中文名称:空气加热器 英文名称:air&heater&定义:使加热的热交换器。熔喷工艺需用大量的热空气。空压机输出的压缩空气经除湿过滤后输送到空气加热器加热,然后再送至熔喷模头组合件。空气加热器是压力容器,同时要抵抗高温空气的氧化作用,因此材料必须选用不锈钢。&空气加热器的发热元件为不锈钢电加热管。加热器内腔设置多个折流板,可延长空气在加热器内腔滞留时间,以提高热交换效率。适当增加加热管数量,提高空气加热器的装机功率,可缩短生产线升温时间。熔喷工艺对牵伸空气加热器的温度控制精度要求较高,牵伸空气温度要求稳定在±1℃的范围内。&  空气加热器工作原理:&  工作原理是把一个匝数较多的初级线圈和一个匝数较少的次级装在同一个铁芯上。输入与输出的电压比等于线圈匝数之比,同时能量保持不变。因此,次级线圈在低电压的条件下产生大电流。对于感应加热器来说,轴承是一个短路单匝的次级线圈,在较低交流电压的条件下通过大电流,因而产生很大的热量。加热器本身及磁轭则保持常温。由于这种加热方法能感应出电流,因此会被磁化。重要的是要确保以后给轴承消磁,使之在操作过程中不会吸住金属。FAG感应加热器都有自动消磁功能是利用金属在交变磁场中产生涡流而使本身发热,通常用在金属热处理等方面。原理是较厚的金属处于交变磁场中时,会由于电磁感应现象而产生电流。而较厚的金属其产生电流后,电流会在金属内部形成螺旋形的流动路线,这样由于电流流动而产生的热量就都被金属本身吸收了,会导致金属很快升温在耐高温不锈钢无缝管内均匀地分布高温电阻丝,在空隙部分致密地填入导热性能和绝缘性能均良好的结晶氧化镁粉,这种结构不但先进,热效率高,而且均匀,当高温电阻丝中有电流通过时,产生的热通过结晶氧化镁粉向金属管表面扩散,再传递到被加热件或空气中去,达到加热的目的。&  主要是用来将所需要的空气流从初始温度加热到所需要的空气温度,最高可达850℃。已被广泛的应用到航空航天、兵器工业、化工工业和高等院校等许多科研生产试验室。特别适合于自动控温和大流量高温联合系统和附件试验。空气电加热器使用的范围宽:可以对任何气体加热,产生的热干燥无水份、不导电、不燃烧、不爆炸、无化学腐蚀性、无污染、安全可靠、被加热空间升温快(可控)&。  空气电加热器的应用防爆型空气加热器是一种消耗电能转换为热能,来对需加热物料进行加热。空气加热器在工作中低温流体介质通过管道在压力作用下进入其输入口,沿着电加热容器内部特定换热流道,运用空气电加热器的流体热力学原理设计的路径,带走空气电加热器中的电热元件工作中所产生的高温热能量,使空气电加热器被加热介质温度升高,电加热器出口得到工艺要求的高温介质。电加热器的内部控制系统依据输出口的温度传感器信号自动调节电加热器输出功率,使空气电加热器的输出口的介质温度均匀;当空气电加热器的发热元件超温时,发热元件的独立的过热保护装置立即切断加热电源,避免空气电加热器中的加热物料超温引起结焦、变质、碳化,严重时导致空气电加热器中的发热元件烧坏,有效延长电加热器使用寿命。同时也是一种国际流行的高品质长寿命电加热设备。空气电加热器用于对流动的液态、气态介质的升温、保温、加热。当空气电加热器中的加热介质在压力作用下通过电加热器加热腔,采用流体热力学原理均匀地带走空气电加热器中的电热元件工作中所产生的巨大热量,使空气电加热器被加热介质温度达到用户工艺要求。就其应用范围来讲,电加热器典型的应用场合主要有:1、化工行业的化工物料升温加热、一定压力下一些粉末干燥、化工过程及喷射干燥。2、碳氢化合物加热,包括石油原油、重油、燃料油、导热油、滑油、石腊等3、工艺用水、过热蒸汽、熔盐、氮(空)气、水煤气类等等需升温加热的流体加温。4、由于采用先进的防爆结构,设备可广泛应用在化工、军工、石油、天然气、海上平台、船舶、矿区等需防爆场所。技术特点&  1、能使加热到很高的的温度,可达450℃,壳体温度只有50℃左右。&  2、效率高:可达0.9以上。&  3、和降温速率块,可达10℃/S,调节快而稳定。不会出现所控空气温度超前和滞后现象而使温度控制漂移不定,很适合自动控制。&  4、机械性能好:因为它的发热体为特制合金材料,所以在高压空气流的冲击下,它比任何发热体的机械性能和强度都好,这对于需要长时间连续不断对空气加温的系统和附件试验更具有。&  5、在不违反使用规程时,经久耐用,使用寿命长达几十年。&  6、空气洁净,体积小。&  加热器的运用范围:&  空气加热器是运用很广泛的一种加热器,我们通俗的都叫它空气加热器,其实可以根据的不通可以细化分为很多种类,常见的有氮气加热器,氢气加热器。这些又都可以称作管道式气体加热器。 空气加热器的维护和故障维修 空气加热器的控制部分,系精密仪器,运输时要小心轻放,严禁冲击、。筒体部分应合理吊装,以免变形损坏内部发热元件。空气加热器及控制柜放在库内,严禁淋雨。&  常见故障与维修&  故障一:数显表不工作。检查空气开关是否合上,控制回路是否完好。&  故障二:加热器温度不上升。&  检查熔断器是否完好,空气加热器是否损坏?&  故障三:三相不平衡。&  (1)检查三相进线电压是否缺相。&  2)打开空气加热器,用万用表检查单支电热元件是否断路。&故障四:空气加热器冻裂问题
  暖通空调系统设计中,有一个常被忽略的问题,而且也是最困难的问题之一,就是零下温度空气的处理问题,特别是采用100%室外空气的新风系统。当室外气温降到0℃以下时,如进风或新风系统中未采取有效的防冻措施,则空气加热器中的水或凝结水将会结冻。结冻的结果,轻则影响正常动行,重则使加热器的盘管破裂,必须更新或修理。这将导致空调系统停止运行,影响建筑物的使用。
  (1)现象:表冷器被冻裂。温和地区某医院,动物饲养室的空调系统为直流式(全新风系统),昼夜运转。有表冷器、蒸汽加热器及蒸汽加湿器。某个冬天表冷器被冻裂
  原因:冬季未设预热盘管,表冷器内有水,直接吸入室外空气而冻结。
  对策:冬季如不用时应将表冷器中的水泄掉,或是设计时应将加热器设于进风处,加热器后再设表冷器。
  (2)现象:表冷器被冻裂。南方某空调机,冬季某日,表冷器被冻裂、漏水。
  原因:某日气温很低,新风与回风混合不好,室外低温空气直接吹到冷盘管上所致。
  对策:加设回风混合段和新回风混合阀,使新、回风充分混合后再至表冷器。
  (3)现象:冻裂。某工程,春节休假,室外-14~-15℃,空调机停止运行。节日过后,开机时发现蒸汽从盘管中吹出(加热器漏汽)。
  对策:在空调机中加了一组电加热器,用一个空调器内的温度控制器控制。停机时,当机内温度达到到下限温度时,即开启电加热器。一般情况在设计时应设防冻保护装置。
  (4)现象:热水加热器被冻裂。某研究所的试验室,室内温度为20℃,相对湿度为50%,空调机为整体式(30RT),在其中加了一台热水加热器与蒸发器紧贴,室外空气入口处设有电加热预热器。某年11月中旬,热水加热被冻裂,水浸泡了整个试验室。
  原因:事故发生时,空调机的压缩机正在运转,蒸发器与加热盘管之间仅有10mm的间隙。由于蒸发器的大量冷辐射,使加热器冻裂。
  对策:将热水加热器的两通阀和空调机的压缩机联锁。只要压缩机一起动,两能阀就打开10%,使其中的水能流动,不致冻结。这一办法虽然不是节能的措施,但能在不大改动的情况下解决问题。
  (5)现象:冬季冷却塔运行时补给水管被冻裂。某工程地处温暖地区,用30RT整体空调机,经常运行,冬季也不例外。春节休息时补给水管路冻裂。
  原因:冷却塔内补水管的立管部分存水被冻裂。
  对策:冬季经常使用的冷却塔,在塔中加加热管。当塔停止工作时,开启加热管,可不至结冻。冬季不用的塔,可以泄去存水,特别在水管的关断阀后也应设泄水阀,使塔中的水全部泄空。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:12次
参与编辑人数:5位
最近更新时间: 16:22:20
贡献光荣榜 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
一种空气加热器选择计算方法
下载积分:500
内容提示:一种空气加热器选择计算方法
文档格式:PDF|
浏览次数:119|
上传日期: 22:13:36|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
一种空气加热器选择计算方法
官方公共微信空气加热器(电加热器)使用说明书 - 张家港市杰一重工有限公司
服务热线:400 688 2001
空气加热器(电加热器)使用说明书
发布时间:<font color="#11.08.18 新闻来源: 浏览次数:
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 空气加热器(电加热器)使用说明书
空气加热器是我厂近年来研制成功的专门供燃煤发电厂除灰系统使用的新型加热设备,该设备由空气加热器和控制系统两部分组成。发热元件采用1Cr18Ni9Ti不锈钢无缝管作保护套管,0Cr27Al7MO2高温电阻合金丝、结晶氧化镁粉,经压缩工艺成型,使电加热元件的使用寿命得以保证。控制部分采用先进的数字电路、集成电路触发器、高反压可控硅等组成可调测温、恒温系统,保证了电加热器的正常运行。
该产品适用于电站空气输送斜槽气化风加热,电除尘器灰斗气化风和贮灰库气化风加热等方面。
二、技术参数
1、&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 空气电加热器的规格与参数(表一)
额定电流(每相A)
进口温度℃
m&sup3;/min
进出口法兰
2、&& 控制柜的主要技术指标数据
1).输入电压:380V±5%(三相四线)
2).额定功率:15kW~90kW
3).额定电流:23A~136A(单相)
4).输出电压:≤210V(单相)
5).控温精度:0.5级
6).控温范围:0~400℃
三、结构与工作原理
1、空气电加热器结构( 图(一) )
电加热器是由多支管状电热元件、筒体、导流板等几部分组成,管状电热元件是在金属管内放入高温电阻丝,在空隙部分紧密地填入具有良好绝缘性和导热性能的结晶氧化镁粉,采用管状电热元件做发热体,具有结构先进热效率高,机械强度好,耐腐、耐磨等特点。筒体内安装了导流隔板能使空气在流通时受热均匀。
2、控制柜外形图( 图(二) )
SWK-A型数显温度控制柜采用数显温度调节仪,集成电路触发器,大功率可控硅和测温元件组成测量、调节、控制回路,在电加热过程中测温元件将空气电加热器出口温度电信号送至数显温度调节仪进行放大、比较后显示测量温度值,同时输出0~10V电压信号到可控硅触发组件的输入端,控制输出脉冲相位,从而控制可控硅导通角度大小,使控制柜有良好的控制精度和调节特性。利用联锁装置可远距离启动、关闭空气电加热器。电气原理图见图(三),空气电加热器系统线缆连接按示意图见图(四)。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图四
四、安装与使用
控制柜应安装在干燥通风、便于操作的地方。空气电加热器外壳、控制柜外壳应可靠接地、空气电加热器应水平安装,底座螺母要拧紧使其稳固。
本体与外接管道安装时,应注意进出口方向。
安装测温元件时,应区别“+”“-”端接入控制柜接线端子的“+”“-”对应处。加热器在使用前应测量电源接入端子与金属外壳的冷态绝缘电阻不得低于2MΩ,使用环境相对湿度不大于85%。电源线的出、入端应牢固可靠,不得松动。
使用前首先检查电源线、测温元件输出联线是否正确,控制柜元器件、螺丝是否松动损坏,如有异常及时拧紧或更换,确认无误后可通电试车。
1.合上空气开关(QS),电源指示灯亮,数显表控制灯亮并显示所测温度指示值。
2.温度的设定:
1)温度控制仪面板示意图:
2)温度预置方法:
将“切换开关K”拨向右边“控制”,旋转“设定电位器W1”,当顺时针旋转时,温度设定值T设增大,反之减小。温度预置完毕,再将“切换开关K”拨至中间“测温”,此时显示测温值,即T实。
当T实〈T设时,控制指使灯亮,当T实〉T设时,指示灯灭。
3)报警设定方法:
将“切换开关K”拨向左边“报警”,旋转“设定电位W2”,当数值达到T设预置完毕,再将K拨至中间“测温处”。
当T实〈T设时,报警指示灯灭,当T实〉T报时,报警指示灯亮。
3.温度设定好之后,如无异常情况即可按下“加热器工作”按钮,交流接触器KM1吸合,可控硅进线端得电,由数显控温表所输出PID电信号控制空气加热器工作。开机时,可能出现温度过冲现象,但逐渐趋向恒定范围之内。
五、维护与保养
系列空气电加热器特别是控制部分,系精密仪器,运输时要小心轻放,严禁冲击、撞打。筒体部分应合理吊装,以免变形损坏内部发热元件。空气电加热器及控制柜存放在库内,严禁淋雨。
六、故障原因与排除方法
故障一:电源指示灯不亮,数显表不工作,电压表无指示。
排除方法:检查空气开关是否合上,控制回路熔丝是否完好。
故障二:加热器温度不上升。
排除方法:用示波器检查触发器有无输出脉冲波形、数显温度调节仪有无PID信号输出。
故障三:三相不平衡
排除方法:1.用双踪示波器观察触发脉冲与被触发可控硅电压的波形相位,触发脉冲能否移相120°。2.打开空气加热器防护罩,用万用表检查单支电热元件是否断路,然后用专用配套扳手更换,更换时注意不要损坏橡胶垫圈。
对不能自行排除的故障,应请熟练技工解决。
七、易损件清单
易损件:电加热元件 Φ22×1250
推荐产品:
公司名称:杰一重工
联系电话:8
传真号码:61
公司地址:江苏张家港市金港镇经济开发区
邮政编码:215600
版权所有: 技术支持:只显示未读信息
空气加热器供应信息
优质空气加热器供货商,让采购更轻松
您所在的位置:
供应沃克压缩空气加热器加热器空气密封
该商铺的空气加热器 相关产品
产品信息来源:/s.html 转载请注明来自一呼百应
空气加热器信息分享(0):
您还可能关注:
公司成立:
Sat Jun 24 00:00:00 CST 2006年
经营类型:
生产贸易型
主营产品:
空气加热器相关供应信息||||||||||
||||||||||
查看: 4581|回复: 19
空气能热水器温度上不去,不懂我这理由行不行
阅读权限40
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
&&今天去一小酒店看两台空能,说温度上不了。因本人没弄过这玩意,但我知道它跟空调差不多而已,去到那先看铭牌标注&&R22&&额定电流13.5&&吸气压力0.15MP& &高压压力2.5MP&&因我没那么大量程表,就只测了低压压力为0.6MP& & 压机能运转,不过当我测交流电压时为155V&&两台都一样电压,客户而且还说两台都是这样。因没有头绪就说电压不足影响的就打道回府
阅读权限40
在线时间 小时
155电压太代了吧
阅读权限15
在线时间 小时
应该是电压影响的温度上不去。
阅读权限40
在线时间 小时
冬季低压0。3-0.4MPA,高压2.0-2.2MPA,制冷剂可能加多了,交流155V电压太低了
阅读权限45
在线时间 小时
单相电电压明显低得要命!负载根本无法工作,何来的效果呀!
阅读权限120
在线时间 小时
电压低会导致低压升高,先把电压提到220V再看
阅读权限55
在线时间 小时
220V的电压只有150V,怎么工作?
阅读权限40
在线时间 小时
155伏电压太低,压机无法正常工作。
阅读权限40
在线时间 小时
220V的电压只有150V,怎么工作?
确实压机能工作哦
阅读权限40
在线时间 小时
冬季低压0。3-0.4MPA,高压2.0-2.2MPA,制冷剂可能加多了,交流155V电压太低了
原机的冷制,没加过。低压我测的是0.6