关于高层住宅地下室水表间水表安装规定
12层以下(包括12层)住宅楼,按一户一管水表在地下室水表间的规定:
1、水表间必须设有照明设施及动力电源。
2、水表间内不允许有煤气管线,如有其他管线,必须统一布置在边缘。
3、水表间内必须采取保温措施(参照相关规范)。
4、水表间内应设有集水坑0.4x0.4x0.4m,水表间室内地坪低于室外0.12m,以保证正常维修。
5、水表宜分层设置,层距0.5m,最低层距地面≥0.2m,最高层≤1.5m,同层管道外壁最小净距≥0.2m,分水器前必须设置闸门。
6、分层设置的水表及水管需设置固定支架,以保证水表的安全使用、维修、更换。
7、主要通道宽度≥1.0m,且水表要靠近通道一侧。同层水表多于8块时,中间要设维修通道≥0.5m。
8、水表预留安装距离为0.34m(误差不超过0.005m),两端预留管件为DN20外牙接头。
9、水表安装应保持水平,不得歪装或反向安装。
唐山市自来水公司
关于高层住宅管道井内水表安装规定。
1、管道井内应保证不结冻,否则应采取适当的保温措施(参照相关规范)。
2、给水管道外壁(或保温层外壁)与其他管道外壁(或保温层外壁)之间的最小净距≥0.1m;。
3、水表应设置在正对管道井出口处,且中间无障碍物或其他管线穿插。
4、水表预留安装距离为0.34m(误差不超过0.005m),两端预留管件为DN20外牙接头。
5、同楼层水表水平布置时,给水管道外壁最小净距≥0.2m,最里面水表距墙净距≥0.05m。同楼层水表垂直布置时,层距≥0.5m,最低层高出管道井出口最低处≥0.2m,最高层≤1.5m。
6、水表两侧应固定,以保证任何部分都不会因水的冲力而移位。
7、水表安装应保持水平,不得歪装或反向安装。
唐山市自来水公司
三亿文库包含各类专业文献、外语学习资料、中学教育、专业论文、应用写作文书、文学作品欣赏、各类资格考试、高等教育、生活休闲娱乐、行业资料、幼儿教育、小学教育、31关于高层住宅水表安装的规定等内容。 
 1.0.2 本规程适用于新建的多层住宅、小高层住宅和高层住宅供水“一 户一表、...4.0.7 用于住宅贸易结算水表应依据《中华人民共和国计量法》有关条 款的规定,...  2、水表设置方式 1)用户住宅水表设置方式 水表可...集中设置时有 关规定如下: A、室内安装的水表外壳...附图一:多层户表地下安装示意图 附图二:高层远传...  版本号:B 水表安装技术标准 生效日期: 编号:FS/QP030 修改状态:1...(远传水表为一户一箱制),若用户提出由物业管理公司统一收发或市区住宅推 广...  高层住宅技术标准(2012年修8.16)_建筑/土木_工程科技_专业资料。绍兴市自来水有限...4.4 水表 4.4.1 进生活泵房前的必须单独设置总计量水表,总计量水表应安装于...  安装水表方式: 这种户外本层安装水表方式,在大中城市的高层住宅和部分多层 住宅...经设计师结合规范规定要求,地理环境条件,精心统 盘考虑,设计出符合业主要求,满足...  高层住宅技术标准(修改)_建筑/土木_工程科技_专业资料。绍兴市...4.4 水表 4.4.1 进生活泵房前须单独设置总计量水表,总计量水表应安装于室外...  关于印发《 关于印发《供水管道工程及 注册水表工程...水表;同一 住宅小区原则上使用同一品牌和型号的水表...五、水表的安装标准:水表安装以地埋式水表井安装方式...  在用户报装水表时按相 关规定执行,基表、远传部分同时报装、同时设计、同时...3.1.3 小口径远传水表的报装由客户发展中心负责,对合肥地区高层住宅生活用表, ...  为此,新修订的国家规范(建筑给水排水设 计规范》GBJ15--88 第 2.5.8 条规定:住宅建筑应装设分户水表,分户水表或分户水表的数字显 示宜设在户外。水表出户...【图片】打听一下家住六楼以上或者高层的。你们家里自来水能上去水吗?用水高峰时,上不来水缓气的时候水表走不走?临江地方没多大【临江吧】_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:69,066贴子:
打听一下家住六楼以上或者高层的收藏
打听一下家住六楼以上或者高层的。你们家里自来水能上去水吗?用水高峰时,上不来水缓气的时候水表走不走?临江地方没多大,生活用水都成问题。有同样问题的,我们一起研究研究咋办?
携程提供酒店,宾馆,旅社,客栈,经济连锁,酒店公寓,青年旅社等住宿信息!在携程订酒店保证低价,手机预订更便宜!网上订特价酒店,还可体验不可思议低价惊喜!
常年水压达不到,生活用水都成问题。试问临江自来水公司,怎么保证临江宜居城市的基本配套设施。
水压达不到,回水时,水表在走字。等来水时,有水压了,水表还在走字。请问一来一去,这种水费的产生。难道由老百姓承担。
常年生活用水得不到保障,每次打电话去公司。得到的答复只有一个,有渗漏点,正在查。试问你们几个工作日,几个月,几年?能查到问题,解决问题。
临江生活用水都保证不了,怎么开发旅游产业。现在,赶上年节,节假日,用水已经基本不可能。
请临江自来水公司负责人,市里相关领导责任人。予以重视!反映问题,解决问题。人民生活基本保障要做好做实。不应每次拨打5222395后,问题依旧存在,也不到任何解决。正在查,查多久,人民的利益要等多久。
楼主能说说那栋楼吗?
临江自来水就是完美。这个点,已经成功没水用了。不来水公司更贴切。
亚马逊AWS-云创计划.最高可达10万元免费云资源!
我也想问问怎么回事,世纪春的七楼水就很大,我是高层,但是是七楼,虽然是新楼但是水在高峰的时候有点小,不过比楼主的要强很多
水流不是一般的小。
日7点07分,成功停水。
我就想问问你们自来水公司。居民日常生活用水你们都保障不了,你们还能干什么。天天如此,要不要我天天开个直播贴。
有漏点这是真的,正常水压很高,找物业看看是不是地沟漏了
我问物业了,说水压小不归他们管,让找自来水
维修基金得去房产局申请才能批
归根结底,水压不够。如出现渗漏点。问题既然存在,自来水公司就应该解决问题。不应踢皮球式的处理问题,也不该出现不作为的举动。百姓利益无小事。保障居民的日常生活用水是你们的职责所在。百姓按时缴纳水费是我们的义务。不应该出现缴费无水用的局面;更不应该出现因为水压不稳缓气上下水的同时,水表正反转都在走字,损害大家的利益。
停吧停吧。反正,也没人管。人民当不了家做不了主。
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或“水表保卫战” 高层住宅何时能实现一户一表 - 区域热点 -杭州乐居网
乐居买房APP
专车看房 优惠买房
乐居二手房APP
最新房源抢先看
新浪装修家居网
抢工长装修APP
抢工长工长版APP
装修不后悔APP
“水表保卫战” 高层住宅何时能实现一户一表
来源:今日早报
本月17日,一纸停水通知单贴进了杭州下沙伊萨卡国际城小区的公告栏里,因为该小区拖欠水费176.6万元,若18日仍未缴清将被拆除总表,进行停水。
为了应对杭州市水务集团启动的最强硬水费清欠行动,小区物业也是拼了,两周来24小时派人蹲守总水表,一场漫长的“拉锯战”就此展开。
欠债还钱的风波背后,事情远没有想象中简单。杭州现在还有二三十家小区共欠水费约3000万元,面临停水危机不只是伊萨卡国际城。
有居民很不解:为什么交了水费的也要一起被停水?收缴水费到底出了什么问题?高层住宅能不能尝试一户一表结算?
目前,杭州第一个试点高层住宅一户一表的小区山水人家正在进行相关改造工作,这一模式今后能不能在杭州推广?
近日,早报记者进行了实地调查。
伊萨卡国际城
两周来总水表旁24小时有人蹲守值班
物业和自来水公司陷入无解“拉锯战”
在伊萨卡小区,除了二期的排屋实施一户一表收缴水费外,一期和三期都是高层住宅,按总水表收费。也就是说,如果拆表停水,受影响的至少有1000多户人家。
因此,自从停水通知单贴进小区里,小区物业就派人24小时蹲守在两只总水表旁边,不让自来水公司前来拆表停水。就这样,双方已经拉锯了两个星期。
有业主说,物业要求水费和物业费一起缴,不单独收水费,这种捆绑的做法导致不少出租户拖欠水费。“租户只肯付水电燃气费,物业费要房东缴的,必须要一起缴,水费怎么收得上来?”
物业经理刘晓明也有一肚子苦水要倒,他拿出了一沓缴费通知单,时间从日至今,“我们今年1月才接手,以前的欠费怎么能算在我们头上?”
刘经理觉得,物业并没有义务代收代缴水费,而且由于之前老物业的不作为,现在连收物业费也困难重重,因此才要求水费和物业费捆绑缴纳。
“我们正在跟自来水公司协商,目前只能收多少缴多少,前不久刚给他们3万元,现在又收上来7万元正准备给。”但刘经理表示,物业去每家每户的分表抄上来的水费总额和自来水公司抄的总表水费之间有一笔很大的差额,“主要是水管漏水造成的,这笔水费我们是肯定不会承担的。”
小区业主:为什么不能区别对待
自来水公司:无权拆分表,只能一刀切
在停水通知单贴出之后,&小区里顿时炸开了锅,不少居民都对自来水公司的“连坐”处理方式,有很大的意见。
“我们家是缴了水费的,为什么还要被停水!”住在三期浩泽园的高女士一说起这事,就很气愤,“谁不缴水费,停他们家的水啊!”
“‘一刀切’会殃及无辜,并不能解决问题,只会激化矛盾。”伊萨卡社区书记潘洪建表示,希望自来水公司多从服务的角度出发,“对老物业公司,通过法律途径实施欠费追缴;对新物业公司,委托尽快收缴接手后产生的水费;暂时搁置因总分表误差及损耗部分水费导致的分歧,水务集团帮助小区进行水管检修,具体问题具体协商。”
杭州市水务集团下沙分公司相关负责人告诉记者,“拉锯战”一直持续到现在,结果是水没有停,欠的水费也像“滚雪球”一样越滚越多。
“走到这一步,只能采取强制措施。”相关负责人解释说,水务集团与小区开发商所签订的合同,高层住宅水费结算到总水表为止,小区内部分表和管道并不在自来水公司的产权管理范围内。
“有人提出,对高层住宅住户应该区别对待,不要损害到已缴水费业主的合法权益,但是高层住宅算一个单位,我们只能拆总表,没有权力去拆分表。”
每年白白漏掉100多万元水费
小区下决心试点一户一表
高层住宅只有一个总表,一旦发生漏水,就成了一颗定时炸弹。那么,能不能也像电表一样,装上一户一表呢?记者了解到,其实在杭州已经有小区在试行一户一表。
山水人家小区位于城西,共2000多户人家,有6、7层以下的多层住宅,也有7—12层的小高层和12层以上的高层。
走进小区,路两边放着一堆堆水管材料,工人们正在施工,拆除原来的老旧水管,换上全新的水管。
小区物业副总经理班小许介绍说,山水人家的一户一表改造工程从2013年9月开始正式进行,先对多层住宅进行了改造,并已于2013年底前完成。
“你们现在看到的,是去年底开始施工的小高层和高层的一户一表改造。”班经理说,预计到今年10月,改造将初步完成,并在年内投入使用。
“以前水费全由物业代收代缴,包括6、7层以下的多层住宅。听说要改造成一户一表,大家都很欢迎,最终受益的肯定是业主。”班经理说,前几年,他们发现内部分表总额与总水表之间差额很大,原因也是漏水,“供水管网设施老旧,地质条件又不好,有些管道脱节错位,需要我们物业自己去查找漏水点。到去年底,我们已经修了10多个大的漏水点。还有每年两次的水箱清洗,都要聘请专业公司,花上好几千元。”
山水人家一户一表改造工程立项时,曾计算过当时漏损率为45%左右。班经理说,近几年这个数字越来越大,“平均每个月抄下来的水费只有4万元左右,但总表水费有13—15万元,每个月都有10多万元的损失,一年下来白白流掉100多万元,物业肯定是付不起的,这笔钱最终都落到了全体业主享有的小区经营性收入上。”
一户一表改造需要全面更换管网
自来水公司全盘接手管理和维修
记者来到已改造好的山水人家美林泉2幢单元楼,每户人家门口的水表箱里已换上了一只新水表。“其实看上去没什么不同,以前的内部分表也是一户一只;现在一户一表装在同一个位置,但供水管网要全部换过。”
“最大的不同是,以前自来水公司的产权只到总表,内部分表属于小区业主,由业委会委托物业管理;现在产权移交给了自来水公司,管理、维修都归他们,收缴水费直接抄表到户,再也不用我们管了。”班经理说,这对物业公司来说,无疑是大大减轻了压力。
经过改造后,小区每户人家在自来水公司都有了一个“代码”,用户直接将水费缴纳给自来水公司。
另一方面,自来水公司的水今后可以直供住户家中,更稳定,减短了水在水箱里的滞留时间,水质自然就提高了。水管经过更换和改造,漏水现象也会减少,损耗也能降到最低。
班经理告诉记者,以前物业公司每两个月派人去抄一次水表,四五个人需要抄8—10天,“现在由自来水公司远程抄表,这笔人工费也省下来了,为我们物业腾出了更多精力去做其它工作,解决了后顾之忧。”
“不过,也有部分业主跟我们抱怨,小区绿化和道路被挖得一塌糊涂,现在看起来很难看,但比起以前不断填水‘窟窿’,以后这笔钱可以用在真正有用的地方上了。”班经理说,等到一户一表改造工程完成后,小区下一步还将进行绿化、道路等恢复工作。
杭州市水务集团
杭州将来肯定要实行一户一表
目前主要难在政策和资金方面
据了解,山水人家是杭州第一个高层住宅一户一表改造的试点小区。在杭州的其它地方,目前实行的还是像伊萨卡国际城那样的高层住宅抄总表结算水费的模式。
“一户一表是大趋势,杭州将来肯定是要实行的。”杭州市水务集团管网部副经理沈国伟说,“目前,宁波已完成高层住宅的一户一表改造工作,宁波市政府出台了相关政策,并由政府出资。”
沈国伟说,杭州的多层住宅大多是一户一表,高层住宅因为涉及泵站二次加压供水改造、供水设施和管网改造、水表出户改造等问题,需要有相关政策依据。“比如,改造可能会破坏装修、绿化等,修复谁来做,能耗费怎么收取,泵站由谁来维护管理等。”
对于改造完成后的产权归属,他表示可以有多种模式,或移交给水务集团,或还是归全体业主,并委托水务集团进行管理等,但这些都需要有相关政策的支持。
并且,一户一表改造工程需要达到水务集团的验收标准,才能实现抄表到户。“还有一个重要问题,改造不是一笔小费用,这些钱谁来出?”
山水人家小区物业方面告诉记者,2013年多层一户一表的改造,花了200多万元。今年小高层和高层的改造费用预计为近千万元,“这笔费用由政府出大头,小区开发商也出了一部分。另外,小区后期的绿化、道路等恢复也要花上近百万,这笔钱由小区经营性收入和维修基金支付。”
热日 11:38
热日 11:28
热日 15:24
热日 11:23
热日 07:34
热日 06:39
热日 15:33
热日 17:30
热日 16:41
热日 05:27
热日 09:23
热日 09:57
伴随着共享经济的兴起与盛行,旅客户一直是住宿业的重要客源,这次,在线短租把目光瞄准了这一市场。
COPYRIGHT (C)
SINA CORPORATION, All RIGHTS RESERVED
北京怡生乐居信息服务有限公司
北京市海淀区北四环西路58号理想国际大厦806-810室
乐居房产、家居产品用户服务、产品咨询购买、技术支持客服服务热线:新房、二手房:400-606-6969 &家居、抢工长:400-010-2323

我要回帖

更多关于 水表压力等级 的文章

 

随机推荐