有与生活热水热负荷相适应的廉价低位能热源。
第4.0.4条 开式热水热力网在热水热负荷足够大,且技术比例较大,技术经济合理时,可采用双管或多管制;
第4.0.5条 蒸汽热力网的蒸汽管道,宜采用单管制。当符合下列情况可采用双管或多管制:
一、当各用户间所需蒸汽参数相差较大,或季节性热负荷占总负荷比例较大,技术经济合理时,可采用双管或多管制;
二、当用户按规划分期建设时,可采用双管或多管,随热负荷的发展分期建设。 第4.0.6条 蒸汽热力网是否设置凝结水管道,应根据用户凝结水质量、回水率、凝结水管道,应根据凝结水质量、回水率、凝结水管网投资等因素进行技术经济比较确定,当不设置凝结水管时,应在用户内对凝结水及其热量充分利用。 第4.0.7条 蒸汽热力网设有凝结水管时,用户热力站应设凝结水箱,用水泵将凝结水送回热源。热水网凝结水管设计时,应采取措施保证任何时候凝结水管设计时,应采用措施保证任何时候凝结水管都充满水。
第4.0.8条 自热源向同一方向引出的长度超过3km的干线之间,宜设连通管线。连通管应设在干线中部,同时可作为输配干线使用。
连通管线应按热负荷较大干线切除故障段后,其余热负荷的70%计算;对于只供发民用建筑用热的管网,可只按其余采暖热负荷的70%计算。
第4.0.9条 当城市由两个或多个热源供热时,各热源热力网干线宜连通;技术经济合理时,热力网干线可连接成环状管网。
第4.0.10条 对供热可靠性有特殊要求的用户,有条件时应由两个热源供热,或者设自备热源。
第五章 供热调节
三亿文库包含各类专业文献、中学教育、各类资格考试、外语学习资料、行业资料、幼儿教育、小学教育、高等教育、14《城市热力网设计规范》等内容。 
 城市热力网设计规范 第一章 总则第 1.0.1 条 为节约能源,保护环境,促进生产...按《建筑给水排水设计规范》GBJ15 选用; tr―生活热水温度°C,按热水用量标准...  CJJ34-2010《城市热力网设计规范》[1]_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市热力网设计规范第一章 总则 第 1.0.1 条 为节约能源,保护环境,促进生产,方便...  城市热力网设计规范 第一章 总则 第二章 耗热量 第三章 供热介质 第四章 热力网型式 第八章 管道机械强度 第五章 供热调节 第六章 水力计算 第七章 管网...  城市热力网设计规范_城乡/园林规划_工程科技_专业资料。城市热力网设计规范 中华人民共和国行业标准 城市热力网设计规范 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:2003...  城市热力网设计规范 v 发布人:shaoys 发布时间: 下午 04:38:46 ...按《建筑给水排水设计规范》GBJ15 选用; tr--生活热水温度°C,按热水用量标准...  按《建筑给水排水设计规范》GBJ15 选用; tr-生活热水温度° C,按热水用量标准...第 3.1.2 条 同时对生产工艺、采暖、通风、空调生活热水热负荷的城市热力网...  城市供热力网设计规范 (该信息仅供参考) 中国工程建设标准化协会标准 城镇供热管...建标协字第 19 号《关于下达推荐性工程建 设标准规范计划的通知》的要求,制订...  《城市规划规范大全》 工程建设标准强制性条文[城乡规划部分] 城市规划工程地质...城市热力网设计规范 CJJ 34-2002(附条文说明) 环境卫生术语标准 CJJ 65-95(附...  《城市热力网设计规范》规定,当热力热水站房长度大于( )m应设置两个出口,热力网设计水温小100℃的可只设一个出口。 A.8B.10C.12D.15_答案解析_2016年_一模/...当前位置:&>&&>&&>& > CJJ 34-2010 城镇供热管网设计规范
CJJ 34-2010 城镇供热管网设计规范
相关信息:
本站推荐:
CJJ&34-2010&城镇供热管网设计规范
下载地址CJJ 34-2010 城镇供热管网设计规范
上一篇: 下一篇:
联系本站邮件
学兔兔 - 工程技术交流与学习网站! 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
CJJ34-2002 城市热力网设计规范
下载积分:2000
内容提示:CJJ34-2002 城市热力网设计规范
文档格式:PDF|
浏览次数:8|
上传日期: 22:11:28|
文档星级:
全文阅读已结束,如果下载本文需要使用
 2000 积分
下载此文档
该用户还上传了这些文档
CJJ34-2002 城市热力网设计规范
官方公共微信城市热力网设计规范-学术百科-知网空间
城市热力网设计规范
城市热力网设计规范
为节约能源,保护环境,促进生产,方便人民生活,加速发展我国城市集中供热事业,提高集中供...主要内容包括:总则、供热介质、热力网型式、供热调节、水力计算、管网布置与敷设、管道机械强度计算、中继泵站与热力站、保温与防腐涂层、城市热力网的供配
与"城市热力网设计规范"相关的文献前10条
通过工程实例提出根据城镇区域工程环境条件,尤其是地下管线情况来选择敷设方式的方法,并且提出完善《城市热力网设计规范》(CJJ34-2002)第8.4.8条规定,使该条规定进一步具
正 现批准《城市热力网设计规范》为行业标准,编号为 CJJ34-2002,自日起实施。其中,第4.3.1、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.4.4、7.5.
对应用新行业标准《城市热力网设计规范》(GJJ34—2 0 0 2 )就采暖热指标;采暖年耗热量计算;采暖供回水温度的选择、不锈钢设备氯根腐蚀;水力计算压力工况设计要求等问题进行
正 近几年,城市热力网发展很快,尤其是直埋管道敷设更是应用广泛。但设计者在设计直埋固定墩时所应遵守的规范至今尚未成熟。这给设计者设计带来了极大的不便。根据笔者多年的设计经验就直埋
近几年来,城市热力网发展很快,尤其是直埋管道敷设更是应用广泛。但设计者在设计直埋固定墩时所应遵守的规范至今尚未成熟。这给设计者设计带来了极大的不便。根据笔者多年的设计经验就直埋固
正 由建设部城建局主持召开的《城市热力网设计规范》(以下称“规范”)于日至12日在京召开。参加会议的有:供热协会,大专院校,设计、施工、运行、管理等36个单位6
本文以北京等五个城市热网及当前有关经济指标为依据,采用函数解析法对城市热网经济比压降作了较为广泛的探讨,目的在于为我国第一部《城市热力网设计规范》提供参考数据。
针对城市热力网设计新、旧规范中的不同点做了对比分析,同时,也对设计人员容易忽略的问题及设计工作中需要注意的问题进行了详细的描述。以期为相关的设计人员提供参考。
正日,住房和城乡建设部发布《城镇供热管网设计规范》行业标准,编号为CJJ34—2010,自日起实施。原《城市热力网设计规范》CJJ34—2002
根据现行《城市热力网设计规范》要求的《火力发电厂汽水管道应力计算技术规定》的强度条件,推导出供热管道使用无推力补偿器与普通套筒或普通波纹补偿两种不同情况下活动支架允许间距的计算公