请问泵入口过滤器(管道过滤器)需要单独连接静电接地吗?要有的话是依照什么规范或标准?在此先谢谢了!
上一篇:下一篇:&
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 33 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
啥过滤器这么特殊,需要接地,头次听说。如果管道不用绝缘法兰,所有金属管件连泵体随地脚螺栓就已经有良好的接地了。
[]: 一个袋子砸在了 ilovebaby 头上,ilovebaby 赚了 1 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限180
主题好友积分
签到天数: 984 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I
法兰是否需要跨接根其它法兰的要求一样,与管道过滤器无关。
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 464 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
这是和过滤器过滤的液体有关系,有些特殊的液体在流动中会和金属部位(特别是易产电荷材质的滤网)摩擦产生静电,听说电荷积聚到一定程度会产生静电火花,造成液料或含有溶剂的液体自燃,甚至是爆 zha!
若是金属过滤器不用地脚螺栓固定并环氧地坪较厚,产生的静电是导不走的,所以设计上有特别说明要求过滤器静电接地这一说法,这种要求很少,老外的项目或合资的项目偶尔有要求
阅读权限150
主题好友积分
hnan的管辖
签到天数: 1593 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家III
法兰做静电跨接就行了吧?没听说过滤器还要单独的静电接地。
[]: 一个袋子砸在了 hnan 头上,hnan 赚了 2 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限220
主题好友积分
gaodi913的管辖
签到天数: 1199 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II
《石油化工静电接地设计规范》SH
静电接地的范围
  3.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、管道、操作工具及人体等,有可能产生和积聚静电而造成静电危害时,应采取静电接地措施。
固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。若为覆土设备一般可不做静电接地。
阅读权限150
主题好友积分
守望者星星的管辖
签到天数: 996 天连续签到: 3 天[LV.7]以坛为家I
要的,当然如果能和法兰有良好的接触,可以不用!&&如果中间加有绝缘的垫片,还是需要的!&&不然会打火的!
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 46 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
《石油化工静电接地设计规范》SH
静电接地的范围
  3.1.1 在生产加工、储运过程中,设备、 ...
这个标准我也看过,但是并没有要求一定加啊,如果连接法兰能保证良好的导电,不是我可以不加吗?但是来检查的人却提出加,装置好几百台呢,最主要的原因是感觉没有依据就当作问题来整改,有点郁闷!
阅读权限220
主题好友积分
gaodi913的管辖
签到天数: 1199 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II
&固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。&如果从这句话来理解接地是必须的。和跨接没有关系!但我们的泵入口过滤器用的都是导电垫片,法兰做跨接,没有发生过静电聚集的情况!不知道其他厂家是如何做的?
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 46 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
&固定设备(塔、容器、机泵、换热器、过滤器等)的外壳,应进行静电接地。&如果从这句话来理解接地是必须的 ...
你们的导电垫片是否就是金属缠绕垫?还是专门的导电垫片?我们的泵入口过滤器也没有静电接地啊!
就是金属缠绕垫!&
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 1899 天连续签到: 19 天[LV.9]以坛为家III
泵前过滤器一般有2种:Y型和篮式。对于甲、乙类流体,法兰连接的Y型过滤器,法兰2端的电阻值大于0.03Ω,则在法兰2端装跨接;篮式过滤器,如设计上界定为管件,则按Y型过滤器处理,如界定为设备,则要做接地。供您参考
阅读权限220
主题好友积分
gaodi913的管辖
签到天数: 1199 天连续签到: 2 天[LV.8]以坛为家II
你们的导电垫片是否就是金属缠绕垫?还是专门的导电垫片?我们的泵入口过滤器也没有静电接地啊!
就是金属缠绕垫!& && && && && && && && && && && && && && && && && &
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 314 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
输送可燃介质的泵前过滤器需单独接地
(34.31 KB, 下载次数: 3)
16:04 上传
阅读权限150
主题好友积分
hnan的管辖
签到天数: 1593 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家III
石化防火规有相关要求 GB50160
石化规.png (271 KB, 下载次数: 1)
14:43 上传
阅读权限150
主题好友积分
hnan的管辖
签到天数: 1593 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家III
同时石油库规范也有相应要求GB&&静止30s是为消除静电
石油库规11.png (151.65 KB, 下载次数: 2)
14:44 上传
看图查隐患(2.14)情人节快乐!消防漫画(2.14)叶轮无法取下,紧急求助有关深井水的色变大家看看这是什么阀
生活中的环保常识
  一、家庭如何节水
  1、定期更换水龙头里的垫圈以减少漏水;
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3当前位置: >>
关于全区危化企业危险化学品重大危险源技术抽检情况的通报
〕137&年6月至12月,组织开展了全区危化企业危险化学品重大危险源技术抽检工作。现就有关情况通报如下:家(其中银川市21家,石嘴山市18家,吴忠市17家,中卫市6家,固原市6家,宁东7家),抽检的重点内容包括重大危险源企业安全防护距离、安全警示标识、安全防护设施、自动报警联锁装置、家重大危险源企业的安全管理制度累计检查3750项,不符合321项,总体符合率91.4%。各类安全设施内容共检查8169项,不合格486项,总体合格率为94.1%。其中,安全距离共抽检403项,不合格59项,合格率为85.4%;安全警示标识共抽检689项,不合格18项,合格率为97.4%;防火灾蔓延设施共抽检756项,不合格48项,合格率为93.7%;安全防护设施共抽检807项,不合格43项,合格率为94.7%;保护接地、防静电接地点共抽检1141项,不合格48个,合格率为95.8%;泄压和止逆设施共抽检851项,不合格24项,合格率为97.2%;自动报警联锁装置共抽检519项,不合格53项,合格率为89.8%;可燃、有毒气体报警仪共抽检1102项,不合格88项,合格率为92.0%;防爆电气安全共抽检1230项,不合格14项,合格率为98.9%。安全监控预警系统共抽检671项,不合格91项,合格率为86.4%。处,如宁夏恒有能源化工科技有限公司V5101B甲醇储罐与银川大众化工设备有限公司围墙间距为26m,远小于标准要求的70m;宁夏西泰煤化工有限公司成品油罐区XT-5-103#轻油罐至南侧防火堤的实测距离为1.5m,小于标准要求的2.5m;成品油罐区4#洗油罐至东侧防火堤的实测距离1m,小于标准要求的2.5m。处,如宁夏三雅精细化工有限公司双氧水罐区防火堤部分孔洞未封堵,罐区墙体有一处孔洞未填实;储罐区地面、防火堤堤身内侧未做防腐处理。宁夏明盛染化有限公司液氨制冷机、集油器、辅助储罐的安全阀排放气均未经处理后直接对空排放。处,例如盐池县隆鑫源经贸有限公司大坝储运公司、宁夏瑞科化工有限公司、宁夏金昱元能源化学有限公司部分重大危险源储罐均未设置安全监控预警系统;银川美亚染化有限公司未设置液氨储罐远传监控、超限报警装置;宁夏百川通清洁能源有限公司球罐区所有储罐均未设置压力远传自动报警系统;中国石油宁夏石嘴山销售分公司石嘴山油库、盐池县恒汇丰煤化工有限公司罐区摄像头安装高度不能有效监控到储罐顶部。处,如银川市煤气供热有限公司灌装检修厂0#-9#卧罐、10#-11#球罐均未设置压力报警及自动切断进料设施,0#-9#卧罐、10#-11#球罐均未设置高液位报警;银川博永石油化工股份有限公司位号为TR-2008A、TR-1001、TR-10423、PT-1017、TR-1038、TR-1040的温度变送器高高报警值设定与工艺不符。)供电;部分可燃及有毒气体检测报警器严重老化或电路故障,通入标气后无响应,无法起到报警作用;部分可燃及有毒气体检测报警器的示值误差超出标准允许值,显示的浓度远小于环境中的实际浓度,导致气体泄漏时报警滞后,不能及时进行应急处置。此次抽检共发现此类问题和隐患79处,如中国航空油料有限责任公司宁夏分公司油泵房1#、2#,收油棚共3台可燃气体探测器控制器故障,油罐区2#可燃气体探测器示值误差过大;银川美亚染化有限公司有毒气体检测报警系统未采用不间断电源(UPS)供电;银川宝塔精细化工有限公司位号为球罐区8#新报警器、球罐区4#新报警器、球罐区3#新报警器、球罐区9#新报警器、球罐区2#新报警器、球罐区5#新报警器、球罐区4#老报警器示值误差均不符合规范要求。处,如银川美亚染化有限公司未建立职工教育培训档案,无安全规定及安全注意事项培训教育的记录,无设备设施检维修计划;宁夏磐泰能源科技有限公司未建立特种设备台帐和档案,未将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案,无重大危险源的设备、设施定期检查、检验记录,未建立危险废物台账。谁抽检、谁复检”的原则,开展技术复检工作,并及时通报复检结果。在各级安监部门对复检结果进行确认后,自治区安全生产技术检验检测中心负责对挂网曝光问题进行销号,切实做到一起一起整改,一起一起复检,一起一起销号,全部整改完毕才可“退网”。通过依法查处整改和技术复检相结合的方式,真正督促相关企业单位落实安全生产主体责任,切实增强技术抽检工作的严肃性和实效性,达到抽检一类企业,规范一个行业的目的。11月18日四.中卫地区。。。六.宁东地区

我要回帖

更多关于 pm2.5静电过滤器 的文章

 

随机推荐