  一、建筑物的耐火等级
  1、 建筑物的耐火等级分为四级,一二类三四类。
  2、 节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层,
  3、 民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250米。最大允许建筑面积2500平方米。
  4、 对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过40m的疏散内走道,应设机械排烟设施。
  5、 1)建筑高度超过32米,应设机械排烟设施。
  2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施。应设机械排烟设施。
  3)面积超过100平方米,应设机械排烟设施。4)通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。
  二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口。
  6、 建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区,
  7、 地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500m2。
  8、 当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000m2。局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。
  9、 民用建筑的防火间距:民用建筑之间的防火间距,6-9米
  10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。
  11、九层及九层以下,建筑面积不超过500m2的塔式住宅,可设一个楼梯
  12、高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口
  13、建筑中的安全出口或疏散出口应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m
  14、直接通向公共走道的房间门至最近的外部出口或封闭楼梯间的距离:一级二级25米,环形通道22米。设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%
  15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。
  16、太平门应为推闩式外开门。
  17、变压器室与配电室之间的隔墙,应设防火墙。锅炉房、变压器室应设置在首层靠外墙的部位,并应在外墙上开门。首层外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.00m的防火挑檐或高度不小于1.50m的窗。
  三、室外消防栓系统
  18、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于4m;门垛之间的净宽不应小于3.5m。
  19、建筑物内的管道井、电缆井应每隔2~3层在楼板处用耐火极限不低于0.50h的不燃烧体封隔,其井壁应采用耐火极限不低于1.00h的不燃烧体。井壁上的检查门应采用丙级防火门。
  20、电梯井和电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1h的非燃烧体。高层工业建筑的室内电梯井和电梯机房的墙壁应采用耐火极限不低于2.5h的非燃烧体
  21、疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于1.1m,其他建筑的室外,其倾斜角可不大于600,净宽可不小于80cm。,且每级离扶手25cm处的踏步深度超过22cm时可不受此限。
  22、消防用水可由给水管网、天然水源或消防水池供给。
  23、室外消火栓水枪的充实水柱仍不小于10m; (从地面算起)。
  24、民用建筑室外消防栓的用水量应保证30L/S 25、20。按建筑面积计算。
  25、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,
  26、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个。室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm
  27、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口。
  28、消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;。
  29、室外消火栓的间距不应超过120m。室外消火栓的保护半径不应超过150m;
  30、每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;水泵结合器的用水量10L/S -15L/S。
  31、高层建筑的消防栓充实水柱不小于10米-13米
  32、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口
  33、消防水池应满足自动喷水灭火延续时间按1h计算。
  34、消防水池一类18立方米。住宅一类建筑12立方米
  35、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m。供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;
  四、室内消防栓系统
  36、民用建筑用水量室内消火栓一般20L/S,布置不小于4个。室内消防栓用水量:建筑高度大于50米 10L/S 超高层建筑 30L/S。
  37、室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量
  38、高层工业建筑室内消防竖管应成环状,且管道的直径不应小于100mm。
  39、室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,
  40、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。两个消防水栓的距离不应超过25米,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
  41、室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施
  42、消防电梯前室应设室内消火栓,栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成900角;
  43、同层消防栓距离不超过30米。栓口距地面1。1米。栓口为DN65。水龙带不小于25米,水龙口20毫米。
  44、应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25 L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3;
  五、自动喷水系统消防喷林系统的类型
  :湿式喷淋灭火系统(适用于室内温度4-700C)、干式喷林灭火系统(适用于室内温度4-700C)、预作用喷林灭火系统。雨淋喷林系统、水幕系统
  45、积大于500m2的地下商店应设自动喷水灭火系统
  46、自动喷林系统的组成:报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表、启闭指示装置。并设有水流指示器、压力开关、辅助电动报警装置组成。
  47、报警阀安装距地面1。2米。
  48、每个报警阀控制的喷淋头湿式或预作用喷淋头不超过800个。干式有排气装置的50个,干式无排气装置的250个
  49、消防支管的管径不小于25。每个消防支管最多能代8个喷淋头
  六、消防水泵
  50、一组消防水泵的吸水管不应少于两条。高层建筑设有防超压措施
  51、消防水泵房应有不少于两条的出水管直接与环状管网连接。
  52、固定消防水泵应设有备用泵,其工作能力不应小于一台主要泵。
  53、消防水泵应保证在火警后5min内开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。
  七、各机电专业的消防设计
  54、多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均系独立设置时,则被保护防火分区内的送、回风水平风管与总管的交接处可不设防火阀。
  55、火灾事故照明和疏散指示标志可采用蓄电池作备用电源,但连续供电时间不应少于20min。
  56、火灾照明应在下列设置封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯前室。
  57、按规定应设封闭楼梯间或防烟楼梯间建筑的疏散走道
  58、疏散用的事故照明,其最低照度不应低于0.5 lx。消防控制室,消防水泵房,自备发电机房的照明支线,应接在消防配电线路上。
  59、散指示标志宜放在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。
  八、火灾自动报警及消控室
  60、报警区域按防火区域划分,一个报警区域可以有几个防火分区组成。
  61、火灾自动报警系统的形式有:集中报警系统:区域报警系统;控制报警系统(消控中心),一个区域报警控制器可警戒多个楼层(看产品的功能)安装位置距地面1。3-1。5米,报警电话安装位置1。3-1。5米。
  62、建筑面积大于500m 2的地下商店应设火灾自动报警装置。
  63、独立设置的消防控制室,其耐火等级不应低于二级。采用耐火极限分别不低于3h的隔墙和2h的楼板,并与其他部位隔开和设置直通室外的安全出口
  64、消控室应设置下列功能:接受火灾报警,发出火灾的声、光信号,事故广播和安全疏散指令等:控制消防水泵,固定灭火装置,通风空调系统,电动的防火门、阀门、防火卷帘、防烟排烟设施。显示电源、消防电梯运行情况等
  65、火灾报警按钮安装在距地面1。5米
  66、报警线预留100-200毫米长度,绑扎成束、+红―兰线
  67、报警线敷设不应有接头、纽结,导线接头应在接线盒内用接线端子或焊接连接(每个接线端子接线不超过2根),盒内外加螺母。不同电压、电流、不同回路、不同系统、不同类别的线不能放在同一线槽内。68、 线槽每隔1。5米设吊架及支架,吊拉杆不小于6MM。
  69、消防电源应为专用电源,不允许插接接头,
  70、消控室门向疏散方向开门,允许有送回风管但应加防火阀。严禁无关电气线路穿越,控制台周围留1米通道和检修通道,
  71、消防控制的功能:控制消防设备的开启、关闭;消防水泵、防烟、排烟风机的开关;关闭防火阀,停止空调送风机;显示火灾、故障报警的位置;疏散通道、出口等;显示保护地图(模拟图、平面图);显示消防电源的状态;配备火灾报警应急广播控制装置
  72、消防控制状态的过程:当火灾报警时;火灾报警系统报警;自动灭火系统启动;室内消防栓系统启动(消防水泵启动);电源进行切换(非消防电源停电,应急消防电源启动),并接通报警装置和应急照明装置和疏散指示照明。电梯迫降在首层;,加压送风机启动(风口开启),隔离系统启动(防火卷帘下降);防火门关闭
  73、每隔防火分区至少设置一个手动火灾报警装置,两个手动火灾报警装置的距离不超过30米,安装位置1。3-1。5米九、防烟、排烟系统
  74、一二类建筑(高度超过50米)、建筑高度超过32米的建筑物应设置防烟分区。
  75、防烟分区一般不超过500平方米,不大于防火分区;不跨越防火分区,防排烟系统设置一般在走廊、防烟道、排风井道各自独立,耐火等级1小时
  76、高层建筑的防烟、排烟系统。分为机械加压送风防烟系统和自动排烟系统(可开启外窗);自动排烟系统(可开启外窗)分为:机械排烟系统和可开启外窗的自然排烟系统。
  77、塔楼建筑应设有两个疏散防烟楼梯;并设有前室,前室设有机械加压送风系统。楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口
  78、防烟楼梯间。合用消防前室设计风量1。2M3、H。层数超过32层的分段计算
  (一)机械加压送风系统
  79、机械加压送风系统设置在前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室;当楼梯间和消防前室加压送风系统必须合用时应设置压差自动调节装置;机械加压送风系统的全压除计算最不力点的的压头损失,其余压应符合下列规定:
  80、防烟楼梯间为50PA
  81、前室、楼梯间、合用前室、消防电梯间前室、避难间为25PA
  82、楼梯间每隔2-3层设置一个加压送风口,前室每层都设加压送风口。
  83、机械加压送风系统和机械排烟系统的风速规定1) 采用金属风管,风速不大于20米、秒2) 混凝土结构管道风速不大于15米、秒3) 送风口的风速不大于7米、秒。排烟口的风速不大于10米、秒
  84、排烟系统的设置的:一般设置在楼梯间、前室、消防前室,合用前室。避难层。
  85、超过32层的建筑楼梯间的送风量和排风量应分段计算
  86、剪力楼楼梯间可供用一个风道其风量按两个楼梯间计算,风口分别设置。
  87、避难层的加压送风量按净面积计算不小于30立方米、秒,避难层应设有消防电梯出口、应急照明、广播、消防电话、消防栓、并设有独立的防烟设施,防烟楼梯进行分割
  (二)机械排风(防烟)系统
  88、排烟系统的设置条件:
  1)建筑高度超过32米,
  2)内走廊超过20米。并设有自然采光、自然通风设施
  3)面积超过100平方米
  4)通风和空调系统应设置排烟系统
  89、防烟系统的安装位置:
  1)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于60立方米
  2)担负一个防烟分区净空高度大于6米的房间,每平方米不小于120立方米
  3)排烟口安装在屋面及顶棚位置;排烟量不小于60立方米、秒
  4)防烟口设置水平距离不超过30米 防烟阀关闭温度280 0C
  5)走廊的防排烟系统竖向设置,室内的按防火分区设置
  6)机械防排烟系统可以与通风空调系统合用但必须采用可靠的防火措施
  7)防火风管为建筑中的安全救生系统: 主要应用于火灾时的排烟和正压送风的救生保障系统,一般可分为1h、2h、4h等的不同要求级别
  90、通风与空气调节
  1)通风系统应设置,横向按防火分区设置,竖向每五层设置(不超过5层),
  2)通风空调系统穿越下列情况时安装防火阀70 0C(穿越防火分区墙、楼板变形缝等)
  十、其他
  91、玻璃幕的耐火等级应耐火1小时
  92、建筑变形缝等应加防火保护层
  93、无框玻璃幕墙及间隔玻璃幕墙应耐火1小时,应有800MM高实体墙。
  94、发电机房储油不能超过8小时用量,
  95、高层建筑的间距13米、群楼6米
  96、消防车道宽度不小于4米,与建筑物距离不小于5米,高度不超过4米
  97、建筑物的变形缝及金属结构要加防火保护层。
  98、一、二级建筑防火分区最大允许距离150米,面积2500平方米。电缆井、管道井、排风井、防烟井应每层进行分隔
  十一、防火分区
  99、一类建筑:1000平方米;二类建筑:1500平方米;地下室:500平方米
  100、高层建筑与裙楼有防火墙及良好的防火措施时最大防火分区不应超过2500平方米
  101、高层建筑有自动扶梯、上下层连通、上下开口通道楼梯等,防火分区应按上下连通作分防火分区,面积叠加计算
  102、每层防火分区安全通道门不应小于两个,两个安全门的距离不小于5米。一般在24-40米,环形走廊10-20米;安全疏散门距离室内的任何一点不超过40米,室内到室内门不超过15米。
  103、首层消防通道走廊宽毫米;门900-1300毫米,门往外开。门外1。4米内不应有踏步
  104、防火卷帘耐火等级一般为3小时
  105、十八层及十八层以下的建筑,面积不超过650平方米,住户不超过八户,应设有防烟楼梯间和消防电梯,;
  106、消防电梯的配置:小于1500平方米设置一台消防电梯,大于1500小于4500平方米2台,4500平方米3台
  107、消防电梯应设置在不同的防火分区内;消防电梯前室不小于6平方米。
  108、十层以上的建筑应在单元内的阳台进行连通或凹陷
  十二、消防给水及消防灭火设备
  109、消防电梯前室设有消火栓
  110、消防泵房耐火等级为2级。消防水箱楼板厚15毫米,隔墙耐火2小时,甲级防火门。
  111、超过100米的高层建筑均应设有自动喷水灭火设备。
  112、安装线管时 当管长超过45米时应设有接线盒
  113、管道穿越消防水池和剪力墙时应加放水套管,震动管道要加柔性接头,与水箱接口要用焊接,消防水箱要预留1米的通道周围不得小于0。7米,与顶棚高度不小于0。6米。压力表的量程是2。5倍。
  114、消防水泵结合器的组成:接口、本体、连接器、止回阀、安全阀、防空阀、控制阀顺序安装,安装高度1。1米
  115、小于或等于DN100的管道采用焊接。大于DN100的管道采用卡故连接
  116、管道安装与楼板粱、拄、的距离,按管道的管径为递增40-200毫米
  117、管道与 支架的安装距离,按管道的管径为递增3。5-12毫米。
  118、管道支架、吊架与喷头的安装距离不宜小于300毫米,与末端喷头的距离不得小于750毫米。
  119、管道穿过变形缝的时候,采用柔性接头和短管。短管不得小于墙体长度或出墙体50毫米。
  120、管道竖向安装支架距离1。5-1。8米。
  121、消防水泵出口应安装止回阀、压力表。
  122、消防气压装置安装距棚顶高度不小于1。0米
  123、消防结合器的安装顺序,接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、防空阀、止回阀、
  124、报警阀组安装距离距地面1。2米,水力警铃与报警阀的连接应采用镀新钢管长度不超过6米二、 灭火器的配置规范。
  125、按类型分为A、B、C、类三、喷林头
  126、喷淋头的保护面积8平方米(严重的5。4米)喷淋头的水平距离为2。8米(中危险级3。6米、),喷淋头与柱面、或墙面的距离1。4米(严重的1。1米),侧喷距顶棚距离7。5-15CM
  127、侧喷垂直两米,两侧1米内严禁有障碍物。侧喷的最远距离7米。
  …………
  豫达学校是经河南省人力资源和社会保障厅及河南公安消防总队批准的第一所民办职业培训学校。本校师资力量雄厚、交通便利、设备齐全,是我省培养消防技术人员的摇篮。
  1、招生对象:重点单位的消防管理人员,消防控制室操作人员,消防产品生产以及从事或准备从事消防特殊职业(工种)的人员,消防维修检测和消防咨询单位的技术人员,公安消防现役或退伍人员。
  2、合作对象:消防设计(壹级)、消防施工(壹级)、消防设施检测维保壹级、消防产品检测、耐火材料检测。
  报名地址:郑州市金水路未来路往西700米路南商城饭店。
  联系电话:胡老师 9
  胡经理
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
为您提供全面的健康饮食、生活小常识、健康小常识、保健养生知...
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
封闭楼梯间隔墙可以作为防火墙吗
如果封闭楼梯间开乙级防火门,是否说明封闭楼梯间隔墙不作为防火墙考虑?
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
小伙伴们还在答题的路上,先看看下面这些内容吧~
壁纸 良好的装饰效果及其超高性价比,已被广泛的适用于家居 装修 ,那么问题来了, 水泥 墙能否贴壁纸?这个问题一直困扰很多人。如果水泥 墙贴 壁纸又该如何施工?又该注意哪些方面?下面跟小编一起来看看哦! 1、水泥墙面可以贴壁纸吗? 水泥墙面... []
来源:土巴兔
封闭楼梯间作为重要的消防部件之一,在我们的生活当中起到了非常重要的作用。那么封闭楼梯间前室面积是多少?关于这个问题小编请教了专业的装修师傅,下面小编总结了一下,一起来往下看。 []
浏览量:30
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:1,askr:94,askz:18,ask0:120askR:1,askD:239,askU:0,askT:0askA:241
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:老人有些困倦,将双脚伸进了炉堂取暖。
哪知气温骤降,海浪一波波往上冲刷着车辆。
声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。
  常见九大消防设施注册消防工程师微信公众号整理
  消防设施是单位提高自身抗御火灾能力的重要保障,保持其良好状态,关系到能否及时预报火灾,能否及时有效控制、消灭火灾,能否为人员疏散和灭火救援行动提供帮助。通过本节学习要熟悉常见消防设施的基本概念和工作原理,重点掌握常见消防设施的使用方法和操作要求。
  1防火门和防火卷帘
  防火门和防火卷帘一般安装在防火墙上,具有较好的耐火性能,建筑物一旦发生火灾时,能有效地把火势控制在一定范围内。同时,为人员安全疏散、火灾扑救提供有利条件。
  (一)防火门
  防火门是指在一定时间内,连同框架能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它通常设置在防火分区隔墙上,疏散楼梯间、垂直竖井等处。
  1.防火门组成
  防火门是由门框、面板(内填充隔热材料)、防火五金配件、电磁门吸等部件组成。门扇通过合页连接形成,门上配置闭门器、防火锁,双扇门还加装暗插销(装在固定扇一侧)和顺位器,以防门扇中缝的搭叠。与常开防火门联动的有火灾探测器和火灾联动控制系统。
  2.防火门分类
  按材质分:木质防火门、钢质防火门、钢木质防火门、其他材质防火门;按门扇数量分:单扇防火门、双扇防火门、多扇防火门;按结构型式分:门扇上带防火玻璃的防火门、防火门门框单槽口和双槽口、带亮窗防火门、无机玻璃防火门;按开闭状态分:常开防火门、常闭防火门;按耐火性能分:隔热防火门(A类)、部分隔热防火门(B类)、非隔热防火门(C类)。
  3.防火门控制
  常开防火门与常闭防火门都是向疏散方向开启,单扇防火门安装一个释放器及一个单联动模块,双扇门安装两个防火门释放器及两个单联动模块。防火门任一侧的火灾探测器报警后,通过总线报告给火灾报警控制器,火灾报警控制器发出动作指令给防火门联动模块,联动模块驱动释放器产生释放动作,被释放的防火门在闭门器弹力作用下自动关闭。同时,防火门释放器将防火门状态信号输入单联动模块,再通过报警总线送至消防控制室。
  (二)防火卷帘
  防火卷帘是指在一定时间内,连同框架能满足耐火完整性要求的卷帘。防火卷帘是一种防火分隔物,启闭方式为垂直卷的防火卷帘平时卷起放在门窗洞口上方的转轴箱中,起火时将其放下展开,用以阻止火势从门窗洞口蔓延。防火卷帘一般设置在自动扶梯周围、中庭与每层走道、过厅、房间相通的开口部位、代替防火墙需设置防火分隔设施的部位等。
  1. 防火卷帘组成
  防火卷帘是它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器,门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等分组成。与防火卷帘相联动的设备有感烟、感温探测器和火灾联动控制系统。
  2.防火卷帘分类
  防火卷帘按其耐火极限可分为普通型钢质防火卷帘(耐火极限R2h)、复合型钢质防火卷帘(耐火极限R3h)、特级防火卷帘(耐火极限R4h),当普通型钢质防火卷帘用于防火分隔时,需对防火卷帘采用自动喷水灭火系统保护。
  3.防火卷帘控制
  自动控制:火灾探测器动作后,在联动情况下,用作防火分隔上的防火卷帘便下降到底;用作疏散通道上的防火卷帘,卷帘先下降至距地面1.8m、另一个感温探测器动作后,卷帘再下降到底。
  机械操作:先取出链条,向下拉动卷帘侧的锁链,卷帘便向下降;向下拉动另一侧锁链,卷帘则向上升起。
  手动操作:打开位于卷帘两侧或附近建筑构件上的手动操作盒,按“上行”(或标有“Δ”图形)按键,卷帘即向上卷,按“下行”(或标有“”图形)按键,卷帘即向下降;按中间的按键,卷帘即停止运转;另一种是:在消防控制室按下与驱动卷帘门下降的控制模块对应的手动建即可,当卷帘到达指定位置时将发出反馈信号至消防控制室。
  2火灾自动报警系统
  火灾自动报警系统是设置在建筑物或其他场所中的一种自动消防设施,能早期发现和通报火灾。
  (一)系统组成
  火灾自动报警系统通常由触发装置如火灾探测器、报警装置如火灾报警控制器、警报装置如声光报警器、联动控制装置如总线控制盘与控制模块、电源等组成。
  (二)工作原理
  火灾自动报警系统在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感烟、感温和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,信号经火灾报警控制器处理、分析、判断后,以声、光、文字等方式显示出来并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。
  (三)联动控制
  火灾自动报警系统一般和预作用系统、雨淋系统、水幕系统、水喷雾系统、水炮系统、气体灭火系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、常开防火门、防火卷帘、挡烟垂壁、消防广播等设备联动。在火灾情况下,控制器如在自动状态,会自动启动防排烟风机、停止新风机、关闭防火阀、释放防火门、防火卷帘以及挡烟垂壁等,也能自动启动预作用、雨淋、水幕、水喷雾和水炮泵,还能在消防控制室直接启动消防泵和防排烟风机。
  3防排烟系统
  防排烟系统是为控制起火建筑内的烟气流动,创造有利于安全疏散和消防救援的条件,防止和减少建筑火灾的危害而设置的一种建筑设施。防排烟系统分为机械加压送风防烟设施和机械排烟设施。
  (一)系统组成
  防排烟系统的主要组成:防排烟风机、电器控制柜、风管(风道)、防火阀、送风口、排烟口、手动控制装置、火灾探测器、火灾联动控制系统等组成。
  (二)设置场所
  1、机械加压送风防烟设施
  机械加压送风防烟设施主要设在:没有自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室;采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室以及封闭避难层(间)。
  2、机械排烟设施
  机械排烟设施主要设在:建筑物长度大于20.0m且没有自然排烟条件的内走道,房间建筑面积大于200m2的歌舞娱乐放映游艺场所,以及超过规定面积的面积的公共建筑、丙类厂房、丙类仓库等。
  (三)工作原理
  防排烟设施一般都是与火灾报警系统联动,当控制中心的控制操作台(柜)处于自动状态,发生火灾报警后,会联动防排烟系统,机械加压送风机会自动启动,向不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室加压送风,防止烟气流入;与此同时,相应防烟分区的防火阀自动打开,机械排烟风机自动启动后,浓烟通过排烟口向排烟管道或竖井向外排出,当温度达到280℃时,排烟风机会自动停止。
  当不能自动启动时,在消防控制中心也能远程启动,或在风机房现场直接启动正压送风机和排烟风机。
  4室外消火栓给水系统
  室外消火栓主要用于向消防车提供消防用水,或在室外消火栓上直接与消防水带、水枪连接进行灭火,是城市基础建设的必备消防供水设施。
  (一)系统组成
  室外消火栓主要组成:本体、弯管、阀座、阀瓣、排水阀、阀杆和消防接口组成,它分为地上式和地下式两种,地上式上部露出地面,标志明显,使用方便,地下式安装于地下,不影响市容。
  (二)布置要求
  室外消火栓应沿道路铺设,道路宽度超过60m时,宜两侧均设置,并宜靠近十字路口。布置间隔不应大于120m,距离道路边缘不应超过2m,距离建筑外墙不宜小于5m、不宜大于150m,距离高层建筑外墙不宜大于40m,室外消火栓数量应按其保护半径,流量和室外消防用水量综合确定,每只室外消火栓流量按10--15L/升计算。
  地上消火栓设置安装明显、容易发现,方便出水操作,地下消火栓应当在地面附近设有明显固定的标志。
  (三)使用方法
  消火栓平时关闭,阀瓣将进水口密封,使用时先将消防车吸水管连接口径100L(150L)的接口,或将水带连接口径65L的接口,然而,用专用扳手打开阀门,地下管网的市政供水便流入消火栓,消防车就可直接吸水供水,水带也能直接出水灭火。使用完毕后,关闭阀门,阀体内的余水可由排水阀自动排尽。
  5室内消火栓给水系统
  室内消火栓系统是建筑物内主要的消防设施之一,室内消火栓是供单位员工或消防队员灭火的主要工具。
  (一)系统组成
  室内消火栓系统主要有消火栓箱、室内管网、消防水箱、市政入户管、消防水池、消防泵组、水泵接合器、消防泵控制柜、试验消火栓等组成。
  (二)间距要求
  高层民用建筑、高层工业建筑、高架库房和甲乙类生产厂房内消火栓间距不应超过30m;在其它单层和多层建筑,以及在与高层建筑直接相接的裙房里,不应该超过50m。
  (三)使用方法
  室内消火栓一般都设置在建筑物公共部位的墙壁上,有明显的标志,内有水带和水枪,有的还有消防卷盘。使用消防卷盘时,打开消火栓箱门,将胶管拉出,开启小口径水枪开关,即可喷火灭火;使用水带时,打开消火栓箱门,取出水带、水枪,将水带的一端接在消火栓出水口上,另一端接好水枪,并将水带拉直,按下消火栓启动泵按钮,启动消火栓泵,而后打开消火栓阀门便可喷水灭火。当消火栓泵控制柜处于手动状态时应及时派人到消防泵房手动启动消火栓泵。
  6自动喷水灭火系统
  自动喷水灭火系统是一种固定式自动灭火的设施,它自动探测火灾,自动控制灭火剂的施放,按照管网上喷头的开闭形式分为闭式系统和开式系统,闭式自动喷水系统又包括:湿式系统、干式系统、预作用系统、循环系统;开式自动喷水系统也包括:雨淋灭火系统、水幕系统、水喷雾系统。
  (一)湿式自动喷水灭火系统
  湿式自动喷水灭火系统,由于在报警阀的前后管网内始终充满压力水,故称
  湿式喷水灭火系统。
  1、系统组成:是由闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组、水流指示器、消
  防水源和供水设施等组成。
  2、工作原理:在火场温度作用下,闭式喷头的感温元件温升达到预定的动
  作温度时,喷头开启,喷水灭火,水在管网内流动时,使湿式报警阀的上部水压下降,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,水通过湿式报警阀流向干管和支管,干管上的水流指示器由水的流动信号变为电信号传输给控制器,支管内的水经过延时器后通向水力警铃和压力开关,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,同时使压力开关触点接触,一是将接触信号反馈控制器,二是接触信号会直接启动喷淋泵,使管网能持续加压供水,达到自动喷水灭火目的。
  喷水后,水流指示器、压力开关会向报警控制器报警、喷淋泵启动后信息也会反馈报警控制器。
  压力开关的电源来源有两种方式,一是消防控制器供的,二是泵房电源控制柜供的。
  喷淋总管压力一般不大于12公斤,如压力过大要分区供水,支管一般不大于4-5公斤,如压力过大则要减压。
  湿式报警阀通向延时器的阀门打开后,喷淋泵立即启动,主要原因是阀瓣关闭不严密。
  喷淋泵无故障,但打开末端放水后,喷淋泵仍不能启动?主要原因是:湿式报警阀下压表压力过低(没有稳压或屋顶水箱管没有通),压力开关不能接触,延时器下的小孔变大了。
  末端放水关阀后,喷淋泵为什么不能停止,主要是压力开关不能自动脱离。
  末端放水90秒后还没有启泵,主要原因是:湿式报警阀下压表压力过低(没有稳压或屋顶水箱管没有通),压力开关不能接触,延时器下的小孔变大了,喷淋控制柜没有放在自动位置,泵的电源关了。
  (二)干式喷水灭火系统
  干式喷水灭火系统是为了满足寒冷和高温场所安装自动喷水灭火系统的需要,在湿式系统的基础上发展起来的。由于其管路和喷头内平时没有水只处于充气状态,故称之为干式系统或干管系统。
  1、系统组成:是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀组、水流指示器、充气设备、排气设备、消防水源和供水设备等组成。
  2、工作原理:发生火灾时,在火场温度的作用下,闭式喷头的感温元件温度上升,达到预定的动作温度范围时,喷头开启,管路中的压缩空气从喷头喷出,使干式报警阀出口侧压力下降,干式报警阀被自动打开,水进入管路并由喷头喷出。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃的通道也被打开,水流冲击水力警铃发出声响报警信号,压力开关报警信号送至报警控制器,并直接启动消防泵加压供水。
  (三)预作用喷水灭火系统
  预作用喷水灭火系统是在湿式系统、干式系统、火灾报警系统有机结合起来的灭火系统,该系统阀后管网呈干式,阀前管网呈湿式,火灾时,通过火灾自动报警系统实现对预作用阀的控制,并立刻使阀后管网充水,将系统转变为湿式,故称为预作用喷水灭火系统。
  1、系统组成:是由火灾探测器、报警控制装置、闭式喷头、管道系统、预作用阀组(或雨淋阀组)、手动开启阀门、充气设备、排气装置、消防水源和供水设施等组成。
  2、工作原理:该系统阀后管网一般充有低压压缩空气,在火灾发生时,安装在保护区内的火灾探测器,首先发出火警报警信号,消防控制器在接到报警信号的同时,一方面自动打开排气阀排气,另一方面自动打开电磁阀排水,原来处于关闭状态的阀瓣受到压差影响而自行开启,使压力水迅速充满管网,这样原来呈干式的系统迅速转变成湿式系统,以后的动作与湿式系统相同。
  (四)雨淋喷水灭火系统
  雨淋喷水灭火系统工作时,所有喷头同时喷水,好似倾盆大雨,故称为雨淋系统或洪水系统。
  1、系统组成:是由火灾探测及报警控制装置、开式喷头、管道系统、雨淋阀组、手动开启阀门、消防水源和供水设施等组成。
  2、工作原理:发生火灾时,火灾探测器将信号送至火灾报警控制器,控制器输出信号打开雨淋阀,使整个保护区内的开式喷头喷水灭火。同时启动水泵保证供水,压力开关、水力警铃一起报警。
  当自动报警联动后没有喷水,应该手动打开电磁阀。
  (五)水喷雾灭火系统
  水喷雾灭火系统常用来保护可燃液体、气体储罐及油浸电力变压器等。水喷雾灭火系统的组成和工作原理与雨淋系统基本一致。其区别主要在于喷头的结构和性能不同,雨淋系统采用标准开式喷头,而水喷雾系统则采用中速或高速喷雾喷头。
  预作用系统、雨淋灭火系统、水喷雾灭火系统和自动控制的水幕系统应在火灾报警系统报警后,立即打开电磁阀,自动向配水管道供水,并同时具备自动控制、消防控制室手动远程控制和现场应急操作三种启动供水泵的方式。
  7泡沫灭火系统
  泡沫灭火是扑救B类火灾最有效的灭火剂之一,他具有安全可靠、经济实用、灭火效率高等特点。
  (一)系统组成
  泡沫灭火系统由消防水源、消防泵组、泡沫液供应源、泡沫比例混合器、管路和泡沫产生装置等组成。
  (二)系统分类
  泡沫灭火系统按照安装使用方式分为固定式、半固定式和移动式三种;按泡沫喷射位置分为液上喷射和液下喷射两种;按泡沫发泡倍数又可分为低倍、中倍、高倍三种。
  (三)工作原理
  消防管网出水过程中,通过比例混合器将泡沫液与水按比例混合,形成泡沫混合液,泡沫混合液经过泡沫产生器,与吸入的空气混合,发泡产生泡沫,并将泡沫喷洒到燃烧液体表面,形成泡沫层、隔绝空气、吸收热量,从而把火扑灭。泡沫灭火主要用于扑救B类火灾,也能扑救A类火灾。
  (四)使用方法
  1.液上固定式泡沫灭火系统
  油罐发生火灾时,值班人员首先要启动消防泵,向消防管网充水,同时,一方面要打开着火罐的泡沫和冷却管阀门,另一方面要打开相邻罐的冷却管网阀门,然而要检查泡沫液罐输出管道阀门是否开启,输出比例是否正常,泡沫液储量是否充足。
  消防队到场后,指挥员首先检查消防泵是否启动,输出泡沫是否正常,如发现消防泵没有启动或输出泡沫异常,应立即派员启动和检查。
  2.液上半固定泡沫灭火系统
  液上半固定泡沫灭火系统是将泡沫产生器固定安装在油罐上,并将下面的管道部分设置到油罐防护堤外(管道接出防护堤外,离地面高度1米处,末端安装接口,平时扣有扪盖),其泡沫混合液由移动的泡沫消防车提供。
  发生火灾时,泡沫消防车到达火场,消防队员在防护堤外将水带接口接好,调整比例混合器,将车载消防泵出口压力升至正常的工作压力时,打开消防车出口球阀,向半固定系统供应泡沫混合液,经产生器时吸入空气产生泡沫。
  3.移动泡沫灭火系统
  使用移动泡沫系统一般为油罐未设置固定灭火系统,或发生火灾时油罐顶部被炸开,或固定灭火系统遭到破坏时需采用移动灭火系统。移动灭火系统主要是利用消防泡沫车,使用车载泡沫炮直接向油罐喷射泡沫灭火,或利用消防车,调整好工作压力(包括泡沫混合液比例),经过消防水带向移动泡沫炮、泡沫枪、泡沫钩管输混合液,产生泡沫实施灭火。
  扑救流淌火可以采用泡沫车出泡沫枪或泡沫栓出管枪喷射泡沫灭火。
  8气体灭火系统
  气体灭火系统应用于特定的场所,由于气体灭火系统灭火后不留痕迹、不影响设备的正常运行,是一种较为理想的自动灭火系统。
  (一)系统组成
  气体灭火系统由储存装置(启动气瓶、灭火气瓶)、启动分配装置、管道、输送释放装置、火灾探测器、消防控制器、监控装置等设施组成。
  (二)系统分类
  气体灭火系统按使用的灭火剂分为:二氧化碳灭火系统、卤代烷替代灭火系统、烟烙尽灭火系统和气溶胶灭火系统;按灭火方式分为:全淹没气体灭火系统、局部应用气体灭火系统;按管网的布置分为:有管网灭火系统和无管网灭火系统。
  (三)工作原理
  气体灭火系统的工作原理:消防控制中心接到火灾信号后,启动联动装置(关闭开口、停止空调、接通警报等),延时约30s后,打开启动气瓶的电磁阀,利用启动气瓶中的高压氮气将灭火气瓶的容器阀打开,灭火剂经管道输送到喷头喷出气体灭火。中间的延时是考虑防护区内人员的疏散。
  (四)系统控制
  为确保系统在发生火灾时及时可靠地启动,系统的控制与操作应满足一定的要求。管网气体灭火系统一般应具有自动控制、手动控制和机械应急操作三种启动方式;无管网灭火系统应具有自动控制、手动控制两种启动方式;局部应用气体灭火系统用于经常有人的保护场所时,可不设自动控制。
  9消防控制室
  消防控制室是建筑消防设施的信息控制中心,也是火灾时灭火指挥中心,具有十分重要的地位和作用。
  (一)控制室位置
  消防控制室应设在建筑物的首层,消防控制室门的上方应设标志牌或标志灯,设在地下一层的消防控制室门上的标志必须是带灯罩的装置。标志灯的电源应从消防电源上接入以保证标志灯电源可靠。为防止火灾危及消防控制室工作人员的安全,消防控制室的门应有一定的耐火能力(即为A类隔热防火门),并应向疏散方向开启,应有安全出口。
  (二)控制设备功能
  消防控制设备具备对消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还能手动直接控制,火灾发生时,在自动情况下,会自动关闭对常开防火门、防火卷帘门、电动防火阀,停止有关部位的空调送风,逼降电梯,切断有关部位的非消防电源,并接通警报装置及火灾应急灯和疏散标志灯,启动应急广播,并接收其反馈信号,还能对气体灭火系统、泡沫灭火系统有控制显示功能。
  (三)通信设备要求
  消防控制室与值班室、消防水泵房、发电机房、配电室、通风和空调空调机房、排烟机房、电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房,灭火控制系统操作装置处或控制室,企业消防站、消防值班室、总调度室等处设置消防专用电话;手动报警按钮处设置对讲电话插孔;消防控制室消防值班室或企业消防站等处,设有直接报警的外线电话。
欢迎举报抄袭、转载、暴力色情及含有欺诈和虚假信息的不良文章。
请先登录再操作
请先登录再操作
微信扫一扫分享至朋友圈
搜狐公众平台官方账号
生活时尚&搭配博主 /生活时尚自媒体 /时尚类书籍作者
搜狐网教育频道官方账号
全球最大华文占星网站-专业研究星座命理及测算服务机构
学川教育是一家专门从事消防咨询、培训、猎聘等服务为一体的公...
主演:黄晓明/陈乔恩/乔任梁/谢君豪/吕佳容/戚迹
主演:陈晓/陈妍希/张馨予/杨明娜/毛晓彤/孙耀琦
主演:陈键锋/李依晓/张迪/郑亦桐/张明明/何彦霓
主演:尚格?云顿/乔?弗拉尼甘/Bianca Bree
主演:艾斯?库珀/ 查宁?塔图姆/ 乔纳?希尔
baby14岁写真曝光
李冰冰向成龙撒娇争宠
李湘遭闺蜜曝光旧爱
美女模特教老板走秀
曝搬砖男神奇葩择偶观
柳岩被迫成赚钱工具
大屁小P虐心恋
匆匆那年大结局
乔杉遭粉丝骚扰
男闺蜜的尴尬初夜
客服热线:86-10-
客服邮箱:

我要回帖

更多关于 消防规范 隔墙不到顶 的文章

 

随机推荐